Perussähkötyökysymyksiä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmaja
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Laitoin tuollaisen ohuen (T5 ? )loisteputken tilalle led putken kun lopulta löysin. kesti muutaman päivän ja sitten elektoninen ohjauslaite hajosi. Oli sen verran pahasti rikki että kerralla ser jätteeseen. Nyt on hyvä :-) led putki vapaana, itselle ei sillä ole käyttöä. Toimii toisessa rungossa mutta en luota elektroniikkaan.

Millainen LED putki sallii elektronisen liitäntälaitteen käytön? Eikö olisi helpointa vai poistaa se liitäntälaite kun ledeissä se on sisäänrakennettuna.
 
Millainen LED putki sallii elektronisen liitäntälaitteen käytön?
Riippuu liitäntälaitteesta. Itsellä on yksi WC-/suihkuhuoneen peilikaappivalaisin, jossa on hyvin vanha elektroninen liitäntälaite (Osramin valmistama uraauurtava laite vuosikymmenien takaa) ja suora 18W-standardin mukainen loisteputken paikka. Kokeilin tuohon elektroniselle putkelle tarkoitettua led-putkea (tilattu Hollannista), muttei toiminut lainkaan. Tavanomainen korvaava led-putkikin tuli kokeilluksi, ei toiminut. Kokeilin vielä ns. universal-putkea ja tuo ihme kyllä syttyi ja antoi aivan hyvin valoa, joten jätin käyttöön ja annoin vanhan peilikaapin olla.

Yksi ongelma tuossa on, eli elektronisessa liitäntälaitteessa on tarkkailupiiri, joka on tarkoitettu katkaisemaan sähkön, jos putki ei vaikuta syttyvän. Moinen tarkkailu välillä toteaa, että led-putkipa ei tunnu syttyvän ja katkoo sähkön. Putken saa kuitenkin syttymään, kun napsauttaa katkaisimen auki hyvin lyhyeksi hetkeksi ja kytkee uudelleen (toimii yleensä viimeistään yhden toiston jälkeen). Tuota vaikuttaisi etenkin tapahtuvan, jos valaisin on syystä tai toisesta melko lämmin (esimerkiksi ollut vastikään päällä pitkään, tilassa on otettu suihku tai talon jäähdytys on kesäkuumalla käännetty pois päältä).
 
Se oli sellainen ohut missä se elektoniikka oli syvällä rungon sisällä. Ei saa irti ilman lievää väkivaltaa. Lampun pitimet on rungossa kiinni aika hyvin ja sitten johdot on kai juotettu lopuksi ja päädyt kiinni. Ehkä seuraavan saisi ehjempänä ulos.
Kahvipakettia vastaan saa noutaa kaksi tuollaista tavallisilla putkilla varustettua valaisinta (ehjiä vielä) ja yksi led putki. Pituus hiukan alle metri, en jaksa mennä mittaamaan. Ostin uudet led rungot niin sain työhuoneeseen valot kuntoon.
 
Tällaisessa (Lival )sarjaan kytketyssä valaisimessa (elektrooninen kytkentälaite) toimii hyvin led-putket

Kuvassa vanha putki
 

Liitetiedostot

  • IMG_2742.webp
    IMG_2742.webp
    100,9 KB · Lukukerrat: 41
  • IMG_2743.webp
    IMG_2743.webp
    149,7 KB · Lukukerrat: 33
Ainakin päällisinpuolin samannäköinen 2xG23 valo oli kyllä perinteisellä kuristimella.. Nuohan ei vaadi kovin isoa kuristinta.
2-piikkisyys nimenomaan viittaa perinteiseen kuristimeen. Elektronisella kuristemella varustetut loistelamput olivat aina joko 4-piikkisiä tai sitten "energiansäästölampun" kaltaisia, joissa elektroninen kuristin oli integroitu loistelampun kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. 2-piikkisessä pienoisloistelampussa oli sytytin integroitu lamppuun eikä moinen ole erityisen sovelias elektronisen kuristimen kanssa (saadaan toki toimimaan, mutta elektronisen kuristimen hyödyt jäävät pitkälti saavuttamatta).
 
