Mitä tarkoitat ?Eikös seuraavaksi kannata laittaa ylimääräinen lämpö jäähdytykseen absorptiojäähdyttimellä ?
Mitä tarkoitat ?
Eikö mitään automaattista ilmainta ole missään?Pitää alkaa ilman poistoon, onneksi on monta liitintä, josta ilma saadaan pois.
Kyllä ilma poistuu yhdestäkin kun virtaus on riittävää ja järjestelmässä painetta.On kolme ilmainta, mutta ei riitä, on todettu aikaisemminkin, kun oli vain Stellatorit, tosin vain ylimmässä kohtaa yksi aurinkojärjestelmään soveltuva ilmain. Nyt on lisätty kaksi Ennen ja jälkeen Ecopartin. Eli Stellatoreissa on ilmaa, koska niiden osalta ilmaus on entinen.
Ecopart pysyy käynnissä 3 min, kaikki arvot kohdallaan ,tuleva liuos 22 C-ast. lähtevä liuos 16 C-ast, teho 9 kW, miksi ei pysy käynnissä,
Nyt pitäisi kuudella silmällä olla näkemässä ecopartin kaikki arvot sammumishetkellä, kyllä syy silloin pitää löytyä.Ecopart pysyy käynnissä 3 min, kaikki arvot kohdallaan ,tuleva liuos 22 C-ast. lähtevä liuos 16 C-ast, teho 9 kW, miksi ei pysy käynnissä
No sehän haistelee sitten dT tuosta liuoksesta, en usko että heti ottaa nokkiinsa +22C liuoksesta...edellisiin ecopartteihin sai +30C litkua laittaa sisälle.Koneen muiastiin jää matala liuos virtaus
Missä siellä mittari on?ja virhe tulee virtausmittarin lukeman perusteella.
Missä siellä mittari on?
dT:stä se sen liuoksen liikkumisen arvaa jos ei kerran virtausmittaria ole, siinä sitten on varmaan hiukan suodatusaikaakin, samoten on siinä +20C rajassakin. Ei voi olla vetsellä leikaten tommoset lämpötila arvaukset.En tiedä. Virheilmoitus vain siltä kuulostaisi. Mutta kuten kirjoitin, veikkaan että se vain arvaa virtauksen olevan liian pieni, kun sisään tulee +22C litkua. Mistäs sen tietää vaikka olisi koodissa raja siinä +20C kohdalla ja sillä selvä?
Omissa 12m2 keräimissä on max virtaus säädetty 430 litraa tunti mutta automatiikka antaa pumpun käydä 100% vain hetkittäin, normaalisti se käy 50-90% nopeudella.Taitaa olla aurinkokeräinten virtausvastus muuten suhteellisen suuri. Siinä hommassa ei virtausnopeus ole yleensä tarpeen olla kovin suuri, enemmänkin että neste luikertelisi mahdollisimman paljon keräimessä
Omissa 12m2 keräimissä on max virtaus säädetty 430 litraa tunti mutta automatiikka antaa pumpun käydä 100% vain hetkittäin, normaalisti se käy 50-90% nopeudella.
Tuskimpa stellat paljon enempää vettä läpäisee jos niillä on tarkoitus joku deltta saada aikaan
No se on sitten se 22ºC (16ºC takasi) joka lopullisen errorin aiheuttaa suodatusajan jälkeen, mutta tuo on seurausta todellisesta ongelmasta eli liian pienestä virtaamasta...jos virtaama olis optimi niin jäis kiikunkaakun 20ºC.Hälytyksen tehdasasetus on 7 °C, mutta 9 °C sallitaan kompressorin ensimmäisten 72 käyttötunnin aikana
Kattelin kans tuota, ihme on jos stellat päästää nuo määrät läpi, ja jos päästää niin ei se litku paljoo keräimessä sitten lämpene.Tässä on tuon EcoPart 408 virtausvaatimukset. Eli 1116 litraa tunnissa minimivirtaama. Eli käytännössä pitäisi mennä lähes triplat tuohon sun max. virtaukseen nähden. Kyllä siinä pitää aikamoisesti vetää läpi nestettä Stellatorien läpi.
Eikös tässä puhuta nyt ikiliikkujasta...jos talvella Ecopartissa pyrkii olemaan matalat lämmöt, niin voi ottaa varaajasta puuttuvan lämmön, joka ei ole taloudellinen ratkaisu, mieluummin kylmästä vedesta joka tulee lämpöisenkäyttöveden esilämmitykseen