VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pmj

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Toivottavasti mahdollinen raja ei kovin korkealla ole. Itsellä nytkin 0,7 bar ja varaajan maksimi 1,5 bar.

Joku aiemmin kyselikin tämän minimitehosta. Itsellä nyt parin asteen pakkasella lattioihin näytti menevän 23,6c ja tulevan pois 22,7c. Varaajan yläosa 29c kun Danfossin DT01 termostaattia ei paljon pienemmälle taida saadakkaan. Tietenkin tulisin kierrättämään käyttöveden esilämmityksen varaajan kautta, joka jähdyttää varaajaa nykytilannetta enemmän. Mutta silti voisi kuvitella, että lämpöpumppu ei kovin isoa lämpötilaeroa saa varaajasta jos se koko ajan pyörii. Vai olenko ymmärtänyt väärin, että tulo- ja menovedessä olisi syytä olla muutama aste lämpötilaeroa jotta coppeloita saadaan aikaiseksi? Mietin vain, että olisko on-off pumppu sittenkin taloudellisempi?

Edit: Jäikö Burmanmilla puuttumaan mitään tarvikkeita lähetyksestä?

Edit2: Kun JukkaI:llä meni pumppu Cn -vikatilaan, niin kiersikö edes vesi? Mietin, että pitäisikö tuollainen tilanne jotenkin varmistaa pakkasia ajatellen antamalla kv-pumpulle muuta kautta sähköä, vai riittääkö varaajan lämpötilaero kierrättämään itsessään vettä vai pystyykö sinne virittelemään vastuskaapelia termostaattiohjauksella?
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

CN-vikatila oli minulle sisäinen paniikki jonka aikana laitoin 110% osaamisestani sen ratkaisuun. Ei mitään mielikuvaa kiersikö vesi. Vian aiheutti ilmeisesti huolimaton asennus ja asentajan näin viimeksi aamulla ajaessani peilin edessä partaa.

Viisaammat täällä ovat kertoneet, että vesi kyllä kiertää luonnonkierrolla ilman kiertovesipumppua jos VILPpi on ylempänä kuin varaaja. Omat huomioni ovat sellaiset, että laitteen eristykset ovat hyvät. Huippupakkasilla laitteen huiliessa laitteeseen menevän ja tulevan kiertoveden lämpötila on sama.

Itsellä tuo ΔT 3-4°C kun VILPille menee patterikierron paluuvesi.
 

pamppu

Hyperaktiivi
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Mulla menee vapaakierrolla ihan hyvin vaikka pumppu on alempana. Mulla kuitenkin putkitukset katon rajan kautta ja käsittääkseni tästä syntyy pumppaava efekti (ulkoa painovoimaisesti valuu kylmä vetää sisällä oleviin putkiin, jossa se alkaa lämmetä). Asiaa pohdiskeltiin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22459.0. Tässä toki ongelmana se että oletettavasti pitkässä sähkökatkossa tupa jäähtyy ja myös tämä efekti loppuu. Samaten varaajakin jollakin aikajänteellä jäähtyy, muttei kovin nopeasti.

Mutta ei ole siis takuita että kiertää itekseen, riippuu setupista. Vastuskaapeloinnit unohtaisin heti syystä että kuluttavat törkeästi virtaa (joka on siis ongelma sähkökatkoissa), eikä niillä pysty millään järkevästi lämmönvaihdinta suojelemaan. Ne ulkona olevat putket ei ole se ongelma vaan levylämmönvaihdin omasta mielestäni. Paras ratkaisu on huolehtia että kiertovesipumppu saa jostakin virtaa pätkittäin tai sitten on joku rinnakkainen pieni kiertovesipumppu, jolla voi vettä pyöräyttää.

Itselläni on kiertovesipumppu erillislogiikalla ohjattu ja UPSin takana. Siinä on nyt semmoinen suojalogiikka että jos lämmönvaihtimen lämpö koneen seisoessa putoaa alle 10 asteen, pumppu pyörähtää kaksi minuuttia. Ei ole pyörähtänyt vielä, mulla kiertää vapaakierrolla sen verran että lämmöt pysyy yllä. Hyvin pientä on kierto, mutta hyvin pientä on siis myös häviöt ja jäähtyminen, kovassakin pakkasessa.

Ehkä se olennaisempi asia on se, että kotoa poissaollessa tulee hälytys sähkökatkosta. Mulla se tulee sekä tuosta UPS-varmennetusta laitteesta mobiiliverkon yli prowlilla ja aika usein myös Carunan palvelusta tekstarilla. Laite itsessään selvinnee ilman huolta tuntikausia ja jopa vuorokausia.

