VILP monoblock 2000-luvun kaukolämpötaloon - tulee Panan J-sarjan 9 kW monoblock

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Toisesta otetaan kuumaa sisään ja toisesta palautetaan haaleaa takaisin sinne keskelle veraajaa.
Lv-varaajan kierron yhde on 1/2” ja se on melko keskellä varaajaa. Muut yhteet ovat 1” (4 kpl). Sekoitusventtiilin paluuputki kiinnitettäneen siis tähän 1/2” yhteeseen.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Minusta kaukolämmönsiirrin säätää käyttöveden sopivaksi. Pohdinkin, miten tämä järjestely korvataan uudessa järjestelmässä (sekoitusventtiilillä).

Siellä on anturi heti kuuman lähdössä (ylhäällä), jota se käyttää säätämiseen.

1775248635968.png


Noin se vesi kiertää. Kylmää haukataan tarvittaessa lisää lämmittimen sisäänmenoon.

Muutettu systeemi tulee tuon tilalle

1775248765821.png


Eli sekoitin ottaa kylmää sisään KV liitäntään. Siinä on sille pääventtiili, joka jumittaa pysyvästi ellei sitä käytä koskan, ja takaisku, joka estää veden virtauksen takaisin kun vesi paisuu lämmetessä.

Toinen pää tuosta menee LKV liitäntään, joka on se vasemman puoleinen ennen lämmityksen säätöpyörää.

Varaajan sisäänmeno tulee myös tuohon.

Varaajan ulostulo (kuuma vesi) tulee siihen säätöpyörän oikeanpuoleiseen liittimeen.

Verkostoon lähtee sitten siitä SV liittimestä.

Mutta luulenpa että tähän löytyy parempi venttiili, jossa kylmän veden syöttö puuttuu, koska se pitäisi saada varaaja pohjalle.

Katson löydänkö.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
.
Muutettu systeemi tulee tuon tilalle

katso liitettä 115138

Eli sekoitin ottaa kylmää sisään KV liitäntään. Siinä on sille pääventtiili, joka jumittaa pysyvästi ellei sitä käytä koskan, ja takaisku, joka estää veden virtauksen takaisin kun vesi paisuu lämmetessä.
Tuosta punaisesta varoventtiilistä lähtee avopäinen putki alas. Se tipauttelee välillä vesipisaroita. Kun sitä kääntää, vettä tulee enemmän eli se toimii. Olen seurannut sen viereisestä painemittarista, että kun paine nousee 10 bariin, varoventtiili tipauttaa pari pisaraa ja paine laskee.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Sekoitusventtiilin paluuputki kiinnitettäneen siis tähän 1/2” yhteeseen.

Kyllä, siksi se on ohuempi kosta virtaus on aina pieni.


Tuossa on pelkkä sekoitusventtiili.

1775249753440.png

Pumppu syöttää vettä tuohon KV liittimeen ja LV liittimestä lähtee vesi takaisin kiertoon. (Kierukka on tässä väärin)

Kylmän veden syöttämiseen voit käyttää jo olemassa olevaa syöttöventtiiliä tai laittaa vastaavan uuden.
1775249825056.png

Tuosta kylmä vesi ohjataan suoraan varaajan pohjalle. Se ei siis tule lainkaan sekoittajaan.
Tuossa on jo valmiiksi varoventtiili ja takaisku, jotka tarvitaan.
 
Viimeksi muokattu:

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Kiitos tarkennuksestasi!

Eikö ole siis niin, että sekoitusventtiili pitäisi hankkia uuteen järjestelmään? Muut tarvittavat kytkentäkaavion elementit ovat nähdäkseni jo olemassa.

 

Arisoft

Hyperaktiivi
Kiitos tarkennuksestasi!

Eikö ole siis niin, että sekoitusventtiili pitäisi hankkia uuteen järjestelmään? Muut tarvittavat kytkentäkaavion elementit ovat nähdäkseni jo olemassa.


Siltä näyttää ja mietin tässä että tarvitaanko koko sekoitusventiiliä koska VILP ei tee niin kuumaa, että vettä tarvitsisi jäähdyttää. Kaiken lisäksi tuo pelkkä sekoitusventtiili ei pysty jäähdyttämään vettä. Se ei ole hyvä ratkaisu. Jos sitä käyttää, niin sille pitäisi kuitekin tarjota kylmää vettä, että se voi oikeasti jäähdyttää lähtevää vettä.

