Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tulihäntä

Vakionaama
Sen tulon tehostaminen liikaa on melkein turhaa kun sillon tuloilman lämpötila laskee ja sama käy menovedelle. Sitten seuraavaksi hyppää lisäysvastus päälle. Mielummin raottaa ikkunaa niin takka saa tarvitsemansa paloilman.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Voi voi kun vissiin edelleenkään ei laiteta takalle tuloilmaa. Tuo pitäisi kieltää lailla että IV suunnittelijat saa kuitata erillispoistojen kompensoinnin viittauksella IV koneen tehostukseen. Se on huijausta ja tärkeän asian ohittamista.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Nii ikkunaa auki sytytyksessä/palon alussa? Ei nyt kokoaikaa kuitenkaan.
Se sytytys ja alun roihu vaatii eniten ilmaa. Jahka syttyy ja hormi lämpenee, niin sitten ei enää välttämättä tarvitse. Tosin riippuu niin talosta, iv-asetuksista, tulisijasta ja polttopuustakin. Jos palon aikana käy kurkkaamassa mitä piipusta tulee, niin selviää. Tumma savu on kitupolttamista, harmaa/vaalea savu epäpuhdasta palamista ja pelkkä väreily spot on.
 

Jarppa77

Jäsen
Itsellä on ollut ILP kaverina alusta asti. Lämmityskaudella oon tehnyt niin että aluksi kun yöllä on ollut kylmää ja päivällä lämmintä niin oon lämmitellyt pelkällä ilpillä yöllä, paitsi pesuhuone yms tietysti lattialämmityksellä. Kun lämmöntarve alkaa olla vuorokauden ympäri niin en ole käyttänyt ILPiä vaan lattialämmitys päällä joka huoneessa. Sitten kun alkaa olla -5 pakkasta tai enemmän, olen ottanut ILPin kaveriksi.

Olen laittanut minimissään sen huoneen missä ILP on termarin sijaan vapaakierron taakse ja kuristanut kierron jakotukilta aika pieneksi niin että ilman ILPiä siinä huoneessa olisi esim +18 ja ILP lämmittää loput. Loppuviimein laitoin kaikki muut paitsi huoneet missä nukutaan myös vapaakiertoon ja kuristin jakotukilta sopivasti että ILPin kanssa lämpö on sopiva.

Lämpökäyrään tuo ei vaikuta vaan lämpökäyränä on se missä pesuhuoneen lämpötila on sopiva. Enemmänkin sanoisin että jakotukkiin tulisi kahdet säädöt, ILPin kans ja ilman. Siitä ei oikein tule mitään jos samassa huoneessa missä ILP on, on termari. Jää joko lattia kylmäksi tai ILP ei pääse lämmittään.
Mulla ILP on tilassa mikä on yhtenäistä tilaa olohuone, keittiö ja ruokailutila. Meidän ekan eli viime talven havainto tässä (ennen ILP:a siis) oli se että kun tämä tila oli täysin vapaassa kierrossa, noin alta kymmenen pakkas asteen tässä tilassa olisi saanut olla (ainakin muun perheen mukaan) pikkasen lämpösempi. Säädin käyrää tuohon 3-0 ja sillä sain tän tilan suht ok, mutta sit makureissa sain rajoittaa termareilla. Makurit oli toisaalta 2+1 käyrällä aikaste ok niin että ainoastaan meidän aikuisten huonetta termarilla rajotin. Tän takia ajattelin että lähden nyt koittamaan niin että 2+1 käyrä takasin ja sit ILP:n avulla hoidan tän isoimman tilan lisä lämmön. Musta tuon 2+1 käyrä oli aikaste ok esim kylppärin kannalta, lattia kyllä tuntui esim -15-20 pakkasissa lämpöseltä eikä siellä ollut liian viileä. No kokeilemalla tää selviää kun päästään taas joskus lämmityskaudelle.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Rupesin ilmaanaan PILPiä. Rakennuttaja on tehnyt sen päälle tuommoisen koteloinnin, niin ymmärränkö nyt oikein etten pääse avaamaan ollenkaan tuloilmapatterin ruuvia, että se jää tuon taakse? Voiko järjestelmän täytön tehdä jos laitteen yläpuolella olevaa ilmausruuvia ei pääse aukaisemaan, kun ohjeiden mukaan ilmausruuvit pitäisi olla auki täytön aikana? Tai voiko ilmauksen olettaa olevan aikalailla kunnossa jos ylempää ilmausruuvia ei pääse aukaisemaan?

