Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ulkona meni illan mittaan lämpötila alle -17°C ja tuloilman lämpötila laski alle +10°C, joten avasin tuloilmapatterin venttiiliä varttikierroksen. Nyt se on tasan yhden kierroksen auki. Tuosta seurasi, että käyttöveden lämmöt alkoivat laskea, joten käytettävissä olevaa vastustehoa piti nostaa 2.0 => 4.6kW:in. Johan lähti vedenlämmöt nousemaan. Vastuksen ollessa päällä nousee menoveden lämpötila lähes asteen korkeammaksi, kuin mitä laskettu on.

Lämmitin leivinuunin tuossa alkuillasta, mutta siitä alkaa vasta nyt tulla lämpö läpi täydellä teholla. Mitsussa pyynti 22°, mutta eipä tuo lämmintä puhku.
 
D

donzko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Meillä on nyt pari kk takana paritalossa Niben kanssa (molemmissa taloissa oma F470). Asuntojen koko 102 m2 (korkeus 2,6m).
Kun asuntoon muutettiin niin nappasin sähkömittarista kuvan ja empä ole asiaan kiinnittänyt huomiota sen koomin sillä oletus oli, että kaikki on kondiksessa. Tuossa sitten kun sähköt siirtyivät rakennuttajalta meille niin tuli samassa tarkistettua mittari ja saikin todeta, että 5000kWh on palanut sähköä 2kk aikana ja sen jälkeen on rakennuttajan vastaavan ja itse tutkiskellen tullut tuota pumppua säädeltyä. Eli kaikki ei ole aivan kondiksessa. Naapurikämpässä samoilla säädöillä kulutus on ollut huomattavasti pienempi. Vertailtiin historiasta esim. 5.1 päivää jolloin oli kovat pakkaset niin vakioasetuksilla mitä sinne pumppuihin oli jätetty niin meidän kulutus oli 162kWh ja naapurissa 125kWh. Todella kovat lukemat molemmilla, mutta asuntokohtainenkin ero noin suuri.
Aion kyllä käydä asiasta vielä keskusteluita rakennuttajan kanssa, mutta pitää päästä itse kärryille ensin mistä puhutaan.

No nyt on tullut sitten tosiaan säädeltyä ja loggasin tänään ensimmäiset datat ulos ja ajattelin kysellä josko täällä joku osaisi auttaa.
Lämpökäyrä 2+1, sisällä hyvä lämpö
Lattiat mieluisat
Tulo 45% / Poisto 55%
Tuloilman venttiili avattu ensin täysin ja sitten 1 kierros kiinni.
Käyttövesi 45-50

Alla vielä käppyrää tältä päivältä. Sattui käyrään juuri tuo 21pv välein tapahtuva käyttöveden lämmitys.
Lähinnä ihmetyttää tuo jatkuva nykiminen vastuksella yms. Odotan mielenkiinnolla kommenetteja.
Naapurin koneeseen jätin tikun yöksi keräämään dataa niin saa verrata sitten koneiden välisiä eroja, kun asetukset on lähestulkoon identtiset.

Löytääkö joku jotain huomionarvoista kuvasta?

ps. Käyrä tehty tuolla nibe excel pohjalla, mutta siinä se pivot taulukko antoi kummallisia lukuja niin tein oman yksinkertaisen taulukon.

EDIT: Lisätty B-talon käyrät. Sielä näköjään poistoa pitäisi hieman viilata/suodattimet tarkistaa niin pysyisi jäte-/poistoilmat plussalla?
Aika isot erot on ja kun asetukset on kutakuinkin samat. Ero taitaa olla lämpökäyrässä joka meillä 2+1, naapurissa 2+0. Sekä Trendinlaskentaraja meillä 0, naapuri 7.
 

