Perussähkötyökysymyksiä

pAy

Vakionaama
Miten tuo on mahdollista? Eikös mittarin - sähköyhtiö väli ole sinetöity usein mittarissa ja sinne mittarin etupuolelle ei saa mitään kytkettyä?
Enston keskuksessa syöttökaapeli tulee pääsulakkeille, sen jälkeen pääkytkin ja sitten mittari. Vain mittari sinetöity.
 

Mekaniker

Vakionaama
Enston keskuksessa syöttökaapeli tulee pääsulakkeille, sen jälkeen pääkytkin ja sitten mittari. Vain mittari sinetöity.
Eri keskuksessa erilainen sinetöinti.
Täällä stotsi-kaapissa alaosa on sinetin takaa joten muutokset alakeskuksiin/johdonsuojiin ilman uutta sinetöintiä ei mahdollisia. Pojan mittauskeskus taas on sinetöity syöttöjohdon/pääsulakkeet mittariin asti
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Enston keskuksessa syöttökaapeli tulee pääsulakkeille, sen jälkeen pääkytkin ja sitten mittari. Vain mittari sinetöity.
Tuota tässä juuri itsekin ihmettelin kun sulakkeiden kannet on sinetöity peltiin, mutta se pelti on parilla sinetöimättömällä ruuvilla kiinni :hattu:
 

Mekaniker

Vakionaama
Ihan erilainen asia:
Onko kellään kokemuksia SSR-releistä?
Nähtävästi ne ovat hiljaisempia kun kontaktorit ja kestää tiheämpää kytkemis-sykliä?
Lähinnä DC-DC on ajatuksissa
 

Riihis

Aktiivinen jäsen
Eli pitää soittaa verkkoyhtiö vaihtamaan pääsulakkeet, eipä ole tuollaista vielä tullut vastaan.
Näistä oli kirjoituksia, kun pari vuotta sitten black fridaynä oli pörssisähkössä hinnoitteluvirhe, ja illasta sähkön hinta oli +50s. Eli jäi voitolle, kun käytti. Tästä innostuneena eräät sitten kuluttivatkin, ja saivat päänallit laukeamaan..... Sit ooteltiin vaihtoa
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Niin, mutta se on kai ollut sinetöijän tarkoitus, että ei saa vaihdettua.
No tottahan toki. Tietty jos olisi uudempaa vipusulaketta tms. niin asia olisi toisin, vivut voisi jättää näkösälle ja pelkän sulakerungon vaan sinetöidä paikalleen, mutta... Tosin tuosta peltilevystäkään nyt tiedä kuuluisiko senkin olla sinetöity. Ei voi oikein aurinkopaneliasentajaakaan syyttää, sillä hänen jälkeensä Helen Sähköverkot kävi itse päivittämässä tuon mittarin uudempaan, eikä nyt tosiaan ollut sinetöitynä kun tuo akustoasentaja sen pellin eilen irti jälleen ruuvasi ja tuskimpa on sitä uudelleenkaan sinetöinyt.
 

Harrastelija

Hyperaktiivi
Joskus 80 luvulla vanhemmilla tuli tarve vaihtaa pääsulake niin vastasivat sähkölaitokselta että vaihda itse. He merkkaa tänne että lupa annettu.

Tuo taulun pääkatkaija, pääsulake, mittari kombon järjestys muuttui kun älymittarit tulivat. Uusissa tauluissa mittari on ennen pääkatkaisijaa jolloin mittäri saa sähköä datan lähetykseen vaikka pääkatkaisija on off. Eikä sähkölaitokselle tule hälytystä katkenneista sähköistä.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Aika kuutamolla sähkärin tarvii olla että kytkee pv mittarin etupuolelle. Varmasti tulee pöytäkirjatkin silloin oikein täytettynä ja sisältö on ymmärretty ja sisäistetty. :rolleyes:
 

Jule

Vakionaama
Meillä pääkeskuksessa pääkytkimen alla lukee, että pääkytkimestä syötön katkaisu ei katkaise syöttöä sähkömittarille :hmm:

Uudemmat kaapit ovat yleensä kytketty noin.