Tällaisessa (Lival )sarjaan kytketyssä valaisimessa (elektrooninen kytkentälaite) toimii hyvin led-putket

Kuvassa vanha putki
Siinähän pitäisi sitten olla sytytinkin joka pitäisi vaihtaa led-putkea varten,en kyllä muista,että olisin sellaisen vaihtanut valaisimia kuitenkin 5kpl käytössä.Pitää ottaa yhdestä kupu auki ja katsoa.


Tällaiset led-putket sopii sarjakytkentään
 
Viimeksi muokattu:
Siinähän pitäisi sitten olla sytytinkin joka pitäisi vaihtaa led-putkea varten,en kyllä muista,että olisin sellaisen vaihtanut valaisimia kuitenkin 5kpl käytössä.
Noissa g23:ssa on se sytytin integroitu siihen lampun jalkaan, eli se sytytin vaihtuu "automaattisesti" lampun mukana.
 
Noissa g23:ssa on se sytytin integroitu siihen lampun jalkaan, eli se sytytin vaihtuu "automaattisesti" lampun mukana.
Ilmeisesti valaisimeni on kuriste mallia en viitsinyt irroittaa sitä heijastinosaa jonka alla kuristin varmaan on. Nyt näissä led putkissa on siis sytytin, eikö sen tarkoituksena ole oikosulkea kuristin pois käytöstä.Kun putkia on kaksi ne on varmaan sarjaan kytketty muistaakseni kun toisen putken otti pois ei toinenkaan syttynyt,eli yksi kuristin valaisimessa. Nyt vaaditaan led putki joka soveltuu sarjakytkentään.Tapahtuuko muuten niin,että jos ei ole led-putket sarjakytkentä kelpoisia syttyy mutta toinen putki palaa himmeämmin?
 
Tällaisessa (Lival )sarjaan kytketyssä valaisimessa (elektrooninen kytkentälaite) toimii hyvin led-putket

Kuvassa vanha putki
Helkutti, meillä on noita talossa vaikka kuinka paljon. Nuo eivät kestä kuin n. 5v eli varmaan kohta jo joku hajoaa (toisinkuin ne perhoset kestää 15-20v).

Eli ilmeisesti ei siis ilman sähkömiestä voi noihinkaan laittaa lediä kun ei meillä mitään kytkentälaitetta noissa ole? Jos edes on samalla kannallakaan ledejä
 
Joissakin on sulake.

Itsellä on pari tuollaista. Se saattoi olla niin että putki ottaa sähköä valolle vain toisesta päästään. "sytytin" johtaa virran sinne toiseen päähän missä on putken virtalähde. Ilmeisesti putken vastapäässä on pelkkä oikosulku nastojen välissä. Jos se olisi tuollainen oikosulkupala, niin siellä voisi olla sulake sisällä estämässä väärinkäytön oikean loisteputken kanssa.
 
Helkutti, meillä on noita talossa vaikka kuinka paljon. Nuo eivät kestä kuin n. 5v eli varmaan kohta jo joku hajoaa (toisinkuin ne perhoset kestää 15-20v).

Eli ilmeisesti ei siis ilman sähkömiestä voi noihinkaan laittaa lediä kun ei meillä mitään kytkentälaitetta noissa ole? Jos edes on samalla kannallakaan ledejä
Meillä on noita(tai sukuisia) kuistin valoina useempikin, 2x9W putkilla. Ihan menee lediputket siihen tilalle ilman ongelmaa. Kaksi oon jo ite muuttanu ledille ennen kun noita putkia oli saatavilla ledeinä. Virtalähteen ja sopivan ledinhän se vaatii, plus vähän asennushommaa.
Putket tuppas aina kovemmalla pakkasella vaan vilkkumaan.
 
Ledinauhalla ja pienellä muuntajallahan voi korvata lähes minkä hyvänsä plafondin tyylisen tai loisteputkivalaisimen sisällön.
Tuotevastuu tietenkin siirtyy muutoksen tekijälle.

