Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

P

pikkukallio

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Viinaselle vinkiksi vaikka seuraava. Näyttöruudun perusteella sinulla on mahdollisesti liian vähäinen poistoilman määrä. Eli lisäämällä poistoilmakoneen nopeutta asia korjaantuu. Jospa lisäisit vaikka aluksi 5 %. Vaikutus pitäisi näkyä melko nopeasti, siis jäteilman lämpötila nousee ja kone ei mene häiriöön. Onko taloosi tehty muuton jälkeen ilmastoinnin mittaus/ säätö. Jos ei, pyydä se talotoimittajan pikapuolin tekemään. Tarkasta ennen mittausta/säätöä ettei missään lattiassa tai kaapissa ole putkien läpivienneissä aukkoja. Ne kaikki on ensin tiiviiksi tiivistettävä ennenkuin talosi ilmastointi alkaa toimimaan oikein. Tänään kun pakkaslukema on -16 astetta, minun koneen näytöt ovat seuraavat. Poistoilma 21.4 Tuloilma 20.5 Jäteilma +0.8. Ainakin noilla luvuilla ei tule ylimääräisiä hälytyksiä eikä pysähdyksiä.
 

Jerk-ou

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Itsekin tässä noobina olen nyt abt kk konetta seuranneena (ja kovasti yrittänyt säätää...) huomasin juuri eilen että kompura alkaa pätkiä/sulatella jos poistoilman lämpö menee alle ~22.6C. Optimi näyttää olevan ~23C huiteilla (tulo 50%, poisto 57%). Talossa suurin osa poistosta tapahtuu omassa siivessä olevista tiloista, TT (Nibe täällä, S seinän takana), KHH, KPH ja S. Noissa tiloissa omat lattiakierrot ilman termaria.

Ongelma näytti olevan että tuo "kylpyosasto" ei saanut tarpeeksi juissia ja kovemmilla pakkasilla PH/S ja poistolämmöt laskivat vaikka muualla tarkeni oikein hyvin. Eilen tein hieman tasapainoitushommia, suodattimen puhdistus, kiertopumppua isommalle ja muualta talosta jakotukilta joka huoneesta virtauksia hieman pienemmälle. Samalla tuloilma toki nousi hieman mutta kompura on nyt pysynyt koko ajan päällä. Pitää vielä kokeilla voiko tuloilman lämpöä vielä hieman tiputtaa. Pelkästään käppyröitä tuijottamalla vaikuttaisi että tuloilman lämmölläkin olisi vaikutusta kompuran käyntiin mutta todnäk olen väärässä ;D

Tuo viinasen poistoilma +16.9C tuntuu amatööristä aika matalalta, minne siitä katoaa ~5C ?? Joku pätkä putkistoa liian vähällä eristyksellä?
 
J

Jovola

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Moi kaikki.

Olen puolisen vuotta nyt lukenut teidän aiempia kirjoituksia täällä ja saanut niistä paljon hyviä neuvoja. Laitan nyt omat käyrät tänne esille jos teille tulee jotain mieleen mitä minun pitäisi muuttaa. Tavoite olisi saada sisälämpötila vieläkin matalammaksi. Se on nykyään n. 22,5-24 astetta. Takkaa ei näillä lämmöillä kauheasti viitsi käyttää hyväksi :). Käyränä 3+2 pitkälti ja 26'C minimilämpötila mitä lattiaan menee. Termareina mulla on http://www.airwise.fi/Tuotteet/PRIMEX/PRIMEX-lattialaemmitys/Termostaatit-ja-toimilaitteet jotka on vähän mystisiä. Mitään kunnon ohjeita ei ollu mutta tuolla lukee, että merkkivalo palaa kun lattiassa kiertää lämmin vesi. Merkkivalo palaa ainoastaan jos nostan yläasentoon termarin ja sitten hikoillaan eli ilmanvaihdolla tällä hetkellä kämppä lämpiää varmaankin.

RN-1 olen kiristänyt melkein kiinni ( vähän yli 1/2 kierrosta enää että olisi kokonaan kiinni). Voiko sitä kuinka paljon vielä kiristää? Ilmanvaihto prosentit on normaalitilassa Poisto 45% Tulo 47% ja silloin kun laite on Nopeus 3 tilassa: poisto 60 Tulo 63 niin tulolämpötila laskee sopivaan 18-19 asteeseen mutta muuten tulolämpötila on siinä 22 asteen paikkeilla. Kannattaako minun vaihtaa noita prosentteja vai voiko laitetta pitää kauemmin tossa nopeus 3 tilassa? Nopeus 3 tilassa jäteilmakin pysyy nätisti +1-2'C, kun taas normaalinopeudessa menee pahasti pakkaselle -4-9 ja sitten taas sulatellaan....