No tottahan toki. Tietty jos olisi uudempaa vipusulaketta tms. niin asia olisi toisin, vivut voisi jättää näkösälle ja pelkän sulakerungon vaan sinetöidä paikalleen, mutta... Tosin tuosta peltilevystäkään nyt tiedä kuuluisiko senkin olla sinetöity. Ei voi oikein aurinkopaneliasentajaakaan syyttää, sillä hänen jälkeensä Helen Sähköverkot kävi itse päivittämässä tuon mittarin uudempaan, eikä nyt tosiaan ollut sinetöitynä kun tuo akustoasentaja sen pellin eilen irti jälleen ruuvasi ja tuskimpa on sitä uudelleenkaan sinetöinyt.
Johdonsuojakytkintä ei saa käyttää pääsulakkeena.

En mä oikein keksi sen pääsulakkeen sinetöiseen muuta syytä kuin sen että täysin tumpelo ei menisi sitä ronkkimaan. Sen palaneen pääsulakkeen saa kyllä vaihtaa, mikäli se on tavallinen tulppasulake.

Kahvasulakkeen saa vaihtaa vain ammattilainen, mutta noita ei kovin usein omakotitaloissa ole.
 

Riihis

Aktiivinen jäsen
Uudemmat kaapit ovat yleensä kytketty noin.


Johdonsuojakytkintä ei saa käyttää pääsulakkeena.

En mä oikein keksi sen pääsulakkeen sinetöiseen muuta syytä kuin sen että täysin tumpelo ei menisi sitä ronkkimaan. Sen palaneen pääsulakkeen saa kyllä vaihtaa, mikäli se on tavallinen tulppasulake.

Kahvasulakkeen saa vaihtaa vain ammattilainen, mutta noita ei kovin usein omakotitaloissa ole.
Saikos kahvasulakkeenkin vaihtaa tavan tallaaja, jos on on saanut siihen opastuksen? Mua ei saa lähellekkään ko. kapistuksia, mutta jotain semmoista muistelisin (pakollisesta) sähköturva-mikälie kurssilta.

Ja jos tästä purulaatikosta menee vaiheesta pääsulaka, niin vaihdan. Oli sinetöity tai ei. Suorasähkö, tulee pian kylmä.
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Saikos kahvasulakkeenkin vaihtaa tavan tallaaja, jos on on saanut siihen opastuksen?

AI-yhteenveto


opastettu maallikko saa vaihtaa tavallisia tulppa- ja kahvasulakkeita, kunhan virta on katkaistu ja uusi sulake on oikean kokoinen; mutta pääsulakkeita, automaattisulakkeita, suuria teollisuussulakkeita ja erikoissulakkeita (yli 25 A) saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen.
 

pAy

Vakionaama
AI-yhteenveto


opastettu maallikko saa vaihtaa tavallisia tulppa- ja kahvasulakkeita, kunhan virta on katkaistu ja uusi sulake on oikean kokoinen; mutta pääsulakkeita, automaattisulakkeita, suuria teollisuussulakkeita ja erikoissulakkeita (yli 25 A) saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen.
AI ei aina osaa rajata mikä koskee suomea ja mikä muita maita.
 

kotte

Hyperaktiivi
Aika kuutamolla sähkärin tarvii olla että kytkee pv mittarin etupuolelle. Varmasti tulee pöytäkirjatkin silloin oikein täytettynä ja sisältö on ymmärretty ja sisäistetty. :rolleyes:
Ja jos kerrostalon keskuksessa kytket tavanomaisen sähkömittarin suoraan vaikkapa 3x500A keskuksen kiskoihin, niin komeastipa mittarin sisäinen vika heittää koko roskan mustuneena mönttinä keskuksen vastapäiseen seinään, kun 500A iskee lävitse ja sulattaa kaiken yhdeksi klimpiksi silmänräpäyksessä. Mittaria ei käytännössä kannata rakentaa sen verran järeäksi , ettei moista vian sattuessa tapahtuisi.
 

Jule

Vakionaama
Saikos kahvasulakkeenkin vaihtaa tavan tallaaja, jos on on saanut siihen opastuksen? Mua ei saa lähellekkään ko. kapistuksia, mutta jotain semmoista muistelisin (pakollisesta) sähköturva-mikälie kurssilta.