Neljättä talvea on mulla vedet pihalla ja hienosti pelaa. Mutta myönnetään, että onhan siinä pieni riski johon pitää varautua.
 

pmj

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Joo, kiitti. Nyt sitten eniten mietityttää, että invertteri vai on-off.

Edit: Piru, se on-off taitaa vaatia jytkymmän sulakkeen?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Uusi päivä, uusi yritys - mutta Technibeli ei vieläkään ole online. Siinä on kuitenkin vesiputket nyt jo kiinni ja sähkötkin - kummatkaan vaan eivät ole kiinni missään toisesta päästä ;)

Noh, maanantaina jatketaan.
 

gebogalbi

Jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Täälläkin edennyt rauhallisesti. Varaajan päässä liitännät tehty. Huomenna olisi tarkoitus rei'ittää seinää ja vetää putket ja sähköt pihalle asti. Kaikki tarvikkeet hommattu, sisältän mm. energiamittarin ja 2,5 pollun. Pitäisi päästä coppeja mittailemaan heti alusta.

Onkohan tätä mahdollista ajaa vakiolla lämpötilapyynillä ja onko anturit pakko asentaa? Käyttäisin mieluummin säätöön nykyistä Oumania. Vähän heikolta näyttää manuaalien selaamisen perusteella.

Sisänsä älyttömän monipuolinen ohjausboksi, kun on meno- ja tuloveden anturit, sisälämpöanturi, ulkolämpöanturi ja mahdollisuus ohjata vaikka mitä. En vaan oikein tarvitse mitään näistä ominaisuuksista ;D
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Technibelissä on nyt virrat ja vesi virtaa lävitse, mutta heittää vain Gr:ää virheenä. Käsin jos yrittää vesipumppua käynnistää, niin kuuluu releestä kyllä naks, mutta ainakaan tuota ei tunne olevan käynnissä (vai onko niin hiljainen?) ja päällä olo valo sammuu jonkun 10s jälkeen ja taas vilkuttaa water flow erroria.

Heti alkuun siis kaipaa hyviä ideoita.. n. 1,5 bar on siellä painetta kyllä.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Onko siinä paine- vai virtausvahti?

Minkä tyyppinen kv pumppu?

Itse ehkä epäilisin ekana tuota kv pumppua jos laite on seissyt pitkään ja jos sen toiminnan saa jotenkin verifioitua niin sitten edelleen tuohon virtaus(?)vahtiin.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

kurre orava sanoi:
Onko siinä paine- vai virtausvahti?

Hyvä kysymys, veikkaisin virtausvahtia "water flow switch" on vain merkitty manuaaliin tosin. Toisaalta, tuolla lukee myös "the unit is equipped with 1/4 SAE pressure taps at the circulator inlet and outlet", mutta "so that the pressure loss can be measured using a hydraulic pressure gauge". Varsinaisesti ei sanota mitä käytetään tuohon valvontaan. Noh, käyn nostamassa vielä vaikka paineet tuohon 2 bar lukemaan ja kurkkaan mitä tapahtuu.

Minkä tyyppinen kv pumppu?

Grundforsin pumppu, käyn ottamassa kohta kuvan itse mallimerkinnästä..

Itse ehkä epäilisin ekana tuota kv pumppua jos laite on seissyt pitkään ja jos sen toiminnan saa jotenkin verifioitua niin sitten edelleen tuohon virtaus(?)vahtiin.

Itsekin epäilen tuota kv-pumppua, kun ei siitä mitään tunne että se olisi käynnissä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Tässä nuo dokut
http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/_layouts/paginecustom/download.aspx?doc=http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/USO/PHRIB105FAA_USO_EG.pdf
http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/_layouts/paginecustom/download.aspx?doc=http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/INS/PHRIB105FAA_INS_EG.zip

J1 Water flow switch, tuonhan voi mitata onko se sulki vaiko auki.

"Standard equipment:
- Water flow rate sensor"

Olisiko nyt tuo osa 18 tuossa kuvassa, jos siis sellainen sieltä laitteesta sisältä löytyy.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24666.msg325084#msg325084
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

janti sanoi:
J1 Water flow switch, tuonhan voi mitata onko se sulki vaiko auki.

Miten..?

Oliko nyt siis käytössä jokin laitteen ulkopuolinen pumppu vaiko laitteen oma kiertopumppu?

