Tuo saattaa olla ongelma... häiriöiden kannalta olisi parempi viedä Dallas-piuhat omassa nipussaa. Vuosia sitten ihmeteltiin saman tyyppistä ongelmaa
@RauskiH :n kanssa.
Päivitystä tähän virheseikkailuun. Mulla oli ulkoyksiköllä testianturina kolmas anturi, jossa 1,7m johto. Anturi yksikön kulmalla ja ylimäärä johto kiepillä kennon ja seinän välissä. Mutulla "tiesin"

sen toimivan virheantennina ja päätin nappasta sen pois ja Lo and Behold! Virheiden määrä kasvoi 50%, yeah! Ärsytti siinä määrin, että vedin rasialta runnerille toisen kaapelin. Anturit jäi CAT-kaapeliin, joten uusi kaapeli on relettä varten. Lähtökohtahan oli se (ennen tota kolmannen anturin poistoa), että kennon anturilta virheitä tuli 1,5 - 1,6/min ja ulkoanturilta 1,2 - 1,3/min. Tianne parani kennon anturin osalta keskimäärin 1,2 virheeseen/min ja ulkoanturin osalta virhemäärä puolittui 0,6 virheeseen/min = n. 35 virhettä/tunti.
Ulkoanturin johdolla pituutta n. 30cm, kennon anturin johto n. 1,8m
CAT-kaapelin vaippaa ei ole kytketty runnerin GND:hen. Alkujaan sen kytkin maihin, mutta kokeiltuani vaikuttaako kytkemättä jättäminen virheiden määrään ja kun antoi vähemmän virheitä

, niin jätin kytkemättä. Sama havainto tuolla kahden kaapelin systeemillä, kytkemällä maihin enemmän virheitä. Ihmeelisiä ovat virheiden tiet.
Saapi olla nyt noin shortsikeleihin asti. Kesäkeleissä mukavampaa ulkona viritellä ja hifistellä asennukset katseen kestäviksi.