Liitteenä laiton pari omaa käyrää. Tammikuun käyrässä en tehnyt mitään muutoksia (eli normaali elämää). Helmikuun käyrässä väänsin RN-1 nykyiseen asentoon ja siinä näkyy myös noi pari kohtaa milloin olen pitänyt nopeus 3 ja tuloilma laski ja jäteilma nousi sopiviksi. Maaliskuun käyrässä vaihdoin suodattimet ekaa kertaa 10.3 klo 18.30 ja ehkä pientä hyötyä vaihdosta oli. Kiitos jo etukäteen kaikille vastauksista.
 

Liitteet

  • Nibe F470 tammikuu.jpg
    Nibe F470 tammikuu.jpg
    169,4 KB · Katsottu: 690
  • Nibe F470 helmikuu.jpg
    Nibe F470 helmikuu.jpg
    178,7 KB · Katsottu: 700
  • Nibe F470 maaliskuu.jpg
    Nibe F470 maaliskuu.jpg
    147 KB · Katsottu: 760

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kun lattiat on lämpöiset niin korvausilmakin lämpiää ja tämä on keväällä ongelma. Taitaa olla niin että Nibessä on aika vaikea saada lämpimiä lattioita ja viileää korvausilmaa ilman että rakentaa jonkin sortin termostaati. Aika lämmintä korvausilmaa graafeissa on... pääsääntöisesti yli 20C.

Tuleeko ns. ylilämpö auringosta vai Nibestä? Vai onko niin että Nibe ei vaan regoi auringon lämpöön. Asiaa voisi auttaa minimilämpötilan lasku mutta sitten lattiat viilenee. Tai sitten IV:n termostaatti muttä termostaatti vaatii jonkin verran putkitöitä. En tiedä onko termostaatteja rakeneltu 470p:iin mutta vanhempaan malliin (410p) löytyy useampikin tältä foorumilta. Minulla on sellainen kuva että IV:n lämmitys on toteutettu kutakuinkin samoin sekä uudessa että vanhassa pilpissä.
 
J

Jovola

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Omasta mielestä ehkä Nibestä johtuvaa, koska tuloilma venttiili talon päädyssä on kokoajan varjossa ettei siitäkää saa väärää ilmanlämpötilaa.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jovola sanoi:
Omasta mielestä ehkä Nibestä johtuvaa, koska tuloilma venttiili talon päädyssä on kokoajan varjossa ettei siitäkää saa väärää ilmanlämpötilaa.

Tarkoitin että lämmittääkö Nibe sopivasti ja aurinko siihen päälle vain että Nibe lämmittää liikaa näillä asetuksilla ilman aurinkoakin?
 
J

Jovola

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Espejot sanoi:
Tarkoitin että lämmittääkö Nibe sopivasti ja aurinko siihen päälle vain että Nibe lämmittää liikaa näillä asetuksilla ilman aurinkoakin?

Lämmittää liikaa näilläkin asetuksilla ilman aurinkoa. Kiitos että jaksat vääntää rautalangasta, koska tää aihealue ei ole mikään paras itsellä ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jovola sanoi:
Lämmittää liikaa näilläkin asetuksilla ilman aurinkoa. Kiitos että jaksat vääntää rautalangasta, koska tää aihealue ei ole mikään paras itsellä ;)

Muutamaa asiaa voi kokeilla... virtaaman pienentämistä jolloin lämmitystehokin pienenee. Huono puoli on että kauinmaiset huoneet voivat kylmetä. Lämmityskäyrän muutosta + mahdollisesti lattioiden minimi lämpötilan tiputamista. Ohjaatko Nibeä ulkolämpötilan mukaan käyrällä? Käyrän muutoksesta seuraa mahdollisesti lattioiden kylmeneminen. Yleensäottaen lattioiden kylmyys keväällä taitaa olla aika yleinen "ongelma"... Sitten voisi kokeilla Niben ohjaus sisäilmatermostaatin avulla. Viimeisenä vaihtoehtona on termarin rakentaminen mutta ei ole takeita että sekään auttaa.