Äidillä on kylläkin 60-luvun lopulta verhokappavalot. Tuossa pitäisi purkaa kaikki pois ja hyödyntää vain sähköjohto…. Valaisimissa ei ole ”kantta” vaan pelkästään pohja jossa kanta loisteputkelle, kuristin ja sytytin.
Joku 5m nauha taitaisi olla aika lailla sopivan mittainen.
 
Ledinauhalla ja pienellä muuntajallahan voi korvata lähes minkä hyvänsä plafondin tyylisen tai loisteputkivalaisimen sisällön.
Tuotevastuu tietenkin siirtyy muutoksen tekijälle.

Äidillä on kylläkin 60-luvun lopulta verhokappavalot. Tuossa pitäisi purkaa kaikki pois ja hyödyntää vain sähköjohto…. Valaisimissa ei ole ”kantta” vaan pelkästään pohja jossa kanta loisteputkelle, kuristin ja sytytin.
Joku 5m nauha taitaisi olla aika lailla sopivan mittainen.
Useimmissa tapauksissa noi ledinauhat on hyvin riittäviä valoteholtaan ja voi vielä "säätää" katkomalla nauhan. Asennuttaa vanhan valaisimen paikalle pistorasian, niin sen jälkeen on helppo tehä pienjännitteellä omat teokset. Kun ostaa valmiin hyväksytyn virtalähteen, niin sehän on siinä.
 
Täällä on myös toinen ketju jossa keskustellaan loisteputkista ja ledeistä. https://lampopumput.info/foorumi/threads/loisteputket-ja-ledit.18739/page-8#post-792355
Itselläni on 4 vanhaa kattovalaisinta joissa aiemmin oli pistokantaloistelamput ja yhteensä 8 kuristajaa (2 per lamppu). Alkoi kuristajat paukkumaan ja pakko oli joku ratkaisu keksiä. Vaihdoin kaikkiin 230v led lamput ja poistin kuristajat. Vain kotelot jäivät, kaikki muu uusiksi. Eli nyt itse kasatut uudet lamput. Lamppuja saa tehdasosista itse omaan käyttöön kasata. Myynti ei ole sallittua.
Saitko lahjaksi itse tehdyn valaisimen? Varmista että se on turvallinen käyttää - TM Rakennusmaailma
Tukes: Jos valmistat lahjaksi sähkölaitteen, vastaat sen turvallisuudesta - STUL – Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry

Itselläni on tapana kirjata ylös mitä olen milloinkin korjannut ja mitä osia olen käyttänyt (muun muassa auto, polkupyörä ja nyt nuo kattovalaisimet).
Valaisimien lopulliset ja käytössä olevat osat ovat:
2G7 Lampunpidin BJB 26.727.8331.50
Helukabel 23403 ja 23404 0.75 mm² silikonieristeinen asennusjohto
IKH Pääteholkki 0,75mm2 X 8mm
DeLOCK 18926, Punottu suojavaippa, Lasikuitu, Valkoinen
Panduit MBMS-S10-MY nippusiteen pidike
HellermannTyton nippuside valkoinen 111-01919 T18R
Harju kytkentärima 1,0-4 mm²
Lopputulos on paljon yksinkertaisempi kuin aiemmat kuristin johtohässäkät.

Led lamppuja olen kokeeksi ostanut kolmea erimerkkiä, mutta käytännössä en eroa juuri muuten kuin ulkonäössä huomaa. Kestävyydestä ei ole tietoa, kun yksikään ei ole vielä hajonnut.

Lamppu muutettu, yläkerta pieni.webp
 
No tulipa puun takaa opittua tämäkin, että voi tulla isot talkoot kun lamppu simahtaa. Vielä kun ehtisi perehtyä mikä parasta, mutta tilaan nyt seuraavan 40 vuoden perhoslamput K-raudasta eli tyhjennän Iisalmen lampuista, kunhan nyt selvitän saako noita toisia vielä lähikaupoista vai pitääkö nekin tilata.

Ledivaloista on äärimmäisen karmeita kokemuksia, joten niitä pitää välttää jos se kohtuudella onnistuu.
 
Ledivaloista on äärimmäisen karmeita kokemuksia, joten niitä pitää välttää jos se kohtuudella onnistuu.

Kyllähän led on valaistukseen ihan ylivoimainen tekniikka, mutta myös sen verran halpa että markkinoilla on paljon todella huonolaatuisia toteutuksia.

Joissain erikoistarkoituksissa perinteisillä tekniikoilla saadaan vielä parempi toteutus, ainakin jos hankintahinta merkitsee.
 
Kyllähän led on valaistukseen ihan ylivoimainen tekniikka, mutta myös sen verran halpa että markkinoilla on paljon todella huonolaatuisia toteutuksia.

Joissain erikoistarkoituksissa perinteisillä tekniikoilla saadaan vielä parempi toteutus, ainakin jos hankintahinta merkitsee.
Ledit pääosin näyttää kestävän, ne niiden virtalähteet on täyttä paskaa ja ne sieltä hajoo. Vaan kyllä esm. isot lediputket on kestäny varsin hyvin. Ostin joskus 10v sitten ihan kokeeksi Ebaysta 10kpl pumpsin sillon uusia lediputkia hintaan 60€ ja nyt ekat niistä alkaa sammuilemaan. Ja ei kyllä yllätä et ledit toimii, mutta virtalähde rikki. Mutta kyllä noi hintansa on haukkunu, enemmän valoa ja vähemmän sähköä.
Kaikki leditoteutukset, johon olen ite rakennellu virtalähteen tuntuu toimivan ikuisesti.
 
Ledivaloista on äärimmäisen karmeita kokemuksia, joten niitä pitää välttää jos se kohtuudella onnistuu.
Katso ylläoleva postaukseni. Ei niitä tartte vältellä. Nyt on ollu niiden 9W miniputkienkin tilalla ihan kaupan ledit ja kestäny jo monta vuotta. Eikä vilku talvella.
 
Heitänpä kysymyksen asukkaan tai asuntoyhtiön vastuussta; Yhtiömme asuntojen pesuhuoneissa ja varastohuoneissa on kiinteästi asennetut, siis ruuveilla kattorasiaan kiinnitetyt loistelamput, joissa on kaksi sarjaan kytkettyä loisteputkea. Putkien vaihtaminen lediputkiin vaatii kytkentämuutoksen, putket pitää kytkeä rinnan ja sytyttimet ohittaa. Kuuluuko muutoksen teettäminen asuntoyhtiölle, vai osakkaalle?
 
Kuuluuko muutoksen teettäminen asuntoyhtiölle, vai osakkaalle?

Ainakin yhdessä löytämässäni vastuunjakotaulukossa kiinteät valaisimet oli osakkaan vastuulla, joten muutoksen teettäminen ja maksaminen kuuluvat silloin osakkaalle. Asia kannattaa varmistaa isännöitsijältä. Muutostyöilmoitusta ei tarvinne tehdä.
 
Monessa tapauksessa niissä kiinteissä alasvaloissakin riittää kun vaihtaa teholähteen, itse ledit ovat vielä kunnossa. Merkittävä etu, kun ei tarvitse alkaa sorvaamaan uutta reikää kattoon.

Heitänpä kysymyksen asukkaan tai asuntoyhtiön vastuussta; Yhtiömme asuntojen pesuhuoneissa ja varastohuoneissa on kiinteästi asennetut, siis ruuveilla kattorasiaan kiinnitetyt loistelamput, joissa on kaksi sarjaan kytkettyä loisteputkea. Putkien vaihtaminen lediputkiin vaatii kytkentämuutoksen, putket pitää kytkeä rinnan ja sytyttimet ohittaa. Kuuluuko muutoksen teettäminen asuntoyhtiölle, vai osakkaalle?
Ei kukaan voi tietää mitä teidän taloyhtiönvastuujaossa on sovittu, siellä voi lukea ihan mitä vaan. Joissain taloyhtiöissä ihan kaikki kuuluu taloyhtiölle, jopa osa ei-ammattilaisen huollettavista, ja taas osassa (kuten meillä) taloyhtiölle ei kuulu kuin maahan upotetut vesi- ja viemäriosat siltä osin kun niissä liikkuu yhteinen vesi.
 