Entä jos varaajan yläpäästä vain otat kuuman veden ulos sellaisenaan ja pumppu pukkaa veden kierrosta siihen sivussa olevaan yhteeseen?
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Siltä näyttää ja mietin tässä että tarvitaanko koko sekoitusventiiliä koska VILP ei tee niin kuumaa, että vettä tarvitsisi jäähdyttää.

Entä jos varaajan yläpäästä vain otat kuuman veden ulos sellaisenaan ja pumppu pukkaa veden kierrosta siihen sivussa olevaan yhteeseen?
Huomasin toisesta keskusteluketjusta, että moni on jättänyt sekoitusventtiilin pois vilp-järjestelmästä. Näyttää siltä, että minunkin on perusteltua toimia niin.

”pumppu pukkaa veden kierrosta siihen sivussa olevaan yhteeseen”
Tätä en ymmärrä. Tarkentaisitko, kiitos?
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
En mene takuuseen mutta vaatiikohan laki että hanoista ei saa tulla liian kuumaa vettä, eikö tähän kumminkin vastus tule myös ni voi olla tilanne et sormet palaa jollain
 

Harrastelija

Vakionaama
Heti ”oiotaan” jos ei omaan ajattelutapaan sovi… :)
Jos tuolla on sähkövastus (sisäinen tai ulkoinen lisävastus) niin eikö vesi voi kuumeta liikaa? En nyt ihan ole kärryillä miten tässä tapauksessa.

Toisaalta… JOS laki vaatii niin taitaa olla turha keskustelu.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Asumisterveysasetuksen (STM 545/2015) mukaan lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään + 50 Celsius-astetta ja vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan + 65 Celsius-astetta.

Asetuksessa ei oteta kantaa, mitä laitteistossa pitää olla lämpötilan rajoittamiseksi. Toisin sanoen jos lämpötila ei voi järjestelmän rakenteen johdosta nousta 65 C korkeammaksi, asia on kunnossa.
 
Viimeksi muokattu:

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Lattialämmityksen osalta veden lämpötila ei saa nousta yli 55 asteeseen. Tämä on tekninen asia, ei juridinen. Menoputkissa onkin rajoitintermostaatit, jotka on kytketty kaukolämmön ohjaimeen. Tämä 55 asteen raja pitäisi jotenkin saada varmistettua uudessakin järjestelmässä. Käytännössähän järjestelmä tarvitsee korkeintaan 40 C vettä. Viime talvena veden lämpötila oli korkeimmillaan 37 C.
 
Viimeksi muokattu:

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Olen pohtinut, millaisella haarakappaleella lattialämmityspiirien putket käytännössä yhdistetään. Ehkä sellainen kappale pitää hitsata.
 
Viimeksi muokattu:

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Toiselle pumpulle saan liitinparin käyttövesipumpulta. Toki kumitiivisteet pitää vaihtaa.

Toiselle pumpulle pitää hankkia liitinpari. Sulut sisältävä maksaa 29 €, ja suluton 14 €.

Panasonicin mukaan putken eristeen pitää olla vähintään 20 mm paksua. Onnisen eriste on millin vähemmän eli 19 mm. Thermaflex on 20 mm. Millin erolla on tuskin oleellista merkitystä.
 

Liitteet

  • IMG_8713.jpeg
    IMG_8713.jpeg
    158,1 KB · Katsottu: 17
Viimeksi muokattu:

Ton1A

Vakionaama
Panasonicin mukaan putken eristeen pitää olla vähintään 20 mm paksua. Onnisen eriste on millin vähemmän eli 19 mm. Thermaflex on 20 mm. Millin erolla on tuskin oleellista merkitystä.
Mä pistin kaksi kerrosta eristettä, on ainakin riittävästi paksuutta. Eli ensin pienireikäinen ja sen päälle isoreikäinen eriste. Linnut tykkäävät nokkia eristettä, se pitää vielä suojata jollakin.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Panasonicin mukaan putken eristeen pitää olla vähintään 20 mm paksua. Onnisen eriste on millin vähemmän eli 19 mm. Thermaflex on 20 mm. Millin erolla on tuskin oleellista merkitystä.