Ja jos tästä purulaatikosta menee vaiheesta pääsulaka, niin vaihdan. Oli sinetöity tai ei. Suorasähkö, tulee pian kylmä.
Mun käsityksen mukaan opastettu henkilö saa vaihtaa ne kahvasulakkeet virrattomana, mutta en mä tuosta varma ole. Opastetulla henkilöllähän ei tarvitse olla alan koulutusta eikä kokemusta, vaan johonkin toimenpiteeseen riittävä perehdytys.

Tuo opastettu henkilöhän on sellainen epämääräinen tapaus, periaatteessahan kaikki sähköalan ammattilaisetkin ovat aluksi vain opastettuja henkilöitä, kunnes työkokemusta on kertynyt riittävästi jonkun sällinä.
 

Husky

Hyperaktiivi
Peruskoulun jälkeen tuollainen opastettu henkilö, jota sopivan aikaa opastaa henkilö, joka on luokkaa vuoden tehnyt töitä, sopii tässä valtiossa 90%:iin töistä. Luonne ja asenne ovat tärkeitä tekijöitä kaikissa töissä, ja määrääviä suurimmassa osassa, ja niitä ei koulutuksessa opita. Tämä jumalaton ylikoulutus, jossa jokaisen pitää kahlata yliopisto, maksaa aivan valtavasti.
 

Jule

Vakionaama
Peruskoulun jälkeen tuollainen opastettu henkilö, jota sopivan aikaa opastaa henkilö, joka on luokkaa vuoden tehnyt töitä, sopii tässä valtiossa 90%:iin töistä. Luonne ja asenne ovat tärkeitä tekijöitä kaikissa töissä, ja määrääviä suurimmassa osassa, ja niitä ei koulutuksessa opita. Tämä jumalaton ylikoulutus, jossa jokaisen pitää kahlata yliopisto, maksaa aivan valtavasti.
Joo, mä kävin ammattikoulun 90-luvulla ja ajattelin jo silloin että sen 3 vuoden koulun olisi ihan kevyesti käynyt vuodessa. Käytännössä 2/3 ajasta oli pelkkää luokkakavereiden kanssa ajanviettoa... Tai no työharjoittelua taisi olla jotain 4kk tjsp, joka nyt ei ollut ihan pelkkää lorvimista. Toki riippuu paljon siitä harjoittelupaikasta.
 

tri_routa

Aktiivinen jäsen
Talon seinässä pitkään moitteetta palvellut ulkovalaisin alkoi tuhota led-lamppuja, 2 erilaista lamppua meni parin viikon sisään. Laitoin kokeeksi hehkulampun ja se kesti ehkä muutaman viikon kunnes hajosi. Päällepäin ei näy mitään fyysistä ongelmaa. Mistä tälläinen voi johtua ja voiko vika olla muualla kuin itse valaisimessa?
 

Mekaniker

Vakionaama
Talon seinässä pitkään moitteetta palvellut ulkovalaisin alkoi tuhota led-lamppuja, 2 erilaista lamppua meni parin viikon sisään. Laitoin kokeeksi hehkulampun ja se kesti ehkä muutaman viikon kunnes hajosi. Päällepäin ei näy mitään fyysistä ongelmaa. Mistä tälläinen voi johtua ja voiko vika olla muualla kuin itse valaisimessa?
Vanha korkeapainenatrium-valaisin missä jätetty kuristin??
 

kotte

Hyperaktiivi
Löysää liitosta mietin, vanha asennus ainakin 30 vuotta. Miksi se aiheuttaisi tälläistä?
Jos se aiheuttaa kipinöintiä ja nopeita virtakatkoksia, se rasittaa led-lampun virransäätölaitteiden komponentteja ja mahdollisesti itse valoa säteileviä puolijohdeliitoksia (syntyy komponentteja rasittavia virtapiikkejä myös niin, että virta ja vastasuuntainen jännite jakautuvat keskimäärin puolijohdeliitoksen alalle epätasaisesti). Hehkulamppu kärsii usein samanlaisesta, kun hehkulangan vastus vaihtelee voimakkaasti lämpötilan takia ja lämpötilamuutoksista aiheutuvat hehkulangan pituuden vaihtelut rasittavat mekaanisesti.

