VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

On esim. noissa lämpökanaaleissa aika isoja.
Pexissä vesi kulkee kuparia liukkaammin.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

gebogalbi sanoi:
Myyjän ebay-sivulla "Water nominal flow (m2/h) =1.2"

Meniskö tuommoinen virtaus suosiolla 22 mm putken läpi, jos pumpulle menevät putket ovat alle 5 m?

Ø 22 mm putkessa on 20 mm reikä
1 m/s = 0,31 l/s, tämä on melko pieni virtausnopeus mutta saattaa jo aiheuttaa jotain kuultavissa olevaa virtausääntä.
2 m/s = 0,63 l/s, tätä ei kannata ylittää

1,2 m3/h = 0,33 l/s eli eikös se siitä mene.

Kannattaa katsoa, ettei liittimissä eikä missään tule ahtaita kohtia. Varsinkin, jos taivuttelet tai käytät juotettavia loivia mutkapaloja vesi kulkee liukkaasti. Noissa puserrusliittimissä pintoja ei ole kovin muotoiltu virtauksen kannalta. Ne ovat sitä paitsi kaikkein kalleimpia liittimiä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

gebogalbi sanoi:
Olisiko se järjestelmän minimi/maksimi vesitilavuus?

http://www.solargeotech.com/upload/pagine/allegati/aquaset.pdf

Portata d'acqua nominale (m3/h) = Nominal water flow (m3/h)
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

janti sanoi:
Portata d'acqua nominale (m3/h) = Nominal water flow (m3/h)

Toisaalta ainakin tuossa installation guidessa sanotaan:

"In order for the apparatus to work properly, the nominal flow rate must be respected.", ja ilmoitettu että "PHRIB 10, 1.67 nominal at water temperature 40/45°C". 1,67m^3/h siis. Tuossa on tuollainen kurvi jota pitäisi seurata (sivu 15).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
"In order for the apparatus to work properly, the nominal flow rate must be respected.", ja ilmoitettu että "PHRIB 10, 1.67 nominal at water temperature 40/45°C". 1,67m^3/h siis. Tuossa on tuollainen kurvi jota pitäisi seurata (sivu 15).

Sitähän minä tässä yritän/yritin sanoakin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24666.msg321702#msg321702
=> virtausta pitäisi siis hieman tiputtaa jotta päästäisiin tuohon noin 1,65 m3/h (eli noin 0,460 l/s)
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

janti sanoi:
Sitähän minä tässä yritän/yritin sanoakin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24666.msg321702#msg321702
=> virtausta pitäisi siis hieman tiputtaa jotta päästäisiin tuohon noin 1,65 m3/h (eli noin 460 l/s)
Nyt mennee yksiköt/desimaalit sekaisin ja jukkaI tarkoittanee omilla luvuillaan Litroja tunnissa, eikä sekunneissa.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Joo tuo pollu antaa yksiköksi l/h.
Noin 1000l/h .
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Joo tuo pollu antaa yksiköksi l/h.
Noin 1000l/h .

Mitä lukemia nämä olivat, l/h oikeasti vai jotain muuta? Jos olivat l/h, niin virtaus pitäisi saada tuplaksi speksien mukaan => putkihommia tiedossa

JukkaI sanoi:
Nostin virtausta 680/l/s.....760l/s
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Nuo tilavuusvirrat varmaan luokkaa "pari ämpäriä" minuutissa eli mukillinen sekunnissa -ainakin jos Mitsun Vilppiä uskominen (kuva).

pökö sanoi:
Entäs pex-putket?

Ainakaan "strömsö"läisten käsikirja ei kaasujen permeabiliteetin puolesta tee eroa PEX:n tai vaikkapa tavallisen (kudosvahvisteisen) PE-letkun välillä.
Varmaan nuo Al-PEXit sitten jo oma tarinansa ja taivutettavuus rautakankiluokkaa? !