Ulos jäävät putken pituus on ratkaisevampaa. Tuossahan ulos jää vain minimaalinen pätkä. Ne pakkasvahdit jää ulkoilmaan ja hukkaavat melkolailla paljon lämpöä kun ei niitä kai oikein voi eristääkään.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Menoputkissa onkin rajoitintermostaatit, jotka on kytketty kaukolämmön ohjaimeen. Tämä 55 asteen raja pitäisi jotenkin saada varmistettua uudessakin järjestelmässä.

Termostaatin toiminta kannattaa selvittää. Käytännössä lattialämmityksen pumppu pitäsi pysäyttää jos lämpö nousee liian suureksi. Vanha termostaatti voi käydä siihen jos se on sopivaa mallia.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vilpin oma termostaatti (suojaamaan yli 55-asteiselta lämmitysvedeltä) on luotettavampi rajoitin kuin mikään termostaattinen sekoitusventtiili (jos tuo pettää, vilp tuhonnee tavalla tai toisella itse itsensä). Toki kiertopumpulle voi laittaa ehdotetun termostaattisuojauksen, jos lystää.

Oletan, että ratkaisuna on käyttöveden esilämmitys vilpin lämmittämään varaajaan asennetun (tehokkaan) lämmönvaihtokierukan avulla ja sieltä vesi viedään tavanomaiseen sähkövaraajaan, missä lämpötila nostetaan 55-asteiseksi. En näe tarvetta minkäänlaisille sekoitusventtiileille tuossa järjestelmässä (ja ainakin kuvissa esiintyneen kaltaiset ovat siinä määrin epäluotettavia, että niistä on lähinnä vain harmia). Priimausvaraajan veden lämpötilaa ei pitäisi olla tarvetta nostaa yli 55 asteen, kunhan tilavuus on alun perin riittävä. Sähkövaraajissa käytetään usein sekoitusventtiileitä syystä, että varaaja on mitoitettu liian pieneksi etenkin, jos käyttövettä halutaan lämmittää yösähkötyyliin esim. pörssihintojen ohjaamana (KV-sähkösopimuksella tms.).

En pitäisi valmistautumista ainakaan käyttöveden liialliseen lämpenemiseen lainkaan tarpeellisena käytännössä tai rakennusmääräysten kannalta. Vesi ei lämpene liian kuumaksi äkkiarvaamatta (ainakaan, jollei systeemissä ole noita epäluotettavia sekoitusventtiileitä) ja mahdollisen äärimmäisen harvinaisen vian huomaa käytännössä. Lämmityskierronkin osalta pitäisi varustautumista yli 55-asteiseen lattialämmityskiertoon melko turhana (ainakin, jos asunnosta ei olla usein pitkiä aikoja poissa, jolloin voi miettiä hälytysratkaisuja ja etäohjauksia tms. asian havaitsemiseksi ja kontrolloimiseksi etänä), sillä lattiat imevät lämpöä ja rajoittavat kiertävän veden lämpötilan nousua pitkään, jolloin asunto on alkanut muuttua saunaa muistuttavaksi jopa vuorokausia kiertoveden lämpötilan nousua ennakoiden.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Vilpin oma termostaatti (suojaamaan yli 55-asteiselta lämmitysvedeltä) on luotettavampi rajoitin kuin mikään termostaattinen sekoitusventtiili (jos tuo pettää, vilp tuhonnee tavalla tai toisella itse itsensä). Toki kiertopumpulle voi laittaa ehdotetun termostaattisuojauksen, jos lystää.

Siellä on varaajassa myös sähkölämmitys. Se ei tuhoa itseään vaan pysty lämmittämään veden yli 100 asteeseen kun termostaatti hitsautuu. Sen oma ylikuumenemissuoja laukeaa liian myöhään tähän tarkoitukseen.

Ylikuumenemiseen ei tarvita kuin se, että joku on vääntänyt termostaatin täysille ja kun lisälämmitin pistetään hätätilanteessa päälle niin vesi yllättäen kuumenee enemmän kuin sallittua.

Ehkä - kenties - vastuksen teho ei riitä veden kuumentamiseen yli 55 astetta silloin kun kierto on päällä. Se olisi luonnollinen suojaus.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Porasin läpiviennit seinään. 75 mm viemäriputki mahtuu reikään ja putken sisään Onnisen 65 mm solukumieriste 28 mm kupariputkelle. Tiistaina tulee apureita, jotta saamme nostettua pumpun telineelle.
 
Viimeksi muokattu:

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Siellä on varaajassa myös sähkölämmitys. Se ei tuhoa itseään vaan pysty lämmittämään veden yli 100 asteeseen kun termostaatti hitsautuu. Sen oma ylikuumenemissuoja laukeaa liian myöhään tähän tarkoitukseen.

