Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ristiturpa

Tulokas
Osaisko joku auttaa, meillä pääsi eri vikatilojen vuoksi pakkanen purasemaan f470 nimeä torstaina ja rikki meni patteri ja alunperin rikkimennyt kiertovesipumppu. Nyt ilmanvaihto ei luonnollisesti päällä kun odottaa ensi viikon korjausta. Lämmitys toimii kun saatiin korvaava siirtovesipumppu (ei oikean mallinen koska joku erikoismalli). Tulo ja meno ilmalähdöt tukittu tyynyllä ettei pakkanen tule ja lämpöjä pidetty tarpeen mukaan lisänä ettei esim poistoilmahälyä tule (alkuun tuli) että järjestelmä pysyy päällä. Nyt antoi viimeyönä matalapainehälytyksen (51). Oli vähän kylmä tullu kanavasta ainakin läpi taas yöllä kun älytöm pakkanen. Ei lähde pois kuittaamalla vaan palaa muutaman minuutin päästä jos yrittää. Mistä lähteä korjaamaan / tekemään että sais lämmityksen pysymään päällä ennen ensi viikon isompaa korjausta. En ole perillä näistä liian hyvin. Voin laittaa muita tietoja tarpeen mukaan. Kiitos jo etukäteen.

Kone on 14 vuotta vanha. Paljonko näiden käyttöiät on olleet?
 

Liitteet

  • 20240107_050122.jpg
    20240107_050122.jpg
    136,7 KB · Katsottu: 241
  • 20240107_050807.jpg
    20240107_050807.jpg
    161,3 KB · Katsottu: 186
Viimeksi muokattu:

masuli

Jäsen
Joitain havaintoja tästä testauksesta mitä itsellä tuli:
katso liitettä 92842
- Torstaina 23 lämmitys alkoi kuten olin ohjelmoinut, mutta loppuikin jostain syystä melkein samantein. Klo 00 vaimo kävi suihkussa jonka vuoksi käyttöveden täytön lasku. Jostain syystä ei kuitenkaan ottanut vastuksia enää käyttöön vaan kompuralla yritti lämmittää käyttövettä takaisin luksus -säätöihin, joihin ei enää ylletty yön aikana.
- Pe 06 alkaen estot päällä, säädin aamulla lämpökäyrän 0-käyrälle jossa menovesi pyyntö 20C. Noh sehän sitten sammutti samantein kompuran ja alkoi puhaltamaan lämmintä jäteilmaa ulos (facepalm) joten säädin sitten pyynnön käyrän mukaan takaisin 40C jotta tämä värkki tajuaisi ylläpitää lämpöjä kompuralla eikä väkisin ajaa niitä alas sinne 20C:een. Kokeilin säätää myös ilmanvaihtoa 5%:iin mutta se veti höyrystimen rajusti pakkaselle ja tuli painehälytys joten laitoin samantein takaisin normaaliksi (65%) ja kuittasin hälyn pois.
- Pe 06 - 23 jaksoi kompura + ilppi pitää kämpän lämpimänä, joskin menovesi tippui päivän aikana alle 25C. Klo 23 alkaen säädetty käyttöveden lämmitykset takaisin päälle luksus-asetuksille yöksi.
- Yksi asia mikä hieman mietityttää, että onko normaalia että tuo käyttöveden lämpötila laskee noin nopeasti kun vastukset menevät pois päältä (tarkempi kuva alla tältä aamupäivältä):
katso liitettä 92845
- Minkälainen lämminvesivaraaja tuossa nibessä on kun ei pysy lämmöt yhtään vaan jatkuvasti joutuu käyttämään vastuksia vaikkei vettä edes käytettäisi??
- Elenian sivut paskana joten en pääse näkemään kulutustietoja, täytyy näitä vielä katsella myöhemmin läpi että tuliko tästä loppuviimein mitään säästöä vai ei.
Kysymykseesi millainen varaaja tässä on niin sellainen, missä lattiaveden kierto on osittain käyttöveden tankin ympärillä. Mikäli kompura ei pysty pitämään menovettä pyydetyssä, "imee" se lämpöä käyttövedeltä. Eli kyllä, ilman vastuksia pakkasilla käyttöveden täyttö laskee hyvin nopeasti sinne 30-asteen tietämiin, mikäli lattiat tarvitsevat lämpöä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Osaisko joku auttaa, meillä pääsi eri vikatilojen vuoksi pakkanen purasemaan f470 nimeä torstaina ja rikki meni patteri ja alunperin rikkimennyt kiertovesipumppu. Nyt ilmanvaihto ei luonnollisesti päällä kun odottaa ensi viikon korjausta. Lämmitys toimii kun saatiin korvaava siirtovesipumppu (ei oikean mallinen koska joku erikoismalli). Tulo ja meno ilmalähdöt tukittu tyynyllä ettei pakkanen tule ja lämpöjä pidetty tarpeen mukaan lisänä ettei esim poistoilmahälyä tule (alkuun tuli) että järjestelmä pysyy päällä. Nyt antoi viimeyönä matalapainehälytyksen (51). Oli vähän kylmä tullu kanavasta ainakin läpi taas yöllä kun älytöm pakkanen. Ei lähde pois kuittaamalla vaan palaa muutaman minuutin päästä jos yrittää. Mistä lähteä korjaamaan / tekemään että sais lämmityksen pysymään päällä ennen ensi viikon isompaa korjausta. En ole perillä näistä liian hyvin. Voin laittaa muita tietoja tarpeen mukaan. Kiitos jo etukäteen.

