- Keskustelun aloittaja
- #401
Tuossa Comforassa ei ollut QO:ta?Rupesi keräämään dataa..
katso liitettä 111646
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Tuossa Comforassa ei ollut QO:ta?Rupesi keräämään dataa..
katso liitettä 111646
Ei ole. Faikoutissa voi sitä yrittää aktivoida, mutta se palautuu aina offille. Eli ei toimi.Tuossa Comforassa ei ollut QO:ta?
Saattaisit hyötyä suuresti, jos tehdään lämpötila-alueille Demand-ylärajat. Vaikuttaisi, että Comfora ylilämmittää 100%:lla, joka aiheuttaa tuota oskillaatiota. Et ehkä tarvitse yläkerrassa 100%, ja 95% maksimi riittäisi?Ei ole. Faikoutissa voi sitä yrittää aktivoida, mutta se palautuu aina offille. Eli ei toimi.
Voisi tosiaan toimia. En sitten tiedä mahtaisiko ML joskus oppia sen itse ? Tarvittaisiin Skynet.Saattaisit hyötyä suuresti, jos tehdään lämpötila-alueille Demand-ylärajat. Vaikuttaisi, että Comfora ylilämmittää 100%:lla, joka aiheuttaa tuota oskillaatiota. Et ehkä tarvitse yläkerrassa 100%, ja 95% maksimi riittäisi?
Veikkaan, että ympäristömuuttujat ovat mallille liikaa tällä erää. Sitten yksi ongelmahan on se, että malli "ajattelee" demandien olevan lineaarisia, mutta eihän ne ole. 95 vs 100 ilman QO:ta on pikemminkin 95 vs 200.Voisi tosiaan toimia. En sitten tiedä mahtaisiko ML joskus oppia sen itse ? Tarvittaisiin Skynet.![]()
Täällä ainakin yläkerran template on pikkusen erilainen kuin alakerran vaikka peruskoodi on sama. Peruslämmöntarve huomattavasti erilainen.Et ehkä tarvitse yläkerrassa 100%, ja 95% maksimi riittäisi?
Lisäys tulossa, ja kohta gitissä.Täällä ainakin yläkerran template on pikkusen erilainen kuin alakerran vaikka peruskoodi on sama. Peruslämmöntarve huomattavasti erilainen.
Päivitetty. Demand change intervalliksi 300s. Alaketaan kaikille lämmöille min dc 30 ja max dc 100. Yläkertaan kaikille lämmöille min dc 30 ja max dc 95. Muutellaan tarvittaessa.Herran haltuun, mutta nyt gitissä. Ei ole riittävästi tietoa, että miten nämä muutokset toimivat.
Mahdollistaako mikään ajaa yläkerran tarvittaessa DC100%?Päivitetty. Demand change intervalliksi 300s. Alaketaan kaikille lämmöille min dc 30 ja max dc 100. Yläkertaan kaikille lämmöille min dc 30 ja max dc 95. Muutellaan tarvittaessa.
Muuttamalla vain tuota yläkäppiä liukukytkimellä.Mahdollistaako mikään ajaa yläkerran tarvittaessa DC100%?
Tarkennan vielä, että siis liukukytkimellä ja on kolme eri lämpötilarajaa.Mahdollistaako mikään ajaa yläkerran tarvittaessa DC100%?
Selkeä parannus. Comfora nyt aamusella vaan innostu nelinkertaiseen sulatukseen.Täällä vaikuttaisi tuo uusi malli toimivan varsin johdonmukaisesti. Onko @heebo1974 millaista käppyrää?
Löysin bugin configuration.yaml:lsta ja veikkaan, että kärsit siitä. Siellä on initial-arvo, joka yliajaa valitun interval-arvon. Eli vika rivi pois.Selkeä parannus. Comfora nyt aamusella vaan innostu nelinkertaiseen sulatukseen.
katso liitettä 111761
katso liitettä 111762
katso liitettä 111763
EDIT: KORJAAN viides sulatus lähti!!![]()
Heh.. Itseasiassa molemmat pumput olivat jossain ihme koomatilassa.Hmm. Onkohan comforassa nyt joku sulatusbugi iskenyt ja pitäisikö vetäistä virrattomaksi hetkeksi ?
Mulla on Perfera joutunut sulatuslooppiin pikkupakkasilla, pienellä ottoteholla. Noihin Daikineihin on ajettu tuon bugin takia firmis-päivityksiä ulkoyksikköönkin, myös omaani.Hmm. Onkohan comforassa nyt joku sulatusbugi iskenyt ja pitäisikö vetäistä virrattomaksi hetkeksi ?
