Vesimittariventtiilin takaisku on ilmeisesti väsähtänyt: Varoventtiilistä ei tiputtele koskaan. Jos veden laittaa poikki ko. venttiilistä, niin tässä yhteydessä varoventtiili aukeaa veden lämmityksen yhteydessä.
Nyt en pysy kärryillä mitä? Et kuitenkaan veden pääsulkua tarkoita? Eikai vesimittarissa ole takaiskuventtiiliä, jota käytettäisiin veden poikki laittamiseen? Tämä on varmaan omaa osaamattomuutta tai en ymmärrä, mistä puhutaan.
Mutta, jos veden sulkee / käyttää venttiiliä veden katkaisuun aktiviisesti, on syytä olla olla myös käyttövesipuolella paisunta. Vesijohtoverkossa kylmävesi pääsee lämmetessään paisumaan vesijohtoverkkoon päin, mutta jos ole sulkenut, meinaa käyttövesipuolelta jotain hajota, josta syystä varoventtiili purkaa ylimääräisen veden. Tuo määrä ei liene kuin luokkaa joitain desejä tai litroja, eli ei se mitenkään "virtaa" vesijohtoverkkoon enempää kuin pienen matkan putkessa takaisin päin. Sama sulkutilanne on esim kaivokäytössä, jossa on takaisku, silloin kaivosta otettu kylmä vesi ei pääse paisumaan vaan nostaa huimasti painetta ellei ole järjestetty paisuntaa tai ellei varoventtiili satu toimimaan. Tämä on hyvin tavallinen virheajatus, kun näitä ei käytännössä juuri tule vastaan, jos on vesijohtoverkossa tai esim. mökillä pieni varaaja/vedenlämmitin, jolloin tilavuudet pieniä.
Eli jos olet vesijohtoverkossa, niin ei varmaan kuuluisi olla takaiskua (tämän alan ammattilainen en ole, kysymys voi siis olla hölmökin)?
Varoventtiili on aivan väärä paikka "koeponnistaa" järjestelmään säännöllisesti, sen on tarkoitus olla järjestelmäsuoja ei paisunta. Sen aktiivinen testaaminen tuolla tavalla on samaa kuin kokeilisi säännöllisesti saako säiliön halki - ei saanut, kun varoventtiili sattui toimimaan (nämäkin joskus menee jumiin).