Liitteet

  • 13.1.2017-Kayra.JPG
    13.1.2017-Kayra.JPG
    103,5 KB · Katsottu: 570
  • 13.1.2017-Kayra-B.JPG
    13.1.2017-Kayra-B.JPG
    93,8 KB · Katsottu: 583

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Paljon on käyttäny vastusta ennen pöpöjen tapon alottamista. Onko käyttövedessä kiertopumppu? Mikä siirto aika on ? Tuloilma säätö ensin kiinni ja sitten ruvetaan aukasemaan. Niin että on joku 17-19 välillä. Verratkaa naapurin kanssa keskenään säätöjä. Miten tuo lämmityksen menovesi seilaa melkei 3 astetta ees taas? Onko suntti auto tilassa?
 
D

donzko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

nibe79 sanoi:
Paljon on käyttäny vastusta ennen pöpöjen tapon alottamista. Onko käyttövedessä kiertopumppu? Mikä siirto aika on ? Tuloilma säätö ensin kiinni ja sitten ruvetaan aukasemaan. Niin että on joku 17-19 välillä. Verratkaa naapurin kanssa keskenään säätöjä. Miten tuo lämmityksen menovesi seilaa melkei 3 astetta ees taas? Onko suntti auto tilassa?

Kiitoksia kommenteista.
Jep, ja kun naapurikäyrään vertailee niin on huomattavasti tasasempaa kyytiä! :eek:
Koneen alaosassa joku pumpunnäköinen on, mutta kokemus ei vielä riitä kertomaan onko se käyttöveden kiertopumppu. Miten voin tarkastaa asian? Sama siirtoajalle.
Tuloilma meidän asunnossa näyttäisi pyörivän 17-19 haarukassa, näissä lämpötiloissa.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, että miksi kaikissa on noin jyrkät seilaamiset ja vastus on herkillä.
Minkä valikon takaa tuo suntti -asetus löytyy?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Se on siellä koneen alaosassa kiertovesipumpun takana mustalaatikko kato onko auto asennossa. se on lämmityksen kiertovesipumppu joka alhaalla oikealla luukun takana. Siirtoaika katotaan huoltovalikosta pidä palautus nappia pohjassa noin 5sek sieltä auki käyttö asetukset selaa alas muut asetukset sieltä se löytyy laita 30min kokeeksi.
 
D

donzko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

nibe79 sanoi:
Se on siellä koneen alaosassa kiertovesipumpun takana mustalaatikko kato onko auto asennossa. se on lämmityksen kiertovesipumppu joka alhaalla oikealla luukun takana. Siirtoaika katotaan huoltovalikosta pidä palautus nappia pohjassa noin 5sek sieltä auki käyttö asetukset selaa alas muut asetukset sieltä se löytyy laita 30min kokeeksi.

Alla kuvat laitteen alaosasta, vm 2016 niin hieman on komponentit muuttuneet. Naapurin omassa oli vm 2015 ja siinä oli tuo musta laatikko - se oli Auto-tilassa.
Vähän jää nyt arpapelille, onko tuo shuntti Auto-tilassa vai ei.
Manuaalissa sanotaan vain "se tehdään kiertämällä shunttimoottorin (MA1) säätöruuvi käsinohjausasentoon ja kääntämällä shunttivipu haluttuun asentoon". Ja kuva kun ruuvi on "yläasennossa" eli kuten kuvassa.

Kun ruuvi on tuossa yläasennossa niin tuota vipua ei saa käännettyä, eli se on lukittu. - loogista olisi, että nyt on Auto-mode päällä.
Kun taas painaa tuon ruuvin pohjaan ja hieman kiertää, jää se pohjaan ja silloin vipua voi kääntää. Mutta kumpi moodi nyt sitten on päällä? ???

Siirtoaika oli 15min, trendinlaskentaraja 0. Nostin siirtoajan 30min.

Alla uudet käppyrät viimeisen 12h ajalta, alkuillasta oli takkaa ja saunaa päällä niin hyvin piisas lämpöä poistopuolelle. Tuloilmaa voisi hieman viilata alaspäin, kun tuossa tasaisella osiolla oli pikkaisen päälle 19.
Kyllä tuola on nyt joko anturivika, jotkut raja-arvot liian lähellä toisia tjs. sillä välillä homma pelittää hyvin - sitten taas yhtäkkiä alkaa tuo vispaus ja käy vastukset päällä/pois. Mikäs teidän mutu-tuntuma on?
 

