Dille83 sanoi:
Niin-noh, yritin avata PILP:n perustoimintamallia jos tuolla ei vielä olla perehdytty. Esimerkiksi takkaa ei ole välttämättä lämmitetty ensinkään (tai koko takkaa ei ole ko. taloudessa). Saahan sitä tosiaan pelkillä sähkövastuksillakin ajella mikäli kaipaa nuita hullunkurisia 3000kWh kk-lukemia reilun -10C pakkasilla..
Riippuen sijainnista, niin tuo sähkö voi olla aivan yhtä edullinen vaihtoehto kun puun poltto. Ei sitä ainakaan täällä PK-seudulla kovin halvalla saa, joten itse polttelen vain huvin vuoksi - lämmitykseen sitä ei kannata käyttää.
Alkuperäinen kirjoittaja näyttää olleen Kempeleellä, joten tuskin tuolla ihan hirveän kylmä tammikuu on edes ollut? Ehkä muutama pakkasaste keskiarvolla. Omituista että on noin paljon sähköä mennyt jos kompura on kokoajan ollut päällä.
Tämä ei kokemani mukaan pidä paikkaansa. Raju pakkanen monesti johtaa jatkuvaan höyrystimen jäätymiseen -> sulatteluun jos "annetaan vain olla", kuten suorasähköllä käyvissä.
Vain jos ilmamäärät on väärin. Itselläni ei tuo Nibe koskaan sulatellut, ei se höyrystin pakkaselle mennyt vaikka 24/7 kompura pyöri silloin.
Poistoilma kun laskee 17C tuntumaan, niin kompura ei enää inahdakkaan.
Miksi se sinne jäähtyisi kun on vastukset pitämässä torppaa kuitenkin lämpimänä? Senhän takia siinä laitteessa on säädöt, jotta kämpän lämpötila ei tippuisi.
Jossakin oli muistaakseni verrattu kahta identtistä Lapin lomamökkiä, joista toinen PILP:lla ja toinen sähköpiuhoilla. Ilman lomamatkailijoita PILP-mökki oli viennyt tuplaten wattitunteja.
Sitten ne eivät olleet identtisiä. Mieti nyt ihan tolkulla, jos oletetaan että ilmanvaihto on vaikka 60 l/s ja poistoilman lämpötila on 21C. Siitä saadaan puristettua siis 1,5kW lämpöä kompuralla. Kompura tuottaa lisäksi 0,65kW. Jos ajatellaan että vastavirtalämmönvaihdin pääsisi tuohon samaan hyötysuhteeseen, niin se saisi palautettua 1,5kW takaisin torppaan lämpimän ilman kautta.
Tässä tilanteessa siis kumpikin olisi lämmittänyt tulevaa ilmaa 1,5kW "ilmaiseksi". Sitten pitäisi vielä lämmittää itse torppaa sanotaan vaikka toisella 1,5kW teholla. Sähkölämmitteisessä 1,5kW teholla lämmitetään vastusta, Nibessä lämmitetään 1,5-0,65 = 0,85kW teholla. Kumpikin tuottaa aivan yhtä suuren lämpömäärän ja aivan yhtä hyvällä hyötysuhteella.
Vain pyöriväkennoisen tapauksessa voitaisiin päästä teoriassa pienempään lämmitystehoon kovilla pakkasilla, mutta silloinkaan ei puhuttaisi kovinkaan suuresta erosta. Kun taas mennään hieman lämpimämpään, niin lämpöpumppu saa enemmän irti ilmasta (toki tässä tapauksessa invertteri olisi se jota tarvittaisiin optimointiin).
Kesällä Nibe on aivan parhautta. Saat itse ja lapset myös läträillä mielinmäärin pelkäämättä sähkölaskuja..
Tämä on totta, nyt kun teki Nibestä sähkökattilan niin huomaa sähkölaskussa ihan suoraan piikin kun on käyty suihkussa. Täytyy miettiä kevät/kesä akselilla jos vielä antaisi Nibelle mahdollisuuden tehdä hetken aikaa lämmintä vettä.