MSZ-LN2

Tomssku

Jäsen
Ln-25 sulattelee näillä yli 20 pakkasilla tasaisesti 50min välein, vaikka sulatustarvetta ei ole. Kävin katsomassa sulatustapahtuman ja vettä ei tullut pisaraakaan. Onko tässä kellosulatukset yli 20 asteen pakkasilla? Ei käy muuten järkeen kun lauhemmilla keleillä vetelee helposti parin tunnin jaksoja. Sulatusanturi on eristettynä keskiputkessa.

Ei kyllä näille keleillä paljon lämmitysteholla juhlita, heti kun alkaa kunnolla lämmintä puhaltamaan niin sitten alkaa jo sulatus.
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Ln-25 sulattelee näillä yli 20 pakkasilla tasaisesti 50min välein, vaikka sulatustarvetta ei ole.

Mitsurunnerilla lastutetun LN25:n vuorokauden sulatukset.

1704209439817.png


Sulatustarvettahan noissa ei vielä edes näy, mutta lienee ihan hyvä antaa sulattaa välillä, ettei voitelun kanssa tule ongelmia.
 

OpaR6

Jäsen
Pätevät kakkosversioonkin. Sulatushuijaus toimii hyvin: www.mitsurunner.com

Jos ei halua alkaa modaamaan, eli siirtämään sisäyksikön lämpötila-anturia ulos kopasta, eikä sulatusboksia tekemään ulkoyksikköön, niin tämä auttaa:

Sulatusanturin siirto alkuperäiseltä paikalta ylhäältä keskiputkeen. Jos anturi jäässä (niin kuin yleensä on, touhutippa anturin nokassa), niin sulatus esim. hiustenkuivaajalla, kuivaus ja eristys keskiputkeen solukumieristeellä. Hyvä ollut Armaflex ja nippusiteillä kiinni ja paketti kasaan.

Tuo on kohtuu helppo tehdä eikä vaadi mitään modausta ja helppo palauttaa anturi vakiopaikalle, jos tulee joku takuukorjaus. Kopan avaamisohjeet/kuvat löytyy runnerin sivuilta.

Minulla oli yhden talven anturi keskiputkessa eristettynä ja toimi koko talven hyvin, tehden 1-2 tunnin välein sulatuksia.

Toki tuo Mitsun oma sulatuslogiikka ei mukaudu nopeasti ulkolämpötilan ja kelien muutoksiin ja sisälämpötilaa joutuu rukkaamaan ajoittain, mutta anturi keskiputkessa toimii jo siedettävästi :)

Tarvitsisin tarkennusta noista antureista, muistaakseni aikaisemmin oli puhetta, että se ala-anturi siirrettäisiin keskiputkeen ja ylä-anturiin vain kuivaus ja eristettä ympärille, oonko käsittänyt väärin??

Eli mikä olisi paras tapa sijoittaa anturit ja kannattaako ne eristää??

Nyt kun tuli kovat pakkaset, niin mennään vain 40 min sykliä, eli 30 päällä ja 10 sulatusta, niin rupee kämppä viileneen :confused:
 
Viimeksi muokattu:

Tomssku

Jäsen
Eli mikä olisi paras tapa sijoittaa anturit ja kannattaako ne eristää??

Nyt kun tuli kovat pakkaset, niin mennään vain 40 min sykliä, eli 30 päällä ja 10 sulatusta, niin rupee kämppä viileneen :confused:
Anturi keskiputkessa eristettynä toimii -20 asti hyvin, sen jälkeen menee tuohon lyhyeen sykliin ja kämppä viilenee.
 

Tomssku

Jäsen
Tuossa vielä tuota lyhyttä sykliä, pakkasta n. 20-23 astetta. Ei jaksa lämmittää enää kunnolla ja patterit pitää laittaa päälle.
 

Liitteet

  • chart.jpeg
    chart.jpeg
    99 KB · Katsottu: 140

OpaR6

Jäsen
No nyt on molemmat anturit kuivattu&eristetty Armaflexillä ja sulatusanturi on siirretty yläputkeen, saas nähdä päästäänkö 40min hullunkierrosta pois.
 

maanma

Vakionaama
Minä eristin anturikuilun ulkoisia lämpötila vaikutuksia vastaan 5/10mm neopreenillä mahtumisen mukaan. Alaosa jäi auki alkuperäiseen tapaan.