Itse olisin harkinnut tavallista PE-letkua näihin Tecnibel- karkeloihin:

http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224668/toppclear-kudosvahvisteinen-lapinakyva-pvc-letku

"Valmistusmateriaali: PVC (polyvinyylikloridi) ja polyesteri.
Rakenne ja väri: 3-kerros ristikudosletku. Pinta kirkas, sisältä kirkas.
Käyttöpaine 20 °C lämpötilassa SFS 5408 standardin mukaan: 4-32 mm 10 Bar, 38 ja 50 mm 6 Bar.
Käyttölämpötila: -20 ... +60 °C.
Huomautukset: Ei polttoaineille."


Tuo polttoainekielto paljastaa,ettl PVC:tä on (harhaanjohtavasti) letkun armeeraus -itse letku on PE:tä (LDPE?)

Liitin voisi olla tällainen:

http://tuotteet.etra.fi/en/g19549711/hose-clamp

Ampukaa nyt aatokseni alas (ennenkuin saan seuraajia )!
 

Liitteet

  • Mitsu  MonoBlock _ Paluuvesi Temp. vs virtausnopeus.JPG
    Mitsu MonoBlock _ Paluuvesi Temp. vs virtausnopeus.JPG
    50,8 KB · Katsottu: 434
  • PEX vs PE_ Vapour Permeability.JPG
    PEX vs PE_ Vapour Permeability.JPG
    86,9 KB · Katsottu: 408

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

janti sanoi:
Mitä lukemia nämä olivat, l/h oikeasti vai jotain muuta? Jos olivat l/h, niin virtaus pitäisi saada tuplaksi speksien mukaan => putkihommia tiedossa

Juuri näin. Pollu sanoo, että l/h.
Nyt kun ulkolämpötila nousi ja on +3, niin COP on pikamittauksella 2,45

Edit: aamulla -10C ja COP 1,5
 

gebogalbi

Jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pökö sanoi:
On esim. noissa lämpökanaaleissa aika isoja.
Pexissä vesi kulkee kuparia liukkaammin.
Näköjään löytyy. Myisiköhän joku vielä metritavarana? Kauhea googletus ja löysin vain 100 m keloja
 

VesA

In Memoriam
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

gebogalbi sanoi:
Näköjään löytyy. Myisiköhän joku vielä metritavarana? Kauhea googletus ja löysin vain 100 m keloja

En edes muista mistä ostin, mutta ei se mikään ongelma ollut. Meltex tai K-Rauta, luulemma. Näkyy olevan punaista 32*2,9 pexiä pannuhuoneen ja yläkerran välillä.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Juu tuo putken paksuntaminen meni ensikevään työlistan kärkeen. Siis muoviputkella kierron paluusta VILPille ja lämmitettynä kattilan yläosaan.

Nyt sain koplattua sen kWh mittarin tuohon pumpun johtoon ja voin vertailla sähkön ja veden energiavirtoja. Ekan yön COP 1 tai 2C astetta plussalla oli 3.3. Tämä siis sulatuksineen yms. veivauksineen.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

VesA sanoi:
En edes muista mistä ostin, mutta ei se mikään ongelma ollut. Meltex tai K-Rauta, luulemma. Näkyy olevan punaista 32*2,9 pexiä pannuhuoneen ja yläkerran välillä.

Mä oon yrittänyt metsästää (25x2,3:sta) ja ei tunnu metritavarana kyllä kukaan myyvän. K-Raudan sivuilta sain sen käsityksen että saisi, joten marssin sitten myymälään jonka kohdalla sivut sanoivat varastossa olevan (Merituuli) ja kysyin. Vastaus oli tyyliin "kaikkea PEX-putkea myydään metritavarana" (aivan kuin olisin idiootti) ja kun pyysin sitten tuota putkea niin tulikin "ei meillä niin paksua".

