Kyllä vaikuttaa. Olen tuon aiemmin huomannut että nousee selvästi ja tänä aamuna päätin tehdä pienen kokeen:

Kosteusprosentti viilennyksellä:
44.3%

Pelkkä puhallus, teho 3/5:

5 min jälkeen
50.7%

10 min jälkeen
54.9%

15 min jälkeen:
57.5%

20 min jälkeen:
59.2%

24 min jälkeen:
60.0%

Tuossa kohtaa nousu hiipui ja 2-3 minuuttia myöhemmin kävi huipussaan eli 60.2%.

Nousee, koska sisäilman suhteellinen kosteus nousee ilmaa jäähdyttäessä.
Se riittääkö putkenpäästä tippuva vesi kompensoimaan tätä, riippuu monesta asiasta.

Itse en kyllä saa noin jyrkkää kosteuden nousua. Nousu (tai lasku) johtuu lähinnä sisäilman lämpötilan muutoksesta (se suhteellinen kosteus on eri riippuen lämpötilasta).

Klo 18 tuli kosteutta sekä lämpöä, kun avasin astianpesukoneen yms pesuhommia :cool:
Klo 6 on alkanut aurinko paistamaan keittiön ikkunasta sisään. Kummasti siinä suhteellinen kosteus laskee ;)
 

Liitteet

  • lam.jpg
    lam.jpg
    292 KB · Katsottu: 178
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

puuteknikko

Vakionaama
Täytyy verrata tilannetta kun tuo menee seuraavan kerran puhallukselle. Nyt on jäähdyttänyt noin puoli neljästä alkaen yhtäjaksoisesti kun aurinko kääntyi paistamaan suoraan tilan ulkoseinään.
Jäähdytti lopulta putkeen vajaat seitsemän tuntia, sitten oli n. kymmenen minuutin ajan puhalluksella. Netatmon kosteusmittaus "värähti", eli arvo nousi lopulta yhden prosenttiyksikön verran. Riippuu varmaan pyynnistäkin, että kuinka paljon kosteutta kennoon yleensä tiivistyy. Pyynti on nyt ollut välillä 09-24 24C. Kondenssivesiletkun voisi tietysti nostaa laastipaljuun testin vuoksi niin näkisi, minkä verran vettä tulee päivän mittaan.
 

Tom1

Jäsen
Nousee, koska sisäilman suhteellinen kosteus nousee ilmaa jäähdyttäessä.
Se riittääkö putkenpäästä tippuva vesi kompensoimaan tätä, riippuu monesta asiasta.

Itse en kyllä saa noin jyrkkää kosteuden nousua. Nousu (tai lasku) johtuu lähinnä sisäilman lämpötilan muutoksesta (se suhteellinen kosteus on eri riippuen lämpötilasta).
Mittasin kyllä lämpöjäkin samalla. Päivitin tuohon testiini lukemat.
 

Tom1

Jäsen
Riippuu varmaan pyynnistäkin, että kuinka paljon kosteutta kennoon yleensä tiivistyy. Pyynti on nyt ollut välillä 09-24 24C. Kondenssivesiletkun voisi tietysti nostaa laastipaljuun testin vuoksi niin näkisi, minkä verran vettä tulee päivän mittaan.
Riippuu myöskin puhallusnopeudesta. Mulla on suurimman osan vuorokaudesta automaatilla ja puhallus niin hiljainen että täytyy kädellä käydä testaamassa puhaltaako vai ei.
 

puuteknikko

Vakionaama
Mulla on kolmosella eli se keskitaso. Automaatti pelkää vetoisuuden tunnetta niin paljon, että sitä ei voi käyttää kesällä tai talvella. Kolmosella saa kylmää siirtymään juuri ja juuri toisessa päässä oleville makkareille asti.
 

Harrastelija

Vakionaama
Klo 6 on alkanut aurinko paistamaan keittiön ikkunasta sisään. Kummasti siinä suhteellinen kosteus laskee
Juu näinhän sen pitää toimia jos jostain ei tule koko ajan lisää kosteutta tai joku poistaa sitä koko ajan.. Vettä ilmassa on siis sama määrä koko ajan.

Mutta tuo suhteellinen kosteus hämää. Korkeammassa lämpötilassa ilmaan mahtuu enemmän vettä. Jos veden määrä ilmassa pysyy grammoissa samana, suhteellinen kosteus muuttuu ilman lämpötilan mukaan vaikka absoluuttinen veden määrä on koko ajan sama.