Sen takia tuo alkoi ihmetyttämään kun kivijalka pysynyt pitempään märkänä, ja epäilyttää vuotaako lattialämmitysputki....

varaajan_ylapaite.jpeg
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Mites koneen alaluukun takana oleva kondenssiketku/allas. Tukoksia? Sieltä normaalistikin vettä tulee, mutta pitäisi kulkeutua hallitusti viemäriin. Onko kone ”näkyvällä” paikalla? Rasinporalla reikä ilmausruuvin kohdille ylös tai levy kokonaan irti ilmaustarpeen tullen?
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Tarkennetaan että kivijalka ei ole märkänä PILPin kohdalta vaan yhden makkarin kohdalta on pysynyt märkänä toukokuun lopusta. Siitä varmistui jo että sadevesijärjestelmän putki ei mene ko kohdan alta, salaoja rutikuiva ja jos piirustukset pitää ees 3 metrin tarkuudella paikkansa niin ei mene viemäri tai vesikään siitä.

Kun ko altaaseen kaataa vettä niin lorisee putkesta pois viemäriin. Kone on pienessä varastossa niin eipä se näy "vieraille". Mutta ilmeisesti kysymykseeni vastaus on että tuohon ruuviin pitäisi päästä käsiksi. Nuo levyt on paklattu niin viimeisen päälle ettei näe ees missä on ruuvin kannat :D Virhe kai se rakennuttajalta on. Taidan reklamoida samalla kuin muustakin :)

Uskaltaako järjestelmään lisätä vettä jos ei ole tuota yläruuvia käyttänyt auki? Kun ilmasin alaruuvista niin paine tippui 0,4 kun kone ei ollut päällä ja on nyt noussut 0,6 kun se on pörissyt tunnin. Viimeisen puolivuotta pyöriny jossai 0,7-1 välillä. 1 tasoinen talo. Ja pitääkö ilmata jakotukiltakin?
 

specialist

Aktiivinen jäsen
Kyllä sitä vettä voi lisätä avaamatta ilmausruuvia. Ohjeiden mukainen täyttö kai tarkoittaa tilannetta jossa järjestelmä on tyhjä, silloin toki ilman pitää päästä ulos mutta kun sulla on siellä jo vedet sisässä niin lisätä voi avaamatta mitään ilmausruuvia.

Ja jos joku vuoto olisi niin että kivijalka on märkä niin eiköhän siellä paineetkin laskis reilusti.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
Samaa mieltä! Ei se vuoda jos paineet pysyy kohdillaan. Pientä vaihtelua painessa tietty esiintyy lämpötilan mukaan. Jos kivijalka olisi märkänä johtuen lattialämmitysputken vuotamisesta ,joutuisi järjestelmään lisäämään vettä yhtenään ja paineet heittelisi rajusti!!
 

rontti

Tulokas
Ilmaus ja paineongelmat. Onkohan tuo QM11 täyttöventtiili tuo alaspäin oleva sininen vipu joka kuvassa näkyy? Itse en löydä muuta vipua.

Ilmasin avaamalla ilmausruuvia ja paineet tippui 0.3:een enkä saa niitä enää ylöspäin.
Tuota sinistä vipua kääntäen ei tapahdu mitään paineille
 

Liitteet

  • 6DB1883B-D5DD-462A-B1B0-F2A8D53461ED.jpeg
    6DB1883B-D5DD-462A-B1B0-F2A8D53461ED.jpeg
    93,6 KB · Katsottu: 326
  • D3666580-6CC0-4CE3-B226-5E63C5CF8C7E.jpeg
    D3666580-6CC0-4CE3-B226-5E63C5CF8C7E.jpeg
    105,4 KB · Katsottu: 332

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Omassani on täyttölinjassa/punosletkussa 2 venttiiliä. Toisen huomasin vasta kun ihmettelin että miksei paine nouse.

kuvassa musta ”vipuhana” ja sininen (näkyy paremmin toisessa kuvassa).
 