Nibe 470p paremmin tuntevat voivat jatkaa listaa....
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

viinanen sanoi:
Olen aivan aloittelija Niben kanssa. Muutimme taloon, jossa kyseinen F470 on. Pakkasilla ongelmana, että poistoilma kylmenee niin paljon, että kompressorin käyttö estyy. Kuvan otto hetkellä nytkin asunnossa 22´C. Onkohan laite asennettu väärin, kun takkaakin korvennetaan päivittäin ja silti poistoilma kylmenee...

On kyllä alhainen poistoilma. Ensimäisenä tarkistasin anturin kunnonnon ja tekisin tarkistusmittauksen IV kanavasta tai mittasin anturin vastuksen tms. Sitten tutkisin IV kanavien eristyksen.
 
J

Jovola

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Espejot sanoi:
Muutamaa asiaa voi kokeilla... virtaaman pienentämistä jolloin lämmitystehokin pienenee. Huono puoli on että kauinmaiset huoneet voivat kylmetä. Lattioiden minimi lämpötilan tiputamista + käyrän muutosta. Ohjaatko Nibeä ulkolämpötilan mukaan käyrällä? Käyrän muutoksesta seuraa mahdollisesti lattioiden kylmeneminen. Yleensäottaen lattioiden kylmyys keväällä taitaa olla aika yleinen "ongelma"... Sitten voisi kokeilla Niben ohjaus sisäilmatermostaatin avulla. Viimeisenä vaihtoehtona on termarin rakentaminen mutta ei ole takeita että sekään auttaa.

Nibe 470p paremmin tuntevat voivat jatkaa listaa....

Käyrä menee täysin ulkolämpötilan mukaan. Voisin kokeilla vielä tuota käyrän muutosta ja minimilämpötilan laskua jos se auttaisi asiaan.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jovola sanoi:
Käyrä menee täysin ulkolämpötilan mukaan. Voisin kokeilla vielä tuota käyrän muutosta ja minimilämpötilan laskua jos se auttaisi asiaan.

Aloittasin käyrän laskulla... sulla kuitenkin menee paikka paikon yli 30C vesi lattiaan.
 

mj

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Minustakin näyttäisi, että lämmitys käyrä on väärä. Melkein 30 asteen vedet lattiaan ulkoilman ollessa plussalla ei kuulosta tarpeelliselle, koska silloin vain huonetermarit katkoo lämmitystä lattiassa, mutta juurikin tuloilma on liian lämmintä. Lämmityskäyrän saat kohdalleen mittaamalla esim. kylpyhuoneen lämpötilaa, jossa pitäisi olla täysin avoin kierto. Kun kh lämpötila pysyy 23-24 asteessa kelillä kuin kelillä, on käyrä kohdallaan. Sitten huoneisiin, joihin halutaan alempi lämpötila, rajoitetaan kiertoa tai annetaan huonetermarin hoitaa säätö.

Toiseksi käyrissä liikaa sulatuksia, joten nostaisin ilmanvaihtoa juurikin sille tasolle, että kompuran käydessä jäteilma on noin nollassa (vähän yli tai ali). Vaikuttaisi, että saa kompuran käydessä liian vähän lämmintä ilmaa.

Tuloilman osalta toinen juttu on sitten se, kun lämmityskäyrä on saatu kohdilleen ja Niben tuloilmanlämmityksessä ei ole kunnollista säätöä... Eli mulla kesällä kokonaan pois, ettei lämmitä jo valmiiksi lämmintä ilmaa. Vähänkin auki ja nostaa paljon lämpöä, koska ajan kuitenkin suht' lämmintä kosteiden tilojen lattiaan kesälläkin. Keväällä ja syksyllä tuloilman kanssa hankalampaa, kun päivällä +10 ja yöllä -10...
 
J

Jovola

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

mj sanoi:
Minustakin näyttäisi, että lämmitys käyrä on väärä. Melkein 30 asteen vedet lattiaan ulkoilman ollessa plussalla ei kuulosta tarpeelliselle, koska silloin vain huonetermarit katkoo lämmitystä lattiassa, mutta juurikin tuloilma on liian lämmintä. Lämmityskäyrän saat kohdalleen mittaamalla esim. kylpyhuoneen lämpötilaa, jossa pitäisi olla täysin avoin kierto. Kun kh lämpötila pysyy 23-24 asteessa kelillä kuin kelillä, on käyrä kohdallaan. Sitten huoneisiin, joihin halutaan alempi lämpötila, rajoitetaan kiertoa tai annetaan huonetermarin hoitaa säätö.