Antureita en ole siirtänyt tai muuten eristänyt putkissa.

Sulatuksissa on suurta vaihtelua.
 

OpaR6

Jäsen
Huomenta

Eipä auttanu anturien muutokset, eli 30+10 jaksotusta mennään :mad:

Onkos nyt mitään konstia saada tota nollattua vai pitääkö vaan odotella, että pakkaset lauhtuu??

Ennen kovia pakkasia toiminut ihan ok jaksotuksilla, mutta nyt pakkasilla veti kyllä jonkut sekoilut.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

B12

Aktiivinen jäsen
Vanhemman mallin LN25 sulattelee -25 keleillä 1h 30 min välein ja -30 1h 20min välein. Tehoa ottaa 1,2-1,4 kilowattia, eli täysillä käy.

Jos juuttuu minimisulatusajalle, eli 30 min, silloin sulatusanturi ei saa tietoa, että kenno on jo sulanut, ja huudattaa kompuraa kauan yrittäen sulattaa. Lyhentää sulatusvälin minimiin, koska kenno ei pumpun mielestä sula maksimisulatuksellakaan. Omat sulattelevat kyllä, vaikka vettä ei juurikaan tuleisi, mutta sulatus on hyvin lyhyt. Kompura käy n 3 min. Koko tapahtuma huokailuineen varmaan sen 10 min sitten.

Kukaan ei liene koskaan kokeillut mitata tai vaihtaa sulatusanturia, jos se on viallinen?
 
Viimeksi muokattu:

OpaR6

Jäsen
Sulatusanturi oli aivan jäisen kökön ja huovan ympäröimänä nyt se on kuivattu ja eristetty, mutta silti tekee lyhyttä lämmitystä.

Eli jotenkin tarttis saada nollattua koko kone tähän "uuteen" tilanteeseen, niin ehkä sitten saisi käymään vähän pidempään.

Mites muuten pystyissi toteamaan, että sulatusanturi on ehjä, onko olemassa testeriä vai onko vastusmittari ainut vaihtoehto??
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jos kovemmilla pakkasilla stoppaa, niin aloittaa tuon lämmityksen noin 40-45 min pituisella lämmitysjaksolla ja siitä sitten yrittää pidentää. Näin ainakin vanhempi FD-malli. :cool:
 
Viimeksi muokattu:

OpaR6

Jäsen
Niinhän sen kai pitäisi tehdä ja aikaisemmin on niin tehnyt, mutta nyt jostain syystä ei lähde pidentämään ollenkaan.

1704354511071.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Niinhän sen kai pitäisi tehdä ja aikaisemmin on niin tehnyt, mutta nyt jostain syystä ei lähde pidentämään ollenkaan.
Voisi kokeilla AUTO-puhalllus ja pyynti tapissa, jotta sisäyksikön kenno on mahdollisimman kuuma ennen sulatusta.
 

OpaR6

Jäsen
Huollossa epäilivät, että vois olla sulatusanturi, joka ottanut itseensä kun oli jäässä, olikos siihen jossain mittausarvoja??

Pyysivät vielä testaamaan "isoa" nollausta näin:
Tehdään iso nollaus, eli 30-60 min virrat pois kapulasta ja samalla pääkytkimestä, sulatuksen jälkeen heti kun ulkoyksikön siipi lähtee pyörimään.
Nollauksen jälkeen virrat päälle vain pääkytkimestä ja 30min jälkeen kapulasta kone käyntiin.

Tuskin auttaa, mutta eipä tässä kohtaa oo enään mitään hävittävääkään.

Onneks sentään sähkö on huomenna halpaa, niin voi pitää pattereita päällä :cool:
 
Mulla meni myös LN25, se eka malli, sulatushulluuteen kun pakkanen kiri -20°:een uutena vuotena. Yläanturi on eristetty ja sulatusanturi on eristettynä keskiputkessa. Ei noista mitään apua ole ollut eikä myöskään virrattomana käyttämisellä koskaan aiemminkaan. Sammutin pumpun ja laitoin sähköpattereita päälle. Turha vehje näillä pakkasilla. Nyt mittarissa -32°C.
 

Tomssku

Jäsen
Pitää kokeilla tuota isoa nollausta vielä, eipä ainakaan mitään menetä kun ei tuosta lämmityshyötyä enää ole tuolla 40min syklillä.