Tuo 25x2,3 siis sen takia että katsoin muidenkin mun syöttöputkien olevan saman paksuista, niin menisi samalla kaavalla (ja aika lähellä tuota 1" määritelmää vielä, niin ei kurista). Noh, laitoin Meltexiin yhteydenottopyynnön jos myyvät, eivätpä ole vielä vastanneet.. ei jaksa ympäri PK-seutua hirveästi ajella enää kysymässä tyhmiä haluaako joku rahaa.
 
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Ainakin Tampereen Meltexiltä sai tuota 25mm metritavarana ilman suojaputkea. Luulisi että myös muista ketjun puljuista saa. Hinta oli muistaakseni myös kohdallaan. 25mm putken liittimet olivat kyllä varsin suolaisen hintaisia.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Nyt tuli eka oikea ongelma. Cn-virhettä vilkuttaa ohjausyksikkö ja pumppu on stand By tilassa. Manuaali sanoo, että kommunikointi tai systeemi viallinen!!! Hätätyönä kävin kaikki liittimet läpi electro cleanerin kanssa ja kiristin johdot. Ei auttanut. Lähetin meiliä ranskaan:

Hello Yann

Things has been running well until today. Now I got Cn error. The manual tells that it is communication or system fault. Nobody has touch the wires after installation. I was open and clean with contact cleaner each wire. I keep the pump off one hour. I still got the Cn error and pump does not start because of that error.

What can we do?

Käänsin vielä google-translatorilla kun tuntuu, ettei tuo ole vastaanottajalle tuttu työkalu.
Bonjour Yann

Les choses ont bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai une erreur Cn. Le manuel indique qu'il s'agit d'une erreur de communication ou de système. Personne n'a touché les fils après l'installation. J'étais ouvert et propre avec le nettoyeur de contact chaque fil. Je laisse la pompe éteinte une heure. J'ai toujours l'erreur Cn et la pompe ne démarre pas à cause de cette erreur.

Que pouvons nous faire?
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Googletin ongelmaa ja useimmat arvailut liittyivät joko totaalihajoamiseen tai sähkön saantiin. Tein uuden kierroksen ja kaikki sähkösyötöt auki, electro cleaneria ja kiinni. Virrat koneeneesen ja homma toimi kuin Strömsössä ikään.

Vähän ihmetyttää moinen. Ei yhtään selvää vikapaikkaa. Ainut rasite mitä johdotuksessa on ollut asennusten jälkeen on taskulampun valo mittaria lukiessa mutta sen aiheuttamat vammat on nyt vissiin korjattu?

Tämä oli kuitenkin hyvä osoitus siitä, että jos maksaa pumpusta kovemman hinnan, niin voi kysyä service manuaalia ja neuvoa maahantuojalta.
 

VesA

In Memoriam
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Googletin ongelmaa ja useimmat arvailut liittyivät joko totaalihajoamiseen tai sähkön saantiin. Tein uuden kierroksen ja kaikki sähkösyötöt auki, electro cleaneria ja kiinni. Virrat koneeneesen ja homma toimi kuin Strömsössä ikään.

Vähän ihmetyttää moinen. Ei yhtään selvää vikapaikkaa. Ainut rasite mitä johdotuksessa on ollut asennusten jälkeen on taskulampun valo mittaria lukiessa mutta sen aiheuttamat vammat on nyt vissiin korjattu?

Tämä oli kuitenkin hyvä osoitus siitä, että jos maksaa pumpusta kovemman hinnan, niin voi kysyä service manuaalia ja neuvoa maahantuojalta.

Kyllä se serviisimanuaali yleensä tuppaa löytymään netistä nopsammin kuin maahantuojalta ;D
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Googletin ongelmaa ja useimmat arvailut liittyivät joko totaalihajoamiseen tai sähkön saantiin. Tein uuden kierroksen ja kaikki sähkösyötöt auki, electro cleaneria ja kiinni. Virrat koneeneesen ja homma toimi kuin Strömsössä ikään.