Liitteet

  • Shuntin-säätövipu.jpg
    Shuntin-säätövipu.jpg
    85 KB · Katsottu: 1 281
  • 14-15.1.2017-Kayra.JPG
    14-15.1.2017-Kayra.JPG
    79,2 KB · Katsottu: 663

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Auto on päällä jos ei käänny vipu.. kyllähän ne aina vähän vispaa ja mikä on loggaus väli se jo vaikuttaa
 
P

PJ

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Terve,

Syyskuussa ostettu uusi matalaenergiatalo (valueristeharkkoa), joka on varustettu tuolla niben f470 ja valloxin tuloilman esilämmityspatterilla. Sähköä kuluu ns. kiitettävästi. Marras-joulukuu n.2500 kwh/kk. Tammikuun suurimmat kulutuspiikit 155kwh/pv.

Nyt hankittu mitsun ilppi kaveriksi. Tällä hetkellä 2 +0 käyrä, trendilaskentaraja 0, lisäyksen pysäytystä koitettu tiputtaa mutta ei ainakaan +3 asteessa riitä kompuran tehot. Ilmanvaihdon nopeudet T77%/P70%.

Monta threadia luettu läpi ja vähän kaikkea koitettu mutta ei tunnu putoavan kulutus.
0-asteessa päiväkulutus n.60kwh/pv ja -5 asteessa n.85kwh/pv

Mitähän muilla näyttää kompressorien anturin lämpötila (BT1:cool:? Kompura jauhanut koko ajan ja lämpötila 24,5 astetta.

Talossa neliöitä 135 ja kuutioita n.400 ja lämmintuulettuva alapohja.

Tuntuu että kompura ei pysty kyllä tekemään yhtään lämpöä tai sitten joku haukkaa ja paljon energiaa.. vastukset menee päälle aina kun kattilan veden lämpö laskee alle 46..
 

VesA

In Memoriam
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

PJ sanoi:
Terve,

Syyskuussa ostettu uusi matalaenergiatalo (valueristeharkkoa), joka on varustettu tuolla niben f470 ja valloxin tuloilman esilämmityspatterilla. Sähköä kuluu ns. kiitettävästi. Marras-joulukuu n.2500 kwh/kk. Tammikuun suurimmat kulutuspiikit 155kwh/pv.

Nyt hankittu mitsun ilppi kaveriksi. Tällä hetkellä 2 +0 käyrä, trendilaskentaraja 0, lisäyksen pysäytystä koitettu tiputtaa mutta ei ainakaan +3 asteessa riitä kompuran tehot. Ilmanvaihdon nopeudet T77%/P70%.

Monta threadia luettu läpi ja vähän kaikkea koitettu mutta ei tunnu putoavan kulutus.
0-asteessa päiväkulutus n.60kwh/pv ja -5 asteessa n.85kwh/pv

Mitähän muilla näyttää kompressorien anturin lämpötila (BT1:cool:? Kompura jauhanut koko ajan ja lämpötila 24,5 astetta.

Talossa neliöitä 135 ja kuutioita n.400 ja lämmintuulettuva alapohja.

Tuntuu että kompura ei pysty kyllä tekemään yhtään lämpöä tai sitten joku haukkaa ja paljon energiaa.. vastukset menee päälle aina kun kattilan veden lämpö laskee alle 46..

Taloon saa tosiaan jonnekin menemään hämmentävän määrän energiaa siihen nähden, että kyseessä on mataenergiatalo eikä kokokaan ole mahdottoman iso. PILP ei ole varsinaisesti lämmityslaite kompuransa kanssa ihan luonnonlakien takia, vastuksilla ne joutuvat kylmät ajat hoitelemaan, mutta tuon ILPin kanssa pitäisi olla mahdollista vähentää vastusten käyttöä reilusti. Ilman esilämmityspatterin saa ottamaan paljonkin tehoja, vähän veikkaisin että sinne sitä menee.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

PJ sanoi:
Syyskuussa ostettu uusi matalaenergiatalo (valueristeharkkoa), joka on varustettu tuolla niben f470 ja valloxin tuloilman esilämmityspatterilla. Sähköä kuluu ns. kiitettävästi. Marras-joulukuu n.2500 kwh/kk. Tammikuun suurimmat kulutuspiikit 155kwh/pv.