Ylikuumenemiseen ei tarvita kuin se, että joku on vääntänyt termostaatin täysille ja kun lisälämmitin pistetään hätätilanteessa päälle niin vesi yllättäen kuumenee enemmän kuin sallittua.

Ehkä - kenties - vastuksen teho ei riitä veden kuumentamiseen yli 55 astetta silloin kun kierto on päällä. Se olisi luonnollinen suojaus.
Puskurivaraajaan tulee "vain" 4.5 kW vastus, jonka sulakkeet käännetään päälle vain pumpun rikkoutuessa. Olettama on, että pumppu ja sen vastus riittävät lämmittämiseen. Tästä huolimatta on hyvä selvittää vanhan rajoitintermostaatin hyödyntämismahdollisuus uudessa järjestelmässä.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Ulos jäävät putken pituus on ratkaisevampaa. Tuossahan ulos jää vain minimaalinen pätkä. Ne pakkasvahdit jää ulkoilmaan ja hukkaavat melkolailla paljon lämpöä kun ei niitä kai oikein voi eristääkään.
Putkea on ulkona noin 20 cm, sillä jäätymisenestoventtiili ja nippa tulevat putken ja pumpun väliin. Pumpun takareunan ja seinän väliin jätetään tilaa ohjeistuksen mukainen 30 cm.
 

kotte

Hyperaktiivi
Siellä on varaajassa myös sähkölämmitys. Se ei tuhoa itseään vaan pysty lämmittämään veden yli 100 asteeseen kun termostaatti hitsautuu. Sen oma ylikuumenemissuoja laukeaa liian myöhään tähän tarkoitukseen.
Termostaattiventtiilit eivät sitten auta tuohon, vaikka ne eivät voi hitsautua kiinni, vaan pakkaavat sen sijaan juuttumaan ties mihin asentoon. Noita varsinkin on erikoisen helppo jonkun väännellä täysille, kun ei ole asteikkoakaan.

Jos kokee pelkoa lattiapiirin tai muun ylikuumenemisesta, sitten kannattaa asennella useampia kärkitermostaatteja sarjaan sinne ja tänne (etenkin vastusten kontaktoripiirin ohjaukseen ja kontaktorinkin voisi kahdentaa). Toki tuolla saa sitten lisää vikaantumiskohteita (tuskin kuitenkaan senkään vertaa kuin yhdestä ylimääräisestä -- lue ensimmäisestä -- termostaattiventtiilistä). Ylimääräisille vastuksille (joita ei normaalisti tarvita) voi myös asentaa lukittavan suojakytkimen, ettei kukaan ymmärtämätön tai vastuuton pääse kytkemään noita vahingossa tai tahallaan päälle ilman asiallista syytä.
 

kotte

Hyperaktiivi
Termostaatit ovat tällaiset:
Itsellä on ollut samannäköisiä projektikäytössä. Ovat olleet mielestäni ihan OK ja sopivat mielestäni ehdotettuun käyttöön varalle (kannattaa tietenkin pitää huolta, että virta sekä etenkin tehokerroin ovat speksin osalta OK -- mikä ei sähkövastuksille ole ongelma).
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Itsellä on ollut samannäköisiä projektikäytössä. Ovat olleet mielestäni ihan OK ja sopivat mielestäni ehdotettuun käyttöön varalle (kannattaa tietenkin pitää huolta, että virta sekä etenkin tehokerroin ovat speksin osalta OK -- mikä ei sähkövastuksille ole ongelma).
Mitenköhän ne kytkettäisiin uuteen järjestelmään? Nythän niiden johdot ovat kytketty kaukolämmön ohjaimeen eli termostaatit antanevat ohjaimelle tietoa lämpötilasta. Jos lämpötila on liian korkea, ohjaimen tulisi estää veden virtaaminen lämmityspiireihin tai laskea veden lämpötilaa.
 