Vähän ihmetyttää moinen. Ei yhtään selvää vikapaikkaa. Ainut rasite mitä johdotuksessa on ollut asennusten jälkeen on taskulampun valo mittaria lukiessa mutta sen aiheuttamat vammat on nyt vissiin korjattu?

Tämä oli kuitenkin hyvä osoitus siitä, että jos maksaa pumpusta kovemman hinnan, niin voi kysyä service manuaalia ja neuvoa maahantuojalta.

Laitteelle ei liene olemassa Service Manuaalia.

CN-ongelmaa voinee lähestyä kilpailijoiden koulutus-scripteillä.

Ohessa dataa Panasonicin sisäyksiköllisestä AQUAREA:sta .
CN-osumia löytyy kokonaista 48kpl:ta tuolta "Self Diagnosis"-puolelta:

http://slideplayer.com/slide/3607783/

Noita kahlatessa mennee jo terveys ja mielenhallinta?

Osaatko sanoa Technibelin kompressorivalmistajasta (mallista) mitään?
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

r290 sanoi:
Osaatko sanoa Technibelin kompressorivalmistajasta (mallista) mitään?

En osaa. En ole avannut kompuran pakettia ja eristeitä asian varmentamiseksi. Asia kyllä kiinnostaa ja pitää vakoilla tarkemmin seuraavalla kerralla kun avaan luukut.

Eilisen stressin jälkeen asiat taas kunnossa ja kämppä aamulla lämmin.
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Älä tapa viestintuoja?!
Ensimmäinen ajatus on että joku johto tai pistorasia on rikki.
Viesti on kuitenkin kaksoiskoodi. Kone on saanut "koulutuksen" miten ohjelman pitäisi toimia. Esimerkiksi jos joku anturi mittaa todellisen lämpötilan mikä ohjelman mielestä on mahdoton tai käsittämatön sitten tämä lämpötila koodina voi olla ohjelmalle tuntematon eli rajojen ulkopuolella. Sitten tämän käsittämättömän tilanteen tulos voi olla "communication error".
48 vaihtoehtoa on lievä veikkaus.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Jaksoinpa avata itse paketinkin sitten lopulta.. mulla ei ole kuin itse valtava pömpeli, kaikki muu puuttuu. Eli ei mitään kotiin asennettavaa, filttereitä tai vastaavaa. Laitoinpa äsken mailia sinne et missäköhän ne nyt sitten olisivat..

Valmistuspäivä näyttäisi olevan 2010-02-09, eli tuoretta kuin homehtunut juusto. Mukana sain muutaman hämähäkinkin.

Seikkailu tämäkin.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Avaa 4 ruuvia siitä pömpelistä ja poista edestä oikealta se koneen korkuinen pelti, niin johan rupeaa pussukoita löytymään.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Andres sanoi:
48 vaihtoehtoa on lievä veikkaus.

About tuon verran kävin liitoksia läpi, ei missään selkeää vikaa mutta ruuvimeisseli ja electro clean saivat koneen taas jaloilleen. Ei virheilmoituksia.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Avaa 4 ruuvia siitä pömpelistä ja poista edestä oikealta se koneen korkuinen pelti, niin johan rupeaa pussukoita löytymään.

No tämäkin kävi mielessä, mutta ajattelin sit ettei nyt turhaan availisi purnukoita ettei tule jo kohta kaasut naamalle ;). Täytyypä kotona käydä purkamassa sit lisää ja tuntea itsensä hölmöksi.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
No tämäkin kävi mielessä, mutta ajattelin sit ettei nyt turhaan availisi purnukoita ettei tule jo kohta kaasut naamalle ;). Täytyypä kotona käydä purkamassa sit lisää ja tuntea itsensä INSINÖÖRIKSI. ;)
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
Ja mallinumero C-9RVN273HOL viittaisi Sanyoon. Tähän päätelmään tulin kyllä parilla muullakin haulla, eli Sanyon joku split laite oli ilmeisesti myyty myös Technibelinä (joku vanhempi keskustelu täällä foorumilla).