Sekä ledlamppujen että hehkulamppujen käyttöikä tunnetusti kärsivät, jos niitä sytytellään ja sammutellaan tiheästi.
 

xismo

Aktiivinen jäsen
Kuinka paljon 25A pääsulake kestää ylikuormaa ? Auton lataus ( 16A/L1), vilp ( 10A /L1) sekä tiskikone(?A) poltti sulakkeen ensi kertaa viime yönä. VILP ja auto otta kaikista 3 vaiheesta mutta tiskikone vain yhdestä. Pitänee tiputtaa vilp pois automatiikalla kun muista tulee liikaa kuormaa :) Tuo on toiminut hyvin useamman vuoden jo , tiskikoneen ja VILP:in kulutuspiikkien osuminen samaan hetkeen oli onneton sattuma :). Uskon että 26A ei aiheuta ongelmia mutta joku 35A luultavasti polttaa sulakkeen hetken päästä kun tilanne toistuu useamman kerran.
 

pAy

Vakionaama
Kuinka paljon 25A pääsulake kestää ylikuormaa ?
Ylikuorman ajasta se riippuu, voi olla, että kestää 27A useamman tunninkin, mutta mitä suurempi kuorma sitä vähemmän aikaa, mitään tarkkaa kaavaa tuosta tuskin voi piirtää kun on sulakekohtaisia eroja. Itse olen suurimmillaan nähnyt 32A vaihekohtaisia piikkejä, mutta kesto ei montaa minuuttia niin sulakkeet kestäneet.
 

pamppu

Hyperaktiivi
Kuinka paljon 25A pääsulake kestää ylikuormaa ? Auton lataus ( 16A/L1), vilp ( 10A /L1) sekä tiskikone(?A) poltti sulakkeen ensi kertaa viime yönä. VILP ja auto otta kaikista 3 vaiheesta mutta tiskikone vain yhdestä. Pitänee tiputtaa vilp pois automatiikalla kun muista tulee liikaa kuormaa :)
Mikä valtava vilp, jos ottaa 10A kolmesta vaiheesta koko ajan?

Mut eikö helpointa ole rajoittaa autoa? Mulla on autolaturi asetettu 8A ja silläkin tulee yllinkyllin.
 

kotte

Hyperaktiivi
Isompitehoisella lampulla testaaminen voisi auttaa "hitsaamaan" löysän liitoksen kiinni.
Eivät nuo yleensä hitsaannu, kun materiaalit ovat hitsauksen kannalta huonosti yhteensopivia ja pakkaavat hapettumaan kipinöinnin ja/taiu kuumenemisen seurauksena (kupari vs. ruuviliitosten materiaalit vs. jousikontaktit).
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Kuinka paljon 25A pääsulake kestää ylikuormaa ?

Kai sellainen peukalosääntö voisi olla että 150% kuormaa voi kestää tunnin. Oma kokemus on että kun laitoin 32A auton latauksen kanssa 16A pihan sulatuksen yhtä aikaa epähuomiossa, niin tasan tunnin päästä meni 35A pääsulake.

Auton lataus + veden lämmitys on 40A yhteensä. Sillä ei 35A sulake ole vielä mennyt kertaakaan, koska veden lämmitys ei kestä tunteja yhtäkyytiä niin sulake ehtii jäähtyä välissä. Lopulta sekin kyllä polttaisi sen jos tunteja käyttäisi.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Kai sellainen peukalosääntö voisi olla että 150% kuormaa voi kestää tunnin. Oma kokemus on että kun laitoin 32A auton latauksen kanssa 16A pihan sulatuksen yhtä aikaa epähuomiossa, niin tasan tunnin päästä meni 35A pääsulake.

Auton lataus + veden lämmitys on 40A yhteensä. Sillä ei 35A sulake ole vielä mennyt kertaakaan, koska veden lämmitys ei kestä tunteja yhtäkyytiä niin sulake ehtii jäähtyä välissä. Lopulta sekin kyllä polttaisi sen jos tunteja käyttäisi.
1767792879482.png

25A pääsulake

1.25x kuormaa kestää tunnin (31.25A, 7,2 kW).
1.6x ei varmasti kestä tuntia (40A, 9,2kW) . Väli on harmaata aluetta eli kestää tai ei kestä.

35A vastaavasti 44A & 56A.
 
Back