Mihin tuota Valloxia tarvitsee? Sisältäähän F470 myös tuloilman lämmityspatterin. Jos tuo Vallox on täysin sähköinen, niin hukkaanhan tuon F470:n kompurateho menee? Vai onko Vallox maapiiri etc.. sinäänsä korkea lukema muuten, onko käyttövedessä kierto sitten päällä?

ILPin kanssa voi varmaan miettiä alempaakin kuin 2+0 (ja onhan tuloilma tarpeeksi viileää että siinä on ILPile jotain lämmitettävää?), kunhan jalat ei palele.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei se taho kompuran teho riittää jos on kaikki kierrot lattiassa auki. Ja poistoilma saisi olla ainakin sen 23 astetta että jaksaa vettä tehä nollankaan seuduilla. Lattia kiertoja kuristamaan tai sulkemaan niin kompura jaksaa vähän paremmin. Ja mihin on asetettu menoveden minimi lämpötila
 
P

PJ

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Mihin tuota Valloxia tarvitsee? Sisältäähän F470 myös tuloilman lämmityspatterin. Jos tuo Vallox on täysin sähköinen, niin hukkaanhan tuon F470:n kompurateho menee? Vai onko Vallox maapiiri etc.. sinäänsä korkea lukema muuten, onko käyttövedessä kierto sitten päällä?

ILPin kanssa voi varmaan miettiä alempaakin kuin 2+0 (ja onhan tuloilma tarpeeksi viileää että siinä on ILPile jotain lämmitettävää?), kunhan jalat ei palele.

Vallox tosiaan maapiiri, jossa glykolit kiertää 200m putkessa tontilla. Tässä oma pieni grundforssin kiertovesipumppu. Tuntuu että tuosta ei ole mitään apua tuloilman lämmitykseen.. -20 pakkasella itseasiassa oli vetänyt nesteet hileeksi eli ainakin nesteen seossuhde liian pieni. 2 ja -1 käyrällä tuloilman lämpö tipahtaa n. 14 asteeseen. Ilpissä pyynti 24 tällä hetkellä. Tuloilman lämmityksen ruuvi 3/4 kierrosta auki.

Mh (4x) ja Oh termarit kiinni ja khh, ph ja wc täysin auki.

Yksi asia mikä voisi haukata on autotallin lämmitys? Autotalli samassa lattialämmitysverkossa. Autotallin koko 40m2 ja putket menee lämpimän alapohjan kautta putkitunneliin ja erilliseen autotallirakennukseen. Tässä saattaa löytyä selitys kaikkeen.. autotallissa oma jakotukki,, josta lähtee kaksi piiriä. Piirit auki eli ei edes termareita.

Autotallin vesikierron katkaisua ja tyhjennystä olen miettinyt. Lämmitys pitää vaan sitten hoitaa jotenkin muuten.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

PJ sanoi:
Yksi asia mikä voisi haukata on autotallin lämmitys? Autotalli samassa lattialämmitysverkossa. Autotallin koko 40m2 ja putket menee lämpimän alapohjan kautta putkitunneliin ja erilliseen autotallirakennukseen. Tässä saattaa löytyä selitys kaikkeen.. autotallissa oma jakotukki,, josta lähtee kaksi piiriä. Piirit auki eli ei edes termareita.

Autotallin vesikierron katkaisua ja tyhjennystä olen miettinyt. Lämmitys pitää vaan sitten hoitaa jotenkin muuten.

