Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Pakanamaan kartta päivitetty:

9000E%2520versio%25202012.jpg


Lisäyksiä:

- Patterilähtö ja lattialämmityslähtö korjattu
- Polluja lisätty
- Vesitakka lisätty

Patterikierron paluun poiskytkentä tarvittaessa:

Öljyllä lämmittäessä voi patterikierron paluu olla kuumempi kuin VILP varaajan lähtö. Tämä sotkee tietenkin pollun mittausta ja huonontaa VILP coppia.

Tätä varten laitoin näiden väliin 3-tie venttiilin jonka voi tarvittaessa sulkea kun lämpötilaero niin sanelee. Sulkee patterikierron paluun ja VILP jää lämmittämään pelkästään lattioita ja käytöveden esilämmitystä. Conradin erotermostaatti tilattu.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Hyvät testisäät luvassa:

s%25C3%25A4%25C3%25A4t.png


Pakkanen laskee mukavan tasaisesti...

Tulos: ultista loppui nyt teho: -6 asteessa johon asti se pystyi tuottamaan 100% lämmöstä.

Ulltin COP on 2.0 joten lämmitystä tuotetaan COP x sähköteho = 6kW... joten kun -6 asteessa patteriverkosto vie 4 kW ja lattialämmitys 2,5 kW. Eli lämmityksessä 500W vaje *check*

Periaatteessa jos tehontarvetta voisi rajoittaa niin lämpöä riittäisi pidemmällekkin...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Öljypuoltakin optimoidaan:

- vaihdettu 40 gal suutin ja poltin säädetty
- polttimen käynti on nyt huomattavasti hiljaisempi
- savukaasujen lämpö tippunut 50 astetta
- ei pöllömpi hyötysuhde: 94.6%

%255BUNSET%255D.jpg
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 52 asti päivitetty etusivulle

- cop näillä -10 asteen pakkasilla 1.9-2.0
- öljyä meni 97 litraa EDIT 77 litraa, nythän on uusi suutin..


- suorasähkön käyttö karkasi välillä käsistä vko 48 kun shuntti jäi 100% asentoon jolloin talo oli sähkölämmitteinen

- vesitakka tuottanut yllättävän hyvin lämpöä
- saatu tähän mennessä 600 kWh

...vesitakka hakkaa muuten lämmön tuotossa kiukaan piippulämmittimen 100:1...

Eli yhteenvetona rahat kannattaa laittaa vesitakkaan eikä piippulämmittimiin ::)
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Takaisinmaksu tapahtui kuin varkain.

Ilmaista energiaa tuotettu 32058 kWh joka minun sähkösopimuksella tekee 3526 euroa.

images
Tuolla sai maksettua pumpun ja varaajan ja putkiosatkin. Asennustyö vielä keväällä.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 5 asti päivitetty etusivulle

- cop heiluu 2 tuntumassa
- öljy laitettu päälle kun alle 8 asteen pakkasta.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Helmikuu 2013 asti päivitetty etusivulle

- cop heiluu edelleen2 tuntumassa
- "kompurankäyntiennätys" saavutettu kun lomaksi rajoitin patterilämmön 34 asteeseen ja selvittiin ilman lisälämmitystä
- tulos 585 kWh = noin 200 h per 8 päivää joka on jokseenkin tauotonta pumppausta :)
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Löytyi vesitakalle suht optimi käyttötapa näille keleille:

s%25C3%25A4%25C3%25A4t%2520t%25C3%25A4ll%25C3%25A4%2520viikolla.png


Nyt on pumpannut näitä yöpakkasia niin olen kääntänyt *uuden* 3-tie shuntin avulla patteriverkon kokonaan öljylle ja lattialämmitykset on nyt varaajasta. Varaajaa lämmittää vain VILP + vesitakka.

Pari korillista puita riittää varaamaan ultin varaajaan tarpeeksi lämpöä lattialämmitykselle ön yli niin ettei pumpun tarvitse pörrätä vasta kuin päivällä - jolloin on jo ulkona lämpimämpää. Etuna on myös ettei tässä mene koko iltaa, vaan sellainen about 3 tuntia lämmitystä riittää.
 

Liitteet

  • säät tällä viikolla.png
    säät tällä viikolla.png
    30,7 KB · Katsottu: 472
V

vote

Vieras
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Oletko mitannut kuinka paljon saat puukilosta kilowatteja tuolla sun vesitakalla.Jos ymmärsin oikein sinulla on pollu vesitakan lähdössä.Omalla tavallisella tiilerin takalla olen laskenut ,että saan 1-2 kwh/puukilo.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

vote sanoi:
Oletko mitannut kuinka paljon saat puukilosta kilowatteja tuolla sun vesitakalla.Jos ymmärsin oikein sinulla on pollu vesitakan lähdössä.Omalla tavallisella tiilerin takalla olen laskenut ,että saan 1-2 kwh/puukilo.

Suunnilleen 10 kg pilkettä on tuo mitä polttelen ja sillä saa varaajaan kerralla noin 25 kWh + 3kWh extraa kun jäähdytän sydämen. Ei ole kovaa tiedettä tuossa, mutta tuonneppäin nuo luvut. Ja lämmittää siis samalla olohuonetta säteilylämmöllä ihan tarpeeksi.

Hauskasti on jatkuva teho 12 kW kun palo pesässä on jatkuva ja on maltillinen - täsmälleen sama minkä valmistaja lupaa :eek:
 
V

vote

Vieras
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Siis tuo minun edellinen puunpolttotesti ,jossa sain tulokseksi 2,2 kwh/puukilo voisi siis hyvinkin pitää paikkansa mun takassa.Täytyy nyt miettiä ,mikä meni tässä testissä pieleen ,kun tulokseksi sain vähän yli 1kwh/puukilo.
 

lmfmis

Vakionaama
TEV säätelyä

Palautin TEV:n esisäädön alkuperäiseksi (ollut 1,5 kierosta kiristettynä)

Havainto: viime yönä pakkanen laski todella tasaisesti ja hitaasti -12 asteeseen ja talon lämmitys tarvitsi "sähköapua" vasta -10 asteen kohdalla. Ja palasi pumppaamiseen heti kun lämpötila tuosta nousi.

Ennen TEV säädön palautusta tuo kohta on ollut aika tarkkaan -6 asteen korvilla...jos oletetaan että talo vie samanverran lämpöä - on pumpun pakkasteho noussut.

Jatketaan tarkkailuja, vielä riittää pakkasia...
 
R

remonttireiska77

Vieras
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

lmfmis sanoi:
Palautin TEV:n esisäädön alkuperäiseksi (ollut 1,5 kierosta kiristettynä)

Havainto: viime yönä pakkanen laski todella tasaisesti ja hitaasti -12 asteeseen ja talon lämmitys tarvitsi "sähköapua" vasta -10 asteen kohdalla. Ja palasi pumppaamiseen heti kun lämpötila tuosta nousi.

Ennen TEV säädön palautusta tuo kohta on ollut aika tarkkaan -6 asteen korvilla...jos oletetaan että talo vie samanverran lämpöä - on pumpun pakkasteho noussut.

Jatketaan tarkkailuja, vielä riittää pakkasia...
Eli tulistuksen vähentäminen nosti tehoa/hyötyä? Ymmärsinkö oikein?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

remonttireiska77 sanoi:
Eli tulistuksen vähentäminen nosti tehoa/hyötyä? Ymmärsinkö oikein?

Näin on näppylät ;D

Jatketaan kuitenkin tarkkailua...´

EDIT: viime yönä laski -7,2 asteeseen ja pärjättiin taas ilman lisäapuja
 
R

remonttireiska77

Vieras
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

lmfmis sanoi:
Näin on näppylät ;D

Jatketaan kuitenkin tarkkailua...
Eli tästä päästään tulokseen, ei kannata säätää toimivaa laitetta :D täytyyköhän ittekin ruuvata takas. Noh seurailen tilannetta.
 

lmfmis

Vakionaama
Kanavalämmittimen säätö

Kanavalämmitin on täyttänyt odotukset lämmityskauden yli hienosti.

Ongelma: Nyt kun paistaa kevätaurinko ikkunoista sisään tarvittaisiin säätö joka sulkisi kanavalämppärin kun aurinko lämmittää huoneita.

Lämmitystä vielä tarvitaan joten koko kierron poissulkeminen ei ole hyvä. Nyt kämpän lämpötila nousee tehokkaasti kun aurinko lämmittää, LTO ottaa lämmön talteen ja vielä lämmitetään kanavalämppärilöä päälle.

Jokin aurinkoisen puolen huonetermostaatti joka ohjaa kanavalämppärin kiinni...langaton pitää olla ....ja danfossin runkoon mieluiten...olisiko tuollaista?