Laitteen omaa yritän saada käyntiin, tällä hetkellä 410P:n vesipumppu pyörittää mulla vettä (1,035m^3/h oli sittenkin kun avasin pari sulkua). Ei auttanut paineiden nosto 2 bar tasolle (Niben mielestä 2 bar, ton painemittarin mielestä melkein 2,5 bar..)
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
Itsekin epäilen tuota kv-pumppua, kun ei siitä mitään tunne että se olisi käynnissä.

Ainakin omasta Grundfosin kv-pumpusta kyllä kuulee kun se on päällä, vaikka olisi 1-nopeudellakin. Pieni kohina kuuluu koko ajan kun pistää korvan likelle pumppua, loppuu vasta kun nykäisee pumpun töpselin irti seinästä.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Tyhmä kysymys varmasti mutta koetitko resetoida tuon Gr hälyn manuaalin sivu 10 ohjeiden mukaisesti?

Quote:

In heating mode, the heat pump fault causes the installation to switch to Frost
Protection mode. It is possible to restart in heating mode by pressing and
holding OK.
The symbol (F) is displayed.
Caution, in this case, heating is provided only by the boiler.

Unquote

Ilmeisesti tuo on jonkinlainen jäätymisenesto tila.

Lähinnä mietin meneekö se siihen yhä uudestaan resetoinnin jälkeen vai onko se vain joutunut siihen nyt jostain syystä?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

kurre orava sanoi:
Tyhmä kysymys varmasti mutta koetitko resetoida tuon Gr hälyn manuaalin sivu 10 ohjeiden mukaisesti?

Mun manuaalissa toi on sivulla 16, mutta joo, kokeilin.

Lähinnä mietin meneekö se siihen yhä uudestaan resetoinnin jälkeen vai onko se vain joutunut siihen nyt jostain syystä?

Olen sammuttanut virran useamman kerran ja kuitannut tuon virheenkin pois, mutta ei näytä auttavan. En tosin tiedä miksi se estäisi tuota vesipumppua käynnistymästä kun manuaalisesti sen laittaa "force" (painamalla 5 sekuntia sitä käsinappia). Senhän ei kai pitäisi sammua vasta kuin käsin sammuttaa sen, mutta siltä ei nyt ainakaan näytä..

Vesikierto on nippa nappa riittävä (JukkaI:llä taisi olla tätä tasoa), mutta ei taida tuo suostua lämmittämään jos hälyttelee tuota :(
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Saatko kokeiltua onko sama lopputulos jos tuo Niben pumppu ei pyöritä vettä sillä aikaa kun käynnistät tuon Technibelin?

En tunne tuota laitetta yhtään mutta jonkinlainen ajatus hiipi mieleen siitä onko tuossa tuo logiikka ja automaatio sekä suojaukset millaisia. Lähinnä jos tuo kyseinen laite esimerkiksi käynnistäessä käy antureiden tilat läpi ja toteaa että virtausanturi indikoi virtausta vaikka ei pitäisi, meneekö silloin vikatilaan?

Tuo virtausanturihan on malliltaan joko NO tai NC, periaatteessa muuttamalla tilaa pitäisi saada laite uskomaan että virtausta on. Anturille menee tyypillisesti kaksi johdinta, yleismittarilla saat mitattua onko kytkin kiinni vai auki. Jättämällä toisen johdon irti saat simuloitua "avoimen tilan" ja oikosulkemalla ne saa vastaavasti aikaiseksi "suljetun tilan". Mutta varovasti toki, nyt ikään kun ohitellaan jo suojauksia testimielessä.

Niin kun joku totesi, kv pumpun käynti pitäisi kyllä olla havaittavissa, ainakin jos laittaa korvan lähelle.

Sanoit että kv pumpun rele vetää, tarkistitko antaako ko rele kuitenkaan käyttöjännitettä ulos kv pumpulle? Vai onko jokin muu suojaus päällä? Oliko jossain jonkinnäköistä sähkökaaviota, ohjauspuolelta näkisi hiukan miten tuo on kytketty. Et ei oo mitään ylivirta- / moottorisuojaa tms mikä lauetessaan torppaa myös kv pumpun syöttöä?

Muoks: Nyt vasta pisti silmään et tuo kv pumppu on vielä sellainen jossa löytyy iso ruuvi akselin kohdalta, ruuvi pois ja kokeile meisselillä onko akseli jumissa tai pyöriiko vapaasti.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

kurre orava sanoi:
Saatko kokeiltua onko sama lopputulos jos tuo Niben pumppu ei pyöritä vettä sillä aikaa kun käynnistät tuon Technibelin?