Tukista voisi aluksi kiertää niin piirejä pienemmälle, tai vaikka kokeeksi ihan kiinni vähäksi aikaa, kaipa Nibe siihen aika äkkiä jotenkin reagoi jos lämpö menee sinne.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mulla pelaa maapiiri hyvin seos 50/50. Ja kyllä varmasti talli haukkaa oman osansa. Talliin ilp
 
P

PJ

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tuossa tältä aamulta 17.1 (klo 00:00 - 8:00) niben loggaus. Eilen pienennetty ilmanvaihtoa sen verran alemmas, että jäteilman lämmöt tipahti tuonne 0 tietämille. Tätä ennen -6 asteen pakkasilla jätelämmöt oli n. 3 astetta. Nyt poistoilmamäärät hieman alle tuon rak. määräyksen.

Lattian menoveden ja paluun lämmöt sekä tuloilma heittää aikamoista vuoristorataa.. Onko tuo normaalia? Onko tuohon jotain keinoa saada käyrät tasaiseksi. Piikit näyttää osuvan tuohon vastusten päällemenoon..

UWVYNLDoJA_bLivNvkV_FFpRZEmMvTmIanHNauzc_xN3Tw75cH4iFEKb6azBJEGOnbCsUWb5e6Tx2vRbjixYxJGIVh9HP6Or_qVg8W-zKlTp9dMx5Kc4ph03G6SIiQAgvhGZLiMjcKbCQXiZgyaEuVijz5nFZkqiGIYro4KRiE5t-TMiqnw_JRbn6VAbKglIbx6kYCAiWEa3O-WqmevZX9kAn-ndDsufKGCf1a5tvosKAcGSuPih0U-WIyYP3seM_63WGkJ6vLbsAwWsDWc6-0fWjWeiXFWklgRot-I8jGRoxOHBDwKZRlJcngr5novuQUK8LmeLlz1B4T2npj3os4pjynOI_BV5Ah02wpuXA_1qXTW7ztekFdQxoIfPUzbY-tVreOOasPS4su1M0g37_Q6jsOS1nMBap7nfcACZkxGeY9VW9AZuBmrOhj8t2spJrIfDGnewGCtcNk4ti6FB9am3HnoXD5X3nMh42YsY9V0CKWLfdpr2i6pcM53QogJNYv47Yfh3-xDm2BgI7hkz-aN-91jq-4Hj1tuHN37xIoW2ABWiG2lFIiiC21l8ZlLBH50SKz0XNWvUSXUkNzllIO7Q0aIcOggs2jGra7w8tlS8VmuuqRtxcmRY22eCgT93EYogqQT6xYpSLt-8WvI1bW2qTK45M7_b84c=w978-h638-no


_OiH7DDWwMUfkAsDoEVzMRWqlm8MwjmPTxvyc3ZAt8t6fmhw9UrXd33iPYhj_SEWhjobmW40CZ5g2fuTnlJEQyeGW_Oqv0FJE7qEPcfu1BlN8bgPOyI2ryt3Urc5QmBJysNI2maJS9V7RzOgTIQHBv3dg1azEw6O-hKY-sagZJZgXSu0Y_ZsdKJFuJg2Awp-Se4StqaJ9z0uzp5Dft87AQ6x1inFYi1Pfya8F5akQX6PAcdP-yl_kLKWLPqKpRKLBX8ahj3_T4g24slSG2hCh4aCrNvDKZ_U47DnonARMNu4h8MP--LjMXKaZ4D9QiDHYNwH6KyC88i60197UtNiNoY-4embdeLAZMD28X8NbRF3IEH1voOIBaYYWbU66Sz9B4WfxYNY7eQ4fsryj952uNqcnsDXWCVT2RqwvDH_1tHPY0aSdDaUV6_fPL_0IjgglRbbknz4VegymTD9yhXAURKwVLwTTWEbYMM1Klytmax2b1kmocqDRcQYNpUGNmAwVjH_pE0LFy8QuWya8t0BF8ddCEB4WidEx4cnHf-syYD95e_u-AGTjktzXyulDJ1i2TTgNdVEu4Jwlov-KCnesKcCP5MRYZEgGEXljpjfuC7XytaVZW-zEHPaTqUB83MS2HMEjvFo1kSakB8mzRd3dbI03sTH06KriXM=w1828-h121-no
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kiertoa isommalle. Tuossa kuvassa nuo aikavälit pitkiä niin tuo heiluminen näyttää isommalta. Miltä ne luvut näyttää raakatadassa. Ja mahtaako nuo lämpötila anturit kovin tarkkoja ollakkaan.
 
