Kiinnitetty Yksinkertainen COPin arviointi

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja teukka
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kiinnitetty
Ei löyvy premium plussalle noita ilmamääriä mitä se milläki asetuksella pitäs lykätä. Ois kiva koittaa laskea coppia... tuosa jantin linkissä näytti olevan max ja min asetusten määrät. Onkohan missään taulukkoa? Olin varma et ohjeessa ois mut en mie löydä.
 
Tallissa on vanha sharppi puhkunu lämpöä ja hieman olen kyseenalaistanut laitteen toimintaa. Pieni epäilys on että hiukan on kylmäaineitakin karkuteillä. Nyt kuitenkin sain aikaseen mittailla lämpöjä ja tehoa. Ulkona -15, puhallus ja pyynti täysille niin imulämpö +13 ja puhallus +38 asteisia. Sharpin esite tarjoaa max puhallusvirtaudeksi 660m3/m. Tuolla teukan kaavalla sain lämpötehoa peräti 5,5kW ja kun ottoteho on 1,45kW, coppia olis peräti 3,83 o_O Jantin linkkaama laskuri antaa vielä hullummat lukemat, antoteho 5,9kW ja coppi yli neljän. Voiko nuo pitää paikkaansa?
Kenno on kyllä pölyinen, vaikka ilmavirtauksen laskisi 500m3 mukaan olisi antoteho silloin 4,1kW ja cop 2,8.
 
Olisi varmasti paikallaan, aikaansaanti ollut vähän huonoa viimeaikoina... Siltikin epäilen että menikö nyt laskuissa tai mittauksissa joku ihan vihkoon, eihän tuolle koneelle anneta nimellistehoakaan kuin 4kW luokkaa.
 
Vs: Yksinkertainen COPin arviointi

I have made COP calculator using enthalpy of air.
This method is more accurate. For calculation of COP we need air pressure in the house, temperature of air in the house and humidity of air in the same compartment, close to thermometer. Humidity, temperature and air pressure should be measured in the same compartment (room) where you have Heat Pump.

Even though the EN 14511-3:2022 standard is based on enthalpy, it does not improve heating calculation accuracy over the heat capacity method because no phase change occurs.

Worse still, there is a bug in the enthalpy calculation of your Excel sheet (I checked your latest version, 2.1). You use temperature-dependent latent heat (R = -2.362 ⋅ t + 2501), which is incorrect because the role of latent heat here is only to set the enthalpy baseline to liquid water at zero degrees.

Another bug is using humid air mass flow in the heating capacity calculation. Fortunately, these two bugs partially cancel each other out, so the resulting error is not very large.

As for air humidity, the heating capacity error from using average humidity is very low—at most 0.2% within normal room air humidity ranges (20–60% at 21 °C)—so it can safely be neglected.

Neglecting air pressure variations, on the other hand, has a bigger impact due to changing air density. Using density at standard pressure (1013 hPa) during very high or low-pressure conditions (982–1041 hPa, 95% confidence limits in Helsinki) causes about a 3% error in heating capacity. Even bigger is the density error (about 5%) if you use a constant density at 40 °C across a temperature range of 25–55 °C. However, temperature dependence error can be removed using a simple formula.
 
Kommentoin vielä ketjun aloittajan teukan laskentaohjetta. Muuten hyvä mutta antaa 5 % liian hyviä COP-arvoja. Kertoimen 1,2 sijasta ehdotan kerrointa 1,14.

Kerrointa pienentää se, että ilma on puhaltimessa lämmintä ja siksi sen tiheys pienempi. Koska puhallin on tilavuutta siirtävä laite se tuottaa tietyn tilavuusvirran (m3/s) mutta pienemmän massavirran (kg/s). Massavirtaa tarvitaan kun lasketaan lämmitysteho watteina kertomalla se ominaislämpökapasiteetilla (J/kgK) ja lämpötilaerolla.

Perustelen kerrointa 1,14. Oletan ilmalle tyypillisen lämmityskauden kosteuden 38 % lämpotilassa 21 °C mitattuna ja paineeksi 1013 hPa. Tällaisen ilman tiheys on tyypillisessä puhallusilman lämpötilassa 38 °C 1,13 kg/m3 (Vaisalan kosteuslaskuri on hyvä näissä). Ilman ominaislämpökapasiteetti samassa kosteudessa on 1,011 kJ/kgK laskettuna kostean ilman kilogrammoja kohti niinkuin tehokaavassa tulee laskea. Kertolaskusta 1,13x1,011 tulee sitten 1,14.

_______________________________________________________________________

Puhalluslämpötilan oletus 38 °C voi aiheuttaa noin 3 % virheen koska puhalluslämpötila vaihtelee. Virheen voi kuitenkin helposti nollata jos käyttää Exceliä tai laskentaohjelmaa tekemällä kertoimesta lämpötilariippuvan. Kaavassa t on puhalluslämpötila.

kerroin = 1.2*1.011*(20.0+273.15)/(t+273.15)

Kerroin on laskettu merenpinnan tasolle jossa standardipaine on 1013 hPa. Korkeammalla paine ja tiheys pienenevät ja niinpä vaikkapa Rukan alakylässä (291 m) kerroin on 1,14 sijaan 1,10. Kertoimeen voi tehdä korkeustason korjauskertoimen kaavalla (h on korkeusasema metreinä)

korkeuskorjaus = 1-h/8000

Luonnollinen ilman painevaihtelu voi aiheuttaa noin 3 % virheen COPissa kuten edellä olevassa viestissä kerrotaan. Jos käyttää paikalliselta sääasemalta mitattua painetta pitää korkeuskorjaus siitä huolimatta tehdä koska meteorologit muuttavat paineet merenpinnan tasoon. Ehkä myös kotisääasema näyttää merenpinnan painetta, ainakin Netatmo sääasema joka minulla on. Yhdistetty paine- ja korkeuskorjaus on kun paine on hehtopascaleina

painekorkeuskorjaus = (paine - h/7.9)/1013
 