Liitteet

  • 2B27C3AB-B7D4-43DA-8D30-CD5BB7A97D57.jpeg
    2B27C3AB-B7D4-43DA-8D30-CD5BB7A97D57.jpeg
    79,4 KB · Katsottu: 330
  • BAC88B0E-BAB4-4DE4-8637-F1CC805ABEF4.jpeg
    BAC88B0E-BAB4-4DE4-8637-F1CC805ABEF4.jpeg
    59 KB · Katsottu: 290
Viimeksi muokattu:

rapids

Tulokas
Terve kaikille! Täällä olisi aloittelijan kysymyksiä poistoilmalämpöpumpusta. Tämä threadi on melkoisen pitkä, joten en alkanut kaikkia mahdollisia vastauksia kahlimaan läpi ongelmiini.

Nyt on asuttu vajaa kuukausi juuri valmistuneessa paritalo kolmiossa, jonka lämmönlähteenä toimii Nibe F470. Ilmalämpöpumppu tullaan asentamaan lähiaikoina. Yleisesti ottaen minulla ei ole ilmapumpuista juurikaan kokemusta.

Heinäkuu oli lämmintä aikaa ja ihmettelinkin muuton yhteydessä, että miten asunto on näin viileä aamuisin (19-20C) ja erityisesti kylpyhuone oli viileä. Pikainen tutustuminen pumppuun niin käyttötila oli "vain lisäys", käyttölämpötila "-4" ja min.menolämpötila oli 15C. Asentaja tuli pyynnöstä katsomaan ja teki säätöjä pumppuun.

Säätöjen jälkeen kylpyhuoneessa on nyt lämpimämpi ja itselleni sopiva. Vaikka huoneistotermostaatit on säädetty about 21C kohdille niin viime viikollakin sisälämpötila huiteli 24C-25C tienoilla. Asunnossa on kolme termostaattia: MH, MH ja OH. Pienensin termostaatteja 18C tienoille eilen iltapäivällä kokeillen että laskeeko sisälämpötila ja aamusti oli miltei 24C. Ymmärrän kyllä että muutos vie enemmän aikaa.

Liitteenä kuvia säädöistä. Ovatko nämä arvot edes sinnepäin? Tarkoitus on pitää kylpyhuone lämpimänä että pyykit kuivuvat, sisälämpötila huoneissa tulisi olla 21-22C. Minkälainen yhteiskäyttö PILP+ILP on järkevä tulevaa ajatellen?
 

Liitteet

  • IMG_20210809_220617.jpg
    IMG_20210809_220617.jpg
    36,2 KB · Katsottu: 469
  • IMG_20210809_220633.jpg
    IMG_20210809_220633.jpg
    27,6 KB · Katsottu: 446
  • IMG_20210809_220641.jpg
    IMG_20210809_220641.jpg
    38,1 KB · Katsottu: 446
  • IMG_20210809_220652.jpg
    IMG_20210809_220652.jpg
    45,2 KB · Katsottu: 465
  • IMG_20210809_220811.jpg
    IMG_20210809_220811.jpg
    36,1 KB · Katsottu: 666
  • IMG_20210809_220839.jpg
    IMG_20210809_220839.jpg
    39,6 KB · Katsottu: 697
  • IMG_20210809_220923.jpg
    IMG_20210809_220923.jpg
    26,4 KB · Katsottu: 489
  • IMG_20210809_221029.jpg
    IMG_20210809_221029.jpg
    50,7 KB · Katsottu: 462
  • IMG_20210809_221036.jpg
    IMG_20210809_221036.jpg
    47,1 KB · Katsottu: 439
  • IMG_20210809_221042.jpg
    IMG_20210809_221042.jpg
    50 KB · Katsottu: 507

Tulihäntä

Vakionaama
- Käyrä on päin prinkkalaa.
- Lisäyksen pysäytys mielummin +5C.
- Onko ilmamäärät varmasti oikein? Missä mittauspöytäkirja?
- Et pysty pelkällä nibellä säätämään koko asunnon lämpötilaa 24/7/365 sopivaksi. Tähän tarvitaan esim. ilp kesäksi.
 

burmanm

Vakionaama
Sen lisäksi tuloilmaruuvi on aivan liian auki tuollaiselle lämpökäyrälle, nythän se puhaltaa melkein 25C ilmaa sisään - ei ihme jos on lämmin sisällä.
 

rapids

Tulokas
- Käyrä on päin prinkkalaa.
- Lisäyksen pysäytys mielummin +5C.
- Onko ilmamäärät varmasti oikein? Missä mittauspöytäkirja?
- Et pysty pelkällä nibellä säätämään koko asunnon lämpötilaa 24/7/365 sopivaksi. Tähän tarvitaan esim. ilp kesäksi.
Kiitos vastauksesta. Mitkä käyrän asetukset olisivat sopivat? Kyseessä on vesikiertoinen lattialämmitys.