P

PJ

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tarkoitatko kierrolla niben kiertovesipumppua? Kiertovesipumpussa palaa viidestä valosta yksi vihreänä ja loput keltaisella.. tuohon en ole koskenut. Niben paineet siinä 1,5bar..+0,2.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

PJ sanoi:
Lattian menoveden ja paluun lämmöt sekä tuloilma heittää aikamoista vuoristorataa.. Onko tuo normaalia? Onko tuohon jotain keinoa saada käyrät tasaiseksi. Piikit näyttää osuvan tuohon vastusten päällemenoon..
Eikös se täällä jo todettu, että tuo vastuksen käyttö näkyy menoveden lämmössä, vaikka käyttövettä lämmittäisikin.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Savustaja sanoi:
Eikös se täällä jo todettu, että tuo vastuksen käyttö näkyy menoveden lämmössä, vaikka käyttövettä lämmittäisikin.
niihän se tosiaan on..
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Nyt parina päivänä ei ole lainkaan lämmittänyt vettä, tai jos on niin hyvin vähän. Säästö asetuksella meen, ja säätänyt sen max. 45 asteeseen, mutta tällä hetkellä on veden lämpötila 35 astetta.

Pakkasilla ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa, kun nyt on ollut lauhaa pidemmän aikaa. ( -3 ja +5 asteen välillä)

Mistä vois kiikastaa?

Poistoilma 19-20 astetta
Tuloilma 18 astetta

Kaikissa huoneissa kiertää lämminvesi, siinä 20 asteen nurkilla. Pesutiloissa jatkuvana 26 astetta.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Bati sanoi:
Nyt parina päivänä ei ole lainkaan lämmittänyt vettä, tai jos on niin hyvin vähän. Säästö asetuksella meen, ja säätänyt sen max. 45 asteeseen, mutta tällä hetkellä on veden lämpötila 35 astetta.

Pakkasilla ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa, kun nyt on ollut lauhaa pidemmän aikaa. ( -3 ja +5 asteen välillä)

Mistä vois kiikastaa?

Poistoilma 19-20 astetta
Tuloilma 18 astetta

Kaikissa huoneissa kiertää lämminvesi, siinä 20 asteen nurkilla. Pesutiloissa jatkuvana 26 astetta.

Vastaan itselleni.

Nostin lisäyksen pysäytyksen 0 asteesta -> +2 asteeseen, ja laittoi heti vastuksen päälle. Nyt oli aamulla taas 45 asteista vesi.

Kai se siitä sitten voi johtua?

E: Ja takkaa en ollut viikkoon lämmittänyt
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Toinen on trendinlaskenta raja. Pakkasilla käyttää vastusta niin vesi kyllä pysyy lämpimänä. Pitäs olla jo nollan seudulla tarpeeksi lämmintä poistoilmaa että jaksaisi ilman vastusta vettä tehä ja lattiakiertoja olla kiinni tai paljon kuristettu.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Koeta vaikka 0 astetta niin yrittää kauemmin kompuralla pärjätä. Miten paljo poltat puuta tai saako nibe tarpeeksi lämmintä poistoilmaa vaikuttaa siihen miten pitkälle pärjää ilman vastuksia. Jos ei oo lämpöä mistä ottaa ni ei se pärjää yksin kovin pitkälle johonki +5-+2 sitten on vastukset otettava avuksi.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

-3 - +4 asteen välillä kun on ulkolämpötila niin lämmitän n. kerran kolmessa päivässä. Ja pikku pakkasilla joka toinen päivä, ja isomilla pakkasilla jokapäivä.