Huonetta jäähdytettäessä koneesta ulos tuleva ilman suhteellinen kosteusprosentti voi olla jopa 100 ja onkin jos kondenssivettä syntyy. Mutta tuohan on kylmää ilmaa (esim 10 astetta). Se kun lämpenee esim 24 asteeseen niin huoneen suhteellinen kosteusprosentti laskee vaikka absoluuttinen veden määrä pysyy samana kuin ulospuhallusilmassa.
Huoneen suhteellinen kosteusprosenttikin laskee kun huoneesta imetyn ilman vedestä osa on kondentoitunut.

Tilanne on huono jos jäähdytetään sen verran ettei kondensiota synny. Huoneen suhteellinen kosteusprosentti saattaa nousta huoneen jäähtyessä.

Toki tässä vaikuttaa myös mm se että paljonko ulkoa otetaan koko ajan uutta ilmaa huoneeseen.
 

puuteknikko

Vakionaama
Hyvin vähän tuo näyttää meillä poistavan kosteutta, eli ei sitä kennossakaan liene kovin paljoa. Letku on ollut päivän laastipaljussa ja vettä ei ole tullut oikeastaan yhtään. Näyttää puhaltelevan sellaista 16-17 -asteista ilmaa, joten kastepiste jää aika kauas (max ~10C Ruuvitagin laskujen mukaan).
 

Harrastelija

Vakionaama
Puhaltaisiko kylmempää jos tiputtaa puhallusnopeutta? Tällöin voisi enemmän kondensoitua vettä.
Toki kylmyys ei ihan samalla tavalla leviä vaikka tasaantuukin ympäri kämppää lattianrajassa.

Itsekin huomannut tuon ILPien perisynnin että pitäisi olla useampi jos tasaisemman lämmön/kylmän haluaa. Toiselle olen katsellut paikkaa mutta kun sisällä on lähes pelkästään huonoja vaihtoehtoja ja kohtalaisissa on sitten huono ulkoyksikön paikka.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Puhaltaisiko kylmempää jos tiputtaa puhallusnopeutta? Tällöin voisi enemmän kondensoitua vettä.
Toki kylmyys ei ihan samalla tavalla leviä vaikka tasaantuukin ympäri kämppää lattianrajassa.

Puhaltaa, ja kondensoituu.
Minulla kondenssi käytännössä vaatii hitaimman mahdollisimman puhalluksen (kuivaus/dry) käyttöä.
Eli käytännössä alle 10 asteista ilmaa täytyy laitteen hönkiä ulos jotta kondenssia syntyy.

Nyt kun on 30 varjossa lämmintä niin puhaltelee jopa 7 asteista välillä, alkaa tippasemaan ihan eri malliin vettä.
Ja hyvin leviää viileä, ei tarvitse hönkiä "täysillä kierroksilla" kuten lämmön levityksessä. Ehkä 3% siitä puhallusnopeudesta riittää :cool:
 

puuteknikko

Vakionaama
Täytyypäs mielenkiinnosta heittää tuo puhallus automaatille ja katsoa mitä käy. Ruuvitageilla näkee sujuvasti, miten puhallettavan ilman lämpötila muuttuu ja toisaalta yhden ongelmahuoneen lämpötilan seurannan kun ilmavirta heikkenee selvästi.
 

TJAP

Aktiivinen jäsen
Kyllähän tämän Daikinin käytössä joutuu väkisinkin asetusten kompromissin hakemaan. Itselläni on jäädyttävä Daikin Stylish. Ainoa järkevä paikka sisäyksikölle on vieras/työhuoneen parvekkeen oven päällä, josta puhallus suoraan aika pitkää käytävää pitkin toisen yläkerran makuuhuoneen suuntaan. Ennen toista makuuhuonetta on vielä portaat alas ensimmäisen kerroksen olohuoneeseen. Kyseessä kerrostalo, jossa koneellinen poistoilmanvaihto ja jälkikäteen alakerran olohuoneen tuuletusikkunan läpi tehty tuloilmaventtiili. Ei pysty mitenkään itse säätämään ja toimii miten toimii. Kun asunto on aika sokkeloinen niin ei paljon ole muita vaihtoehtoja kuin puhaltaa 4 voimakkuudella 22° yläkerran käytävän suuntaisesti. Suhteellinen kosteus on nyt helteillä suunnilleen 60 %:n nurkilla, joskus hiukan alle. Kondenssivettä tulee vaihtelevasti. Tämän viikon helteillä ainakin silmämääräisesti aika reippaasti, ennen helteitä ei mitään. Yläkerta kuitenkin viilenee aika hyvin ja alakerran olohuoneeseen valuu kylmää ilmaa vielä kohtuullisesti.
 

