Onko muut säätänyt tuon ulkoanturin kanssa? Joku kotelo pitäisi varmaan keksiä.Pitäisi vissiin vähän miettiä uutta paikkaa ulkoanturille...
katso liitettä 59322
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Onko muut säätänyt tuon ulkoanturin kanssa? Joku kotelo pitäisi varmaan keksiä.Pitäisi vissiin vähän miettiä uutta paikkaa ulkoanturille...
katso liitettä 59322
Ollaan asuttu kohta 2,5 tässä okt ja vieläkin tuntuu olevan hukassa tuon Niben kanssa. Khh Ps/s lattia on välillä lämmin ja välillä viileä. Tällä hetkellä pienin menovesi 26 astetta ja lämpökäyrä 2+2.
Tuloilman väänsin kiinni ja n vartti kierros auki, tuloilma on ulkoilman ollessa 0 astetta n. 20 astetta. Huonetermarit säädetty 21 asteeseen. Talossa vesikiertoinen lattialämmitys. Pienintä menovettä on milloin nostettu ja millon laskettu. Millaisia käyriä teillä muilla on?
Lähinnä se tossa mietityttää, että millä saisi tuota tuloilmaa pikkuisen vielä alespäin siihen 18 asteeseen esimerkiksi. varttikierros tosiaan auki, eli ei kauheasti ole pelivaraa vääntää "kiinni". Vai pitääkö ihan uusi käyrä asetus etsiä. Aamulla viileä lattia khh, joten nostin pienintä menovettä siihen 27 asteeseen ja lämpökäyrää korjasin 2 + 3.
Tuloilmapatterissa kiertää niin lämmintä vettä ja tuloilma lämpenee siksi enemmän. Voit koittaa kääntää RN1:tä vielä pienemmälle, mutta muista, että samalla kennon läpi virtaa vähemmin vettä ja loivalla käyrällä tuloilma alkaa jäähtyä nopeasti pakkaselle mentäessä.
Käyrän pitää olla esim 3+1 ja minimi meno 27, jos haluat lämpimät lattiat 3+2-3 ja alin meno 28-30. Kolmoskäyrä huolehtii pakkasilla lattian lämmöstä, minimi meno tulee voimaan 0 kelin paikkeilla kun viisto osuus käyrällä tavoitetaan. Parin päivän päästä säädät tuloilman n 3C alle tavoitellun huonelämpötilan. (säädetään ulkolämpötilan ollessa käyrän nousevalla alueella). Pumpun säädöt riippuu talon koostaa. n100m2 riittää "puolitehot". Kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ekakas lattia lämmöt kuntoon. Tuloilma tasaantuu vartissa matta heittelee laitteen toiminnan mukana ja on seurattava ja kirjattava jonkin aikaa. USB tikulla kerätty data helpottaa kokonaistilanteen seurantaa.Okei, koska aikoinaan käyrä oli 3 +1 ja tuolloin lattia oli viileä, tämän vuoksi kokeilen tuota 2 + 3, mutta jospa nostan vielä pykälää 2 + 4. Osaako kukaan sanoa, tuosta Grundfosista, että pitäisikö se säätää pykälää "alemmaksi"? Kiitos neuvoista ja vinkeistä!![]()
Käyrän pitää olla esim 3+1 ja minimi meno 27, jos haluat lämpimät lattiat 3+2-3 ja alin meno 28-30. Kolmoskäyrä huolehtii pakkasilla lattian lämmöstä, minimi meno tulee voimaan 0 kelin paikkeilla kun viisto osuus käyrällä tavoitetaan. Parin päivän päästä säädät tuloilman n 3C alle tavoitellun huonelämpötilan. (säädetään ulkolämpötilan ollessa käyrän nousevalla alueella). Pumpun säädöt riippuu talon koostaa. n100m2 riittää "puolitehot". Kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ekakas lattia lämmöt kuntoon. Tuloilma tasaantuu vartissa matta heittelee laitteen toiminnan mukana ja on seurattava ja kirjattava jonkin aikaa. USB tikulla kerätty data helpottaa kokonaistilanteen seurantaa.
Nyt olen tehnyt ensimmäiset muutokset Nibeen:
- Huoneanturijärjestelmä pois käytöstä (valikko 1.9.4)
- Menoveden minilämpötilaksi 27 (tavoitteena kylppärin lattialämmön lisäys, aiemmin oli 25)
- Käyrän muutos 3 -1 (aiemmin 3 +0)
- Valikosta 5.199 fan synch. operation päälle, jotta poistuisi vähemmän lämpöä hukkaan, kun kompressori lepää. Tämä tosin ei näytä jostain syystä toimivan: kompressorin ollessa pois päältä pysyy ilmanvaihto normaaliasetuksella. Mikähän mättää...?