On inverter- twin rotary haussa.Ehdotuksesi viittaa scrolliin!

Avaat vain Tech-NIBE-lin kopan+kompressorin vällyt => sieltä sen tarran löytää!

JukkaI sanoi:
Nyt tuli eka oikea ongelma. Cn-virhettä vilkuttaa ohjausyksikkö ja pumppu on stand By tilassa. Manuaali sanoo, että kommunikointi tai systeemi viallinen!!! Hätätyönä kävin kaikki liittimet läpi electro cleanerin kanssa ja kiristin johdot. Ei auttanut.

Utelen:

Ajatko laitetta FLOOR vai RADIATOR-asetuksilla?
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Mikähän voisi foorumin mielestä olla kohtuullisen täyspäinen ratkaisu mittaritaulun sulakkeen (mallia posliini/nyt ei hidas 16A) pärjäämiseen mitoitusmielessä.

Talossa pääsulake 3x25A

Ajatus:
-Sulaketaulusta 16A=>20A+uusi pohja ja vaiheen pyhitys ainoastaan VILPille (joko PHRIB 10 tai jopa PHRIB 14)
-perussähköliesi (3x16A) => 2x16A ,jolloin yksi vaihe kokonaan vapautuu VILPille (jos valinta PHRIB 14)

=> Seuraus: Pari sähkölevyä neljästä joutaa hyvin pois aktiivipalvelusta !
Mutta:Tuleeko sähköliesiuunista pahasti vajaatehoinen 2:lla vaiheella?
Uusi hella kuitenkin hankittava pian.
=> Kaasuliesi harkintaan vaihdokiksi?Tai induktiotaso ?


-Oheisen spexin mukaan PHRIB 14 imee Nimellistehollaan 3,64kW (=> n. 15,2A @ 230V) ja PHRIB 10 vastaavasti 2,61kW

Conditions: temperature of water at inlet/outlet */45°C and temperature of air at inlet -7/-8°C (DB/WB); net values; NF PAC (=eräs Standardi)

Toisaalta:

Laitteiden spexeissä mainitaan myös kohtuu korkeita max. ampeereja 16,7A /tai 23,5A ) (liite) ,jotka ilmeisesti perustuvat johonkin.

Osaako kukaan vastata ,miten näihin ampeerimitoituksiin olisi syytä suhtautua? Onko tyytyminen suosiolla 10kW laitteeseen?

Kovemmilla pakkasilla (-10C => mennään öljyllä ,jos sulakkeet paukkuu).

JukkaI sanoi:
1 eli radiator

Miten laitteesi defrost käyttäytyy / pohjan lämmityselementin toimintamoodi?Aina päällä pakkasilla?
 

Liitteet

  • Technibel PHRxx Lämmitysteho (kW) Nom&Max +40_+45degC @-7degC_-8degC vs Nom Power input (kW).JPG
    Technibel PHRxx Lämmitysteho (kW) Nom&Max +40_+45degC @-7degC_-8degC vs Nom Power input (kW).JPG
    153,7 KB · Katsottu: 443
  • Technibel Sähkö.JPG
    Technibel Sähkö.JPG
    27,5 KB · Katsottu: 429

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

r290 sanoi:
On inverter- twin rotary haussa.Ehdotuksesi viittaa scrolliin!

Mainitsin vain mitä dokumenteista löytyi. En tunne Sanyonin/Panasonicin mallimerkintöjä tarpeeksi sanoakseni missä twin rotary menee (ovat ne niitäkin valmistaneet).

Avaat vain Tech-NIBE-lin kopan+kompressorin vällyt => sieltä sen tarran löytää!

