Juu - mutta kun puhe on oikosulkuvirrasta, niin jopa 1A vikavirtasuojia käytetään TT-verkoissa huomaamaan maasulku kiinteissä asennuksissa.
Tästä tulee sellainen aika hauska seuraus että mitä enempi sitten niitä nopeita 30mA suojia, jotka on selektiivisiä noiden isojen hitaiden kanssa, laittaa niin sitä selektiivisempi tulee.
Suomessa taas on ylihintaisilla ja ei-selektiivisillä vikavirtasuojauksilla saatu kansa vihaamaan vikavirtasuojia.
Britanniassahan rakennustyömailla on keskipisteestä maadoitettua 100 voltin sähköä koska vaikka Britanniaa aina parjataan, siellä sähköturvallisuussäännöt perustuu enemmän faktaan kuin huuhaaseen jota Suomen normeissa oli pitkään, alkaen "turvallisista kuivista tiloista" joissa on maadoitettu antennirasia ja lämpöpatteri suoraan sen yleisvirtatelevision vieressä.
Briteissä ei ole edes sallittua sähköauton lataus, eikä ulkoporeamme, maadoitettuna suomalaiseen tapaan niin että nollajohtoon on pääkeskuksella yhteys. Riskiä nollan katkeamisesta ja isoista jännitteisistä metalliesineistä tai vesialtaista ei sallita ulkona.
Suojamaa keskukselta jätetään irti näiden laitteiden syötössä ja asennetaan paikallinen maadoituselektrodi. Oikosulkuvirta on sen jälkeen tyyliin alle 50A, mutta syötön vikavirtasuoja kyllä laukeaa sillä. Nähdäkseni tämä olisi aivan sallittu asennustapa myös Suomessa, mutta koska Suomen maaperä johtaa huonosti sähköä, edes sen 50A oikosulkuvirran saaminen vaatisi enemmän kuin parin metrin kepin maahan.
Tämä asennustapa on myös käytössä esim. Japanissa, suomalaiset lomailijat nauraa kun vaikkapa ilp on maadoitettu omaan elektrodiinsa ja syöttö 2-napaisesta pistorasiasta, mutta tämä on täysin turvallista koska Japanissa pääsulake-katkaisija on samalla 300mA tai vastaava ison virran hidas vikavirtasuoja. Ilman maakeppiä asennus olisi hengenvaarallinen koska koskettava ihminen ei laukaise pääkatkaisijaa. Suomi-tyylinen nollavioissa tappava asennustyyli naurettaisiin maanjäristysten maasta ulos. Toki myös Japanissa maan johtavuus on Suomea korkeampi, joka on toinen syy TT-järjestelyn suosioon.
Suomalainen voisi myös luulla että 100V ratkaisee kaikki ongelmat kun silloinhan maasulussa kosketusjännite on vain 50V joka ei käytännössä ketään tapa - mutta TT-systeemissä maan impedanssi on niin iso, että kosketusjännite on käytännössä se 100V ja vikavirtasuoja on välttämätön.
Toinen vaihtoehto Britanniassa nollavikasuojaukseen on sähköauton laturi jossa on jännitteenvalvontarele. Se on aika nokkela, jos nollan katkeaminen aiheuttaa vaarallisen kosketusjännitteen, silloin vaiheiden jännitteet ei ole enää myöskään toleransseissa eli aivan tavallinen jännitteenvalvontarele riittää. Ja sen lauetessa katkaistaan lataus, myös suojamaa, vaikka Suomessa aina muistetaan kirkua että suojamaata ei saa ikinä katkaista. Laturin runko on muovia ettei kukaan pääse koskemaan siihen jännitteiseksi muuttuneeseen suojajohtimeen.