Vs: Toshiba DaiSeiKai 8
Moro kaikille!
Meille asennettiin RAS-25G2KVP/RAS-25G2AVP-ND pari päivää sitten eteisen yläpuolelle. Meillä on -63 valmistunut omakotitalo yhdessä tasossa. Talosta löytyy öljylämmitys vesikiertoisella patteriverkostolla ja pattereihin laitettiin Danfossin uudet termostaatit. Saunassa/pesuhuoneessa on vesikiertoinen lattialämmitys. Huomenna asentaja on tulossa laittamaan Oumann EH-800 kiinni öljypolttimeen ja Oumannin ulkoanturi on jo asennettu. Tällä hetkellä homma tuntuisi toimivan mukavasti kun Tossu lykkää lämmintä ilmaa ja patterien termarit säädetty +20 jolloin ne ovat korkeintaan haaleina kauimmaisissa makkareissa...olkkarissa ja keittiössä näkyy patterit olevan kylmänä koska ilppi jaksaa lämmittää ne tilat hyvin. Asia joka minua nyt erityisesti kiinnostaa ja johon kaipaisin asiasta tietävien mielipiteitä on se, että antaako tuo Oumann itselleni sittenkään mitään hyötyä tuon ulkoanturin kanssa eli osaako se huomioida tuota ilpin tuottamaa lämpöä ja onko siitä jopa tässä tapauksessa haittaa kun puskee vettä kiertoon ulkoanturin tietojen mukaan? Ja jos antaa niin kuinka säädöt kannattaa näiden ilp+patteritermostaatit+öljypoltin/oumann kanssa tehdä, jotta saa siitä mahdollisimman kustannustehokkaan? Tavoitteenahan toki öljyn käytön minimointi. Lisäkysymyksenä esittäisin vielä, että nouseeko sähkön kulutus kuinka dramaattisesti jos ilppiin lataa härskit pyyntilämpötilat kuten 26-30 ja puhalluksen 4-5 tasolle manuaalisesti? Suositteletteko muuten puhalluksen pitämistä manuaalilla ja millä tasolla? Itsestäni tuntuu pienen kokeilun jälkeen, että ilppi himmailee puhalluksen tehoa automaatilla kun saavuttaa pyyntilämpötilan mittarin lähellä, mutta lämmintä ilmaa ei ole makkareihin vielä tarpeeksi päässyt.