Tuloilman lämpötila on edelleen liian korkea, n. 23-24 astetta, eli pitää sitä ruuvia nyt sitten uskaltaa säätää. Olikos se nyt niin, että kelin pitäisi olla jonkin verran pakkasella kun säätää ruuvia toivottuun 17-20 lämpötilaan?
Pari muutakin kysymystä:
1) Miten tuo valikon 1.9.2 "ulkoinen säätö" vaikuttaa asioihin? Se on nyt nollassa.
2) Teknisen tilan jakotukissa on kahdessa rivissä säätönuppeja, ylärivissä punaiset nupit (jotka kaikki maksimiarvossa) ja alemmassa rivissä siniset "korkit". Mikä näiden säätönuppien ero on? Sen verran käsitän, että näillä jotenkin säädetään veden virtausta lattiassa, mutta en ymmärrä, miten ne käytännössä vaikuttavat.
3) Talon sisälämpötila on eri mittarien mukaan 22-23 astetta. Haluaisin tuon lukeman n. asteen verran pienemmäksi paitsi kylpyhuoneen osalta ehkä asteen suuremmaksi. Millä keinoin tämän voisi saavuttaa? Tein nuo muutokset menoveden minimilämpötilaan ja käyrän muutokseen tätä ajatellen, mutta en nyt ole lainkaan varma, toimiiko ratkaisuni.
4) Huoneistotermostaatit: moni kirjoittelee foorumilla, että on säädetty termostaatit esim. 21 asteeseen, mutta en ymmärrä ollenkaan, miten tuo säätö tehdään. Jos irrotan termostaateista pyöreän säätökiekon, niin sen alla on kyllä minimi- ja maksimisäätimet lämmön muutokselle, mutta en silti tajua, miten saan määriteltyä oletusarvon niille. Itselläni on siis Uponorin termostaatit käytössä (malli T-35 tai T-37).
5) En löytänyt mistään alkuperäisistä talopapereista tietoa, millaiset ilmanvaihtotehot/prosentit täällä pitäisi olla käytössä. Sellaisen tiedon löysin, että ilmatilavuus on 308 kuutiota. Ja kaksi vuotta vanhassa mittausraportissa luki, että talon tuloilma on 52l/s ja poistoilma 57l/s, mutta en tiedä, onko nuo sitten sellaiset arvot, jotka pitäisikin olla käytössä. Miten noista lukemista voi laskea, millaiset tulo/poistoprosentit Niben ilmanvaihdossa pitäisi olla? Olen näistä asioista ihan pihalla...
kokeilemalla/vertaamalla BS1-anturin näyttämään
Vastaavalla laskulogiikalla tässä talossa (308 m3 = 154 000 litraa / 3600 sek ) ilmanvaihto kerran kahdessa tunnissa olisi 43 l/s eli huomattavasti vähemmän kuin tuossa tehdyssä mittauksessa. Tuohan tarkoittaisi hitusen alle 50% poistopuhallustehoa tänne, mikä on sekin kyllä enemmän kuin normaaliasetuksella oleva 40%.
Periaatteessa noin, mutta tässä pitäisi huomioida ja laskea mukaan myös kanaviston vastapaine. Jos kanavistossa on kova vastapaine, niin puhallusta pitäsi olla vähän enemmän. Mutta muuten tuo toki pitää paikkaansa ja pienet erot nyt ei ole niin merkittäviä. Meneekö jäteilma nykyisillä säädöillä vs. muutetuilla säädöillä minkä lämpöiseksi?
Riippuu toki hieman talosta, mutta ei pieni poikkeama mitään aiheuta. Enemmän tulee ongelmaa jos vaikkapa kosteista tiloista puuttuu poistoa tai sitten jos talo todellisuudessa on ylipaineinen. Jos kosteista tiloista ei poistu ilmaa riittävästi, niin rakenteet pysyy pitkään kosteina ja se alkaa näkyä pilkkuina pinnoilla, katossa, yms.Mitä haittaa siitä muuten on, jos ilmanvaihto on esim. 10-30% vähäisempi kuin suositeltu arvo? Ettei kai nyt sentään talo homehdu tai muita ongelmia tule...
