MSZ-LN sulatushuijaus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja iro
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Ennen lämmitryskauden alkua on taas hyvä aika putsata pumpun ulkoyksikkö ja tarvittaessa asentaa Mitsurunner.
Jos ei harrasta rakentelemista myös asennusvalmiita Mitsurunnereita edelleen tilattavissa.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reaktiot: puu
Moro!

Talvi taas tulee ja Mitsurunnerille olis ankara tarve täälläkin, mutta ensin kysymystä johon en tunnu löytävän ihan selvää vastausta googlettamallakaan; elikkä onko tuo wifi-yhteys pakollinen Mitsurunnerin toiminnan kannalta vai pyöriikö laite 100% itsenäisesti ilman nettiäkin?

Mulla on Saariselällä rivitaloasunto, jonka 2022 vuotinen Ln25 kyllä jaksaa yksinään pitää lämpimänä - siihen asti että pakkanen painuu sinne -20 pintaan. Sen jälkeen alkaa tasan 30min välein kuivan kennon sulatus ja kämppä jäähtyy jäähtymistään.

Ongelma on tosiaan tuo netti, siellä kun ei olla koko aikaa paikalla - ja kun ollaankin, niin kiinteää nettiä ei kämpässä ole, vain mobiilidatan jako laitteisiin tarvittaessa.

...ja tokikaan myöskään _minkäänlaista_ softapuolen osaamista ei meikäläisellä ole, ei siis kerralla vähääkään! Saan runnerin kyllä ulkoyksikön sisään ja sähköihin, mutta laitteen aivojen kaivelu ei sitten onnistu kerralla mitenkään, siinä menee sormi suuhun :/

Alan tilailemaan valmista palikkaa irolta ja puulta kunhan saan selvyyden siihen, onko tuo netittömyys ongelma millänsäkkään vai pyöriikö valmiiksi ohjelmoitu runneri omillaan ja alkaisi kovallakin pakkasella pysymään pirtti lämpöisenä pelkällä pumpulla.

Kiitos! Sekä kumarrus!
 
Moro!

Talvi taas tulee ja Mitsurunnerille olis ankara tarve täälläkin, mutta ensin kysymystä johon en tunnu löytävän ihan selvää vastausta googlettamallakaan; elikkä onko tuo wifi-yhteys pakollinen Mitsurunnerin toiminnan kannalta vai pyöriikö laite 100% itsenäisesti ilman nettiäkin?

Mulla on Saariselällä rivitaloasunto, jonka 2022 vuotinen Ln25 kyllä jaksaa yksinään pitää lämpimänä - siihen asti että pakkanen painuu sinne -20 pintaan. Sen jälkeen alkaa tasan 30min välein kuivan kennon sulatus ja kämppä jäähtyy jäähtymistään.

Ongelma on tosiaan tuo netti, siellä kun ei olla koko aikaa paikalla - ja kun ollaankin, niin kiinteää nettiä ei kämpässä ole, vain mobiilidatan jako laitteisiin tarvittaessa.

...ja tokikaan myöskään _minkäänlaista_ softapuolen osaamista ei meikäläisellä ole, ei siis kerralla vähääkään! Saan runnerin kyllä ulkoyksikön sisään ja sähköihin, mutta laitteen aivojen kaivelu ei sitten onnistu kerralla mitenkään, siinä menee sormi suuhun :/

Alan tilailemaan valmista palikkaa irolta ja puulta kunhan saan selvyyden siihen, onko tuo netittömyys ongelma millänsäkkään vai pyöriikö valmiiksi ohjelmoitu runneri omillaan ja alkaisi kovallakin pakkasella pysymään pirtti lämpöisenä pelkällä pumpulla.

Kiitos! Sekä kumarrus!

Mitsurunnerista on olemassa myös tuollainen mökkikäyttöön tarkoitettu versio (pysyvää WFi-yhteyttä ei tarvita, toki helpotaa jos asennus- ja käyttöönottovaiheessa pääsee paikallisen WiFi-verkon kautta kiinni Mitsurunnerin WEB-näkymään). Tuollaisa mökkiasennuksia on tehty muutamia enkä ole kuullut että niissä olisi mitään ongelmia)

Yleisesti ottaen Mitsurunnereita on ollut käytössä ja niin monta ja niin pitkän aikaa että voitanee todeta laitteiden ja algoritmien toimivan luotettavasti eikä jatkuva toiminnan seuranta ei ole välttämätöntä.


Kertyneen kokemusperäisen tiedon perusteella voi todeta, että Mitsurunnerit toimivat niin luotettavasti ettei
 
  • Tykkää
Reaktiot: puu
Anteeksi, seuraava viesti on englanniksi :)

I'm planning on implementing Mitsurunner on my two units.
  1. MUZ-FS (North America) uses the same RT61 thermistor that MSZ-LN (Europe) units use, with 33k-ohm resistance at 0C. This is the thermistor Mitsurunner seems developed around.
  2. MXZ-SM (North America) uses the TH3 thermistor that I think PUZ (Europe) units use--Mr. Slim, City Multi, Ecodan. This shows 15k-ohm resistance at 0C on the curve.
Has anyone here implemented Mitsurunner on a unit that uses the TH3 thermistor instead of RT61 thermistor, and can you confirm a 15k resistor worked for you?