Ennen kuin vehje on tulilla ja tiedän et se varmasti toimii, en kyllä avaa yhtään mitään ;). Mitä sähköistykseen tulee, niin itse tilasin sähkärin vetämään yhden 20A sulakkeen lisää tuolle 10kW vehkeelle, mutta se mikä jäi mietityttämään kanssa on et vesikiertopumpulle voisi vetää omankin piuhan (max. 1,6A), eli jos sitä käyttäisi, niin ehkäpä tuo tippuisi jo 16A tarpeellekin.

Täytynee keksiä saako 410P:n vesikiertopumpun sammumaan, näköjään siinä on "Class H" ja tässä vehkeessä on "Class F". Ero se on pienikin ero (ja 410P:n ei riitä tuottamaan tarpeeksi vesikiertoa). Nyt on 32mm PEXiä autossa tarpeeksi, olipa taas operaatio saada se sisään autoon.. mut Meltexissä neuvoivat ottamaan tuota mielummin kuin 25mm, tuli kokonaistaloudellisemmaksi.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Itsellä sama tilanne. Meillä oli saunaan, kiukaalle 3*16A lähdöt josta kaappasin yhden vaiheen tuolle PHRIB 10. Saunan söhkökiuasta ei ole vuosiin käytetty. Paukkuna ihan normi 16A ja sillä on hyvinkin menty. Muistaakseni pihtimittarilla sain karvan päälle 15A lukemia kun ajoin kylmään kattilaan lämpöjä tuolla PHRIB 10:lla.
 

Tom1s

Jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

11kw waterstage myös 3x16a sulakkeen takana vaikka ohjeessa oli 3x20a muistaakseni. Hyvin toimii vaikka kovimmat pakkaset vielä kokematta. Invertterikoneen starttivirtakin pitäisi olla paljon hillitympi samankokoiseen on off pumppuun nähden. 5.5kw ilmakompura menee 16A. 7,5kw en ole kokeillut.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Joko muilla on Technibel lämmittämässä taloa?

Itsellä hyrrää ihan kivasti. Liian pienien putkien takia vesivirta 800l/h kun manuaali kertoo tarpeeksi 1600 l/h. Manuaali kertoo, että paineen pitäisi olla 2bar mutta meidän lämmityskierrossa se on 1bar. Jotain tarttis tehdä koska noilla arvoilla COP joulukuussa 2
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Jotain tarttis tehdä koska noilla arvoilla COP joulukuussa 2
Vesivirtaa lisäämällä ei cop välttämättä paljon kasva, ei ainakaan omassa koneessani. joulu-Cop 2 voi olla sellainen ettei monikaan vilp merkittävästi parempaan pysty jos on alueella missä on pakkasiakin ollut, Omani tuskin yltää edes kakkoseen, täytyykin laskea se.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Joko muilla on Technibel lämmittämässä taloa?

Eip.. sähkäri joutunut siirtämään tuloaan, niin ensi torstaina pitäisi vasta saada tulille. Toivottavasti silloin viimeistään, oletan et saamme jotenkin tuon laitteen kannettua autotallistakin (hyviä ehdotuksia?) ..
 
R

Riku84

Vieras
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Joko muilla on Technibel lämmittämässä taloa?

Itsellä hyrrää ihan kivasti. Liian pienien putkien takia vesivirta 800l/h kun manuaali kertoo tarpeeksi 1600 l/h. Manuaali kertoo, että paineen pitäisi olla 2bar mutta meidän lämmityskierrossa se on 1bar. Jotain tarttis tehdä koska noilla arvoilla COP joulukuussa 2

Kyllä tuo virtaus pitäisi riittää ihan hyvin ja painet samoin. Itsellä on noin 800 l/h virtaus kun syötetään suoraa lämmityspiiriin ja 1000 l/h varaajan latauksessa. Paine noin 0.8bar ja ainakin oma vilp toimii hienosti ja aikoinaan kun oli panan kone vielä niin se myös.
 