Oma H20-episodi jäänyt raportoimatta, mutta tässä se tulee ("sähkeenomaisesti", koettakaa kestää). 9 kW T-Cap mono + 1000 Akvaterm, otettu käyttöön marraskuussa -22.
Tammikuun 16. päivä, Turun seudulla -17 astetta mittarissa. Pumppu ollut poissa päältä edeltävän päivän illasta asti (vesitakalla lämmitetty illalla). Tarkoitus oli käynnistyä klo 3.00 (pörssisähkö, Home Assistant & Heishamon asetettu toimimaan ajan mukaan). Aamulla puoli seitsemän aikaan HA:n näytöltä: pumpun inlet/outlet -5 ja -2 astetta (en muista varmasti oliko noin päin lukemat).
Sulut varaajan kyljestä kiinni ja tutkimaan pumppua. Painemittari näyttää normaalia, mutta putoaa kun alan purkaa putkistoa. Pumppu, mustat muoviputket (jotka on varsin helppo irrottaa) umpijäässä, samoin RST-putket näppituntumalla vajaan parin metrin matkalta. Lämmönvaihtimen reiässä näkyy jääkimpale, ei vaikuta olevan umpijäässä. Putket sisälle sulamaan ja sovittamaan 500 W halogeenia lämmittimeksi puretun putkiston paikalle, mahtuu juuri ja juuri. Paikallisesta Motonetistä viimeinen "lyhyehkö" eli 4 m lämpökaapeli, pari muuta hyllyssä olevaa 16 m ja yli 20 m (kaikissa Puuiloissa, Tokmanneissa yms. saldo näytti nollaa, taisi olla menekkiä tuohon aikaan...). Näpit jäässä tunkemaan kaapelia eristeen alle, viiltoja eristeeseen sopivin etäisyyksin, usko meinaa loppua... mutta saan kaapelin paikoilleen.
Illalla vesipumpun purku, ei mitään dramaattista, muutamia tummentumia. Taitaa olla varsin herkkä lialle. Tästä lähtien puhdistus aina ennen lämmityskautta. Kokeilen varovasti avata venttiileitä varaajasta, toinen putki vielä jäässä. Seuraavana iltana (inlet/outlet lämmöt nousseet ja kaikki jääkimpaleet lienevät sulaneet) kasaus ja käynnistys. Käynnistyy ja toimii, kurluttaa hetken, päästän ilmat varaajasta ja lisään hieman painetta. Huh, selvisin säikähdyksellä.