Juu, tietysti. Ei ollut vaikutusta.

En tunne tuota laitetta yhtään mutta jonkinlainen ajatus hiipi mieleen siitä onko tuossa tuo logiikka ja automaatio sekä suojaukset millaisia. Lähinnä jos tuo kyseinen laite esimerkiksi käynnistäessä käy antureiden tilat läpi ja toteaa että virtausanturi indikoi virtausta vaikka ei pitäisi, meneekö silloin vikatilaan?

Toivottavasti ei ole, koska katsoin että pientä luontaistakin virtausta tuolla esiintyi vaikka Niben sammutin.

Tuo virtausanturihan on malliltaan joko NO tai NC, periaatteessa muuttamalla tilaa pitäisi saada laite uskomaan että virtausta on. Anturille menee tyypillisesti kaksi johdinta, yleismittarilla saat mitattua onko kytkin kiinni vai auki. Jättämällä toisen johdon irti saat simuloitua "avoimen tilan" ja oikosulkemalla ne saa vastaavasti aikaiseksi "suljetun tilan". Mutta varovasti toki, nyt ikään kun ohitellaan jo suojauksia testimielessä.

Niin kun joku totesi, kv pumpun käynti pitäisi kyllä olla havaittavissa, ainakin jos laittaa korvan lähelle.

Näin ainakin Nibessä voi kanssa kuulla, tuossa ei tosiaan mitään havaittavaa ole.

Sanoit että kv pumpun rele vetää, tarkistitko antaako ko rele kuitenkaan käyttöjännitettä ulos kv pumpulle? Vai onko jokin muu suojaus päällä? Oliko jossain jonkinnäköistä sähkökaaviota, ohjauspuolelta näkisi hiukan miten tuo on kytketty. Et ei oo mitään ylivirta- / moottorisuojaa tms mikä lauetessaan torppaa myös kv pumpun syöttöä?

Sähkökaavio on ainakin mulla tossa sivulla 17 (PHRIB105FAA_INS_EG.pdf). Siellä on circuit breaker Q4 (joka on päällä ja se ei napsahda pois) ja sitten on KM4 (M1 contactor), jossa vaihtuu väri (indikoinee että virta auki) kun kytkee päälle ja sit 10s päästä vaihtuu pois. Eli ainakin sen välisen ajan siinä pitäisi jotain kulkea.

Muuta en nyt tuosta sähkökaaviosta huomaa (paitsi sen flow switchin toki).

Muoks: Nyt vasta pisti silmään et tuo kv pumppu on vielä sellainen jossa löytyy iso ruuvi akselin kohdalta, ruuvi pois ja kokeile meisselillä onko akseli jumissa tai pyöriiko vapaasti.

Täytynee huomenna yrittää tätä kun on valoa, pitää laittaa sulut kiinni tuosta ensin, tulee sieltä nimittäin ainakin vettä kun availee ruuvia ;)
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
Täytynee huomenna yrittää tätä kun on valoa, pitää laittaa sulut kiinni tuosta ensin, tulee sieltä nimittäin ainakin vettä kun availee ruuvia ;)

Valosialla on toki parempi tehdä mutta ei sieltä kyllä yleensä vettä valumalla tule kun tuon ruuvin avaa, enemmän tiputtamalla. Mutta siitä ainakin selviäisi pyöriikö ja jollei niin lähteekö meisselillä pyörimään ettei ole kokonaan jumittunut.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Meillä tuon ruuvin takaa tulee muutama tippa mutta ei ole juuri painettakaan verkossa. Tuo 2.5bar voi pistää tulemaan valumalla, en oo kokeillut.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Avasin ruuvin ja vääntelin hieman sitä sieltä. Tuli hieman ruskeaa mömmöä mukana, lieneeköhän ruostetta vai öljyä.. noh, eiköhän se ruostetta. Joka tapauksessa, tuon jälkeen lähti vesipumppu pyörimään, mutta itse virhetilanne ei vieläkään poistu (eli sammuttaa lopulta vesipumpun). Siispä taitaa olla tuo flow switch varmaan entinen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
Avasin ruuvin ja vääntelin hieman sitä sieltä. Tuli hieman ruskeaa mömmöä mukana, lieneeköhän ruostetta vai öljyä.. noh, eiköhän se ruostetta. Joka tapauksessa, tuon jälkeen lähti vesipumppu pyörimään, mutta itse virhetilanne ei vieläkään poistu (eli sammuttaa lopulta vesipumpun). Siispä taitaa olla tuo flow switch varmaan entinen.