Onko kukaan täällä ottanut Mitsurunnerin käyttöön laitteessa, jossa käytetään TH3-termistoria RT61-termistorin sijaan, ja voitteko vahvistaa, että 15 k:n vastus toimi teillä?
 
Has anyone here implemented Mitsurunner on a unit that uses the TH3 thermistor instead of RT61 thermistor, and can you confirm a 15k resistor worked for you?
Does the MXZ-SM have a base pan heater? If not, I think you can use a lower value resistor to simulate e.g. +5°C temperature. But if it does have the base plan heater, safer to use a resistor corresponding 0...1°C temperature to make sure the heater is active during defrosting.
 
Does the MXZ-SM have a base pan heater? If not, I think you can use a lower value resistor to simulate e.g. +5°C temperature. But if it does have the base plan heater, safer to use a resistor corresponding 0...1°C temperature to make sure the heater is active during defrosting.
Thank @puu ! The MXZ-SM *does* have a base pan heater. So if I go ahead with Mitsurunner on this then I'll use a 15k resistor.

The MUZ-FS (same RT61 thermistor as your MSZ-LN) also has a base pan heater. I just installed Mitsurunner on it, but used a 34k resistor instead of 33k (didn't have a 33k, so I just ran two parallel 68k). Wonder if that's close enough or if it will cause issues. I'll find out soon!
 
Thank @puu ! The MXZ-SM *does* have a base pan heater. So if I go ahead with Mitsurunner on this then I'll use a 15k resistor.

The MUZ-FS (same RT61 thermistor as your MSZ-LN) also has a base pan heater. I just installed Mitsurunner on it, but used a 34k resistor instead of 33k (didn't have a 33k, so I just ran two parallel 68k). Wonder if that's close enough or if it will cause issues. I'll find out soon!
34k may be a bit high to prevent it from defrosting, it also depends on the tolerance. You can also try two 15k in series if you have them. Or if you have more 15k you can even put four of them in series (=60k) and that in parallel with 68k so that will be 1 / (1/60k + 1/68k) = 31.9k which should be even better than 33k. I've heard that at in Germany they prefer using 30k resistors and I have put a bit lower resistors (30-32k) in the adapters I've sent there.
 
34k may be a bit high to prevent it from defrosting, it also depends on the tolerance. You can also try two 15k in series if you have them. Or if you have more 15k you can even put four of them in series (=60k) and that in parallel with 68k so that will be 1 / (1/60k + 1/68k) = 31.9k which should be even better than 33k. I've heard that at in Germany they prefer using 30k resistors and I have put a bit lower resistors (30-32k) in the adapters I've sent there.
🤦 Haha. I'm so dumb. I read the thermistor curve the wrong way and thought 34k would read a higher temp than 0C instead of lower... I'll go with 31k.
 
Viimeksi muokattu:
Ajattelin että tänään vihdoin siirrän sen sisäyksikön lämpötila-anturin kotelon ulkopuolelle, mutta usko loppui kesken, varmaankin kokemattomuuttani...

En nimittäin heti keksinyt, että miten ne ulommat ilmanohjaimet irrotetaan, ja kun katselin sitä YouTubessa olevaa Lämpötilamestarien tekemää LN25:n purkuvideota, niin siinä näyttäisi nuo ilmanohjaimet olevan paikoillaan vielä silloinkin, kun se oikean päädyn muoviosa on jo vedetty irti.

Irrotin kyllä ne kaksi ko. muoviosaa kiinni pitävää ruuvia, mutta sitten kun koitin vetää sitä irti, niin se tuntui olevan niin lujassa, että usko loppui, kun pelkäsin, että rikon koko vehkeen.

Elikkäs, miten ne ulommat ilmanohjaimet saa vedettyä irti ja/vai onko se tarpeen? Ja liittyykö siihen oikean päädyn muoviosan irti vetämiseen jokin kikka, vai pitääkö sitä vain vetää ronskisti itseensä päin ja hiukan alaviistoon ja luottaa siihen, ettei tule rikkoneeksi mitään? 🤔
 
Elikkäs, miten ne ulommat ilmanohjaimet saa vedettyä irti ja/vai onko se tarpeen? Ja liittyykö siihen oikean päädyn muoviosan irti vetämiseen jokin kikka, vai pitääkö sitä vain vetää ronskisti itseensä päin ja hiukan alaviistoon ja luottaa siihen, ettei tule rikkoneeksi mitään? 🤔
Enpä enää oikein muista miten tuo purku meni, vaikka itse nuo ohjeentapaiset teinkin. Oletko katsonut ohjetta huoltomanuaalista? Tuolta sivu 43: https://innlandetvarmepumpe.no/wp-content/uploads/2025/01/MSZ-LNVG2-Servicemanual.pdf
 