Pitäisikö poistoilman ja höyrystimen asteiden pysyä koko ajan nollan tietämillä?
Enemmän tulee ongelmaa jos vaikkapa kosteista tiloista puuttuu poistoa tai sitten jos talo todellisuudessa on ylipaineinen. Jos kosteista tiloista ei poistu ilmaa riittävästi, niin rakenteet pysyy pitkään kosteina ja se alkaa näkyä pilkkuina pinnoilla, katossa, yms.
F470:lla jäteilmaa ei kannata hirveästi ajaa pakkaselle, koska muuten laite sulattelee usein ja tuotto jää huonoksi. Kuivalla pakkassäällä tästä nyt ei niin suurta haittaa ole, mutta siinä nollan tienoilla jos jäteilma menee useamman asteen miinukselle, niin itse ainakin vaihtaisin suotimet uusiin ja nostaisin ilmamääriä. Jollain 30% määrillä jäteilmasta saadaan todella vähän energiaa talteen. Siksi se jäteilma menee reippaasti pakkaselle.
Ok, no sitten on tuskin tässä talossa mitään vahinkoa saatu aikaiseksi. Kylppärin ja saunan katto näyttää moitteettomilta, ja edellinen omistaja kuitenkin on käyttänyt pari tuntia maksimi-ilmanvaihtoa aina suihkuttelujen jälkeen (saunaa eivät juuri käyttäneet). Talo on myös alipaineinen, se luki siinä viimeisimmässä ilmanvaihtoraportissa (n. -8%).
Suodattimet vaihdoin viime viikolla uusiin, joten jäteilman pakkaslukema johtunee vaan tuosta alhaisesta ilmanvaihdosta. Tämän takia tosiaan sulattelua on paljon, katsoin myös kompuran käyttöhistoriasta, että viimeisen 6 vuoden ajalta se on käynnistynyt keskimäärin liki 20 kertaa päivässä, mikä on todella paljon. Pitää saada tuo ilmanvaihto siis kohdilleen, jotta ei turhaan olisi käynnistelyä, sammuttelua ja sulattamista yhtenään.
Sarjassamme hölmöt kysymykset. Käyttöpriorisoinnin ollessa: käyttövesi, tuloilma heilahtaa tuonne 21,3 asteeseen. Käyttöpriorisoinnin ollessa lämmitys, tuloilma oli jossakin 18 asteen kieppeillä. Pakkasta ulkona vähä yli 5 astetta. Onko tällä mitään merkitystä?
Onko ohjelmistopäivitys 8816R2 tehty? Siinä lämmityskierron hystereesi muutettu 3 > 8 joka vähentää käynnistyksiä silloin kun lämmöntarve on vähäinen.
Mikä on trediraja? 0? viivyttää vastuksen käyttöönottoa kun keskilämpötila on tuon rajan yläpuolella. Maksimi lisäyksen arvo? 2 Kw ei nosta kovin nopeasti käyttöveden lämpöä. Kiristyvä pakkanen vaatii tehoa lämmityskiertoon yllättävän paljon. (5.6 Kw tapahtuu rivakammin). Satunnaisissa tapahtumissa voi tökät tilapäisen luksuksen päälle, jos vesileikkejä tiedossa enemmän. Suurimman osan päivästä kuitenkin säästö voimassa. "Tässä muutama mahdollisuus". Aika näyttää todellisen toiminnan. Askel askeleelta tilanne hallintaan!Ei ole tehty, laitetta ei ole käsittääkseni päivitetty vuosiin. Ajattelin itse päivittää laitteen, kunhan kelit vielä vähän lämpenee (nyt pelottaa, että jos sotken päivityksellä koko systeemin, kun eletään liki vuoden kylmimpiä aikoja). Kiitos muuten käyräkuvasta ja selityksistä, ainakin jotain siitä käsitinKompressorin käynnissäoloaikaako kuvastaa nuo vihreän viivan (jäteilman) pakkasen puolella olevat ajanjaksot?
Pari positiivista havaintoa omasta tilanteestani:
-Vaihdoin aamulla ilmanvaihdon tehoksi P49% / T43%, eli aika iso ero aiempiin (P40/T35). Vaikutus näyttäisi olevan se, että kompressorin käydessä jäteilma ja höyrystin menee enää n. 2% pakkaselle (aiemmin 4-5% nollakeleillä tai vähän plussassa). Ulkona on ollut tänään koko päivän n. -6 astetta. Tämä muutos lienee askel oikeaan suuntaan.
