Adamooppeli
Vakionaama
Kertomuksen mukaan yhteenvetoa. Alunperin öljyä meni 2286 L edellisillä asukkailla 20v. ka ja lisäksi käyttösähköä 5500 kWh. Käyttösähkön lämmittävä vaikutus ~ 2200 kWh. Muuttonne jälkeen laskitte sisälämpötilaa 23C -> 20-21C. Vaikutus öljynkulutukseen 15 % ~ 343 L. Teillä meni öljyä sisälämpötilan laskun jälkeen 1943 L.
Öljy muunnettuna lämmöksi otten huomioon v.68 kattila ja v.2010 poltin hyötysuhden ~ 80 % lämmöksi taloon. Tämä tekee öljyn lämmöntuotoksi talon sisälle 15540 kWh / v. Oletetaan käyttösähkö pysyneen likimain saman 5500 kWh/v, (lämm.vaik. 2200 kWh/v.) joten sitä ei tarvitse enempää huomioida tässä tarkastelussa.
Vilpin asennuksen jälkeen kokonaissähkökulutuksen liukuva 12 kk ka. 8000 kWh ? Vähennettynä käyttösähkö 5500 kWh, tällöin vilpille jää vain 2500 kWh ?
Jotta vilp tuottaisi tarvittavan vuotuisen lämmitysenergan 15540 kWh / v tulisi vilpin vuosiCOP olla 6.2 ? Mikähän tässä minun tarkastelussa nyt menee pieleen? Käsitykseni mukaan kysessä on patteritalo.
Öljy muunnettuna lämmöksi otten huomioon v.68 kattila ja v.2010 poltin hyötysuhden ~ 80 % lämmöksi taloon. Tämä tekee öljyn lämmöntuotoksi talon sisälle 15540 kWh / v. Oletetaan käyttösähkö pysyneen likimain saman 5500 kWh/v, (lämm.vaik. 2200 kWh/v.) joten sitä ei tarvitse enempää huomioida tässä tarkastelussa.
Vilpin asennuksen jälkeen kokonaissähkökulutuksen liukuva 12 kk ka. 8000 kWh ? Vähennettynä käyttösähkö 5500 kWh, tällöin vilpille jää vain 2500 kWh ?
Jotta vilp tuottaisi tarvittavan vuotuisen lämmitysenergan 15540 kWh / v tulisi vilpin vuosiCOP olla 6.2 ? Mikähän tässä minun tarkastelussa nyt menee pieleen? Käsitykseni mukaan kysessä on patteritalo.