Kone on 14 vuotta vanha. Paljonko näiden käyttöiät on olleet?
Vähän kylmä fakta mutta tuo joutaa romukoppaan. Alipainehäly tulee todennäköisesti siitä että puuttuu kylmäainetta. Kylmäaineen puute johtuu todennäköisesti vuodosta ja veikkaan että höyrystin on saanut siipeensä samalla kun tuloilmakennokin. Korjaus maksaa useita tuhansia ja tuon ikäisen koneen käyttöikä on käytännössä loppu. En itse enää investoisi tuohon kun ei tiedä yhtään koska seuraava paikka porsii ja mitä se maksaa.

Mut ihan mielenkiinnosta paljonko tuossa on kompuralla tunteja ja käynnistyksiä?
 

misa64

Aktiivinen jäsen
Osaisko joku auttaa, meillä pääsi eri vikatilojen vuoksi pakkanen purasemaan f470 nimeä torstaina ja rikki meni patteri ja alunperin rikkimennyt kiertovesipumppu. Nyt ilmanvaihto ei luonnollisesti päällä kun odottaa ensi viikon korjausta. Lämmitys toimii kun saatiin korvaava siirtovesipumppu (ei oikean mallinen koska joku erikoismalli). Tulo ja meno ilmalähdöt tukittu tyynyllä ettei pakkanen tule ja lämpöjä pidetty tarpeen mukaan lisänä ettei esim poistoilmahälyä tule (alkuun tuli) että järjestelmä pysyy päällä. Nyt antoi viimeyönä matalapainehälytyksen (51). Oli vähän kylmä tullu kanavasta ainakin läpi taas yöllä kun älytöm pakkanen. Ei lähde pois kuittaamalla vaan palaa muutaman minuutin päästä jos yrittää. Mistä lähteä korjaamaan / tekemään että sais lämmityksen pysymään päällä ennen ensi viikon isompaa korjausta. En ole perillä näistä liian hyvin. Voin laittaa muita tietoja tarpeen mukaan. Kiitos jo etukäteen.

Kone on 14 vuotta vanha. Paljonko näiden käyttöiät on olleet?
Minkä takia ajetaan kompressorilla jos ilmanvaihto ei toimi!! Ja mikä patteri on rikkoontunut , tuloilmapatteriko?
Kompura seis ja vastukset käyttöön niin talo pitäisi pysyä lämpimänä!
 

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Kone on 14 vuotta vanha. Paljonko näiden käyttöiät on olleet?
Hyvin on sitten palvellut. Ehdotan, että hanki ilmanvaihtokone (Enervent Salla) ja jätä tuo F470 sähkökattilaksi tekemään käyttövettä+lämmitysvettä maltillisella käyrällä nyt kun kerta vesipumppu on uusi. Ajat F470 loppuun näin..
Säästyneillä investointirahoilla etelän lomalle.
 
Viimeksi muokattu:

Ristiturpa

Tulokas
Vähän kylmä fakta mutta tuo joutaa romukoppaan. Alipainehäly tulee todennäköisesti siitä että puuttuu kylmäainetta. Kylmäaineen puute johtuu todennäköisesti vuodosta ja veikkaan että höyrystin on saanut siipeensä samalla kun tuloilmakennokin. Korjaus maksaa useita tuhansia ja tuon ikäisen koneen käyttöikä on käytännössä loppu. En itse enää investoisi tuohon kun ei tiedä yhtään koska seuraava paikka porsii ja mitä se maksaa.

Mut ihan mielenkiinnosta paljonko tuossa on kompuralla tunteja ja käynnistyksiä?
Huomasin melko nopeasti tuon aamun mietinnän jälkeen että jäteilma on liian kylmää ja tukin jäteilmaventtiilin ulkokautta finfoamilla ja otin poistoilmapuhaltimen lovestaan pois ja lämmittelin jäteilmakanavan sieltä kautta lämpöpuhaltimella. Lämpöjen palattua sinne normaaliksi ei enää kuittauksen jälkeen palautunut vikakoodi. Estikö matala lämpötila sitten höyrystimen toiminnan vai mitä? Nyt lämmittänyt pari tuntia normaalisti.

Nyt tässä tosiaan mietinnässä että aletaanko paikkaamaan/vaihtamaan tulokenno vesipumpun lisäksi ja toivotaan että ei oo muuta rikki kunhan puretaan ja nähdään vai uusitaanko koko roska samanlaisella uudella vai joku kolmas vaihtoehto jota tuossa myös ehdotettiin.

Mistä näkee kompuran käyttötiedot?
 

Ristiturpa

Tulokas
Minkä takia ajetaan kompressorilla jos ilmanvaihto ei toimi!! Ja mikä patteri on rikkoontunut , tuloilmapatteriko?
Kompura seis ja vastukset käyttöön niin talo pitäisi pysyä lämpimänä!
Kompressorilla ei siis ajeta vaan vastukset on käytössä. Tuloilmakennon siis rikkoi kylmä. Tuosta laitteesta ei saa vaan nuita iv-puolen hälyjä alas, lämpötilat ym., ja lopettaa koko vehje lämmityksen aina kun tulee häly...
 

Ristiturpa

Tulokas
Hyvin on sitten palvellut. Ehdotan, että hanki ilmanvaihtokone (Enervent Salla) ja jätä tuo F470 sähkökattilaksi tekemään käyttövettä+lämmitysvettä maltillisella käyrällä nyt kun kerta vesipumppu on uusi. Ajat F470 loppuun näin..
Säästyneillä investointirahoilla etelän lomalle.
Onko tässäkään sitten järkea ostaa erikseen iv konetta kun aika hinnakkaita on nuokin?
 

Tulihäntä

Vakionaama
Onko tässäkään sitten järkea ostaa erikseen iv konetta kun aika hinnakkaita on nuokin?
Ihan ensimmäisenä kannattaa miettiä mitä ylipäätään tekee. Laittaako samanlaisen F470:n, vaihtaako tilalle F750 tai S735, vai meneekö suoraan vilp linjalle. Nämä riippuu talosta, käytöstä ja siitä minkä verran on valmis investoimaan.
 

Ristiturpa

Tulokas
Ihan ensimmäisenä kannattaa miettiä mitä ylipäätään tekee. Laittaako samanlaisen F470:n, vaihtaako tilalle F750 tai S735, vai meneekö suoraan vilp linjalle. Nämä riippuu talosta, käytöstä ja siitä minkä verran on valmis investoimaan.
No tämä ois se ykkösvaihtoehto, jos menee uusiin. 130m ykskerroksinen omakotitalo, neljä hlö ja vedenkulutus aika kova (lapsiperhe). Muuta energiaan vaikuttavaa talossa ilp, varaava takka, jotka käytetään pakkasilla päivittäin sekä aurinkopaneelit (8,6 kwp). Mikäkän nuista nibeistä ois paras sitten tähän..
 

Visuri

Jäsen
Vähän taas eri näkökulmasta lähestyn aihetta mistä olen ennenkin kirjotellut..

Pörssisähkön takia olen säätänyt käyttöveden säästölle ja säästön rajat johonkin 20 paikkeille. Käytännössä alalämpö lähtee kuitenkin ennen tätä jo lämpiämään itsekseenkin, koska ylhäällä usein vielä yli 55. Luksus halvoilla tunneilla (yöllä) pitää veden ylä ja ala 61.

Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että pyydetty menovesi 25 ei toteudu, vaan kompura jyrää koko päivän ja menovesi pysyy 23 paikkeilla. Menoveden lämpö minulle on ok, koska se kiertää vain kylppärissä, mutta pystyykö arvioimaan onko kuitenkaan loppupeleissä kustannustehokasta jyrisyttää pelkällä kompuralla käytännössä klo 06-00 vai olisiko viisampaa sähkönkulutuksen kannalta esimerkiksi työpäivien ajan antaa käyttöveden olla vain normaalilla 55 jolloin sen tippuessa alarajalle nostaa kompura ja vastukset sen yhdessä taas ylös, jolloin myös menovesi pysyisi +-25 ja kompura saisi välillä huilata? Käyttöveden voisi vaikka ennen reilumpaa vedenkulutusta (suihkuja ym) illalla laittaa säästölle ja yöllä taas nostaa luksuksella halvoilla tunneilla luksus 61 tai normaali 55. Paljonko kompuran jatkuva käynti vie sähköä?

Muuten vehkeen säädöt kunnossa sulatuksien, tuloilman, jäteilman ymym. suhteen ok, mutta tosiaan mietityttää että kannattaako tuota kompuraa kaikkia päiviä läpi huudattaa. Toki tilanne varmasti eri jos päivällä ja yöllä sähkön hintaero esimerkiksi kymmeniä senttejä /kwh.
 

Tulihäntä

Vakionaama
No tämä ois se ykkösvaihtoehto, jos menee uusiin. 130m ykskerroksinen omakotitalo, neljä hlö ja vedenkulutus aika kova (lapsiperhe). Muuta energiaan vaikuttavaa talossa ilp, varaava takka, jotka käytetään pakkasilla päivittäin sekä aurinkopaneelit (8,6 kwp). Mikäkän nuista nibeistä ois paras sitten tähän..
Riippuu missä talo on ja paljonko se vie energiaa, mutta en tuollaiseen enää F470:aa laittaisi. Joko S735 tai sitten suoraan erillinen iv-kone ja vaikka Niben Polar.
 

Tulihäntä

Vakionaama
En tiedä siitä, ja toivottavasti ei. Mutta kumman vähän tuolla on käyttötunteja 14v vanhaksi koneeksi. Itsellä on 8v palvellut kone jossa lähes saman verran tunteja. Käynnistyksiä tosin vain puolet tuosta mitä sinulla.
Mulla on karvan päälle 6 vuotiaassa 32800 tuntia ja 17772 käynnistystä. Siihen verrattuna tuossa on aivan tautinen määrä käynnistyksiä.
 

__Vesku__

Jäsen
Mulla on karvan päälle 6 vuotiaassa 32800 tuntia ja 17772 käynnistystä. Siihen verrattuna tuossa on aivan tautinen määrä käynnistyksiä.
Kaivoin vielä datat reilun 5v takaa kun tähän muutimme. Edelliset asukkaat olivat vain asuneet. Nyt on tullut 5+ vuodessa saman verran (niin käynnistyksiä kuin tuntejakin) kuin oli mittarissa n 3v jälkeen. Itsekin aloin vasta viime talvena kiinnittämään enemmän huomiota sulatusten määrään ja iv säätöihin, että saisi niitä vähemmäksi. Aika tarkalleen vuodessa, eli 8.1.23 jälkeen, on itsellä tullut 4k käynnistystä (ja 5k käyttötuntia). Toki tuokin on edelleen todella paljon Tulihännän arvoihin verrattuna.

Ristiturvan käynnistysten määrä 14 vuodelle tasaisesti jaettunahan tarkoittaisi käynnistystä ~1,3h välein (ja tulihännällä 3 tunnin välein joka on kyllä hemmetin hyvin mielestäni), mikä on kyllä valtavan usein, ottaen huomioon, että se sulatuskin ottaa sit aina sen 20+ min. Ja vastaavasti kompura on käynyt vain 35% ajasta. Voiko nämä pitää paikkansakaan?

Sori jos/kun meni jo _pikkasen_ ohi aiheesta eikä kyllä auta Ristiturvan ongelmaan. Toivottavasti menee parhain päin
 

masuli

Jäsen
No tämä ois se ykkösvaihtoehto, jos menee uusiin. 130m ykskerroksinen omakotitalo, neljä hlö ja vedenkulutus aika kova (lapsiperhe). Muuta energiaan vaikuttavaa talossa ilp, varaava takka, jotka käytetään pakkasilla päivittäin sekä aurinkopaneelit (8,6 kwp). Mikäkän nuista nibeistä ois paras sitten tähän..
750:stä tuskin saa enää mistään ellei löydy joltain jobbarilta varastosta. S735 on korvannut tuon. Siihen pitää sitten kuitenkin (kuten 750:kin) hommata erillinen SAM (tuloilmamoduuli) kylkeen. Hinnat pelkille laitteille varmaan jossain 12 k€. Tämän päivän PILP:ien hinnoilla ainakin itse olen jo miltei varmaksi päättänyt, että kun 470 tulee tiensä päähän, tulee taloon vilp, iv-kone ja isompi erillinen lvv. Vilpien hinnatkin tullut sen verran alas, että S735 + SAM + työt on todennäköisesti melko samoissa kuin VILP (varaajalla tai ilman) + IV-kone + työt, mutta vilpillä saa kyllä paljon enemmän liikkumatilaa koko prosessissa, kun ei ole enää mitään All-in-one viritystä.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Mielenkiintoista. Ei näytä riittävän tehot edes 5,6kW vastuksilla nostamaan käyttövesiä säästömoodissa (45-51).
Lämpökäyrä 3+0
Tuloilma 15-17C
Märkätilat kierrot täysin auki ja muualle säädetty vain 25C kiertovesi (erillinen shuntti).
Klo 17 alkanut tekemään käyttövesiä ja valmista ei näytä tulevan.

Tää on tuttua huttua jo ihan alkuajoilta aina kovemmilla pakkasilla. Yritin asiaa silloin selvitellä Niben huollon kanssa, mutta eivätpä nuo osanneet mitään sanoa.
 

Liitteet

  • IMG_3568.png
    IMG_3568.png
    471,2 KB · Katsottu: 118

__Vesku__

Jäsen
Mielenkiintoista. Ei näytä riittävän tehot edes 5,6kW vastuksilla nostamaan käyttövesiä säästömoodissa (45-51).
Lämpökäyrä 3+0
Tuloilma 15-17C
Märkätilat kierrot täysin auki ja muualle säädetty vain 25C kiertovesi (erillinen shuntti).
Klo 17 alkanut tekemään käyttövesiä ja valmista ei näytä tulevan.

Tää on tuttua huttua jo ihan alkuajoilta aina kovemmilla pakkasilla. Yritin asiaa silloin selvitellä Niben huollon kanssa, mutta eivätpä nuo osanneet mitään sanoa.
Itellä tuli nyt näillä pakkasilla sama eteen ensimmäistä kertaa (niin että huomasin). Nostin maksimit 8,6kW:n niin auttoi.
 

__Vesku__

Jäsen
Paljonko kompuran jatkuva käynti vie sähköä?
Loggauspohjissa on muistaakseni käytetty tehona 750W, mutta vahva mutu, että tuo on yläkanttiin. Edit:. Jos huoltotiedoissa näkyviä arvoja uskoo niin kompura ottaa vain noin 2A.

Pörssisähkön takia olen säätänyt käyttöveden säästölle ja säästön rajat johonkin 20 paikkeille.
EDIT: Luin aikaisemmat postauksesi joten eipä tästä sitten enempää. Erikoinen käyttötapa kyllä, mutta mikäpä siinä jos toimii teidän taloudessa.
 
Viimeksi muokattu:

Ristiturpa

Tulokas
750:stä tuskin saa enää mistään ellei löydy joltain jobbarilta varastosta. S735 on korvannut tuon. Siihen pitää sitten kuitenkin (kuten 750:kin) hommata erillinen SAM (tuloilmamoduuli) kylkeen. Hinnat pelkille laitteille varmaan jossain 12 k€. Tämän päivän PILP:ien hinnoilla ainakin itse olen jo miltei varmaksi päättänyt, että kun 470 tulee tiensä päähän, tulee taloon vilp, iv-kone ja isompi erillinen lvv. Vilpien hinnatkin tullut sen verran alas, että S735 + SAM + työt on todennäköisesti melko samoissa kuin VILP (varaajalla tai ilman) + IV-kone + työt, mutta vilpillä saa kyllä paljon enemmän liikkumatilaa koko prosessissa, kun ei ole enää mitään All-in-one viritystä.
Olen alkanut kallistua siihen että uusin tuon koko järjestelmän. Tuntuu aika turhalta laittaa 2000 euroa (hiha arvio) 14 vuotta vanhaan koneen korjaukseen jossa pakkanen vielä käynyt sisällä. Jos ajatellaan että uuden vaihto tulisi kuitenkin 5-7 vuoden sisään.

Tuo s735 vaikuttaisi varmaan hyvältä vaihtoehdolta. Onkohan siinä yhtään sitten jo paranneltu näiden kylmien kelien kestoa, kun on tosi kylmä paikka tämä missä asutaan? Onkohan asennus ajallisesti kuinka pitkä? Hieman se vain tuossa jännittää. Eristyksiä pitää ens kesällä ainakin vintillä parannella.

Pitää huomenna soittaa vakuutusyhtiöön ensin ja kysellä mitä siellä tuumataan asiasta.

Lämmöt ilman häiriöitä on nyt pysyny päällä kun lämpötilat sain kuntoon myös jäteilmapuolella. Ilmanvaihtoa vaan talo kaipailisi.
 

__Vesku__

Jäsen
Joo ei se auta kuin antaa ruksuttaa yön, kun on sähköautokin latauksessa yöllä. Ei riitä paukut nostaa 8kw:lle nyt
Viisaammat korjaa jos olen väärässä, mutta eikös tuossa Nibessä nyt sen verran ole älyä, ettei ota maksimia käyttöön / tiputtaa vastusten tehoa jos on liikaa muuta kuormaa? Sulakekoko (pääsulake) määritellään tuolla samassa valikossa kuin maks.tehokin ja tulee tietty asettaa oikein (huom. voi hyvinkin olla tehdasasetuksilla (16A) eikä välttmät ole oikein).
 

Tulihäntä

Vakionaama
Mielenkiintoista. Ei näytä riittävän tehot edes 5,6kW vastuksilla nostamaan käyttövesiä säästömoodissa (45-51).
Lämpökäyrä 3+0
Tuloilma 15-17C
Märkätilat kierrot täysin auki ja muualle säädetty vain 25C kiertovesi (erillinen shuntti).
Klo 17 alkanut tekemään käyttövesiä ja valmista ei näytä tulevan.

Tää on tuttua huttua jo ihan alkuajoilta aina kovemmilla pakkasilla. Yritin asiaa silloin selvitellä Niben huollon kanssa, mutta eivätpä nuo osanneet mitään sanoa.
Jos sitä lattialaattaa on viime päivinä jätetty lämmittämättä, niin ei ole mikään ihme ettei se hetkessä lämpene. Siinähän on tonnitolkulla betonia minkä lämpötilaa pitäisi saada nostettua. Käytännössä sulla on nyt shuntti täysin auki ja lattian kiertovesi viilentää koko ajan varaajan alaosaa. Kyllä se sieltä ajan kanssa nousee mutta aikaa se vie.
 

Noobie

Jäsen
Ollaanko jo päätepisteessä?
Itsella käyttöönotettu 2011.
Laitoin juuri viestiä valtuutetulle huoltoliikkeelle paljonko mahtaisi maksaa kompressorin vaihto ennakkohuoltomielessä.
Tuo on kuitenkin kriittinen komponentti ja aiheuttaa varmaan eniten vahinkoa hajotessaan..
 

Liitteet

  • 1704696491990416447054727137013.jpg
    1704696491990416447054727137013.jpg
    117,5 KB · Katsottu: 154

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Viisaammat korjaa jos olen väärässä, mutta eikös tuossa Nibessä nyt sen verran ole älyä, ettei ota maksimia käyttöön / tiputtaa vastusten tehoa jos on liikaa muuta kuormaa? Sulakekoko (pääsulake) määritellään tuolla samassa valikossa kuin maks.tehokin ja tulee tietty asettaa oikein (huom. voi hyvinkin olla tehdasasetuksilla (16A) eikä välttmät ole oikein).
Kyllä siinä on, jos on ne virtatunnistimet vain asennettu.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Itsella käyttöönotettu 2011.
Laitoin juuri viestiä valtuutetulle huoltoliikkeelle paljonko mahtaisi maksaa kompressorin vaihto ennakkohuoltomielessä.
Tuo on kuitenkin kriittinen komponentti ja aiheuttaa varmaan eniten vahinkoa hajotessaan..
Jos kompressori leikkaa kiinni, niin sitä konetta ei enää oikein mikään pelasta. Voi olla että uudella kompuralla toimii viikon tai useamman vuoden. Mitään takeita ei ole. Kun kompura leikkaa kiinni, niin se sorvaa itsestään silppua mikä sotkeentuu järjestelmässä kiertävään kompuraöljyyn. Kompura alkaa kuumentua ja öljy alkaa palaa. Tuota palanutta karstasilppua sitten leviää pitkin piiriä, kennoja ja venttiileitä. On aivan mahdotonta saada putsattua sitä millään sieltä täysin pois. Sitten kun uusi kompura laitetaan paikalleen ja tulille, niin ei tarvitse kuin yksi karstamöntti päästä kompuralle ja se oli käytännössä siinä.
 