Toiseksi käyrissä liikaa sulatuksia, joten nostaisin ilmanvaihtoa juurikin sille tasolle, että kompuran käydessä jäteilma on noin nollassa (vähän yli tai ali). Vaikuttaisi, että saa kompuran käydessä liian vähän lämmintä ilmaa.

Tuloilman osalta toinen juttu on sitten se, kun lämmityskäyrä on saatu kohdilleen ja Niben tuloilmanlämmityksessä ei ole kunnollista säätöä... Eli mulla kesällä kokonaan pois, ettei lämmitä jo valmiiksi lämmintä ilmaa. Vähänkin auki ja nostaa paljon lämpöä, koska ajan kuitenkin suht' lämmintä kosteiden tilojen lattiaan kesälläkin. Keväällä ja syksyllä tuloilman kanssa hankalampaa, kun päivällä +10 ja yöllä -10...

Espejot sanoi:
Aloittasin käyrän laskulla... sulla kuitenkin menee paikka paikon yli 30C vesi lattiaan.

Teidän ohjeiden mukaan laskin nyt käyrää reippaasti ja odottelen nyt vaikutusta... Ellei se auta kauheasti niin sitten nostan ilmanvaihtoa suuremmaksi. Laitan uuden käyrän jos vielä jotain ongelmia tulee. Kiitoksia.
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jovola sanoi:
Käyränä 3+2 pitkälti ja 26'C minimilämpötila mitä lattiaan menee.

kohtalaisen jyrkkä käyrä ja minimilämpöä pudottaisin ainakin parilla asteella. Itsellä menee lattiaan 24c vesi kun ulkolämpötila on nollassa.
 
M

Miikko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Terve kaikille :)

F470 on ollut säätämisen alla jonkun aikaa ja koitetaan ottaa kantaa täältäkin.

Kertokaahan saako tuota heilumista jollain rajattua mitä näky varsinkin alkupäässä 14.30 asti. Vai kuuluuko tuolla lailla seilatakin?

Miltä muuten näyttää? Tuloilman lämpö puuttuu mutta se vissiin tuosta vanhemmasta taulukkopohjasta uupuuu?

Toinen ongelma on tuon excelin kans..mitenkä uudemman taulukon käyttöön? Tuo mun käppyrä tehty vanhemmalla pohjalla kun se suostui toimimaan. uudemmassa e käppyrä tule näkyviin kunnolla. Pitikö siinä siirtää tietoja jostain kohtaa rivi eteenpäin tai jotain?
 

Liitteet

  • 14.04.15.pdf
    147,8 KB · Katsottu: 417
M

Miikko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ja siinä toinen käppyrä.

Tuossa olikin jo vastuksetkin vähän mukana kun ulkona meni kylmemmäksi
 

Liitteet

  • 15.04.15.pdf
    155 KB · Katsottu: 420

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tuo heiluminen on ihan normaalia. Kun kompressori on pois päältä tai sulattelee niin lämmöt laskee ja nousee taas kun kompressori käynnistyy. Käyttöveden yläosa sulla on ollut kuitenkin koko ajan 55c joten ei mitään huolta.
 

mj

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Miikko sanoi:
Toinen ongelma on tuon excelin kans..mitenkä uudemman taulukon käyttöön? Tuo mun käppyrä tehty vanhemmalla pohjalla kun se suostui toimimaan. uudemmassa e käppyrä tule näkyviin kunnolla. Pitikö siinä siirtää tietoja jostain kohtaa rivi eteenpäin tai jotain?

Jos firmis koneessa 5.x, niin uuden pohjan pitäisi toimia datalla ilman muokkauksia. Jos on vanhempi firmware, pitää datataulukon sarakkeita siirtää tietystä kohdasta yksi oikealle, ts. tehdä tyhjä sarake puuttuvan datan kohdalle. Vertaa datasi ja kuviopohjan DATA sheetin sarakeotsikoita, niin löydät sen datan, joka vanhalla firmiksellä puuttuu.
 
M

Miikko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jatketaan tyhmien kyselyä..

Tuolla vähän ylempänä on mun pari käppyrää jossa tätä ongelmaa ei näy.

Nyt koneesta arvoja

Laskettu menolämpö 22,7
Meno (BT2) 27,1
Paluu (BT3) 30,4
Tuloilma 15,9
Poisto 22,9
Ulkolämpö 15,3

Ja lukuhetkellä ei lämmitä, pyörii tyhjää.

Eikö tuo meno ja paluu ole lämmöt väärinpäin? Lämmityskaudella ei tuollaista ollut, ainakaan en huomannut. Täytyy tarkistella vanhoista exceleistä kun ehtii.

