En ymmärrä, miksi kohteessa käyneiden asennusliikkeiden edustajat ovat suositelleet laitteita Daikin 10 kw ja BOSCH 7000i AW 9 kw, jos kiinalaisten pumppujen pitää olla 20 kw. Boschin tarjouksessa mitoitus on esitetty näin:
Ne haluaa saada kaupan. Vaaditun kokoisilla koneilla hinta nousee liiaksi. Kokeilepas laittaa sopimukseen ehto että ne toimittaa isomman koneen jos talo ei lämpene riittävästi pakkasilla. Alimittaisella laitteella on tarkoitus käyttää vastuksia kun on liian kylmää.
Esim. minulla on 6kW pumppu ja -25 pakkasella talo lämpenee käytännössä kokonaan öljyllä, koska silloin on sähkökin yleensä kallista. Pumppuni pitää talon halutussa lämmössä vain jonnekin -7 asteeseen saakka. Sen jälkeen tarvitsee muita lisäksi.
Kiinapumpuissa on se etu että voi ostaa oikean kokoisen laitteen koska ne ei maksa liikaa.