Sulatus itsessään kestää aina saman ajan n. 6min. Luulisi sen vaihtuvan jos anturin mukaan vielä sulattaa.
 
Tarvitsisin tarkennusta noista antureista, muistaakseni aikaisemmin oli puhetta, että se ala-anturi siirrettäisiin keskiputkeen ja ylä-anturiin vain kuivaus ja eristettä ympärille, oonko käsittänyt väärin??

Eli mikä olisi paras tapa sijoittaa anturit ja kannattaako ne eristää??

Nyt kun tuli kovat pakkaset, niin mennään vain 40 min sykliä, eli 30 päällä ja 10 sulatusta, niin rupee kämppä viileneen :confused:
Minulla on käynyt erhe kirjoituksessa, pahoittelen!

Siirsin sulatusanturin = ala-anturin alunperin keskiputkeen ja eristin armafexilla. Toimi hyvin minulla, vaikka pakkanen kävi -30 asteessa ilman hullunkiertoa koko talven.

Jos haluaa oikeasti hyötyä pumpusta ja lopettaa lämpötilojen rukkaaminen, suosittelen sulatushuijausta: mitsurunner.com

Toki ymmärrän että -30-40 pakkasilla kukaan ala ulkoyksikköön mitään isompia virittelemään.

Edit.

Tästä joskus kirjoittelin v.2021 anturin siirrosta vaiheittain -> https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln2.30124/post-452745
 
Viimeksi muokattu:

OpaR6

Jäsen
Iso nollaus tuli tehtyä, mutta ikävä kyllä siitä ei ollut mitään hyötyä.

No tutkimukset jatkuu ja katotaan, että muuttuuko mikään kun kelit lämpiää.
 
  • Wow
Reactions: juu

OpaR6

Jäsen
Minulla on käynyt erhe kirjoituksessa, pahoittelen!

Siirsin sulatusanturin = ala-anturin alunperin keskiputkeen ja eristin armafexilla. Toimi hyvin minulla, vaikka pakkanen kävi -30 asteessa ilman hullunkiertoa koko talven.

Jos haluaa oikeasti hyötyä pumpusta ja lopettaa lämpötilojen rukkaaminen, suosittelen sulatushuijausta: mitsurunner.com

Toki ymmärrän että -30-40 pakkasilla kukaan ala ulkoyksikköön mitään isompia virittelemään.

Edit.

Tästä joskus kirjoittelin v.2021 anturin siirrosta vaiheittain -> https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-

Kiitoksia linkistä.

Toivotaan nyt, että olis vaan nyt joku anturi vika, koska aikaisemmin pumppu on toiminut ihan ok.

Mutta jos ei rupee pumppu toimimaan, niin tarttee ruveta tota runneria vakavasti harkitsemaan, tiedätkö että onko pirkanmaalla ketään runner experttiä??
 
Kiitoksia linkistä.

Toivotaan nyt, että olis vaan nyt joku anturi vika, koska aikaisemmin pumppu on toiminut ihan ok.

Mutta jos ei rupee pumppu toimimaan, niin tarttee ruveta tota runneria vakavasti harkitsemaan, tiedätkö että onko pirkanmaalla ketään runner experttiä??
Toivottavasti saat pumpun pian pelittämään! Aika epämiellyttävää Mitsun ILP toiminta kovalla pakkasella sulatusloopissa.

Kannattaa kysyä sulatushuijausketjusta experteiltä: @iro ja @puu

Osannevat kertoa tarkemmin mistä päin osaajia löytyy :)

Linkki: Viesti keskustelussa 'MSZ-LN sulatushuijaus' https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/post-619269
 

grendy

Vakionaama
Kiitoksia linkistä.

Toivotaan nyt, että olis vaan nyt joku anturi vika, koska aikaisemmin pumppu on toiminut ihan ok.