kotte

Hyperaktiivi
Mitenköhän ne kytkettäisiin uuteen järjestelmään? Nythän niiden johdot ovat kytketty kaukolämmön ohjaimeen eli termostaatit antanevat ohjaimelle tietoa lämpötilasta. Jos lämpötila on liian korkea, ohjaimen tulisi estää veden virtaaminen lämmityspiireihin tai laskea veden lämpötilaa.
Eikös nuo ole kiinni eräänlaisella venytettävällä kierrejousella taustalevyn sivun koukuista (näyttäisi kuvankin perusteella siltä) ja ovat vain kontaktissa putken ulkopintaan hyvin loivan V:n kaltaisella urapinnalla? Omat vehkeet ainakin olivat tuollaisia ja laite on yksinkertainen ON/OFF termostaattikytkin. Oma kytkentäni oli sellainen, että virtapiiri katkesi, kun lämpötila nousi yli asetuksen. En muista, oliko toiminnan suunta valittavissa toisin päin (laite on jossakin romulaatikossa, mistä se ei ehkä helposti enää löydy). Jos on tuollainen, täytyy vain kytkeä jonkin releen ohjauspiiriin (muistaakseni itselläni ko. termostaatti ohjasi suoraan pientä kompressoria). Johtojen pää löytyi avaamalla laitteen kantta paikallaan pitävät ruuvit ja johdot voi korvata omilla uusilla.

Jos laite ei ole toiminnaltaan kuvaamani, en pysty auttamaan.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Jos kokee pelkoa lattiapiirin tai muun ylikuumenemisesta, sitten kannattaa asennella useampia kärkitermostaatteja sarjaan sinne ja tänne
Itse laittelin rajoitintermostaatit sekä patteripiirin että lattiapiirin vesille. Lattiapiirin termostaatti katkaisee noin 40 °C:ssa kiertopumpun ja patteripiirin termostaatti noin 50 °C:ssa. Kiertopumput käynnistyvät uudelleen lämpötilan laskettua. Jostain syystä näitä turvamekanismeja ei kovin yleisesti käytetä. Kattilaa käytettäessä kuumaa vettä on kuitenkin tarjolla joten tämmöinenkin mahdollisuus oli syytä ottaa huomioon.

Suojatermostaatit.jpg
 
Viimeksi muokattu:

kotte

Hyperaktiivi
Jostain syystä näitä turvamekanismeja ei kovin yleisesti käytetä. Kattilaa käytettäessä kuumaa vettä on kuitenkin tarjolla joten tämmöinenkin mahdollisuus oli syytä ottaa huomioon.
PEX-putki nyt kuitenkin on speksattu jatkuvalle 70oC lämpötilalle ja lyhytaikaisesti kestävät laadusta riippuen luokkaa 95oC ... 100oC. Lämmitysteho nousisi hirmuiseksi tuollaisilla lämpötiloilla (ainakin muulloin kuin helteillä), joten voi kysyä, pystyykö lämmitysjärjestelmä yleensäkään nostamaan kiertävän lämmitysveden lukemia lähellekään moista tasoa ja miten pitkään tuo vie. Tietenkin kesä on riskialtteinta aikaa, jos lämmitys jätetään päälle pitkän poissolon ajaksi ja vain pari kiertopiiriä jätetään päälle, jolloin vesi voisi lämmetä hyvinkin kuumaksi. Jos asunnossa ollaan edes suunnilleen joka päivä paikalla, moisen tilanteen kehittymistä tuskin voi olla huomaamatta ajoissa ennen kuin vaurioita syntyy. Vaurion kohdekin voi lopulta olla aivan muualla kuin lämmitysverkon putkissa.

Mutta eihän vara vene kaada.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Luontevin paikka tällaiselle olisi lämpötilan mittaus kiertovesipumpussa ja sen ylilämpösuoja, jota voisi säätää. Näin koko toiminto syntyisi mahdollisesti lisäämällä se lämpötila-anturi sinne pumppuun ellei siellä ole jo nyt ylikuumenemissuojaa. Valmistajille tässä ideaa ellei ole jo toteutettu.
 

Ilmavesi

Aktiivinen jäsen
Pumppu maksoi 3394 € kotiin toimitettuna.

Tjanin ansiokkaan taulukon perusteella pumpun tehontuotto on parempi kuin 16 kW Kaisain. Lisäksi erityisesti J-sarjalaisesta Panasonicista näyttää olevan ensisijaisesti myönteisiä kokemuksia. Kaisaista oli joitain ongelmallisia käyttäjäkokemuksia. Siitä huolimatta Kaisaikin lienee varsin toimiva pumppu ja sitä saa edullisesti tietyiltä toimittajilta. Innostuin kuitenkin enemmän Panasonicista pohtiessani lämmityshanketta kokonaisuutena.
 
Viimeksi muokattu: