Aika tarkasti näyttää siis olevan valmistajan ilmoittama määrä kemikaalia (opuksessa lukee molemmat, sekä 0,4 dl ja 0,5dl /panos).
Tuo oma mylly lähti nyt tulille kun tökkäsin sen käynnistysrajaa ohjaavan putken sen sentin alemmaksi. Panokset lähtivät rullaamaan heti.
Muutama pv tästä tuli myös ilmoitus korkeasti vedenpinnasta. Tästä voi päätellä että jos aloitusanturi on väärällä korkeudella niin koko laite menee sekaisin kuin seinäkello.
Tein myös hiukan salapoliisityötä tuon anturin kanssa. Ostin painekytkimen varoiksi hyllyyn jos tuo ei olisikaan tullut järkiinsä (186€

). Näyttää että tästä varaosasta löytyy jo kaikki tarvittava tieto. Arvelin painerajan ihan oikeaksi. Näköjään se näyttää aktivoituvan 10mbar ja palautuvan taas 3 mbar alempana eli 7 mbarissa. Jospa tästä olisi joskus apua jollekin muulle joka kaipaa laitteeseen varaosia edullisemmin. Kierrea painekytkimessä on G 1/8".
Näytä liitetiedosto 66605
Paineensäätö tuossa kikkareessa tehdään tuosta keskimmäisestä ruuvista. Esim tällä myyjällä on tuossa suoraan pyöritettävä nuppi. Tuosta selviää myös että painekytkimen oikea tyyppi on 901.61.
Näytä liitetiedosto 66604
Ja tästä selviää optiot vielä tarkemmin
Nopealla googlettelulla samaa pressostaattia/kytkintä käytetään jonkun kaasutoimisten laitteiden turvakytkimenä.
Näytä liitetiedosto 66606
Edit. Lueskelin tuon
@kurre orava :n laittaman pdf:n uudestaan. Onhan tuossakin näköjään mainittu tuo aloitusanturin korkeusasema. Pahus, noita pitäisi lukea kun piru raamattua.
4. Varmista että prosessisäiliön puolella aloitusanturin korkeusasema on oikea, eli anturiputki makaa putkikannaketta vasten, jos kyseessä syväasennus ja et yletä käsin anturiputkeen paina varovasti varren kanssa ja varo rikkomasta kulmaliitintä jolla yhdistetty vihreä ilmaletku anturiputkeen.