Katso ylläoleva postaukseni. Ei niitä tartte vältellä. Nyt on ollu niiden 9W miniputkienkin tilalla ihan kaupan ledit ja kestäny jo monta vuotta. Eikä vilku talvella.
Nooo, nyt kun alkaa valjeta mikä operaatio tästä tilaamatta faksilla tuli, niin en tiedä mitä ajatella. Mielestäni jokin ei "sovi tilalle" jos vaatii sähkärin käynnin. Meillä on loisteputkia vaikka kuinka paljon eri huoneissa ja varastoissa ja ulkona kymmenittäin. Mitään ongelmia ei ole ollut ja kaikki kestäneet todella pitkiä aikoja. Suuri osa on vuodelta 1997 ja monia on tuon jälkeen vaihdettu vain kerran.

Jos ledejä (jotka ihan pirun kalliita normaaleihin nähden) voi laittaa gr10q:n ja PL-S:n tilalle ellei ole "elektroninen sytytys", niin mistä tiedän onko niissä moinen?

Käsittääkseni yksittäisen loisteputken tilalle voi laittaa led-putken. Jaa hetkinen, nekin syttyvät saman kytkimen takaa, eli voivat olla sarjassa.
Mikäli sarjassa olevien putkien tilalle ei voi laittaa kahta lediä, niin voiko tuon ongelman kiertää jotenkin ettei tarvii sähkäriä kutsua?

PS Seuraan mediaa varsin laajasti ja ei voi kuin ihmetellä, että miten tällainen EU-pommi on voinut mennä ilman uutisointia. Tyyliin tv-formaattimuutokset joka tuutissa.
 
Nooo, nyt kun alkaa valjeta mikä operaatio tästä tilaamatta faksilla tuli, niin en tiedä mitä ajatella. Mielestäni jokin ei "sovi tilalle" jos vaatii sähkärin käynnin. Meillä on loisteputkia vaikka kuinka paljon eri huoneissa ja varastoissa ja ulkona kymmenittäin. Mitään ongelmia ei ole ollut ja kaikki kestäneet todella pitkiä aikoja. Suuri osa on vuodelta 1997 ja monia on tuon jälkeen vaihdettu vain kerran.

Jos ledejä (jotka ihan pirun kalliita normaaleihin nähden) voi laittaa gr10q:n ja PL-S:n tilalle ellei ole "elektroninen sytytys", niin mistä tiedän onko niissä moinen?

Käsittääkseni yksittäisen loisteputken tilalle voi laittaa led-putken. Jaa hetkinen, nekin syttyvät saman kytkimen takaa, eli voivat olla sarjassa.
Mikäli sarjassa olevien putkien tilalle ei voi laittaa kahta lediä, niin voiko tuon ongelman kiertää jotenkin ettei tarvii sähkäriä kutsua?

PS Seuraan mediaa varsin laajasti ja ei voi kuin ihmetellä, että miten tällainen EU-pommi on voinut mennä ilman uutisointia. Tyyliin tv-formaattimuutokset joka tuutissa.
Yksiputkinen vanhan kuristajan kanssa vaatiin vain sytyttimen vaihdon oikosulkupala joka tulee led-putken mukana,voihan yksiputkisia olla saman kytkimen takana kytkimen keston verran.Vanha kaksiputkinen valaisin vanhalla kuristajalla,usen kuristajia on kaksi molemmille putkille tällöin sytytin vain vaihdetaan kumpaakin,minulla autotallissa näitä toki en ole vaihtanut led -putkia kuin kokeeksi yhteen valaisimeen.
 
Mä en oikein tiedä miksei noihin 2x18W valoihin virallisesti myydä lediputkia, kuitenkin ne 1x18W tilalle tarkoitetut monesti toimivat ihan hyvin.

Noita "perhoslamppuja" en ole livenä led mallisena nähnyt, mutta se G23 on ihan yleinen, ja monet toimivat ihan virallisestikin sarjaankytkettynä.
 
Käsittääkseni yksittäisen loisteputken tilalle voi laittaa led-putken. Jaa hetkinen, nekin syttyvät saman kytkimen takaa, eli voivat olla sarjassa.
Mikäli sarjassa olevien putkien tilalle ei voi laittaa kahta lediä, niin voiko tuon ongelman kiertää jotenkin ettei tarvii sähkäriä kutsua?
Kaksitappisissa pienoisputkissa, eli pl-putkissa on se sytkä itessään. Kun siihen laittaa lediputken, niin toimii ihan hyvin, vaikka olis kahden putken valaisin.
Yksiputkinen vanhan kuristajan kanssa vaatiin vain sytyttimen vaihdon oikosulkupala joka tulee led-putken mukana,voihan yksiputkisia olla saman kytkimen takana kytkimen keston verran.Vanha kaksiputkinen valaisin vanhalla kuristajalla,usen kuristajia on kaksi molemmille putkille tällöin sytytin vain vaihdetaan kumpaakin,minulla autotallissa näitä toki en ole vaihtanut led -putkia kuin kokeeksi yhteen valaisimeen.
Noissa pienoisputkissa ei ole erillistä sytkää, se on siinä lampussa itessään. Siis kahdella nastalla olevat, joissa on se neliömokkula nastojen välissä. Siihen vaan lediputki tilalle ja toimii.
Sit jos on se neljällä pinnillä oleva putki, niin ei ole enää niin selvää sen korvaaminen ledillä.
 
Kaksitappisissa pienoisputkissa, eli pl-putkissa on se sytkä itessään. Kun siihen laittaa lediputken, niin toimii ihan hyvin, vaikka olis kahden putken valaisin.

Noissa pienoisputkissa ei ole erillistä sytkää, se on siinä lampussa itessään. Siis kahdella nastalla olevat, joissa on se neliömokkula nastojen välissä. Siihen vaan lediputki tilalle ja toimii.
Sit jos on se neljällä pinnillä oleva putki, niin ei ole enää niin selvää sen korvaaminen ledillä.
Mulla on yksi pöytävalaisin 2G7 kannalla siihen todennäköisesti ei sovellu led-putki

 
Täällä on myös toinen ketju jossa keskustellaan loisteputkista ja ledeistä. https://lampopumput.info/foorumi/threads/loisteputket-ja-ledit.18739/page-8#post-792355
Itselläni on 4 vanhaa kattovalaisinta joissa aiemmin oli pistokantaloistelamput ja yhteensä 8 kuristajaa (2 per lamppu). Alkoi kuristajat paukkumaan ja pakko oli joku ratkaisu keksiä. Vaihdoin kaikkiin 230v led lamput ja poistin kuristajat. Vain kotelot jäivät, kaikki muu uusiksi. Eli nyt itse kasatut uudet lamput. Lamppuja saa tehdasosista itse omaan käyttöön kasata. Myynti ei ole sallittua.
Saitko lahjaksi itse tehdyn valaisimen? Varmista että se on turvallinen käyttää - TM Rakennusmaailma
Tukes: Jos valmistat lahjaksi sähkölaitteen, vastaat sen turvallisuudesta - STUL – Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry

Itselläni on tapana kirjata ylös mitä olen milloinkin korjannut ja mitä osia olen käyttänyt (muun muassa auto, polkupyörä ja nyt nuo kattovalaisimet).
Valaisimien lopulliset ja käytössä olevat osat ovat:
2G7 Lampunpidin BJB 26.727.8331.50
Helukabel 23403 ja 23404 0.75 mm² silikonieristeinen asennusjohto
IKH Pääteholkki 0,75mm2 X 8mm
DeLOCK 18926, Punottu suojavaippa, Lasikuitu, Valkoinen
Panduit MBMS-S10-MY nippusiteen pidike
HellermannTyton nippuside valkoinen 111-01919 T18R
Harju kytkentärima 1,0-4 mm²
Lopputulos on paljon yksinkertaisempi kuin aiemmat kuristin johtohässäkät.

Led lamppuja olen kokeeksi ostanut kolmea erimerkkiä, mutta käytännössä en eroa juuri muuten kuin ulkonäössä huomaa. Kestävyydestä ei ole tietoa, kun yksikään ei ole vielä hajonnut.