Tuona päivänä kun lämpimän veden lämpötila laski, niin tosiaan pääsi takan lämmitys venähtämään 5-6 päivään..
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Bati sanoi:
Trendinlaskentaraja on 7. Onko syytä muuttaa johonkin päin?
Jos lisäyksen pysäytys on säädetty alemmaksi kuin tuo trendilaskentaraja, niin tuolla jälkimmäisellä ei ole mitään merkitystä.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Trendin pysäytys ainoastaan 0 plussan puolelle. Eipä maha suurta säästöä tulla onko se 0 kohalla vai 5asteen. Joku euro kuukauessa. Sillon lisäys pitää salli +5 jos on 0 kohalla niin ei käytä muutenkaan vastuksia.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tänään taas kun oli koko päivän +2 - +4 astetta, niin käyttövesi oli 41 astetta. 45 asteeseen olen säätänyt max. lämpötilan. Luulisi nyt että kompuralla jaksaisi pitää sen tuossa lämpötilassa.

Sähköä oli kulunut 18 tunnin aikana 9kw.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Eipä se taho kompuran teho riittää jos on lattialämmitys koko alalla päällä ja pyynti korkea. Nyt on itsellä ph s. Jatkuvana ja khh oh keittiö ylläpito lämmitys. Poistoilma kun on tarpeeksi lämmintä niin riittää pitämään veden 48-50asteessa. Ilppi kylläkin hoitaa lämmitystä ei tarvi niin tuloilmaa lämmittää. Nyt kiertää 25 astetta minimi 10 pakkaseen asti. Paljonko poistoilman lämpö ja jäteilman lämpö.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Niin se taitaa olla.

Nyt 0 - 2 asteen välillä on poistoilma 21,5 ja jäteilma -5. Jäteilma on usein tuota luokkaa kun sitä katson. Tuloilma on 19,5.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Voisit kokeilla nostaa ilmanvaihtoa jotta jäteilma ei menisi pakkaselle nolla keleillä. ja siirtoaika 30 min
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

5% nostin poisto- ja tuloilman puhallin nopeutta. Nyt se on -3,5 - 4 asteen välillä. Mikä tuohon sitten vaikuttaa että on pakkasella?

E: Noita lukuja katsotaan varmaan silloin kun kompura käy?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Onko poistoilmasuodatin jo likanen.? Eilen vaihon ite vaikutti jo melkopaljon.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Pari kertaa olen jo vaihtanut molemmat. Pian sen jälkeen kun ilmastointi laitettiin päälle, oli tullut ylimääräiset roskat suodattimeen. Ja nyt on reilun kuukauden vanhat suodattimet.

G4 suodatinkankaasta olen palaset leikannut.
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

E: Noita lukuja katsotaan varmaan silloin kun kompura käy?
Kompuran käydessä katsontaan.

Katso myös, mitä on höyrystimen lämpötila samaan aikaan? Onhan nuo hieman koholla vs. ulkolämötila, mutta jos poistuva ilma on todella kuivaa niin Nibe antaa jäteilman painua huoletta pakaselle. Kuiva ilma ei jäädytä höyrystintä, siinä missä kostea/tavallinen. Sulla voi olla höyrystimellä ihan hyvin jotain 0 tai -1.5 noillakin jäteilman lukemilla ja homma toimii, kuten pitää.

Kyllähän ne Niben edutajat jankkaavat, ettei saisi jäteilma mennä pakkaselle, mutta kyllä se Nibe sulattaa jos tarve tulee. Eri asia jos sulatuksia on jatkuvati. Silloin joku on pielessä.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Nyt on ulkona +4 astetta. Höyrystin -0,8 ja Jäteilma -2,2. Sisäilman kosteusprosentti on 25-30 luokkaa.
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Dille83 sanoi:
Kyllähän ne Niben edutajat jankkaavat, ettei saisi jäteilma mennä pakkaselle, mutta kyllä se Nibe sulattaa jos tarve tulee. Eri asia jos sulatuksia on jatkuvati. Silloin joku on pielessä.

Mitä muuten laskisitte että "jatkuvasti"? Meillä taitaa joskus olla (vajaa) kymmenkuntakin vrk, mutta en osaa olla huolissani.
 