Ei ole vielä kuulunut. En ollut ainoa joka oli samasta asiasta soittanut.Onko kuulunut mitään? Voi olla ruuhkaa kyllä kun koko Suomessa ollut pitkät pakkaset.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Ei ole vielä kuulunut. En ollut ainoa joka oli samasta asiasta soittanut.Onko kuulunut mitään? Voi olla ruuhkaa kyllä kun koko Suomessa ollut pitkät pakkaset.
Olikos sulla jonkin näköistä loggausta. Olis mielenkiintoista nähdä miten perfera N malli käyttäytyy.![]()
Olisiko sulatuksen maksimi kestoaikaa sitten lyhennetty ja siitä tuo mainosväite?Jos pelkän hallitun poistoyhteen takia muutettu hyvä toimiva ratkaisu sähköä syöväksi, niin pitää ihmetellä. Onko nopea sulatus taas esitteisiin kirjattua hölynpölyä?
Olikos se niin, että pohjapellin vastus oli päällä Nepurassa ainoastaan sulatusten yhteydessä? Ja oliko siinä pohjapellissä valmis paikka letkulle, jolla sulatusvedet voi viedä vaikka sadevesikaivoon? Taisi olla myös sulanapitovastukselle liittimet laitteessa ja siinä sama logiikka, eli päällä ainoastaan sulatusten yhteydessä. Mikäli näin oli, niin ihan tervetullut uudistus mielestäni, kun ei tarvitse enää ylimääräisiä ja ylihintaisia kaukaloita ostella. Sulatusten aikainen lämmittely ei varmaankaan paljoa sähköä vie talven aikana, kun sulatusvälit tuntuu monella olevan todella pitkiä.Joo jännä että mitä etua tuosta pohjapellistä loppupelissä on, kun markkinajargonin mukaan nopeuttaa sulatusta? Tuleeko Nepuran edut esille vasta yli -25 pakkasilla?
Näin mielestäni on väitetty kaikkiin kohtiin kyllä. Ei sulatusvastuksien virrankulutus ole sitten varmaan vuositasolla päätähuimaava - toki täytyy jollain tavalla todeta tämäOlikos se niin, että pohjapellin vastus oli päällä Nepurassa ainoastaan sulatusten yhteydessä? Ja oliko siinä pohjapellissä valmis paikka letkulle, jolla sulatusvedet voi viedä vaikka sadevesikaivoon? Taisi olla myös sulanapitovastukselle liittimet laitteessa ja siinä sama logiikka, eli päällä ainoastaan sulatusten yhteydessä. Mikäli näin oli, niin ihan tervetullut uudistus mielestäni, kun ei tarvitse enää ylimääräisiä ja ylihintaisia kaukaloita ostella. Sulatusten aikainen lämmittely ei varmaankaan paljoa sähköä vie talven aikana, kun sulatusvälit tuntuu monella olevan todella pitkiä.
Kennon rakennettahan oli uudessa mallissa muutettu ja siitä piti saada aikaan lyhyemmät sulatukset. Voihan se olla, että on vaan laitettu maksimiin alempi rajaOlisiko sulatuksen maksimi kestoaikaa sitten lyhennetty ja siitä tuo mainosväite?![]()
Kumpi puhallusnopeus sul oli tuossa kuvaajassa käytössä 4 vai 5?Näyttäs puhaltavan asetetulla nopeudella,ainakin silloin kun kenno on tarpeeksi lämmin.Tässä loggausta tältä päivältä ihmeteltäväksi. Leivinuunin lämmitin aamulla ja n. klo 20 aikaan. Kosteusanturin käppyrät eivät mahtuneet kuvaan, mutta aamulla se oli 72 % ja laski melko lineaarisesti, illalla 63 %. Pyynti oli 21,5C koko päivän.
katso liitettä 93646
1000 rpm, eli tässä mallissa nopeus oli 4. Joo se asetus pysyy hyvin yllä.Kumpi puhallusnopeus sul oli tuossa kuvaajassa käytössä 4 vai 5?Näyttäs puhaltavan asetetulla nopeudella,ainakin silloin kun kenno on tarpeeksi lämmin.