Jotenkin hämärä mielikuva olisi, että aiemmin kun meno ja paluu oli "oikeinpäin" niin tuloilmakin olisi ollut reilusti lähempänä 20 astetta.

Mitä olen ymmärtänyt väärin..eikö meno BT2 pitäisi olla suunnilleen sama kuin laskettu menolämpö? Ja paluu jonkun verran alhaisempi.
 

mj

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Joku tuossa nyt mättää, kun meno on noin paljon lasketun yläpuolella. Itse nähnyt maks. 2-3 astetta menon yli lasketun lämmitettäeesä. Ja kun ei edes lämmitä ja paluuvesi menon yläpuolella... Katsoin omasta Excelistä ja BT2 on meno ja BT3 paluu lämmitykselle eli ne on kyllä oikein.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jokin lämmittää sitä vettä lattiassa. Sauna, aurinko??

On meilläkin tällä hetkellä:

-laskettu menovesi 20,0 oC
-meno 25,4 oC
-paluu 27,0 oC
-ulkoilma 25,5 oC (aurinko paistaa anturiin)
-tuloilma 22,5 oC (säätöruuvi lähes kiinni)

Lattialämmitysvesi kiertää ainoastaan sauna, ph, khh ja kuisti. Sauna lämmitetty eilen. Kuistin lattiaa lämmittää aurinko. Kuistin lattiapiirinkin voisi kiertää kiinni kesäksi, mutta vieköön nyt tuota sauna/ph piiristä tulevaa "hukkalämpöä" sinne.
 
M

Miikko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

sauna ei ole ollut viikkoon päällä, eikä toki takkakaan näillä keleillä. eli talos sisältä ei löydy lämmönlähdettä lattiaa lämmittään. aurinkoon en usko, tuolloin oli ilta kun otin arvoja ylös. vastaava tilanne näytti olevan nyt, pihalla ei riittävän lämmintä.

sellainen tuli mieleen, et voisko olla tilanne niin et lattian vesi ei kierrä lainkaan ja se saa seisovan veden käyttäytyyn oidosti. saa lämmön jostain anturien läheltä. edellisessä tilanteessa samoin kuin nytkin on keskarvolämpö yli lämmityksen asetetun rajan. rajana 16 astetta. mikä sen virallinen nimi olikaan..ei lämmitetä kuitenkaan tämän arvon ollessa. selittäis tuo edes suunnilleen, miksi kummallisuuksia tapahtuu vasta nyt eikä keväällä tai talvella

muuten menee kummalliseksi jos tuosta ei löydy selitystä. pitää vissiin siirtää halkovajaprojektia viikonlopulta ja linnoitttautua excelin (ja kaljakopan :)) kams tietokonekämppään ja tulla pois vasta kun viisaus löytyy.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tarkoittanet Lämmityksen pysäytystä. Samassa valikossa kuin lisäyksen pysäytys. Juu, eikös tuo pysäytä kiertovesipumpun, kun asetettu (keski)ulkolämpötila ylittyy? Jos vesi ei kierrä, niin nuo meno- ja tuloveden anturit näyttää kattilaveden lämpöjä. No problem.. :) Varmistuksen saat, kun nostat väliaikaisesti sitä lämmityksen pysäytyksen asetusta.
 
M

Miikko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Savustaja sanoi:
Tarkoittanet Lämmityksen pysäytystä. Samassa valikossa kuin lisäyksen pysäytys. Juu, eikös tuo pysäytä kiertovesipumpun, kun asetettu (keski)ulkolämpötila ylittyy? Jos vesi ei kierrä, niin nuo meno- ja tuloveden anturit näyttää kattilaveden lämpöjä. No problem.. :) Varmistuksen saat, kun nostat väliaikaisesti sitä lämmityksen pysäytyksen asetusta.

Lämmityksen pysäytystäpä hyvinkin...sanat taas hukassa.

ja sopisi hyvin tuohon seisovaan veteen kun on ollut viileitä öitä ja aamuisin on vielä lämmittänyt. silloin on ollut kaikki kunnossa.
 
H

Harw€y

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Voiko tuloilmapatterin ruuvin laittaa kiinni tai melkein kiinni kesällä?
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Harw€y sanoi:
Voiko tuloilmapatterin ruuvin laittaa kiinni tai melkein kiinni kesällä?
Voi.