-En tiedä tarkkaan mistä kaikesta johtuu, mutta sähkönkulutus näyttää pienentyneen. Eilen kaikki sähkönkulutus talossa oli vain 21 kwH (päivän keskilämpötila +1 aste), kun aiemmin tässä ja viime kuussa samanlämpöisinä päivinä suht samalla sähköntuhlauksella on mennyt n. 40 kWh. Lämpökäyrän olen laskenut malliin 2+1 (alunperin 3+0) ja huoneistotermareita säätänyt hieman aiempaa alemmalle tasolle (arviolta 20 astetta, kun en noista termareista tarkkaa lukemaa näe). Talossa lämpötila on kyllä pienentynyt n. 1,5 astetta n. 20,5 asteeseen, mutta muutos ei selittyne pelkästään tekemilläni muutoksillani vaan myös sillä, että ulkolämpötila tipahti samalla ajanjaksolla +1 asteesta -6:een. Avasin tänään termareita hieman lisää, jotta pysyisi 21 asteessa lämpötila. Menovesi on kuitenkin 27-asteista tällä -6 asteen kelillä, mikä on ihan jees kaiketi.
Negatiivinen havainto:
- Käyttövesi on ollut koko ajan säästöasetuksella ja riitti ennen muutoksia helposti kolmen hengen saunomiseen (sisältäen ainakin yht. puolisen tuntia suihkuttelua, pienen kylpyammeen täytön ja lapsen vesileikkejä). Nyt ei enää riitä, vaan lämmintä vettä riittää vain kahteen peräkkäiseen 10 minuutin suihkutteluun eli yht. 20 minuutin käyttöön. Sen jälkeen menee muutama tunti että on käyttöveden lämpö ennallaan. Tämä ongelma ilmeni jo ennen noita käyrä- ja ilmanvaihtomuutoksia, sillä en ollut silloin ehtinyt tehdä muita muutoksia kuin ottaa pois käytöstä lämpötilan säädön huonetermarilla (tilalle lämpökäyrä) ja laskea vastusten käytön rajan +5 asteeseen (aiemmin taisi olla 30). Voiko tuo vastusten käytön raja aiheuttaa tämän ongelman, vaikka ulkolämpötila ei missään vaiheessa ole ollut noin korkea? En oikein muutakaan keksi... ja millä tämän ongelman ratkaisisi? En haluaisi kuitenkaan sitä vedenkäytön normaaliasetusta käyttää, kun säästö aiemminkin riitti vallan mainiosti.
Väärinhän tuo on laitettu, etelän puolelle. Tällä hetkellä ITL näyttää -6c ja Nibe +10c. Melkein helpompi tuo olisi jotenkin suojata, kuin siirtää talon vastakkaiselle puolelle. Ehdotuksia miten tuon tekee? Nostaa paikkaa katon lipan alle?Sijoitus pohjoisen puolelle ja katsoo ettei siihen ulkoanturiin paista aurinko. Jos paistaa ja etelän puolella, niin väärin laitettu.
Mikä on trediraja? 0? viivyttää vastuksen käyttöönottoa kun keskilämpötila on tuon rajan yläpuolella. Maksimi lisäyksen arvo? 2 Kw ei nosta kovin nopeasti käyttöveden lämpöä. Kiristyvä pakkanen vaatii tehoa lämmityskiertoon yllättävän paljon. (5.6 Kw tapahtuu rivakammin). Satunnaisissa tapahtumissa voi tökät tilapäisen luksuksen päälle, jos vesileikkejä tiedossa enemmän. Suurimman osan päivästä kuitenkin säästö voimassa. "Tässä muutama mahdollisuus". Aika näyttää todellisen toiminnan. Askel askeleelta tilanne hallintaan!
Väärinhän tuo on laitettu, etelän puolelle. Tällä hetkellä ITL näyttää -6c ja Nibe +10c. Melkein helpompi tuo olisi jotenkin suojata, kuin siirtää talon vastakkaiselle puolelle. Ehdotuksia miten tuon tekee? Nostaa paikkaa katon lipan alle?