Voisi kokeeksi laittaa jumpperin tuonne CC-kortin H2O liittimiin 3-4. ks. sivu 18, tuolla saisi selville että VILP muuten toimii.
Samoista jumppereista voi mitata tuon virtausvahdin toiminnan silloin kun pumppu pyörii ja vesi virtaa levarin läpi.
http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/_layouts/paginecustom/download.aspx?doc=http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/INS/PHRIB105FAA_INS_EG.zip
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Itsellä oli samaa ongelmaa. Tässä tuo kytkentäriman vasemmassa yläkulmassa oleva ruskea karva on ratkaisu.

Eli virtausvahti on sökö. Oletko pyytänyt myyjältä uutta virtausvahtia viallisen tilalle?

Riskinä tuossa jumperissa on se että levari jäätyy sulatuksella jos kiertopumppu ei pyörikään. :cool:
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

janti sanoi:
Eli virtausvahti on sökö. Oletko pyytänyt myyjältä uutta virtausvahtia viallisen tilalle?

Mulle ei ole vielä vastannut mitään myyjä.. grr. Ajattelin kahvin juotuani käydä kokeilemassa samaa temppua kuin miltä tuo JukkaI:n näyttää, toivottavasti on samasta ongelmasta kyse (tänään oisi vielä mainio päivä katsoa toimiiko vehje - huomenna on taas plussaa).

Riskinä tuossa jumperissa on se että levari jäätyy sulatuksella jos kiertopumppu ei pyörikään. :cool:

Onneksi on kaksi kiertopumppua.. jotain hyötyä siitäkin ;)
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Myyjä vastasi, että osta uusi anturi ja lähetä kuitti hänelle, niin saat rahasi.

Kyllä kiertopumppu pyörii....eipä sillä liene mitään väliä pyöriikö se sen muutaman minuutin kun sulattelee?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Jos levyvaihtimen pumpusta kyse niin parempi pyöriä sulatuksessa jottei tule jäätymisiä.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Now witness the firepower of this fully armed and operational battle station. JukkaI:n trikki toimi.

Ainoa, et on todella aataminaikuinen lämmönsäätö. Noh.. lämmin tulee varmasti alkuun ;)

Hiljaisempi tuo on kuin 410P. Nyt lähti Nibestä vastukset pois päältä ja se saa hoitaa rauhassa kompressorilla lämpimän veden tuoton.
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI Yann Baesin kanssako asioit taas? Hyvä että sinulle jaksaa vastailla, en tiedä onko loukkaantunut minulle jostain, toisen eBay-tarjouksen 1500 euroa pistin taas eilen sisään, ja vieläkään ei ole minkäänlaista reagointia siihen kuulunut.. ::) No, onneksi ei tosiaan ole mikään kiire homman kanssa, jos nyt kesän käyttövesiä ehtisi lämmittämään niin sekin riittäisi hyvin, tälle lämmityskaudelle ei enää tarvitse ehtiä.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Wespa sanoi:
JukkaI Yann Baesin kanssako asioit taas?

Minun viestintä taitaa olla kohta pari kuukautta vanhaa enkä tiedä nykytilanteesta. Aikanaan viestittelimme paljonkin ja ihan hyvä mieli vaikkei ollut asiantuntija, niin vastaili.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Tuottaako teilä toi huurretta ollenkaan? Mä en ole vielä kertaakaan nähnyt vehkeessä jäätä (paitsi aivan ensimmäisellä käynnistyksellä ihan todella vähäsen) - enkä sulatusvesiä eilen kun oli kuivaa. Nyt sateessa vaikeampi sanoa. Samoin Pollucom näyttää aika hurjan .. huonoja lukemia, tosin en tiedä voiko siihen vielä luottaa. Toisaalta Carunan seurannasta kun katson, niin sähköä on mennyt enemmän kuin pelkällä Nibellä..
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Hetkellisesti (sen aikaa mitä olen seurannut), niin 0.8 - 1.2 välillä seilannut mitä oon verrannut tehomittariin. Sähkönkulutuksessa näyttää että eilen illalla on mennyt -2C:ssä n. 3.5kWh tunnissa, kun sitä edellisenä päivänä pelkällä 410P:llä on mennyt -6C:ssä saman verran.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Alussa täälläkin kyselin, että miksei tule vettä eikä huurua. Tuo asia joka korjaantui pelkällä ihmettelyllä parissa päivässä. Mittaustuloksia minulla ei ole alkumetreiltä. Nyt tulee vettä niin, että 40l saavi on pariin kertaan tyhjennetty. Samoin laitteen musta kylki on joskus ihan valkoinen joten jäätä joskus tekee.