Mittauspöytäkirjan saan tällä viikolla.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Kiitos vastauksesta. Mitkä käyrän asetukset olisivat sopivat? Kyseessä on vesikiertoinen lattialämmitys.

Mittauspöytäkirjan saan tällä viikolla.
Vaikka nyt se perinteinen 2+2 alkuun. Voit laittaa alimmaksi menovedeksi 24C tai 25C, niin kph:n lattia ei ole aivan jääkylmä. Muutenkin uudessa talossa kannattaa pitää kiertoja päällä kun kaikki ei ole vielä aivan kuivaa. Noista voi sit lähteä hienosäätämään kun alkaa lämmityskausi.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Hommaa suosiolla Nibe uplink heti alkuun. Sillä näet netistä pumpun käppyrät ja voit säätää niitä etänä. Ei tule oikeen mitään säädellä kaikkia kohdilleen ja oppia laitteen elämää ilman tuota. https://www.nibeuplink.com/

Nyt kun on vielä suht lämmintä niin huonetermarit kannattaa kääntää ihan pois päältä (esim se 18 tai pienenpi lämpötila), kun ethän sinä halua liian kuumia huoneita lämmittää vahingossa. Tosiaan tuloilman RN1 venttiiliä pitää säätää että tuloilma on viileämpää, kun se kuumentaa nyt sinun taloa. Sitä säädetään kuusikoloavaimella ja pumpun etupaneli pitää irroittaa sitä varten. Se ilmalämpöpumppu on kyllä hyvä hankinta syksyllekkin, niin voi sillä vähän lämmitellä viileinä päivinä ja öinä ilman että lattia hohkaa lämpöä 24/7.

Itselläni minimi menovesi oli kesän 26 ja nyt nostin 27, eli se on käytännössä kylpyhuoneen lattian lämmitykseen menevä lämmitys.
 

pelzi_

Vakionaama
Joo, kevään ja syksyn aikaan lattialämmitys ja termostaatti ei ole oikein tarpeeksi nopeita. Lämmitys jatkuu pitkään aamulle ja päivällä huoneet lämpenee. Ja kyllä niin käy sähköpattereillakin vaikka ne on nopeita, jos lämmittää vaikka 22 asteeseen yöllä niin sitten aurinko lämmittää huoneen helposti 25 asteeseen vaikka lämmitin ei yhtään koko päivänä lämmitä.

Tämä on vähän ominaisuus, jota voi ratkaista hyväksymällä että yöllä on viileää tai ajastamalla että lämpö menee pois jo aamuyöstä.
 

rapids

Tulokas
Kiitos kaikille vastanneille!

-Olen säätänyt lämpökäyrän 2+2
-Lisäyksen pysäytys +5C
-Min. menoveden lämpötila on 26C
-RN1 venttiiliä olen säädellyt noin 1/4 osaa kerrallaan ja odottanut muutaman tunnin ja seurannut tuloilman lämpötilaa. Olen toistanut tämän monesti ja oletan että myötäpäivään kierrettäessä viilenee.

En ole huomannut mitään vaikutusta lämpötilamuutoksessa. Kylpyhuone on OK ja nyt huoneistotermostaatit ovat olleet minimissä pari päivää ja lämpötila huitelee 24C-25C.

Pitäisikö venttiili sulkea kokonaan ja kiertää se 2-3 kierrosta auki ja lähteä siitä säätämään?

Ohessa mittauspöytäkirjat.

EDIT. Lisäyksenä vielä että oma lämpötilamittarini sijaitsee huoneessa, johon aurinko ei paista koko päivänä. Ymmärrän toki kyllä että asunnot pysyvät välillä pitkään lämpimänä kuuman päivän jälkeen, mutta välillä on ollut kylmempiä öitä ja tämä mittari ei kyllä ainakaan alle 23C ole käynyt.
 

