Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?
Noniin, kuukausi tutustuttu Nibe F470:n ihmeelliseen maailmaan ja tätä hienoa foorumia selailtu. Muutoksia en ole uskaltanut tehdä, mutta ajattelinpa laittaa tietoja tänne, josko jollakin olisi vinkkejä fiksumpaan käyttöön tai jopa sähkön säästämiseen.
Herralan puuverhoiltu 2010/11 OKT kyseessä, asuinneliöitä 144 ja makuuhuoneita 4kpl. Olohuoneen ja keittiön välissä takka/leivinuuni, jota lämmitetään suht ahkerasti. Lisäksi toki normaalit asuintilat ja (liian) lämmin autotalli. Termostaattia autotallista en löydä kirveelläkään ja lämpötila paukuttaa puolivälissä tallia 21 astetta jne. Vähemmänkin riittäisi, voinko vain kuristaa autotalliin menevää kiertoa? Näyttäisi olevan samassa kierrossa teknisen tilan kanssa. Voiko noita yleensäkin säädellä, jos esim suihkuun haluaisi lämpimämpää lattiaa jne? Kulutus on ollut 5 vuoden aikana keskimäärin 15500. Asunut suurimman osan aikaa 4 henkilöä, joista kaksi alle kouluikäistä lasta v. 2011.
Puhallinnop. poisto 5.1.5
52% Norm.
20% Tulisijoja poltettaessa
80&100% kuivaus/saunominen
Puhallunop. tulo 5.1.6
42% Norm.
37% Tulisijoja poltettaessa
77&97 kuivaus/saunominen
Ilmastointikanavien nuohous tehty tällä viikolla, samalla näemmä tosin säätivät "takka-asetuksen" pois ja tänään leivinuunista savut sisälle, kun veto minimissään. Asetus olikin poisto 40, tulo 37. Nyt taas muutettu vanhaan poisto 20%, tulo 37%. Näyttääkö "terveelle" taloa ajatellen?
Noista jälkimmäisistä olevan hyötyä kuivaamisessa tai saunomisen yhteydessä (jos tarpeen). Vielä ei ole saunaremonttikaan tosin valmis.
Valikossa näyttää Menojohdon lämpötilana 19%. Samassa kuvassa valkeassa pallukassa 6. Ulkolämpötila +2 astetta nyt.
- Pienin menolämpötila 1.9.3: 20 astetta
- Oma käyrä 1.9.7. Menoj. lämpötila -30=45, -20=40, -10=35, 0=32, 10=26, 20=15, 30=15.
- Pisteensiirto 1.9.8: Ulkolämpötilapiste 0. Käyrän muutos 0.
- Suurin menojohdon lämpötila (5.1.2) = 61 astetta (???)
Vedessä on "säästö"-asetus. Jaksoittainen korotus (2.9.1.) näyttäsi olevan aktivoitu 14 päivän välein.
Käynnistyslämpötila säästö on 45 astetta, Pysäytyslämpötila säästö 56 astetta.
Error-logissa on viime syksyltä ja aiemminkin 4v aikana 5x Com.err.RMU. En ole googlettamalla löytänyt juuri mitään, mutta päättelen tämän olevan huoneyksikön ja pumpun tiedonsiirrosta tms? Lisäksi yhden kerran tullut Supply Air error. Liittyneekö suodattimiin.
Huoltotiedot 3.1.:
Käyttöveden täyttö 40,7
Käyttövesi yläosa 54,2
Laskettu menolämpötila 26
Ulkolämpötila 1,8
Keskiulkolämpötila -3,8
Höyrystin 12
Poistoilma 20,6
Jäteilma 9,4
Tuloilma 26,2
Kompressorin antura 26,3
Sähkövastusantura 36,3
4/17 sivulla:
Menolämpötila BT2 27,8
Paluulämpötila BT3 24,8
Laskettu menolämpötila 26
Huonelämpötila 22,2
Ulkoinen säätö EI
Lattiankuivaustoiminto POIS
13/17:
EB 100.
Tila sisäinen lisäys 7,5 kW
Maks.sääd.sähköteho 8,0 kW
Muut asetukset (5.1.99)
Trendinlaskentaraja, 7 astetta
Siirtoaika 15min
kk. suod hälytysten välillä 3
Lattiankuivaustoimintoa ei aktivoitu, en näe tarvettakaan tosin.
Product F470. Display version 1199. Build date Oct 27 2010.
Pitkä viesti, kaikki apu ja vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan. Todellinen noviisi vielä, mutta halu toki oppia laitteesta.
Otin noista kuvia, liekö ollut sulatus päällä kun osa välilehdistä puuttui? Puuttuneeko jotain olennaista tietoa kenties.
Se mikä yllätti, niin kohtalainen resonointi suoraan makuuhuoneen takana olevassa teknisessä tilassa. Edellinen omistaja tosin oli vähän laittanut seinän ja PILPin väliin eristemattoa, joka auttaa. Lisää nyt ei ole tarve eristää. Se mikä ihmetyttää myös on kovahko kolahdus Nibestä kun vettä lasketaan hanasta.
Muuten kaipa tämä ihan toimiva kapistus on, varsinkin kun saa kaikki asetukset kohdalleen (jos ei ole jo).
edit: Kannattaako (uskallanko) päivittää Firmwaren?
edit2: Olisiko excel-pohjaan oman PILPin tietojen tallentamisella apua forumin experteille?