Itse jätin hieman auki, kun ei tästä Suomen suvesta enää nykyään tiedä, jos vaikka tulee niitä alle +5oC öitä. ;)

Jotkut foorumin Nibeilijät on kyllä vääntäneet tuon kesäksi ihan kiinni saakka.
 

Hernee

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Onko teillä kiertovesipumppu päällä kesäsisin? Huomasin, että sammuneena on, ja varmaan olis ihan jees, jos kävis päällä välillä. Pumppuna 470. Onko mitään kikkaa, että sais sen käymään kesäisin?
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Hernee sanoi:
Onko teillä kiertovesipumppu päällä kesäsisin? Huomasin, että sammuneena on, ja varmaan olis ihan jees, jos kävis päällä välillä. Pumppuna 470. Onko mitään kikkaa, että sais sen käymään kesäisin?
Valikko 4.9.2. Lämmityksen pysäytys. Kun annettu ulkolämpötilan keskiarvo ylitetään, niin Nibe sammuttaa kiertovesipumpun. Nostat tuon lämpötila-arvon niin ylös, ettei ulkolämpötila ylitä sitä, niin ei pumppu sammu.

Meillä on kiertovesipumppu päällä vakionopeudella I. Kierrättää märkätilojen + khh + kuisti lattioissa ja tuloilmapatterissa (ruuvi hieman auki) vettä.
 
J

Jyri Niemelä

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kuinka tuota tuloilmapatteria pitäisi säätää? Lähinnä siis sitä "oikeaa hetkeä"? Ulkona on nyt pakkasta päälle 20 astetta joten se on ok. Menoveden pyynti on nyt jotain noin luokkaa 28 ja sinne menee sen molemmin puolin, ja se heilahtelu vaikuttaa myös sitten tuloilmapatteriin, pitääkö sitä "oikeaa säätöä" hakea kompuran käydessä, vai paikallaan? Tuloilma tipahtaa sinne alta 19 kun kone on "siirto" tilassa, ja siitä pysähdyttyään tuloilma jää sinne n 19 paikkeille, poistoilma on siinä 21.8 paikkeilla. Kompuran käynnistyessä tuloilma nousee sitten sinne karvan alta 21. joka olisi ok?
 

mj

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

En tiedä, kuinka oikein tapani on, mutta huomattuani ylläkuvaamasi ongelman olen pyrkinyt säätämään tuloilman halutuksi tavoittena olevan menovesipyynnin vs. todellisen menoveden lämmön mukaan. Eli jos sattuu olemaan koneella, kun menovesi = pyynti, säätö suoraan tästä. Jos menovesi yli, saa tuloilma olla vähän "liian" lämmintä, ja on ok. Jos ali, saaa tuloilma olla vähän alle halutun.

Itse myös aluksi ihmettelin, miksei tuloilma ole säädetyn mukainen. Säätelin sitä edes takaisin, kunnes huomasin, että heittelee menoveden mukaan, joka taas heittelee koneen "moden" mukaan.

Kannattaa myös huomioida, että jos tuloilman säätää -20 asteessa, se voi olla sitten nollassa jo aika lämmintä. Todennäköisesti talosi menovesikäyrä ei vastaa tuloilman lämmityksen vaatimaa käyrää... Itse säätelen kelien mukaan tuloilmaa, koska haluan lämmön tulevan lattioista, enkä katosta...

Huomasin tai tajusin vasta nyt kolman vuoden asumisen jälkeen, että tuloilma koneella ei ole pakkasilla sama kuin tuloilma huoneissa. Meillä pumppu teknisessä tilassa talon toisessa päädyssä ja tuloilma viilenee ihan kivasti kauimmaiseen korvausilmaventtiiliin kulkiessaan. Poistoilman osalta olen ymmärtänyt tämän heti, mutta en tuloilman osalta. Niinpä nyt sitten näillä kovilla pakkasilla nostin tuloilman lämpöä, että se olisi haluttu päästessään huonesiin, eikä vain koneelta lähtiessään.
 
J

Jyri Niemelä

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

No joo, samoja havaintoja olen tehnyt. Lämpökäyränä on kakkosen käyrä tällähetkellä, se oli 3 ja -2 korjauksella mutta kokeeksi pudotin kakkoseen. Takkaa illalla lämmitettiin ja yleensä n jokatoinen päivä lämmitetään. Ollaan asuttu tässä reilu vuosi ja siis opettelua Niben kanssa. Vasta nyt ekaa kertaa perehdyin tuohon tuloilmapatterin säätöön juurikin sen vuoksi että lattia lämmittäisi. Olen pitänyt vertailu lämpönä poistoilmaa että tulo jäisi sen sekä halutun huonelämmön alle. saisi tuo tuloilman asetus olla yhtälailla anturin ja oman automaattisäädön takana.
 

mj

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Aivan samaa mieltä automatiikasta! Eihän sitä saa millään kaikkiin taloihin sopivaksi manuaalisesti... ???
 