Liitteet

  • Sisään.jpg
    Sisään.jpg
    211,5 KB · Katsottu: 370
  • Poisto.jpg
    Poisto.jpg
    145,4 KB · Katsottu: 359
  • Lämpökäyrä.jpg
    Lämpökäyrä.jpg
    61,7 KB · Katsottu: 404

misa64

Aktiivinen jäsen
Käännä se RN1 kokonaan kiinni , ja lähdet siitä avaamaan 1/4 osa kierroksin. Vaikutus on nopea 15 -30 min riittää ja lämpötila luettavissa. Siinä venttiilissä se eka avauskierros on merkittävin , sen jälkeen se on lähinnä täysin auki!
 

Tulihäntä

Vakionaama
Karkeasti RN1 kesällä 0,5 kierrosta auki tai kiinni. Talvella 0,75-1 kierrosta auki. Toki tuo edellyttää että ilmamäärät on ok, käyrä on ok ja iv-putket on jollain tapaa järkevästi eristetty. Ja toki taloissakin on eroja.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Jos sisällä on liian kuuma ja asuinhuoneissa ei lämmitykset päällä, niin pidä RN1 kiinni kunnes yöllä alkaa ulkolämpötila käydä alle 10 asteen. Tuossa RN1 on se konna homma että jos haluat asuntoa viileämmäksi niin sen pitää olla kiinni, muuten se lämmittää koko ajan sisääntulevaa ilmaa. Mutta jos ulkolämpötila käy vaikka +5 ja näin olleen sisääntuleva ilmakin ois sitten +5 tai vähän päälle, niin sillon RN1 pitäs olla jo vähän auki (itsellä ehkä 1/4 tai 1/8 kierros) että se lämmittää vähän ilmaa. Eli sitä pitää sitten säätää joka aamu ja ilta jos on liian kuuma, tai antaa sen päivällä lämmittää mahdollisesti liian lämpöisää asuntoa ja pitää koko ajan vähän avattuna syssymmällä.
 

rapids

Tulokas
Kiitos jälleen kerran vastanneille.

RN1 on nyt pienillä säädöillä auki. Nyt näyttää 21C asteen tuloilmaa ja aamullakin oli 22C asunnossa lämpöä(ennen 24C-25C). Tätä toki saa säätää kyllä jatkossakin. Nyt on paremmat lämpötilat kämpässä. Minkälaista nyrkkisääntöä lämpökäyrän muuttamiselle voisi noudattaa syksyä/talvea ajatellen? Nyt on myös ILPPI asennettu ja minkälainen olisi sopiva energiaystävällinen yhteiskäyttö PILPIN kanssa?
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
J
Kiitos jälleen kerran vastanneille.

RN1 on nyt pienillä säädöillä auki. Nyt näyttää 21C asteen tuloilmaa ja aamullakin oli 22C asunnossa lämpöä(ennen 24C-25C). Tätä toki saa säätää kyllä jatkossakin. Nyt on paremmat lämpötilat kämpässä. Minkälaista nyrkkisääntöä lämpökäyrän muuttamiselle voisi noudattaa syksyä/talvea ajatellen? Nyt on myös ILPPI asennettu ja minkälainen olisi sopiva energiaystävällinen yhteiskäyttö PILPIN kanssa?
Itsellä menee ehkä johonkin +3 ulkolämpöön asti sillä että vesikierron minimi on 26 tai 27, vasta sitä kylmemmällä alkaa lämmittään käyrällä. Sulla pitää etsiä jakotukki ja kuristaa sen huoneen vesikierto aika pieneksi missä ILP on + termostaatti pois käytöstä. Jos haluat ILPistä enemmän hyötyä niin kannattaa harkita muistakin huoneista samaa mihin ILPin lämpö menee hyvin. Niissä huoneissa pitäisin termarin missä nukutaan, ainakaan jos ei pidä liian kuumasta. Jos pidät termarit käytössä niin helposti joko lattiat menee kylmäksi, tai ILPistä ei saa hyötyä irti.

Lämpökäyrään ja muuhunkin säätöön hyvä ohje että jos et ole vielä hankkinu Nibe uplinkkiä niin hanki. Sieltä näkee hyvin mitä mikin säätö vaikutti.
 