EDIT:Tällainen löytyi

570055_BB_00_FB.EPS_1000.jpg


Toimilaite kävisi Danfossin runkoon ja termostaatin voisi sijoittaa vaikka aurinkoiselle kuistille ja asettaa 23 asteeseen...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Maaliskuu 2013 asti päivitetty etusivulle

- yöpakkas-kelit jatkuu
- cop viimeinkin pienessä nousussa n. 2.1
- TEV esisäädön palautus normaaliksi saa nyt pumpun riittämään -10 asteeseen ainoana lämmityslähteenä
- kanavalämmittimen säätötarve pohdinnassa -> poiskytkentä kun kevätaurinko paistaa ikkunoista sisään..
- öljyt tältä kaudelta varmaan jo käytetty:

351 litraa
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Huhtikuu 2013 asti päivitetty etusivulle

- cop nousussa n. 2.7
- lämmityskausi on kohta ohitse

Pumpun ohjaaminen kaukosäätimellä vaivaa, pari Green koodia löytyi yleissäätimestä joillla saa päälle/pois, mutta lämpötilaa ei pääse asettelemaan ???

Vesitakasta sai biolämpöä talteen 1565 kWh.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Kesäloma ilman putkitöitä ei vain tunnu kesälomalta :)

Varaaja on nyt lämmitytskauden ulkopuolella käyttöveden passiivilämmittäjänä. Eli patterikierron vesi kiertää koko ajan varaajan kautta ja esilämmittää käyttöveden.

Kesälähtö:

Muutos piti tehdä niin että kesäkäytössä kiertoon otetaankin vesi varaajan alayhteestä josta saa mukavasti muutaman asteen kylmempää. Lisäksi näin varaajaan kerrostuu hieman lämpö tehokkaammin ja lähtevä käyttövesi on noin 27-28 asteista kun tuleva on 14 astetta.

Kun kierto otettiin varaajan yläyhteestä, sai aikaan vain 22-23 asteista.

Käytännössä laitoin yhden esben 4-tie venttiiolin hoitamaan vaihtoa ja nyt on "kesäkäyttö" helppo laittaa.

Tämä remontin coppi oli sitten nolla ;D
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Lisää lomasaavutuksia :)

Suoralämmitin on nyt vihdoin otettu käyttöön. Ainoa asennuspaikka löytyi katosta:

2013-07-09-0520.jpg


Valmistajan helpdesk kielsi tämän asennustavan, mutta ei osannut sanoa miksi ei näin saisi tehdä.....päättelin että kattoasennuksen kanssa saa olla tarkkana ilmaamisen kanssa, mutta ei sitten muuta ::)

Tehovalinnan laitoin 15kW kohdalle, mutta tehomittarin mukaan vie noin 8-9kW lämmittäessään vettä 23-40 asteiseksi.

2013-07-09-0521.jpg


Virtaus on ihan ok suihkulle, mutta noissa ei-termostaatti sekoittimissa huomaa että kuumaveden virtaus on hieman heikompi.

Tällä mennään nyt kesä ;D


EDIT: ja koteloituna:

2013-08-09-0608.jpg
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

pökö sanoi:
Sulla on selkeesti "hyötyloma" menossa ;)

Selkeästi :)

Koitin vielä laittaa yläkerran kylppäriin 1 putkisen kuuman käyttöveden kierron suihkua varten, mutta homma tyssäsi tehottomaan pumppuun. 25 w kiertovesi grundfossi palauttaa vettä linjaan kyllä, mutta valitettavan hitaasti. Virtaama jää alle 100 litraa minuutissa.

Isompi pumppu hankintaan...
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Saako tuolla kuvan mittarilla mitattua paljonko esim. 3 min suihku kuluttaa sähköä?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

ekomies sanoi:
Saako tuolla kuvan mittarilla mitattua paljonko esim. 3 min suihku kuluttaa sähköä?


Juu. Näyttää hetkellisen tehon ja kumuloituneen.

Aika tasaisesti se vie 9 kW kun nostaa 23 asteisesta 40 asteiseksi eli 3 min on 3x60/3600x9 kW = 0,45 kWh
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Kylmäkalle kävi imaisemassa aineet pois. Täyttö ollut 3,250 g.

Eli kun asentaessa laitettiin parisataa grammaa ylimääräistä, niin tehtaalta lähtiessä ollut vajaa jos olisi pitänyt olla 3,3 kg...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Lisälauhdutusta...


Nurkissä pyöri metrin pätkä 28mm kupariputkea:

2013-08-09-0607.jpg


Käyttövesi käy siis tuon putken kautta vielä lisälauhduttamassa nestelinjaa. Sulatuksia varten pitää varmaan laittaa pumppu kierrättämään vettä...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Suoralämmittimen seurantaa.

Suoralämmitin on säästänyt odotetusti. Kesäkuukausien kulutus tippunut noin 200 kWh/kk. Se on aika hyvin.