J

Jyri Niemelä

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Niimpä. Nyt on aikalailla kultainen keskitie löydetty, tällä hetkellä. Käyrän ollessa 2 ja +1 korjauksella, tuloilma on suunnilleen 20.1 asteista kun menoveden lämpötila on pyydetty. Se sitten elää suuntaan tai toiseen sen asteen pari, ja sille ei maha mitään. Toki ennen tätä säätöä se tuloilma saatto välillä olla 23 astetta, kun ei oltu koko ruuviin koskettu ennen tätä, nyt se ei sentään nouse ihan hurjaksi. =D
 
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Meillä tarvitsee päivittää firmware jotta saa lokiin kaikki anturitiedot mukaan.

Muistaako kone firmware-päivityksen jälkeen aiemmin olleet asetukset vai muuttuuko kaikki tehdas oletuksille?
 
H

Hilu16

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Neuvottiin säätämään Nibestä Lj meno min noin 25C ja max noin 40C, mutta hävettää myöntää että jostain syystä en kirveelläkään löydä valikoista moisia säätömahdollisuuksia? Osaisiko joku ohjata oikeaan paikkaan? Kiitos jo etukäteen.
 
H

Hilu16

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jahas, taisi löytyäkin jo, kun vain lopulta ymmärsin mistä on kysymys. Eli lämpökäyrän säädöistä löytyi mokoma.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Hilu16 sanoi:
Neuvottiin säätämään Nibestä Lj meno min noin 25C ja max noin 40C, mutta hävettää myöntää että jostain syystä en kirveelläkään löydä valikoista moisia säätömahdollisuuksia? Osaisiko joku ohjata oikeaan paikkaan? Kiitos jo etukäteen.
Pienin menolämpö, valikko 1.9.3. Maksimin pääsee säätämään huoltovalikossa, johon pääsee, kun aloitusnäytössä painaa Back-nappia n.10 sekuntia.
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Noniin, kuukausi tutustuttu Nibe F470:n ihmeelliseen maailmaan ja tätä hienoa foorumia selailtu. Muutoksia en ole uskaltanut tehdä, mutta ajattelinpa laittaa tietoja tänne, josko jollakin olisi vinkkejä fiksumpaan käyttöön tai jopa sähkön säästämiseen.

Herralan puuverhoiltu 2010/11 OKT kyseessä, asuinneliöitä 144 ja makuuhuoneita 4kpl. Olohuoneen ja keittiön välissä takka/leivinuuni, jota lämmitetään suht ahkerasti. Lisäksi toki normaalit asuintilat ja (liian) lämmin autotalli. Termostaattia autotallista en löydä kirveelläkään ja lämpötila paukuttaa puolivälissä tallia 21 astetta jne. Vähemmänkin riittäisi, voinko vain kuristaa autotalliin menevää kiertoa? Näyttäisi olevan samassa kierrossa teknisen tilan kanssa. Voiko noita yleensäkin säädellä, jos esim suihkuun haluaisi lämpimämpää lattiaa jne? Kulutus on ollut 5 vuoden aikana keskimäärin 15500. Asunut suurimman osan aikaa 4 henkilöä, joista kaksi alle kouluikäistä lasta v. 2011.

Puhallinnop. poisto 5.1.5
52% Norm.
20% Tulisijoja poltettaessa
80&100% kuivaus/saunominen

Puhallunop. tulo 5.1.6
42% Norm.
37% Tulisijoja poltettaessa
77&97 kuivaus/saunominen

Ilmastointikanavien nuohous tehty tällä viikolla, samalla näemmä tosin säätivät "takka-asetuksen" pois ja tänään leivinuunista savut sisälle, kun veto minimissään. Asetus olikin poisto 40, tulo 37. Nyt taas muutettu vanhaan poisto 20%, tulo 37%. Näyttääkö "terveelle" taloa ajatellen?

Noista jälkimmäisistä olevan hyötyä kuivaamisessa tai saunomisen yhteydessä (jos tarpeen). Vielä ei ole saunaremonttikaan tosin valmis.

Valikossa näyttää Menojohdon lämpötilana 19%. Samassa kuvassa valkeassa pallukassa 6. Ulkolämpötila +2 astetta nyt.