Onhan sinulla VARMASTI nuo ilmaukset kunnossa ja paisuntasäiliössä sopivasti vettä? Minulla on tunne, että omat ilmaukset kestivät todella kauan ennen kuin kaikki ilma oli poissa. Paisuntasäiliön kanssa sain myös jumpata ennen kuin se oli sopivalla täytöllä/paineella. Säiliöjumpan parhaat liikkeet olivat ne kun pysäytin kaiken kierron, lisäsin vettä ja kävin ylhäältä ilmaamassa.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Taitaapi tuo välillä pysähdellä (vai tekeeköhän sulatuksia aivan liian heppoisesti - mikäköhän logiikka tossa on?), pitäisi varmaan saada jotenkin lattialämmityksen hystereesia ainakin näillä plussa keleillä jotenkin suuremmaksi. Tai sitten tehdä tuosta pelkkä pakkaspumppu toki.. mut tää hiljaisuus ilman Nibeä on niin ihanaa.

Ilmauksesta, on tuota yritetty ainakin ilmata ties mistä, Niben kattilassa ei ole ollut enää ilmaa (eikä viime kerralla ollut VILPissä, mutta se ei ole korkein kohtakaan) ja noi jakotukit on surullisen kuuluisilla automaatti-ilmauksilla. Paisuntasäiliön elämää en Nibessä tunne valitettavasti.

Äsken näin hetkellisesti ensimmäistä kertaa yli 2 COPin. Se kesti melkein minuutin ennen kuin laski alle kakkosen. Tuli kyllä mieleen sekin, että onkohan tuo vaan ns. minimitehoilla heikko vehje? 1,2kW olen sen alimmillaan nähnyt syövän sähköä kun pyörii.

Mietin myös että paljonko lämpöhukkaa putkista tulee, mutta ei ne ainakaan käteen tunnu kovinkaan lämpimiltä (nyt päällystetty vain jollain solukumi-armaflex-kloonilla, Bilteman lisäeristeet odottaa vielä viikonloppua ja nätimpää keliä).
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Täällä ainakin mennään ihan minitehoilla kun pakkanen laski ja nyt jo kolme astetta plussalla. Lattia vielä pakkasten jäljiltä lämmin, joten paluuvesikin lämmin --> vilpin tehot alle 20 % (pysyy kyllä tasaisesti siinä) ja ottotehona jotain 500-600 W. Mites copin käy jos nostat reilusti pyyntiä eli lisää kuormaa?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

En oo ehtinyt vielä Sammelin testiä tekee kun työt keskeytti, nyt tekee 27C vettä tällä lämpötilalla.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Eipä auttanut tehon nostokaan hirveästi. Nostin lämpötilapyynnin -> +32C, jolloin toi alkoi puskemaan n. 6,5kW ja söi 3-3,1kW sähköä. Eli edelleen ollaan 2.1 COPissa ja kohtuu kaukana siitä mitä laitteen pitäisi tuottaa (lähemmäs 4 COP pitäisi olla näillä keleillä kuitenkin). Tökkii tökkii ja pahasti.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

burmanm sanoi:
Eipä auttanut tehon nostokaan hirveästi. Nostin lämpötilapyynnin -> +32C, jolloin toi alkoi puskemaan n. 6,5kW ja söi 3-3,1kW sähköä. Eli edelleen ollaan 2.1 COPissa ja kohtuu kaukana siitä mitä laitteen pitäisi tuottaa (lähemmäs 4 COP pitäisi olla näillä keleillä kuitenkin). Tökkii tökkii ja pahasti.
Ehkä se tökkiminen on myyntiesitteessä joka lupailee liikoja?
Eipä meikäläisenkään kone merkittävästi parempaan pysty. Kokeile nyt nostaa pyynti vaikka 40 asteeseen ja seuraile pollucomin näyttöä.

Miten pollun irtoanturi kytketty, kai se on kunnolla putkessa tai taskussa? Pienikin heitto lämmönmittauksessa vaikuttaa jos virtaus on iso.
 