Kommentoin vielä ketjun aloittajan teukan laskentaohjetta. Muuten hyvä mutta antaa 5 % liian hyviä COP-arvoja. Kertoimen 1,2 sijasta ehdotan kerrointa 1,14.
Kerrointa pienentää se, että ilma on puhaltimessa lämmintä ja siksi sen tiheys pienempi. Koska puhallin on tilavuutta siirtävä laite se tuottaa tietyn tilavuusvirran (m3/s) mutta pienemmän massavirran (kg/s). Massavirtaa tarvitaan kun lasketaan lämmitysteho watteina kertomalla se ominaislämpökapasiteetilla (J/kgK) ja lämpötilaerolla.
Perustelen kerrointa 1,14. Oletan ilmalle tyypillisen lämmityskauden kosteuden 38 % lämpotilassa 21 °C mitattuna ja paineeksi 1013 hPa. Tällaisen ilman tiheys on tyypillisessä puhallusilman lämpötilassa 38 °C 1,13 kg/m3 (Vaisalan kosteuslaskuri on hyvä näissä). Ilman ominaislämpökapasiteetti samassa kosteudessa on 1,011 kJ/kgK laskettuna kostean ilman kilogrammoja kohti niinkuin tehokaavassa tulee laskea. Kertolaskusta 1,13x1,011 tulee sitten 1,14.
_______________________________________________________________________
Puhalluslämpötilan oletus 38 °C voi aiheuttaa noin 3 % virheen koska puhalluslämpötila vaihtelee. Virheen voi kuitenkin helposti nollata jos käyttää Exceliä tai laskentaohjelmaa tekemällä kertoimesta lämpötilariippuvan. Kaavassa t on puhalluslämpötila.
kerroin = 1.2*1.011*(20.0+273.15)/(t+273.15)
Kerroin on laskettu merenpinnan tasolle jossa standardipaine on 1013 hPa. Korkeammalla paine ja tiheys pienenevät ja niinpä vaikkapa Rukan alakylässä (291 m) kerroin on 1,14 sijaan 1,10. Kertoimeen voi tehdä korkeustason korjauskertoimen kaavalla (h on korkeusasema metreinä)
korkeuskorjaus = 1-h/8000
Luonnollinen ilman painevaihtelu voi aiheuttaa noin 3 % virheen COPissa kuten edellä olevassa viestissä kerrotaan. Jos käyttää paikalliselta sääasemalta mitattua painetta pitää korkeuskorjaus siitä huolimatta tehdä koska meteorologit muuttavat paineet merenpinnan tasoon. Ehkä myös kotisääasema näyttää merenpinnan painetta, ainakin Netatmo sääasema joka minulla on. Yhdistetty paine- ja korkeuskorjaus on kun paine on hehtopascaleina
painekorkeuskorjaus = (paine - h/7.9)/1013