Mutta jos ei rupee pumppu toimimaan, niin tarttee ruveta tota runneria vakavasti harkitsemaan, tiedätkö että onko pirkanmaalla ketään runner experttiä??
PING Jos löydät Pirkanmaalta jonkun tekijän niin olisin myös kiinnostunut mökkipumppuun Orivedelle homman teettään! Ite en tohon fyysiseen modaamiseen kyllä uskalla lähtee, softanörtteily kyllä onnistuu :D
 

Jobastian

Tulokas
Tervehdys. Täällä toinen talvi menossa ln25 kanssa ja hullunkierto päällä. Ekana talvena toimi kai ok(tai sitten en kiinnittänyt huomiota.) Eilen sitten sietokyky ja pumpun teho loppui kun pakkanen laski -30 paikkeille. Aloin tuota kellottaan ja tutkimaan niin tarkalleen 30+10min jaksotuksella mennään. Tuli eilen värkkäiltyä tuolla pakkasessa: ala-anturin siirto yläputkeen. Vähän anturien sulattelua kuumailmapuhaltimella. Retkipatjalla eristin anturit hätäisesti kelistä johtuen. Laitoin myös retkipatjaa palan jäisen huovan ja putkien väliin. "Resettiä" yritin täältä löytyneillä keinoilla ainakin sammuttamalla 10min turvakytkimestä sulatuksen päätyttyä, sammuttamalla MelCloudilla ja käyttämällä kuivausta 10min. Sitten oli toki kahteen kertaan pidemmän ajan turvakytkimestä virrat pois kun värkkäilin ulkoyksikön kanssa. Mutta aina tulos oli sama, että jatkaa 30min lämmityskäyttöä suoraan.

Onkohan tuo nyt oikeasti rikki vai onko tuossa joku pakkasraja "resetille"?
 

Dafon

Jäsen
Itse olen yrittänyt tehdä pari kertaa resetin -19 asteessa -> ei vaikutusta. Mut joulukuussa odotin että laski alle -17 niin resetointi onnistui, että pakkasraja voisi pitää paikkansa. Joulukuussa sulatin ylemmän anturin ja teippasin johdot piiloon. Niin pumppu toimi sen jälkeen hyvin. Nyt taas kun mentiin -20 niin hullunkierto palasi. Ens viikolla sitten se alemman anturin siirto ja eristys... Tekeekö muuten joku noita mitsurunner bokseja?
 

Dafon

Jäsen
En jaksanut odotella ensi viikolle vaan tein anturin siirron heti. Sulattelut vaikka itse anturissa ei näkynyt jäätä ja anturi eristeen kanssa kiinni keskiputkeen. Heti eka veto oli 1.5h, -18.5 asteen pakkasessa. Sulatusaika myös lyhentyi huomattavasti.
 
Viimeksi muokattu:
Itse olen yrittänyt tehdä pari kertaa resetin -19 asteessa -> ei vaikutusta. Mut joulukuussa odotin että laski alle -17 niin resetointi onnistui, että pakkasraja voisi pitää paikkansa. Joulukuussa sulatin ylemmän anturin ja teippasin johdot piiloon. Niin pumppu toimi sen jälkeen hyvin. Nyt taas kun mentiin -20 niin hullunkierto palasi. Ens viikolla sitten se alemman anturin siirto ja eristys... Tekeekö muuten joku noita mitsurunner bokseja?
Joo, se ylemmän anturin eristys (tai siirto) ei vaikuta hullunkierto-ongelmaan. Itekki tuli silloin se kokeiltua. Ainoastaan ala-anturin siirto keskiputkeen & eristys tai sulatushuijaus: mitsurunner.com.
 

Jobastian

Tulokas
Itse olen yrittänyt tehdä pari kertaa resetin -19 asteessa -> ei vaikutusta. Mut joulukuussa odotin että laski alle -17 niin resetointi onnistui, että pakkasraja voisi pitää paikkansa. Joulukuussa sulatin ylemmän anturin ja teippasin johdot piiloon. Niin pumppu toimi sen jälkeen hyvin. Nyt taas kun mentiin -20 niin hullunkierto palasi. Ens viikolla sitten se alemman anturin siirto ja eristys... Tekeekö muuten joku noita mitsurunner bokseja?
Okei, ehkä siinä tosiaan on joku raja resetille sitten.
 