2012 2013

Heinä 750 550
Elokuu 900 700

Aikalailla samat sähkölaitteet olleet käytössä molempina kesinä joten vertailulkelpoisuus on ok.

Hauskinta on kun on ollut viikon mökillä, niin käyttöveden kulutus on puhdas 0 kWh.

;D
 

Liitteet

  • image.jpg
    image.jpg
    41,1 KB · Katsottu: 508
  • image.jpg
    image.jpg
    36,3 KB · Katsottu: 572

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Tuosta saisi selville öljykattilan varaajahäviöt jos kaikki säästö on sitä.

eli 200kWh/30/24= 270 w

Ei mahdoton, mutta tuntuu kovin korkealta...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Pikkuhiljaa alkaa uusi lämmityskausi.

Näillä muutoksilla mennään:
- ulkoksikön alin kennorivi otettu mukaan höyrystimeen eli alijäähyn muutos ja kapillaariputken mitoitus
. imukaasun lämmönvaihtimelle raivattu tilaa putkistosta
- imulinjassa on nyt huoltoventtiili
- kierukan paluuseen laitettu lämmönvaihdin käyttövedelle odottaa asennusta

Jäi tekemättä:
- imkaasun lämmönvaihtimen asennus
- on aika käärme saada paikoilleen..
- ....ja pillistäkin loppui tehot kun piti saada osia irti :-[

Tulossa:
- lisää lattialämmitysalaa kellariin
- isompi kanavalämppäri

Juotostyöt tuli tehtyä migin hiilidioksidi suojakaasuna ja painetestikin 80psi/5,5 bar asti onnistui pullon omalla paineenalentimella. Suojakaasukäyttöä varten hankin vielä tuollaisen rotametrin pullon oman virtaussäätimen perään, mutta ilmankin olisi sitten pärjännyt...

Rotametri.jpg


Pumppuun laitettu nyt aineet sisään ja koekäytössä hyvältä vaikuttaa. Ainakaan muutostyöt ei vielä rikkoneet mitään :). Täyttö on nyt 3800g eli 550g enemmän kuin aikaisemmin ja kuumakaasun lämpöilatkin vaikuttaa hyvältä.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Alimman kennon kyky kondensoida vettä on selkeästi kovempi kuin muun kennoston. Uusi kennorivi saa siis enemmän kylmäainetta - eli kapillaarista tuli liian lyhyt.

Täytyy katsoa jos sitä kapillaaria joutuu puristelemaan tiukemmaksi. Katsotaan kun kennon huurtumiskelit alkaa.

No, COP:pi on ollut tällä viikolla lupaavasti EDIT: ennätys 3,5 joten odotellaan ensimmäistä kokonaista lämmitysviikkoa.. ;D
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Kaksi kuukautta takana käyttöveden lämmitystä suoralämmittimellä ja tulokset on seuraavat:

2012 2013 Säästö

heinä-elokuu 288kWh 132,72 kWh - 54%
kv kulutus 4,208 m3 5,092 m3

Kulutuksella korjattu säästö: - 61% verrattuna sähkövastukseen öljykattilassa....a noin - 80% öljylllä lämmittämiseen ::)

Kun vuodessa on meillä kuuman käyttöveden kulutus noin 52 kuutiota (kuutio per viikko) niin öljykattilan vastus olisi vienyt vuodessa noin 1800 kWh kWh priimaukseen, on odotus että nyt pääsee priimauksesta 700 kWh:lla.

Säästöä vuodessa arviolta noin 120 euroa joten TMA on laitteelle alle kaksi vuotta. Ebaystä 209 eur + 10 eur rahti.

/g050

EDIT: ja onhan tuossa vikaakin. Laitteen virtausvastus on riittävä yhdelle hanalle/suihkulle, mutta kaksi yhtäaikaista käyttäjää tiputtaa virtauksen liian pieneksi.

Hmm....jos laittaisikin kaksi lämmitintä rinnan...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Nyt näyttää ihan hyvältä.

- Kenno huurtuu suht tasaisesti ja alimman kennorivin höyrystyminen ei ole kauheasti epätasapainossa. Ja nyt se myös sulattaa!

- Pumppu jyrsii lämpöä noin 2,7-2,8 copilla 0-10 ulkolämpötilassa

- Kuumakaasu ei nouse yli 60 asteen, joka voi johtua alimpaan kennoriviin menevästä "liika-annostelusta" tai tiineeksi täytetystä koneesta (se oli nyt 3800g)

- Nesteasissa kuplii edelleen tasaisesti. Katsotaan jos käyttöveden lisälauhdutin auttaa

E-d-e-l-l-e-e-n keskellä kaksi kennoriviä ei saa tarpeeksi ainetta ja jää osittain sulaksi. Rivi on keskellä höyrystintä josta aiheutuu että kennossa on raita joka ei höyrysty: olisiko tämä vain jakajan huonoutta?