Miten tämä homma muuten noin teoriassa menee energiantuhlauksen kannalta, että jos menovesi olisi todella korkea (vaikka 35 astetta) ja huoneistotermareilla rajattaisiin sisälämpötila 21 asteeseen, niin mitä sille korkeaksi lämmitetylle menovedelle tapahtuu jos ei se huoneilmaan asti pääse lämpönä? Lämpö haihtuu hukkaan? Mietin tätä siksi, että jos saisin korkealla menovedellä kylppärin lämpötilan korkeammaksi rajaten samalla termareilla muiden huoneiden lämpötilaa, niin onko se järjetöntä sähköntuhlausta...
Kiertoveden lämpötilaa niin ylös että kylpyhuone sopiva. Uunia lämmitellessä joka tapuksessa termostaattiohjatut huoneet huilailevat suurimman osan ajasta. Meillä punaiset valot termostaatissa kun kierto päällä. Niitä seurailemalla oppii uunin lämmitystarpeen. Meillä muistaakseni alin lämpö 27 käyrä 3-1. Tästä lisäisin esim 28 ja 3+1 tilaan jne kunnes lämpötila sopiva. Kompressorin hyötysuhteen kannalta kannattaa seurata kompressorin anturin lämpötilaa. Mitä alempana keskimäärin sen parempi hyötysuhteelle. Jos haluaa että lattia tuntuu lämpimältä on mentävä yli 30C. 26-29 ei tunnu kylmältä. Alle 25C alkaa tuntua kesälläkin kylmältä. 3 käyrä huolehtii pakkaspäivillä lisälämpöä sekä tuloilmaan että lattiaan. Asuintilat lämmitetään lähinnä uunilla.Trendiraja on 7, edellisen omistajan tai oletusasetuksen jäljiltä. Maksimi lisäyksen arvo taas on tuo 5.6 kW, eli ei pitäisi noista olla kiinni. Mietin, että voisin kokeilla nostaa sen lisäyksen eston esim. 7:ään (tällä hetkellä 5) ja katsoa, auttaako se. Katsoin myös asetuksista, että säästöasetuksen käynnistys- ja pysäytysväli on 45-51 astetta, että jos vaikka nostaisi ne muotoon 47-53, niin ei välttämättä sitä luksustilaa tarvisi käytellä. Tiedä sitten kumpi on taloudellisempaa, pitää koko ajan käyttövesi pari astetta aiempaa korkeampana vai nostaa tarvittaessa luksustoiminnolla.
Kokonaisuutena olen tyytyväinen tilanteen kehitykseen. Parin päivän otannalla sähköä kuluu aiempaa vähemmän, jäteilma ei mene enää niin pahasti pakkaselle ja ilmanvaihtokin on aiempaa tehokkaampaa, mistä nyt ei ainakaan haittaa pitäisi olla talon terveyttä ajatellen. Talon sisälämpötila näyttäisi pysyvän nyt aika kiltisti 21 asteessa, ja takkaa on nyt pakkaspäivinä poltettu pienen lisälämmön toivossa. Kylppärin lämpötila tosin on myös tuo sama 21 astetta, ja sinne pitäisi ehkä vähän lisää lämpöä saada. Varmaankin järkevin ratkaisu olisi nostaa menoveden minimiä muutama aste ylöspäin suoraan sen arvoa muuttamalla tai laittamalla lämpökäyrään muutoksen pykälää isommaksi (malliin 2+2), ja koittaa sitten huonetermareilla pitää muiden tilojen lämpö siinä 21 asteessa.
Miten tämä homma muuten noin teoriassa menee energiantuhlauksen kannalta, että jos menovesi olisi todella korkea (vaikka 35 astetta) ja huoneistotermareilla rajattaisiin sisälämpötila 21 asteeseen, niin mitä sille korkeaksi lämmitetylle menovedelle tapahtuu jos ei se huoneilmaan asti pääse lämpönä? Lämpö haihtuu hukkaan? Mietin tätä siksi, että jos saisin korkealla menovedellä kylppärin lämpötilan korkeammaksi rajaten samalla termareilla muiden huoneiden lämpötilaa, niin onko se järjetöntä sähköntuhlausta...
Kyllä se on ihan tavallista, että lattiakierron menolämmön alaraja pistetään tasolle, että märkätilat ovat mukavia. Eipä tuossa paljon sitten vaihtoehtoa jää kuin huonetermareilla muiden tiloja lämpöjä hillitä.
Järjetöntö sähköntuhlausta? No ei järjetöntä, kun tuolla saa lämpimämmät märkätilat. Tuhlaus on järjetöntä, jos ei sillä saa mitään vastinetta.