Roopeli

Jäsen
Onkohan ok kun omassa pumpussa edellisen asukkaan säädöt ja yöllä 23:50-06 puhallin ohjelmoitu 2 nopeudelle 35%
Ja sitten aamusta iltaan normaalilla (60%)

Ei siis valittamista ja ihan loogiselle kuulostaa että yöllä ei tarvitse olla niin kovalla kun nukutaan, mutta varmistan vaan ettei tuossa ole mitään vaaran paikkaa ilmanvaihdon suhteen.
 
Viimeksi muokattu:

Asi

Jäsen
Terve kaikille! Täällä olisi aloittelijan kysymyksiä poistoilmalämpöpumpusta. Tämä threadi on melkoisen pitkä, joten en alkanut kaikkia mahdollisia vastauksia kahlimaan läpi ongelmiini.

Nyt on asuttu vajaa kuukausi juuri valmistuneessa paritalo kolmiossa, jonka lämmönlähteenä toimii Nibe F470. Ilmalämpöpumppu tullaan asentamaan lähiaikoina. Yleisesti ottaen minulla ei ole ilmapumpuista juurikaan kokemusta.

Heinäkuu oli lämmintä aikaa ja ihmettelinkin muuton yhteydessä, että miten asunto on näin viileä aamuisin (19-20C) ja erityisesti kylpyhuone oli viileä. Pikainen tutustuminen pumppuun niin käyttötila oli "vain lisäys", käyttölämpötila "-4" ja min.menolämpötila oli 15C. Asentaja tuli pyynnöstä katsomaan ja teki säätöjä pumppuun.

Säätöjen jälkeen kylpyhuoneessa on nyt lämpimämpi ja itselleni sopiva. Vaikka huoneistotermostaatit on säädetty about 21C kohdille niin viime viikollakin sisälämpötila huiteli 24C-25C tienoilla. Asunnossa on kolme termostaattia: MH, MH ja OH. Pienensin termostaatteja 18C tienoille eilen iltapäivällä kokeillen että laskeeko sisälämpötila ja aamusti oli miltei 24C. Ymmärrän kyllä että muutos vie enemmän aikaa.

Liitteenä kuvia säädöistä. Ovatko nämä arvot edes sinnepäin? Tarkoitus on pitää kylpyhuone lämpimänä että pyykit kuivuvat, sisälämpötila huoneissa tulisi olla 21-22C. Minkälainen yhteiskäyttö PILP+ILP on järkevä tulevaa ajatellen?

Tässä tosi samanlaisen näköistä dataa mitä omassakin asunnossa muuttaessa kuukausi takaperin. Menovettä sain nostaa 26C, että kylppärin lattiat lämpeni edes hieman. Asentajalta kyselin jakotukin ja RN1:sen säätämisestä ja sieltä tuli vastaukseksi lähinnä mutinaa ja ettei yleensä suosittele niitä sorkkimaan. Tuloilma tällä hetkellä huitelee 24-25C. Lattiatermarit on huonekohtaisesti suljettu ja asuntoa lämmitetty ja viilennetty ILP:n kanssa. Ilmeisesti saisi hieman RN1 kiristää kun herkästi lämpeää muuten asunto. Sähkönkulutus toisaalta näin kesäaikaan on vaikuttanut oikeinkin maltilliselta ja enemmän jännitääkin miten syksyn ja talven tullen tulisi toimia säätöjen kanssa. Vielä vähän auki mitkä on ne oleellisimmat säädöt ja fiksuin tapa toimia. Tuuletuksen mittauspöytäkirjoja en ole vieläkään saanut, pitäisi käydä hakemassa ne.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Onkohan ok kun omassa pumpussa edellisen asukkaan säädöt ja yöllä 23:50-06 puhallin ohjelmoitu 2 nopeudelle 35%
Ja sitten aamusta iltaan normaalilla (60%)

Ei siis valittamista ja ihan loogiselle kuulostaa että yöllä ei tarvitse olla niin kovalla kun nukutaan, mutta varmistan vaan ettei tuossa ole mitään vaaran paikkaa ilmanvaihdon suhteen.
Minusta kuulostaa oudolta. Yleensä yöllähän kaikki on kotona hengittämässä ja aiheuttamassa ilmanvaihdon tarvetta.
 