masuli

Jäsen
Kyllä siinä on, jos on ne virtatunnistimet vain asennettu.
On muuten jännä, että kun nuo valvontakytkimet menee päälle ja rajoittaa maksimitehoa niin kone "pystyy" käyttämään myös oudompia vastusten tehoja. Juuri tuossa yhtenä päivänä katselin, että valvontakytkin on pamahtanut päälle ja seinästä otettiin 7,6 kW tehoa, kun 8 on asetettu maksimi. Jännä, että tuohon koneeseen ei siten ole tehty mitään mukavampaa logiikkaa tuon tarvittavan tehon suhteen kuin manuaalinen asteikko 2 kW, 4,7 kW, 5,6 kW, 8 kW ja 11 kW.
 

masuli

Jäsen
Olen alkanut kallistua siihen että uusin tuon koko järjestelmän. Tuntuu aika turhalta laittaa 2000 euroa (hiha arvio) 14 vuotta vanhaan koneen korjaukseen jossa pakkanen vielä käynyt sisällä. Jos ajatellaan että uuden vaihto tulisi kuitenkin 5-7 vuoden sisään.

Tuo s735 vaikuttaisi varmaan hyvältä vaihtoehdolta. Onkohan siinä yhtään sitten jo paranneltu näiden kylmien kelien kestoa, kun on tosi kylmä paikka tämä missä asutaan? Onkohan asennus ajallisesti kuinka pitkä? Hieman se vain tuossa jännittää. Eristyksiä pitää ens kesällä ainakin vintillä parannella.

Pitää huomenna soittaa vakuutusyhtiöön ensin ja kysellä mitä siellä tuumataan asiasta.

Lämmöt ilman häiriöitä on nyt pysyny päällä kun lämpötilat sain kuntoon myös jäteilmapuolella. Ilmanvaihtoa vaan talo kaipailisi.
S735:ssa, kuten 750:ssa on tuo tuloilman handlaus erillisenä moduulinaan SAM 4X tai SAM S4X (S735:n kanssa). Samalla periaatteella tuo toimii kuin 470:ssä, mutta tuo lämmitys tehdään erillisen puskurin kanssa, joten olen ymmärtänyt, että vaikutus ei ole yhtä radikaali kuin 470:n kanssa menoveteen.

Katsoin tuossa S735 + SAM S42 hintaa niin maalämpötukku antaa hinnaksi karvan yli 13 k€. Siihen asennus ja muuta jumpat (iv-kanavia joutuu varmasti jumppaamaan). Puhutaan varmasti reilusti yli 15 k€:sta. Tuolla hintaa katselisin kyllä jotain muuta vaihtoehtoa.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
On muuten jännä, että kun nuo valvontakytkimet menee päälle ja rajoittaa maksimitehoa niin kone "pystyy" käyttämään myös oudompia vastusten tehoja. Juuri tuossa yhtenä päivänä katselin, että valvontakytkin on pamahtanut päälle ja seinästä otettiin 7,6 kW tehoa, kun 8 on asetettu maksimi. Jännä, että tuohon koneeseen ei siten ole tehty mitään mukavampaa logiikkaa tuon tarvittavan tehon suhteen kuin manuaalinen asteikko 2 kW, 4,7 kW, 5,6 kW, 8 kW ja 11 kW.
Joo on mullakin ne valvontakytkimet asennettu ja joskus huomannut saman.
Nyt en ole ihan varma, että osaako tuo tosiaankin haistella autokatoksessa latauksessa olevan auton latauksen myös. Ainakin se huomioi, jos sähkökiuas on päällä ja kovemmat vastustehot käytössä.
 
Viimeksi muokattu:

eepinis88

Aktiivinen jäsen
Itsella käyttöönotettu 2011.
Laitoin juuri viestiä valtuutetulle huoltoliikkeelle paljonko mahtaisi maksaa kompressorin vaihto ennakkohuoltomielessä.
Tuo on kuitenkin kriittinen komponentti ja aiheuttaa varmaan eniten vahinkoa hajotessaan..
Meillä vuonna 2013 valmistunut paritalo. Saapa nähdä kui kauan vielä kestää.
 