Jobastian

Tulokas
Tervehdys. Täällä toinen talvi menossa ln25 kanssa ja hullunkierto päällä. Ekana talvena toimi kai ok(tai sitten en kiinnittänyt huomiota.) Eilen sitten sietokyky ja pumpun teho loppui kun pakkanen laski -30 paikkeille. Aloin tuota kellottaan ja tutkimaan niin tarkalleen 30+10min jaksotuksella mennään. Tuli eilen värkkäiltyä tuolla pakkasessa: ala-anturin siirto yläputkeen. Vähän anturien sulattelua kuumailmapuhaltimella. Retkipatjalla eristin anturit hätäisesti kelistä johtuen. Laitoin myös retkipatjaa palan jäisen huovan ja putkien väliin. "Resettiä" yritin täältä löytyneillä keinoilla ainakin sammuttamalla 10min turvakytkimestä sulatuksen päätyttyä, sammuttamalla MelCloudilla ja käyttämällä kuivausta 10min. Sitten oli toki kahteen kertaan pidemmän ajan turvakytkimestä virrat pois kun värkkäilin ulkoyksikön kanssa. Mutta aina tulos oli sama, että jatkaa 30min lämmityskäyttöä suoraan.

Onkohan tuo nyt oikeasti rikki vai onko tuossa joku pakkasraja "resetille"?
Lähti pois hullunkierrosta:bileet:. Luovutin tuon kanssa edellisiltana ja laitoin pyynnin +19. Normaalisti pyynti +22...+24. Takkamoodilla kierrätti vain sisäilmaa eilisen, ulkoyksikkö seis ja puuta paloi sen mukaan. Viime yönä takan hyydyttyä on sisälämpötila laskenut sen verran että aloittanut lämmittämisen noin vuorokauden alhaallaolemisen jälkeen. Nyt ensimmäiset mitatut lämmitysjaksot aamulla 100min paikkeilla, pyynti edelleen +19 ja pakkasta -26(ei ole siis hullunkierron jälkeen pakkanen ollut tätä pienempi missään vaiheessa). Pienellä pyynnillä/teholla näemmä vaikuttaisi toimivan jotenkin, Jäätähän ei kennossa ole yhtään vieläkään. Koitan nyt varovasti alkaa nostaa pyyntiä ja seurailla miten käy. Hieman vaivalloista seuraileminen kun ei ole mitää loggausta.
 
Okei, ehkä siinä tosiaan on joku raja resetille sitten.
En tiedä vaikuttaisiko resetointiin se Mitsun ulkolämpötila-anturin (löytyy sieltä ulkoyksikön kennon takareunalta vasemmalta, @puu :n kuvaan merkintä :) töhötys kuumailmapuhaltimella kuumaksi tai sitten ulkoapäin kuumaksi puhaltimella jopa ilman kannen irrotusta?

Jos Mitsu aistisi, että ulkona on esim. lauha keli, niin antaisi tehdä resetoinnin ok? Kun ala-anturi ennen sitä siirretty & eristettynä keskiputkeen, niin pääsisi eroon hullunluupista?
 

Liitteet

  • Screenshot_2024-01-06-13-55-53-47_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Screenshot_2024-01-06-13-55-53-47_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    106,7 KB · Katsottu: 187

puu

Aktiivinen jäsen
Onkos tuo ulkolämpötila anturi joku NTC ?
On. Muistaakseni 10k@25°C.

Okei, ehkä siinä tosiaan on joku raja resetille sitten.
Joku pakkasrajan tapainen siinä tuntuisi olevan. Ennen Mitsurunnerin asennusta tappelin joskus tuon kanssa. Lämmittelin hiustenkuivaajalla sulatusanturia, mutta se ei auttanut. Lähti heti IVO-resetistä hullunkiertoon kun oli tarpeeksi pakkasta. Tuota Skibidi Weinaun manitsemaa ulkoilman lämpöanturia ei muistaakseni silloin lämmitellyt. Sen lämmitys voisi auttaa.

Mutta kuten jo mainittu, Mitsurunner on toimiva lääke. Oma pumppuni oli hullunkiertäjä pahimmasta päästä, ja nyt painelee 6h lämmitysjaksoja -20°C...-25°C pakkasessa Mitsurunnerin kanssa.
 
Joskus kävi mielessä, että nostaisi tuon ulkolämpömittarin kaapeleineen pois tuolta nurkasta ja upottaisi lumihankeen lämpötilan hämäämiseksi. Mulla menee LN25 aina hullunkiertoon kun lämpötila laskee -20°:een. Ei koskaan lämpöisemmällä säällä.
 

Jobastian

Tulokas
En tiedä vaikuttaisiko resetointiin se Mitsun ulkolämpötila-anturin (löytyy sieltä ulkoyksikön kennon takareunalta vasemmalta, @puu :n kuvaan merkintä :) töhötys kuumailmapuhaltimella kuumaksi tai sitten ulkoapäin kuumaksi puhaltimella jopa ilman kannen irrotusta?