Tarveohjaus auttaa tässä. Pidät pyyntiä korkealla ja tarveohjaus päälle. Ajat vaikka tuolla HA automaatiolla sitten tarveohjausta jonkin logiikan mukaan, kunhan saat kokeiltua mitkä asetukset toimii. Lähtökohtaisesti porrasasennus on varmasti Daikinille haastava. Itselläni on Toshiba portaikossa, ja se soveltuu siihen käyttöön paremmin.Taisi tulla virhe, kun ostin Daikinin. Tuo paikka missä se on, tarvitsisi ehdottomasti mahdollisuuden manuaaliselle puhaltimen säätämiselle.
Pitäisi pystyä pitämään puhallus 4:lla tai 5:lla, joka on täysi mahdottomuus tällä laitteella. Tila lämpenee todella nopeasti ja puhallus painuu minimiin ja lämpö ei leviä mihinkään.
Yritän nyt pelastaa sen mitä on pelastettavissa HA:n automaatiolla, joka ensin lämmitää 25 asteeseen, jonka jälkeen FAN mode päälle täysillä ja kun lämpö putoaa jonnekkin 21 tuntumaan, niin sitten taas HEAT pääle. Eipä taida olla oikein optimi pumpun käyttöä.
Mainitaan nyt vielä se, että siis kyse siitä, ettei ilman kunnon puhallusta saada alakertaan siirtymään ilmaa.
Ideoita otetaan vastaan. Voisiko tarveohjaus auttaa ? En ole edes kokeillut sitä vielä.
Pumppu siis Comfora N 35.
Juuri näin. Omassa käytössä otan tarveohjauksen pois kokonaan kun -10c alapuolelle mennään, mutta tämähän on toki tapauskohtaista.Testi menossa tarveohjauksella 40% ja pyynti 26deg. Toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta tällä kelillä. Ja jos toimii, niin todennäköisesti tarvitsee pakkasilla vain nostaa tarveohjausprosenttia?![]()
Joo, tuo tarveohjusprosentti ei mene mitenkään lineaarisesti. Mulla 95% tarveohjaus rajoittaa ottotehon jonnekin ihan max. 700 wattiin.Juuri näin. Omassa käytössä otan tarveohjauksen pois kokonaan kun -10c alapuolelle mennään, mutta tämähän on toki tapauskohtaista.
Tuli mieleen toinen vaihtoehto: tulisijamoodi. Jos lämpö jää pyörimään yhteen paikkaan, mitä jos laskee pyyntiä ja puhallus täysille. Tulisijalogiikan pitäis alkaa levittämään lämmintä ilmaa. En tosin tiedä kuinka paljon alemmas pitäis laskea, ja toisaalta se lienee sama kun pelkkä puhallus kun silloin ei lämmitetä.Testi menossa tarveohjauksella 40% ja pyynti 26deg. Toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta tällä kelillä. Ja jos toimii, niin todennäköisesti tarvitsee pakkasilla vain nostaa tarveohjausprosenttia?![]()
Luulen, että hiljaisen ulkoyksikön tai ekotilan logiikka on se, mitä tarveohjaus hyödyntää. Itsellä on alkuperäinen 40 (ei siis H-malli) ja hyvin tuo siinäkin toimii.Daikinin suuntaan vois pistää palautetta että laajentavat tuon tarveohjauksen skaalaa. Lieköhän sen äly siinä wifi-ohjaimessa vai pumpun firmwaressa, jota ei voine päivittää etänä? Tuo tarveohjaus kuitenkin tuli H-malleihin jonkun päivityksen myötä, ei ollut alunperin.