Janos

Vakionaama
Kuinkas isoissa taloissa porukalla on tätä F470?
Käytiin vaan katsomassa yhtä 150m2 taloa jossa on tämä ja omistaja jutteli että kun ilmat säädettiin ja mitattiin niin litramäärät ei ihan riittäneet vaadittuihin vaan jäivät hieman.
Tämä pisti vaan korvaan että miten mahtaa homma mennä jos mittaukset ei ole täyttyneet, talo on käyttöönotettu 2013
 

burmanm

Vakionaama
F470 taisi olla hieman rajoitetummat ilmamäärät kuin 410P, mut 150m^2 pitäisi kyllä mennä. Tosin muistan joskus aiemminkin tällä forumilla jonkun valittaneen, etteivät päässeet oikeisiin ilmamääriin, mutta silloin vika oli kyllä mielestäni putkistossa eikä laitteessa kun ongelmana oli joku 60l/s saavuttaminen.
 

Noobie

Jäsen
Kuinkas isoissa taloissa porukalla on tätä F470?
Käytiin vaan katsomassa yhtä 150m2 taloa jossa on tämä ja omistaja jutteli että kun ilmat säädettiin ja mitattiin niin litramäärät ei ihan riittäneet vaadittuihin vaan jäivät hieman.
Tämä pisti vaan korvaan että miten mahtaa homma mennä jos mittaukset ei ole täyttyneet, talo on käyttöönotettu 2013
Itsellä asuinpinta-ala 143m2. Hyvin riitti/riittää vaadittaviin ilmamääriin.
 

sebikos

Jäsen
Onkos ihmisillä kokemuksia tuosta lisätarvikkeena myytävänä hts40 kosteusanturin käytöstä f470 kanssa?

- Jos kyllä, niin onko niitä asennettuna enemmän kun yksi?
- Kannattaako tuo asentaa "aina" kylpyhuoneeseen?
- Miten tuo käytännössä toimii? Hyödyt/haitat?

Kiinnostaisi automatisoida tuo tehostetun ilmanvaihdon lisäys aina suihkun/saunan yhteydessä. Lisäksi saavutettaisiin mielenrauha riittävästä kosteudenpoistosta joka toimisi sensorilla vs ajastetusti. Mahtaisiko tuolla jopa jotain säästöjä saada aikaiseksi.
 

Uhrilahja

Jäsen
Kesäsäädöt toimi erittäin hyvin kiitos foorumilaisten, lämpötila ei asunnossa noussut kovimmillakaan keleillä +27 yli. Tosin yöllä yö jäähdytyksellä ja takaovi oli välillä tuntitolkulla auki että kämppä jäähtyisi vähän, hyvin kuitenkin selvittiin.

Nyt olis aika taivastella syksyn säätöjä ensi talvea ajatelleen. Taas työreissua tulossa ja säätö etänä ei ole mahdollinen kun näytöstä puuttuu Uplink liitin, kone on vuosimallia 2013.

Osaako raati sanoa onko kaikki kunnossa, meillä on vielä lattiatermostaatit pois päältä koska ulkolämpö seilaa +10 ja 17 asteen välillä.
Asunnossa sisällä lämmintä 23 astetta, saunat ja takat ollu lämmittämättä jo muutaman päivän.
RN1 on nyt resilusti auki reilu kierros.

Ensi talvena olisi tarkoitus lämmittää reilusti varaavaa takkaa ettei lämmityskulut turhaan nousisi.
Pelkkä PILP kone, asetukset olleet aina mitä sattuu kun talo rakennettu 2013 ja edellinen omistaja säätänyt vähän perseelleen täällä kaiken.

Kuinka usein tuota konetta täytyy ilmailla?

Lämpöläyräkuvassa säädöt 2 / -1, näkyy vähän huonosti.
Saako jotenkin noita poisto/tuloilma eroja säädettyä? Alkuperäisessä säätölapussa vuodelta 2014 on ihan eri arvot mitä kone näyttää nyt.
Nyt eri asennoissa normaali 65%, 0%, 30%, 80% ja 100%... Ei varmaan mitään häviä jos kokeilisi alkuperäisiin säätöihin laittaa?
Tässä vielä lainaus siihen aikaisempaan pohdintaan liittyen missä näkyy alkuperäiset säädöt koneelle.
En ole vielä(kään) säädättänyt / mittauttanut konetta tai ilmavaihdon eroja ammattilaisella, se olisi tarkoitus tehdä jossakin vaiheessa (arvi oli puhdistuksesta ja säädöstä semmoinen 300-500€...