Liitteet

  • IMG_9832.jpeg
    IMG_9832.jpeg
    140,5 KB · Katsottu: 172

Noobie

Jäsen
Jos kompressori leikkaa kiinni, niin sitä konetta ei enää oikein mikään pelasta. Voi olla että uudella kompuralla toimii viikon tai useamman vuoden. Mitään takeita ei ole. Kun kompura leikkaa kiinni, niin se sorvaa itsestään silppua mikä sotkeentuu järjestelmässä kiertävään kompuraöljyyn. Kompura alkaa kuumentua ja öljy alkaa palaa. Tuota palanutta karstasilppua sitten leviää pitkin piiriä, kennoja ja venttiileitä. On aivan mahdotonta saada putsattua sitä millään sieltä täysin pois. Sitten kun uusi kompura laitetaan paikalleen ja tulille, niin ei tarvitse kuin yksi karstamöntti päästä kompuralle ja se oli käytännössä siinä.
Tuo oli tiedossa.
Tarkotin ennakoivaa huoltoa.
Eli vaihetaan ennekuin leipoo kiinni.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Mielenkiintoista. Ei näytä riittävän tehot edes 5,6kW vastuksilla nostamaan käyttövesiä säästömoodissa (45-51).
Lämpökäyrä 3+0
Tuloilma 15-17C
Märkätilat kierrot täysin auki ja muualle säädetty vain 25C kiertovesi (erillinen shuntti).
Klo 17 alkanut tekemään käyttövesiä ja valmista ei näytä tulevan.

Tää on tuttua huttua jo ihan alkuajoilta aina kovemmilla pakkasilla. Yritin asiaa silloin selvitellä Niben huollon kanssa, mutta eivätpä nuo osanneet mitään sanoa.
Eikös tuossa oo jokaisessa käyrän piikissä (joita on paljon) noussut vesi pyyntilämpöön? Muutenhan se ei piikittäisi vaan koko ajan olisi käyrä ylhäällä koska pyynti ei toteudu? Kannattaa huomata että etenkin kovilla pakkasilla täytön lämpötila laskee useamman asteen ihan puolessa tunnissa, eli se on vaan hetken siinä mihin se on lämmitetty. Ja jos lämmityksen alarajaa ei ole puotettu niin sehän lämmittää koko ajan käyttövettä. Itse oon tykänny että ohjelmoin luksuksen tai normaalin ja sitten tila säästö, ettei tarvii se droppa heti tunnin päästä taas lämmitysrajan alle säästöllä. Oman kokemuksen mukaan mitä kovemmalla vastukset on, sen nopeammin se veden lämpö laskee koska lämpötila on käynyt vaan lyhyessä piikissä jolloin vesi on anturin kohdalta lämpimämpää, eikä niinkään koko säiliöstä. Itselläni lämmitti luksukseen 4kw tehoilla kuin ILP lämmitti lisäksi (-30 ulkona).
 

Tulihäntä

Vakionaama
On muuten jännä, että kun nuo valvontakytkimet menee päälle ja rajoittaa maksimitehoa niin kone "pystyy" käyttämään myös oudompia vastusten tehoja. Juuri tuossa yhtenä päivänä katselin, että valvontakytkin on pamahtanut päälle ja seinästä otettiin 7,6 kW tehoa, kun 8 on asetettu maksimi. Jännä, että tuohon koneeseen ei siten ole tehty mitään mukavampaa logiikkaa tuon tarvittavan tehon suhteen kuin manuaalinen asteikko 2 kW, 4,7 kW, 5,6 kW, 8 kW ja 11 kW.
Siellä on useampi vastus kuten tuossa mainitsit. Tehovalvonta seuraa eri vaiheiden kuormia ja osaa sitten yhdistellä eri vastuksia eri vaiheilta ettei mikään vaihe ylikuormitu. Esimerkiksi 2kw on vaiheella 3 ja 4,7kw vaiheilla 2 ja 3. Eli 4,7kw saadaan aikaan kahdella vastuksella, 2kw + 2,7kw. Eikä tuota 2,7kw vastusasetusta ole valikossa ollenkaan. Ja tarkalleen 11kw on 11.25kw. Eli siellä on myös 0,25kw vastus mitä ei näy missään valikossa ja mitä ei saa muuten aktivoitua kuin esim. asettamalla varokekoon 8A. Tosin eipä sillä ole mitään merkitystäkään. Itse kikkailin tuolla joskus aikanaan kun oli pelkkä 1,5kw aurinkovoimala käytössä.
 
Back
Ylös Bottom