Muuten olisin jo varmaan ainakin kokeillut moista, mutta Comforassa ei ole ko. moodia.Tuli mieleen toinen vaihtoehto: tulisijamoodi. Jos lämpö jää pyörimään yhteen paikkaan, mitä jos laskee pyyntiä ja puhallus täysille. Tulisijalogiikan pitäis alkaa levittämään lämmintä ilmaa. En tosin tiedä kuinka paljon alemmas pitäis laskea, ja toisaalta se lienee sama kun pelkkä puhallus kun silloin ei lämmitetä.
Mielenkiintoista, minulla on Perfera hyvin pysynyt pyydetyssä puhallusnopeudessa, mutta joskus on veivannut neloselle vitosesta. Asennuspaikka oli vähintään yhtä ahdas kuin sinulla (voit tsekata paikan minun aiemmista viesteistäni). Onko Comfora sitten noinkin erilainen.Taisi tulla virhe, kun ostin Daikinin. Tuo paikka missä se on, tarvitsisi ehdottomasti mahdollisuuden manuaaliselle puhaltimen säätämiselle.
Pitäisi pystyä pitämään puhallus 4:lla tai 5:lla, joka on täysi mahdottomuus tällä laitteella. Tila lämpenee todella nopeasti ja puhallus painuu minimiin ja lämpö ei leviä mihinkään.
Yritän nyt pelastaa sen mitä on pelastettavissa HA:n automaatiolla, joka ensin lämmitää 25 asteeseen, jonka jälkeen FAN mode päälle täysillä ja kun lämpö putoaa jonnekkin 21 tuntumaan, niin sitten taas HEAT pääle. Eipä taida olla oikein optimi pumpun käyttöä.
Mainitaan nyt vielä se, että siis kyse siitä, ettei ilman kunnon puhallusta saada alakertaan siirtymään ilmaa.
Ideoita otetaan vastaan. Voisiko tarveohjaus auttaa ? En ole edes kokeillut sitä vielä.
Pumppu siis Comfora N 35.
Jos oikein ymmärsin niin tuohon perfera N malliin on tehty muutoksia puhallinnopeuden säätölogiikkaan.Mielenkiintoista, minulla on Perfera hyvin pysynyt pyydetyssä puhallusnopeudessa, mutta joskus on veivaa neloselle vitosesta. Asennuspaikka oli vähintään yhtä ahdas kuin sinulla (voit tsekata paikan minun aiemmista viesteistäni). Onko Comfora sitten noinkin erilainen.
Tulipa kurkattua Perfera N:n manuaaliin, niin tosiaan siellä seisoon näin:Jos oikein ymmärsin niin tuohon perfera N malliin on tehty muutoksia puhallinnopeuden säätölogiikkaan.
Joo ylläpitolämmöillä toi on varmaan yleinen käytäntö. Kommenttini perustui tähän Daikinin kommenttiin."Vi hade ren manuell hastighet i generation 3 (X-serien 2014-2018 och då klagades det på ljud samt kall luft ut ur maskinerna. I generation 5 (XTH-serien) så har vi på Perfera vägg en kompromiss mellan ren manuell och värmekomfort."Tulipa kurkattua Perfera N:n manuaaliin, niin tosiaan siellä seisoon näin:
katso liitettä 94079
Tuo olis kyllä hyvä ominaisuus itellekin, mutta H-mallissahan tuota ei ole.
Miksi tuo pumppu laitettiin noin korkealle? Miksi ei tuulikaapin oven päälle tai olohuoneeseen? Lämpö menee ylöspäin itsekseenkin. Meillä puhallus nousee, kun ilma kylmenee ja lämmöntarve kasvaa, kun pumpulla on ilmatilaa ympärillä niin silloin sitä puhallusta ei tarvii pakottaa täysille väkisin.Taisi tulla virhe, kun ostin Daikinin
Ok, löysinkin tuon kommentin Ruotsin foorumilta. Daikin_ näköjään vielä kirjoittelee siellä aktiivisesti.Joo ylläpitolämmöillä toi on varmaan yleinen käytäntö. Kommenttini perustui tähän Daikinin kommenttiin."Vi hade ren manuell hastighet i generation 3 (X-serien 2014-2018 och då klagades det på ljud samt kall luft ut ur maskinerna. I generation 5 (XTH-serien) så har vi på Perfera vägg en kompromiss mellan ren manuell och värmekomfort."