Melkein heti alkoi myös Stylish sulattaa, joka oli mielestäni nyt hyvä juttu. Kävin tarkastamassa ja nyt kenno on täysin puhdas.Mulla on Perfera joutunut sulatuslooppiin pikkupakkasilla, pienellä ottoteholla. Noihin Daikineihin on ajettu tuon bugin takia firmis-päivityksiä ulkoyksikköönkin, myös omaani.
Ollaanko silloin lämpötilatavoitteessa? Samaahan se tekee pumppukin itse, jos vaikka pyynti 22 ja ollaan tavoitteessa. Nämä, kun ei stoppaa kokonaan kai koskaan, invertterin huono puoli.Tämä vedonpoisto asia on kyllä ongelmallinen tämän automaation kanssa. Tai ei sinänsä, että täytyy vain laittaa ne minimi DC rajat stylikselle ainakin kovemmille pakkasille. Se että liquid temp putoaa 28.5C:n alle käynnistää tuon vedonpoiston tunteen asetuksen ja puhallus putoaa 1:lle. Tämä palautuu normaaliksi vasta kun liquid temp on yli 34.5C ja tämä ei tapahdu kovinkaan nopeasti. Vaatii melkein DC100 tai ehkä 95 pidemmällä ajalla. Nuo välimuodot eivät paljoa liquid temppia heilautelleet.
Periaatteesa DC40% olis nollan yläpuolella riittävä, sitten 95%, 100% QO ja 100%. Muita ei tarvis.Nuo välimuodot eivät paljoa liquid temppia heilautelleet.
Joo siinä on demandin jäädytys 5 minuutiksi. Tuo on vähän haastava osa-alue: jäädytys siksi, että ei lähtisi saman tien ryntäämään setpointtia kiinni, koska se vetää ulkoyksikön kennon tukkoon. Ei toisaalta oikein voi asettaa alarajaakaan, koska vaikka nollan tuntumassa 95 aiheuttaa vielä todennäköisemmin ulkoyksikön jäätymisen.Mites @Koelli tässä toi sulatuksen jälkeinen tilanne menee tai pitäisi mennä ? Ilmeisesti joku odottelu ensin ja mitä sitten ? Mielestäni DC on ainakin kai sama, kuin mikä on ennen sulatusta ? Olisiko tässä kuitenkin syytä laittaa tyyliin joku DC 90 tai 95 tmjs. jolla saisi edes vähän nostettua nestelämpöjä, mutta ei mitään kiukkua päälle ? Nyt tuntuu, että sulatuksen aikana huone viilenee ja millään ei meinaa startata lämpeneminen. Kun keräilee pikkuhiljaa DC:tä ylöspäin. No tälläsiä ajatelmia vaan.
Päivitin ja laitoin 5min ja DC 85... Aamulla tarkistetaan tulokset.Dev-haara commitoitu mainiin, ja Dev-haarassa uusin versio, jossa tämä yllä oleva. Configuration.yaml:sta voi kopioida helperit.
Tein juuri sulatuksen aikana muutoksen omaan ml-ohjaimeen, eikä se noudata valintojani. Onko bugi, vai johtuuko ajoituksesta...
Huomannut itsekin että viime aikoina ollut jopa triplasulatuksia (tosin dataa sulatuksista on vielä rajallisesti). Alla dataa tältä päivältä. Mitenhän tuplia pystyisi säädöillä/automaatiolla vähentämään?Tässä mun Stylish dataa yläkerrasta, hoitelee koko yläkerran lämmitystä. Ajaa 5-6h ja sit tuplasulatus. Tuplat lisääntyny viimeaikoina. Puhallustehoja tosin en saa mistään näkyviin. Selvästi herkemmin muuttaa puhallustehoa kuin alakerran Perfera.
Itseasiassa kävi pienimuotoinen ajatushärö tässä. Jotenkin ajattelin, että tämä toimisi niin, että edelleen olisi ollut se 5min rauhoitus sulatuksen jälkeen, mutta sitten ns. pakotettaisiin se käyttäjän määrittelemä DC tietyksi ajaksi ja ML jatkaisi sitten normaalisti siitä ?Päivitin ja laitoin 5min ja DC 85... Aamulla tarkistetaan tulokset.
Ruuvit saa kyllä piilotettua naisväeltäToisaalta montaa paikkaa anturille ei oikein ole, koska vaimolle ei mikään paikka kelpaa