Jos Mitsu aistisi, että ulkona on esim. lauha keli, niin antaisi tehdä resetoinnin ok? Kun ala-anturi ennen sitä siirretty & eristettynä keskiputkeen, niin pääsisi eroon hullunluupista?
Tämäkin kävi epätoivossani mielessä tuossa, mutta nyt näyttää positiivisemmalta. Nostin pyyntiä ensin 20 --> edelleen 100min lämmitys. Nostin pyynnin 21 --> pidensi 110 minuuttiin lämmitysjakson. Pakkasta edelleen 25-26.

Nyt kun modaamisen tielle lähti niin seuraavaksi lienee ohjelmassa sisälämpotila-anturin siirto etäämmälle sisäyksiköstä. Nyt on ongelma se että kun takkaa lämmittää pienentää pumppu liikaa tehoja jolloin makuuhuoneissa lämpö laskee.
 

Jobastian

Tulokas
On. Muistaakseni 10k@25°C.


Joku pakkasrajan tapainen siinä tuntuisi olevan. Ennen Mitsurunnerin asennusta tappelin joskus tuon kanssa. Lämmittelin hiustenkuivaajalla sulatusanturia, mutta se ei auttanut. Lähti heti IVO-resetistä hullunkiertoon kun oli tarpeeksi pakkasta. Tuota Skibidi Weinaun manitsemaa ulkoilman lämpöanturia ei muistaakseni silloin lämmitellyt. Sen lämmitys voisi auttaa.

Mutta kuten jo mainittu, Mitsurunner on toimiva lääke. Oma pumppuni oli hullunkiertäjä pahimmasta päästä, ja nyt painelee 6h lämmitysjaksoja -20°C...-25°C pakkasessa Mitsurunnerin kanssa.
Joo eiköhän tässä olla Mitsurunneria kohden pikkuhiljaa menemässä.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Puolen tunnin välein sulatuksen täälläkin ln35:ssa. Pidempi lämmitysjakso sais olla, täytyy lukea mitä kaikkea voisi/pitäisi asialle tehdä.

Harmia tuostakin mutta eniten harmittaa "laatumerkin" "insinöörien" pohjoisiin olosuhteisiin "suunniteltu" laite joka ei pysty toimimaan kunnolla silloin kun sitä tarvitaan.

Tallissa kiinalaisten "halvalla tehty" "laaduton merkki" green amber35 käy ja kukkuu ilman mitään tarvetta sulatushuijauksille tai antureiden siirroille.

Edellinen fd25 kiukutteli omalla tavallaan ja nyt tämä uusikin

Saattaa olla, että kun taas vaihdon aika tulee niin vaihtuu merkki.

-Z
 
Joskus kävi mielessä, että nostaisi tuon ulkolämpömittarin kaapeleineen pois tuolta nurkasta ja upottaisi lumihankeen lämpötilan hämäämiseksi. Mulla menee LN25 aina hullunkiertoon kun lämpötila laskee -20°:een. Ei koskaan lämpöisemmällä säällä.

Voiskohan tämän lämpömittarin huijaaminen oikeasti toimia?

Eikös jossain lopputyössä joku selvittänyt, että alle -15C toimii resetointi ja -7C alkoi itse pidentää sulatusväliä?
 
Voiskohan tämän lämpömittarin huijaaminen oikeasti toimia?

Eikös jossain lopputyössä joku selvittänyt, että alle -15C toimii resetointi ja -7C alkoi itse pidentää sulatusväliä?
Vaikea sanoa, on tämä niin kummallinen laite. Jollain tämä vehje on mennyt hullunkierrolle jo ennen kuin pakkanen on kiristynyt 20°:een. Sää nyt lämpenee niin täytyy katsoa kuinka pitkälle ulkolämpötila anturin kaapeli riittää, niin olisi sitten anturin hämääminen hankeen upottamalla kokeitu.

Mitsu ln25 opinnäytetyö:

 

maanma

Vakionaama
Eilen haarukoin, että 430kohm rinnakkaisvastus ulkolämpötilan mittaukselle simuloisi arvoa -19 vielä -30 asteessa. Mutta todennäköisesti myös pohjavastus menisi päälle jo reilusti plussalla.
 
Back
Ylös Bottom