Näytä liitetiedosto 117338

Mulla on yksi pöytävalaisin 2G7 kannalla siihen todennäköisesti ei sovellu led-putki

Tuo linkkaamasi Bailey on tarkalleen yksi kolmesta merkistä ja lampusta se joka minulla on nytkin käytössä. Vaatii, että ottaa kuristimen välistä pois (tai ohittaa) ja kytkee suoraan 230v verkkovirtaan. Jos kuristimen kanssa yrität käyttää laukeaa sulake ja pamahtaa lamppu välittömästi. Itse siis laitoin kaikki sisuskalut uusiksi, mutta ei tietenkään ole välttämätöntä. Kytkentää voi verrata vaikka nykyaikaiseen E27 led lamppuun joita varmaan lähes joka kodissa ja joka kytketään aivan samoin suoraan 230v verkkovirtaan. LED-lamppu E27 4 W, 2 kpl | Clas Ohlson
 
Viimeksi muokattu:
Olisi mielenkiintoista tietää, toimisiko ns. universal ledkorvikeputki (so. sellainen, jonka pitäisi toimia sekä tavallisen putken korvikkeena omalla sytytinkorvikkeellaan että sellaisenaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa) myös kahden 18W putken sarjakytkennässä. Silloin tietenkin kummallekin tarvittaisiin tuollainen korvikesytytin. Yksittäisenä tuollainen putki tosiaan vaikuttaa muita yleiskäyttöisemmältä.

Itselläni on helposti käsillä vain yksi 2 x 18W valaisin, jonka olen jo aikaisemmin suosiolla langoittanut uudelleen kuristimen ja sytyttimet ohittaen (ao. valaisimen sisälle kiinnitettyine huomautus-/varoitusteksteineen kytkennän muuttamiseksi yhteensopimattomaksi perinteisille loisteputkille) joten tuo ei sovi kokeilualustaksi. Mökillä olisi yksi vastaava valaisin, johon jouduin vaihtamaan konventionaaliset putket useampi vuosi sitten, mutta tuota käytetään varsin vähän, joten vaihtotarve ei toivottavasti tule lähivuosina ajankohtaiseksi.
 
Tällaiseen 36w 120cm korvaava led 18W Airam kahden kuristajan tapauksessa toimii hyvin oikaisusytyttimillä.
 

Liitetiedostot

  • IMG_2939.webp
    IMG_2939.webp
    62,3 KB · Lukukerrat: 24
  • IMG_2940.webp
    IMG_2940.webp
    126,1 KB · Lukukerrat: 25
Eikö tuo "korvikesytytin" ole pelkkä oikosulkupala ? tai oikeastaan pieni sulake siellä taitaa sisällä olla.
Kai sulake on jonkinnäköinen vaatimus, kuvankaappaus Tukesin sivuilta
 

Liitetiedostot

  • Näyttökuva 2026-09-08 123336.webp
    Näyttökuva 2026-09-08 123336.webp
    144,4 KB · Lukukerrat: 23
Aikoinaan piti 2014 ostettuun Polaria valaisinpeilikaappiin VPK-S 500 saada uusi lamppu ja ajattelin vaihtaa samalla led versioon. Polarialla on ohje VPK_valonlahteen vaihto.indd jossa mainitaan, että ennen vuotta 2017 valmistetussa olisi magneettinen kuristin. Kun ei näkynyt sytytintä, niin aloin epäilemään. Purin sen verran että näin sisään ja siellähän oli elektroninen liitäntälaite. En alkanut mitään muutoksia edes harkitsemaan vaan hain tämän LED-pistokantalamppu Dulux LED - DULUX L36 HF 18W/830 2G11 - LEDVANCE - Huhta Verkkokauppa Meni heittämällä sisään ja taas toimii.

