Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Täälläkin saatu pumppu nyt käyttöön. Joku kyseli aikaisemmin valmistus päivämäärää, mulla tammikuu 2012.
Käyttöönotto meni aikalailla samalla kaavalla kuin muillakin. Alkuun herjasi sitä gr alarmia, oikosulkulenkki siihen virtausvahdin riviliittimille, niin lähti. Sitten kun saatiin pumppu ja järjestelmä ilmattua, otin oikosulku lenkin pois ja ainakaan vielä ei ole herjannut uudestaan.
Kättely tehowatin kanssa tuntuisi toistaiseksi toimivan, ei esim. sulatuksen aikana pyydä tehowatilta lisää lämpöä. Mulla alkoi ulkoyksikkö tekemään kuuraa samantien. Nyt muutamien tuntien jälkeen kerännyt laastipaljuun jo viitisen senttiä jäätä pohjalle.
Mittailin pumpun ottamaa virtaa. Jonkin verran ennen sulatusjaksoa pumppu ottaa n.21A, ilmeisesti joutuu tekemään tosissaan töitä että saa kylmäaineen höyrystymään kun on kovasti kuurassa..? Sulatuksen jälkeen ottaa n.11A. Itsellä nyt syöttönä 3 x 2.5 16A. Vaihdan kyllä kutosen naruun ja laitan 25A etusulakkeen. Mielestäni osaa ainakin näillä kympin pakkasilla hyvin sulatella tarpeeseen, mielenkiintoista nähdä toimiiko sulatuksen lauhemalla kelillä yhtä hyvin.
Yritin saada parametroitua tuon tehowatin käyrän pumpulle. Eli ulkolämpötilan ollessa nollassa olisi pyynti 30C ja ulkolämpötilan ollessa -10 pyynti n.35C. Nyt kone tekee tällä n.kympin pakkasella 38C, eli kovasti turhan lämmintä. Tähän täytyy paneutua tarkemmin. Otetaan parametri vinkkejä vastaan

.
Summasummarum, meni kyllä käyttöönotto hyvin. Kone ei huuda, ei sivuääniä kaikki tuntuisi toistaiseksi toimivan. Todella tyytyväinen kunnes toisin todistetaan