Se kuinka paljon tuossa kuluu energiaa... vaikea sanoa. Mutta oikeastihan ei mistään 35 asteen minimeistä puhuta.... +25 on lähempänä totuutta.
F470:n kompura joutuu tuottamaan korkeampaa lämpötilaa silloin, jolloin hyötysuhde heikkenee. Eli sen sijaan että se tekee sinne kattilan pohjalle sen ~25+8C (hystereesi), niin se joutuukin tuottamaan 35+8C vettä.
Toki lämpeneehän se lattia nopeasti silläkin että avaa sen suihkun. Niin mä teen.
Kiertoveden lämpötilaa niin ylös että kylpyhuone sopiva. Uunia lämmitellessä joka tapuksessa termostaattiohjatut huoneet huilailevat suurimman osan ajasta. Meillä punaiset valot termostaatissa kun kierto päällä. Niitä seurailemalla oppii uunin lämmitystarpeen. Meillä muistaakseni alin lämpö 27 käyrä 3-1. Tästä lisäisin esim 28 ja 3+1 tilaan jne kunnes lämpötila sopiva. Kompressorin hyötysuhteen kannalta kannattaa seurata kompressorin anturin lämpötilaa. Mitä alempana keskimäärin sen parempi hyötysuhteelle. Jos haluaa että lattia tuntuu lämpimältä on mentävä yli 30C. 26-29 ei tunnu kylmältä. Alle 25C alkaa tuntua kesälläkin kylmältä. 3 käyrä huolehtii pakkaspäivillä lisälämpöä sekä tuloilmaan että lattiaan. Asuintilat lämmitetään lähinnä uunilla.
Ihmeellinen tilanne ilmanvaihdon kanssa. Ikkunoiden väliin kertyi hiukan huurua eikä raoista tuntunut ilmavirtaa kuten ennen. Poistosuodatin vaihdettu 1kk sitten, pitäisi olla samanlainen kuin tämä nykyinen kun nyt vaihdoin taas. Boottasin koneen siis ja säädin 2%yks tuloa pienemmäksi. Ilmavirta tuntui heti ennen tulo% säätöäkin. Mikähän tuollaisen olisi voinut aiheuttaa?
Minulla oli eilen ja toissapäivänä pumpusta kompura kokonaan pois käytöstä, tuskin lienee vaikutusta. Koneesta kyllä kuuluu pulputusta ohjauspaneelin vierestä (tai itseasiassa yläpuolelta) kun laittaa korvan laitteeseen kiinni. Mitä tuon takana on?
Tällainen tapahtunut aiemminkin, mutta tehostetulla ja jäätyneellä jäteilmatötteröllä. Nyt ei jäätä ole yhtään, eilen tosin saunottu ja käytin 10min tehostettua. Silloin nollassa lämpötila. Höyrystin normaaliarvoissa mitä ollutkin (-0,6). Jäteilma 1 aste
Missä ajassa muuten ylipaine tai esim laitetta korjattaessa/vaihdettaessa oleva "0-paine" alkaa tekemään isompaa tuhoa rakennukselle? Tätä miettinyt ennenkin, mutta etenkin nyt.
Onko aina samat huoneet/ikkunat missä esiintyy?Tuo huursi vain tietyissä ikkunoisa
Riippuu siitä, ovatko nuo tilat "hermeettisesti" erillään muista tiloista? Ovatko ne suht tiiviisti kammoitu kun ovet ovat kiinni vai onko tilojen välillä ovirakoja tai muita reittejä, joita pitkin ilmanpaineet voisivat tasaantua?
Kenties oviraot tai muut siirtoilman turvaamiseen liittyvät järjestelyt puuttuvat tai ovat tukossa - ja kyseiset osatilat menevät ylipaineisiksi? Systeemin tasapainotus ja laskelmat on varmaankin laskettu koko talolle kerrallaan, joten ei siellä kestä kammioida joitain osia talosta pois.
Ovatko ne huoneet, joissa ikkunat huurtuvat väleistä, makuuhuoneita?
Eipä pätkäkäynnille oikein voi mitään. Ainakaan itse en ole keksinyt mitään fiksua tapaa estää tuota. Keinotekoisesti voi nostaa lämpökäyrää tai lisätä käyttöveden lämpötilaa. Mutta tosiaan keinotekoisesti. Ennemmin tai myöhemmin nämäkin on saavutettu ja taas ollaan pätkällä kun ei ole lämmöntarvetta.