Tässäpä näitä kuvia liitteenä, viisammat osaa kertoa enemmän.
Lähtisikö näistä irtoo jotain?

 

Liitteet

  • IMG_20210829_121630.jpg
    IMG_20210829_121630.jpg
    34 KB · Katsottu: 266
  • IMG_20210829_121700.jpg
    IMG_20210829_121700.jpg
    40,2 KB · Katsottu: 215
  • IMG_20210829_121704.jpg
    IMG_20210829_121704.jpg
    36,8 KB · Katsottu: 209
  • IMG_20210829_121705.jpg
    IMG_20210829_121705.jpg
    36,3 KB · Katsottu: 259
  • IMG_20210829_121734.jpg
    IMG_20210829_121734.jpg
    33,2 KB · Katsottu: 263
  • IMG_20210829_121814.jpg
    IMG_20210829_121814.jpg
    52,3 KB · Katsottu: 256
  • IMG_20210829_122207.jpg
    IMG_20210829_122207.jpg
    41,7 KB · Katsottu: 395
  • IMG_20210829_121602.jpg
    IMG_20210829_121602.jpg
    36,8 KB · Katsottu: 364
Viimeksi muokattu:

Uhrilahja

Jäsen
Alkuperäisen lainatun viestin liitteet ei näköjään toimi, laitan tähän vielä erikseen nuo samat kuvat koneen alkuperäisistä mittauksista ja säädöistä, sekä nykyiset tuloilma/poistoilma erot:
 

Liitteet

  • IMG_20210526_131045.jpg
    IMG_20210526_131045.jpg
    31,2 KB · Katsottu: 245
  • IMG_20210526_131053.jpg
    IMG_20210526_131053.jpg
    29,6 KB · Katsottu: 355
  • IMG_20210526_132217__01.jpg
    IMG_20210526_132217__01.jpg
    49,9 KB · Katsottu: 201
  • IMG_20210526_132315__01.jpg
    IMG_20210526_132315__01.jpg
    49,3 KB · Katsottu: 250

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Tuo kierron minimilämpötila voi aavistuksen lämmittää huoneistoa mutta pidät sitä käytössä olettavasti kylppärin lattian kuivaamiseksi, mikä onkin ihan fiksua. Tuossa IV-pöytäkirjassa on yksikkönä litraa/sekunnissa ja F470 käyttää prosentteja (maksimitehosta). Mittauspöytäkirjassa pitäisi olla lukemat millä puhaltimien prosenteilla kyseiset l/s-lukemat ja niiden summa on saatu. Jos tietoa ei ole, niin suuntaa antaa F470 asentajan opas mutta paras olisi tilata IV-mittaus ja samalla varmistaa myös paine-ero vaipan yli (talo aavistuksen alipaineiseksi).

Minusta paineen pitäisi olla noin 1 bar tasoa. Kannattaa korottta, ettei kiertovesipumppu pääsisi kavitoimaan (=rikkoontuu).

Olen vuoden tutustunut F470 taloon ja ei ole kertaakaan tarvinnut ilmata.

Jos haluat säästää, niin ohjelmoi 2. nopeudeksi selvästi normaalinopeutta pienemmät prosentit ja kytke puhaltimien tahdistettu käyttö päälle. Nykyisistä normaalinopeuden prosenteista voit päätellä suhteen paljonko tulon pitää olla poistoa pienemmällä. Tai katsotte IV-mittajan kanssa kohdalleen.
Toinen energiaa säästävä asia on säätää normaalinopeuden ilmamäärät passeliksi esim. poisto 55 % (ja tulo oikeassa suhteessa poistoon), jotta saisit poistokennon pidettyä sopivasti sulana mutta ilmamäärä ei ainakaan tarpeettoman suuri. Tietenkin jos sinulla on suuri talo ja paljon henkilöitä ja elämiä, niin ilmaa kuuluukin vaihtua.
Minulla on nuo nopeudet 1=seis, 2=säästö(vain kun kompura seis), 3=takkakytkin ja 4=tehostus.
Muista mittauttaa/säädättää kaikki nopeudet jos tilaat henkilön paikalle.
 
Back
Ylös Bottom