- Pienin menolämpötila 1.9.3: 20 astetta
- Oma käyrä 1.9.7. Menoj. lämpötila -30=45, -20=40, -10=35, 0=32, 10=26, 20=15, 30=15.
- Pisteensiirto 1.9.8: Ulkolämpötilapiste 0. Käyrän muutos 0.
- Suurin menojohdon lämpötila (5.1.2) = 61 astetta (???)

Vedessä on "säästö"-asetus. Jaksoittainen korotus (2.9.1.) näyttäsi olevan aktivoitu 14 päivän välein.
Käynnistyslämpötila säästö on 45 astetta, Pysäytyslämpötila säästö 56 astetta.

Error-logissa on viime syksyltä ja aiemminkin 4v aikana 5x Com.err.RMU. En ole googlettamalla löytänyt juuri mitään, mutta päättelen tämän olevan huoneyksikön ja pumpun tiedonsiirrosta tms? Lisäksi yhden kerran tullut Supply Air error. Liittyneekö suodattimiin.

Huoltotiedot 3.1.:
Käyttöveden täyttö 40,7
Käyttövesi yläosa 54,2
Laskettu menolämpötila 26
Ulkolämpötila 1,8
Keskiulkolämpötila -3,8

Höyrystin 12
Poistoilma 20,6
Jäteilma 9,4
Tuloilma 26,2
Kompressorin antura 26,3
Sähkövastusantura 36,3

4/17 sivulla:
Menolämpötila BT2 27,8
Paluulämpötila BT3 24,8
Laskettu menolämpötila 26
Huonelämpötila 22,2
Ulkoinen säätö EI
Lattiankuivaustoiminto POIS

13/17:
EB 100.
Tila sisäinen lisäys 7,5 kW
Maks.sääd.sähköteho 8,0 kW

Muut asetukset (5.1.99)
Trendinlaskentaraja, 7 astetta
Siirtoaika 15min
kk. suod hälytysten välillä 3

Lattiankuivaustoimintoa ei aktivoitu, en näe tarvettakaan tosin.

Product F470. Display version 1199. Build date Oct 27 2010.

Pitkä viesti, kaikki apu ja vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan. Todellinen noviisi vielä, mutta halu toki oppia laitteesta.
Otin noista kuvia, liekö ollut sulatus päällä kun osa välilehdistä puuttui? Puuttuneeko jotain olennaista tietoa kenties.

Se mikä yllätti, niin kohtalainen resonointi suoraan makuuhuoneen takana olevassa teknisessä tilassa. Edellinen omistaja tosin oli vähän laittanut seinän ja PILPin väliin eristemattoa, joka auttaa. Lisää nyt ei ole tarve eristää. Se mikä ihmetyttää myös on kovahko kolahdus Nibestä kun vettä lasketaan hanasta.

Muuten kaipa tämä ihan toimiva kapistus on, varsinkin kun saa kaikki asetukset kohdalleen (jos ei ole jo).

edit: Kannattaako (uskallanko) päivittää Firmwaren?
edit2: Olisiko excel-pohjaan oman PILPin tietojen tallentamisella apua forumin experteille?
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Siikki sanoi:
- Oma käyrä 1.9.7. Menoj. lämpötila -30=45, -20=40, -10=35, 0=32, 10=26, 20=15, 30=15.
- Pisteensiirto 1.9.8: Ulkolämpötilapiste 0. Käyrän muutos 0.
- Suurin menojohdon lämpötila (5.1.2) = 61 astetta (???)

Luonnollisestihan oma käyrä pois.

Nykyistä käyrää kun katsoo, niin on jyrkkyydellä 6, lämpökäyrän muutos +2. Sillä tulee arvot

+30 20 astetta
+20 25
+10 32
0 37
-10 42
-20 47
-30 52

Tuon oman käyrän arvot näyttävät fiksummilta - vai? Nyt kieltämättä termostaatit saa olla alle 20 asteen joissain huoneissa. Tuntuu turhalle työntää noin lämmintä vettä, kun takkaakin lämmitetään ahkerasti. Aiheuttaako tuo sen, että vaikka huoneissa termostaatit 15-17 asteessa jne, niin lämpötila on ok, mutta samalla autotalli ja tekninen tila turhan kuumia? Siellä en ole termostaattia nähnyt.

Olisiko ideaa kokeilla jollakin omalla käyrällä, suosituksia?
 
Back
Ylös Bottom