20v vanhan hitachin pumpun paikalle. Ja alakerrassa pumpusta ei ole mitään iloa kesän helteille. Siis ei tämä sinänsä ollut mikään uusi juttu.Miksi tuo pumppu laitettiin noin korkealle? Miksi ei tuulikaapin oven päälle tai olohuoneeseen? Lämpö menee ylöspäin itsekseenkin. Meillä puhallus nousee, kun ilma kylmenee ja lämmöntarve kasvaa, kun pumpulla on ilmatilaa ympärillä niin silloin sitä puhallusta ei tarvii pakottaa täysille väkisin.
Olohuoneesta puhallus rappusia kohti niin molemmat kerokset lämpenis.
Heti kun menin sanomaan, niin puhallusnopeus rupesi veivaamaan edes taas. Voisikohan nuo liittyä johonkin pikasulatuksiin, kun vaihtimen lämpötilakin tippuu melkolailla samaan aikaan kun puhalluksessa on katkoja, ei kait.. Klo 10 aikoihin laitoin tulisijamoodin päälle ja se näyttäisi auttavan, vaikkakin ei halua pysyä asetetussa 5 nopeudessa, vaan tiputtelee välillä 4 nopeuteen.Mielenkiintoista, minulla on Perfera hyvin pysynyt pyydetyssä puhallusnopeudessa, mutta joskus on veivannut neloselle vitosesta. Asennuspaikka oli vähintään yhtä ahdas kuin sinulla (voit tsekata paikan minun aiemmista viesteistäni). Onko Comfora sitten noinkin erilainen.
Menee tuostakin varmaan suuri osa kylmästä alakertaan. Tietysti jonkin verran paremmin viilentää yläkertaa kuin olohuoneen seinästä.Ja alakerrassa pumpusta ei ole mitään iloa kesän helteille.
Viilennyskäytössä siis tuo kerrosten välissä oleva pumppu toimii ihan hyvin. Eli molemmat kerrokset pysyvät viileänä kesähelteillä.Menee tuostakin varmaan suuri osa kylmästä alakertaan. Tietysti jonkin verran paremmin viilentää yläkertaa kuin olohuoneen seinästä.
Pumppu/kerros on varsin hyvä ratkaisu.
Jep, siltähän se näyttää. Näillä nolla- tai pluskeleillä ihan tavallinen ilmiö, omassa kämpässä tarveohjaus 40% pistää monesti tasaisen käynnin päälle kun kone ottaa minimitehot seinästä.Onko tämä nyt sitä kuuluisaa katkokäyntiä ?
Ei pysty kyllä lisäämään pyyntiä, kun on ihan tarpeeksi lämmin talossa.
katso liitettä 94271
Tämä modauskeikka on kyllä onnistunut hyvin. Koko talo lämpenee helposti ILP:llä. Kaikki sähköpatterit jne on pois päältä. Lattialämmöt toki "ylläpitolämmöllä". Pyyntiä lisäsin yhden asteen, niin loppui katkokävely. Tarveohjaus automaatilla. Ainoa huonopuoli on kaamea meteli tuolla tuulettimella. Tosin eipä se paljoa haittaa, kun on tottunut vanhan pumpun meteliin 20v aikana. Silti tuo on vielä pikkuisen kovempiääninen.Heh.. Tein modifikaation, jolla alakertaan puhalletaan kokoajan maksimilla.![]()