%255BUNSET%255D


Kennosto on kapillaarijakajan jälkeen identtinen joka rivillä. Paitsi siis alimmalla.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Lokakuu 2013 päivitetty etusivulle

- lauhat kelit jatkuu cop heiluu vielä 3 tuntumassa
- suoralämmitin vie priimaukseen viikossa noin 15-25 kWh
- kuumakaasun lämmöt pysyvät 60 asteessa plussakeleillä ja pakkastaessa kiipeää normi9 80 asteeseen. Tiineen koneen merkki?

Yleisesti sähkönkulutus laskenut huomattavasti viime syksyyn verrattuna. Ilmeisesti lämmin syksy ollut.

Ajankohta 2013 2012 Erotus
tammi.13 2 624,00 2 118,00 -506,00
helmi.13 2 414,00 2 390,00 -24,00
maalis.13 2 260,00 2 935,00 675,00
huhti.13 2 031,00 2 048,00 17,00
touko.13 1 095,00 1 212,00 117,00
kesä.13 706,00 1 002,00 296,00
heinä.13 567.00 740,00 173,00
elo.13 750,00 905,00 155,00
syys.13 1 109,00 1 324,00 215,00
loka.13 1 626,00 2 023,00 397,00
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Nyt on sunnuntai-iltapäivän ohjelma suunniteltu:

Tällä sääennusteella poltellaan vesitakkaa ;D

Olisipa aina näin helppoa!
 

Liitteet

  • ensi viikonloppu.png
    ensi viikonloppu.png
    26,4 KB · Katsottu: 635

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Kuinka paljon vesitakalla saa lämpöä talteen:

Puita 10 kg (keväällä kaahdettua vaahteraa)

2013-11-15-0778.jpg


Kosteusposentti bilteman mittarilla 18% (edit: väärin mitattu: sanotaan 24%)

2013-11-15-0785.jpg


Pollucom aloittaa:

2013-11-15-0783.jpg



Savukaasut pysyy maltillisena 100%. Hyötysuhteen pitäisi olla korkeimmillaan.

2013-11-15-0787.jpg


Pollu lopettaa:

2013-11-15-0788.jpg


21 kWh talteen per 10 kg, jossa pitäisi olla noin 40 kWh

...samalla lämmitettiin olohuonetta, sanotaan että 4kW teholla pari-kolmisen tuntia ...about 10 kWh

Hyötysuhde 50-75%?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Kerrankin tietää milloin öljyn nappasee päälle:

Taidetaan saada lunta eteläänkin ....
 

Liitteet

  • sää vko 2.png
    sää vko 2.png
    30,5 KB · Katsottu: 547

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Talvi meni varsin yllätyksettömästi ja modaukset ei täysin romahduttaneet coppia ;D

Uuden kennon kapilaari on yrityksistä huolimatta ilmeisen suuri, koska uusi kennorivi huurtui varsin voimallisesti...joten nipistelin pihdeillä kapilaaria hieman lyttyyn, ja tuntui jonkinverran auttavan.

Niin kylmä kesä ollut että vesitakkaakin on saanut pariin otteeseen lämmitellä. Aika outoa.


Uutta on että teini muutti talon kellariin asumaan ja pumppu piti pistää laulamaan että lattialämmöt saa kellarissa päälle. Aikaisemmin kokemukset kesäkäytöstä olleet varsin huonoja, mutta kun nyt on lämmityksellä hieman kuormaa pumppu pumppaakin kolmosen copilla.

Kelpaa nyt :)
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Lämmityskausi taisi alkaa...kylppärin lattialämmöt meni nyt päälle. Ulti hyrähti vauhtiin ongelmitta.

Kesän käyttövedet esilämmittimellä vei 100kWh sähköä ja lisäksi about 40kWh esilämmitystä, joka tuli huoneiston patterikierrosta.

Ongelmakin taas on:

- Nyt kun patterikierto ei ole vielä mukana lämmityksessä, niin varaaja kerrostuu aivan liian tehokkaasti:

Ylin 20 cm on yli 40 asteista mutta käyttävesikierukkaan ja lattiakiertoon saa Börosta vain about 25 asteista vettä. Sotkin varaajaa hieman vesitakan pumpulla ja tilanne parani niin että lähtöön sai 35 asteista....

Pitääkö tässä vielä asentaa "varaajansekoitin" näin alkulämmityskaudeksi...
 
Back