Peilikaapin Osram elektroninen liitäntälaite .webp
 
Tuo linkkaamasi Bailey on tarkalleen yksi kolmesta merkistä ja lampusta se joka minulla on nytkin käytössä. Vaatii, että ottaa kuristimen välistä pois (tai ohittaa) ja kytkee suoraan 230v verkkovirtaan. Jos kuristimen kanssa yrität käyttää laukeaa sulake ja pamahtaa lamppu välittömästi. Itse siis laitoin kaikki sisuskalut uusiksi, mutta ei tietenkään ole välttämätöntä. Kytkentää voi verrata vaikka nykyaikaiseen E27 led lamppuun joita varmaan lähes joka kodissa ja joka kytketään aivan samoin suoraan 230v verkkovirtaan. LED-lamppu E27 4 W, 2 kpl | Clas Ohlson
Alkaa selvetä, mutta vielä pieni selvennös:
Googlen mukaan kuristin voi jäädä ja LED toimii. Mistä nyt tunnistaa sitten tilanteet, koska kuristin ei voikaan jäädä? Onko selkeä sääntö, että jos minkä tahansa mallisessa lampussa on kaksi nastaa, niin ei tarvii huolehtia kuristimesta ja joissakin tapauksissa neljällä tarvii (vai aina kun on neljä nastaa)?
 
Alkaa selvetä, mutta vielä pieni selvennös:
Googlen mukaan kuristin voi jäädä ja LED toimii. Mistä nyt tunnistaa sitten tilanteet, koska kuristin ei voikaan jäädä? Onko selkeä sääntö, että jos minkä tahansa mallisessa lampussa on kaksi nastaa, niin ei tarvii huolehtia kuristimesta ja joissakin tapauksissa neljällä tarvii (vai aina kun on neljä nastaa)?
Voi sen kuristimen sinne valaisimen sisään tyhjän pantiksi jättää, mutta ei saa olla koskaan käytössä eikä kytketty jos tuollaisen Baileyn tai vastaavan suoralla 230v toimivan lampun asennat. Selkeä sääntö: Jos lamppu 230v kuristin pois tai sen ohitus. Sitten on vielä sellainen tieto, että 4-pinnisissä 230v led lampuissa on vain reunimmaiset pinnit kytketty joten kahdella keskimmäisellä ei ole mitään virkaa. Jos katsot viestini #1698 kuvaa jossa on 4-pinninen 2G7 230v led lamppu, uusista osista kasatussa rungossa, niin olen kytkenyt uuteen 2G7 lampun kantaan vain reunimmaiset pinnit. En uskalla sääntöä 2/4 pinnisistä vanhoista pienoisloisteputkivalaisimista antaa kun en itsekään oikein netin tietoihin luota, vaan aina tarkistan asiat ennen kuin alan lamppuja edes ostamaan. Tuossa #1717 viestissäni oli oikein malliesimerkki kun jopa Polarian tiedot ovat vähän sinne päin.
Minulla on siis neljässä valaisimessa kolmen eri valmistajan 230v 2G7 led lamppuja. Kaikki kytketty samoin. Kuristimet heitin ser jätteeseen.
2G7 LED polttimo, lyhyt versio, 6W, 4000K - Ledstore.fi
Ledvance Dulux-S/E LED Mains Value 4W 550lm - 840 Kylmä Valkoinen | Korvaa 9W | Lamppuexpress
Bailey LED PL Glass TC- SEL 2G7 4.5W 550lm koel wit 4000K 145mm (146110) | Elektramat
Tässä vielä Baileyn kytkentäohje jossa näkyy, että vain reunimmaiset pinnit on kytketty https://catalog.bailey.nl/Webfiles/Manuals/Manual_LedPL_2G7-03.pdf
 
Googlen mukaan kuristin voi jäädä ja LED toimii. Mistä nyt tunnistaa sitten tilanteet, koska kuristin ei voikaan jäädä?

Ainoa "luotettava" tietolähde on LED-lampun tuotetiedoissa, tai ainakin pitäisi olla.

Esim. Airam kertoo T8 putkilleen "Putket ovat suoraan vaihdettavissa loisteputkien tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa."

Mutta lampun tuotekortissa kerrotaankin:

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva Kyllä


Jos tietoa ei ole niin menee hankalaksi. Useimmat lamput eivät kai välitä kuristimesta. Kuristin ei muokkaa sähkövirtaa erityisen paljoa. Se vain lähinnä rajoittaa virran määrää ja koska LED toimii loisteputkea pienemällä virralla niin rajoitus ei tule esteeksi.
 
Viimeksi muokattu:
Takaisin
Ylös Bottom