Jupe84

Jäsen
Eikös tuossa puhalluksen päälle/pois vaihtamisessa ole se riski että kennoon rupee kertymään hometta sun muuta paskaa kun kenno on kostea ja lämpötila kämpässä on 22-24 astetta. Vrt esim auton ilmastointi, joka olis hyvä kuivattaa lämpimällä ilmalla käytön jälkeen. Tosin en tiedä tekeekö kukaan tätä :)

En tosin tiedä onko tämä ongelma jos ne puhalluksettomat ajanjaksot on lyhyitä ? Tuli vaan mieleen kun toinen pumppu mistä mulla on kokemusta on Gree ja jos sen laittaa ihan kokonaan pois päältä jäähdytyksen jälkeen, ja sitten laittaa myöhemmin takaisin päälle, tuoksu on hieman epäpuhdas aluksi. Voi toki johtua myös laiskasta suodattimien puhdistamisesta.

Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä?
 
Onko tämä Perfera suorituskyvyn puolesta kuitenkaan niin hyvä kuin hehkutetaan? Tässä on Eurovent-testidataa, missä Perfera 30 ja muutama tunnettu 25-luokan pumppu. Testeissä on huomioitu sulatukset. Eipä tuo Perfera erotu edukseen muuten kuin teholtaan kovilla pakkasilla. Tosin on epäselvää, koskeeko testidata mallia Perfera vai Perfera H.

Itse olen noviisi pumppujen suhteen, joten ehkä minulta jää jokin huomioimatta. Perfera H 30 on tilauksessa.
pwr.png
cop.png
 
Viimeksi muokattu:

Jupe84

Jäsen
Onko tämä Perfera suorituskyvyn puolesta kuitenkaan niin hyvä kuin hehkutetaan? Tässä on Eurovent-testidataa, missä Perfera 30 ja muutama tunnettu 25-luokan pumppu. Testeissä on huomioitu sulatukset. Eipä tuo Perfera erotu edukseen muuten kuin teholtaan kovilla pakkasilla. Tosin on epäselvää, koskeeko testidata mallia Perfera vai Perfera H.

Itse olen noviisi pumppujen suhteen, joten ehkä minulta jää jokin huomioimatta. Perfera H 30 on tilauksessa.
katso liitettä 79034katso liitettä 79035
En hankkisi muuta kuin Daikinin pumppua jo pelkästään ton Onecta apin takia. Sillä on hyvä ohjata äidin luona olevaa laitetta etänä netin yli ja tehdä tarvittaessa ajastuksia. Meillä on omassa kodissa Green Amber joka on Green huippumalleja. Green etäohjaussofta ei pärjää Daikinin vastaavalle. Mitsun softan laatuun en ole tutustunut. Itse pumput ei varmaan teholtaan juuri eroa toisistaan, mutta softa- ja laatueroja kyllä on. Ja talvella kun pumput joutuu oikeasti tekemään töitä lämmityksen eteen esim kennon sulatusautomatiikan laatu varmasti vaikuttaa myös pumpun kykyyn pitää kämppä lämpimänä. Tällaiset erot vaatii ehkä pidemmän testin ?
 

Valpa

Jäsen
En hankkisi muuta kuin Daikinin pumppua jo pelkästään ton Onecta apin takia. Sillä on hyvä ohjata äidin luona olevaa laitetta etänä netin yli ja tehdä tarvittaessa ajastuksia. Meillä on omassa kodissa Green Amber joka on Green huippumalleja. Green etäohjaussofta ei pärjää Daikinin vastaavalle. Mitsun softan laatuun en ole tutustunut. Itse pumput ei varmaan teholtaan juuri eroa toisistaan, mutta softa- ja laatueroja kyllä on. Ja talvella kun pumput joutuu oikeasti tekemään töitä lämmityksen eteen esim kennon sulatusautomatiikan laatu varmasti vaikuttaa myös pumpun kykyyn pitää kämppä lämpimänä. Tällaiset erot vaatii ehkä pidemmän testin ?
Tykkään myös tuosta Onectan apista, on se niin kätevä käyttää. Muutenkin ollaan oltu hyvin tyytyväisiä Daikiniin, varsinkin näin helteiden aikana.
 

paveq

Jäsen
Kävin katkaisemassa ulkoyksikön piirikortin J8 hyppylangan ja pumppu käyttäytyy nyt sivistyneesti. Sivulla 7 on kuva piirikortista (Jukka 95 lähettämä).

Kuvan tekstissä on selvennys jumpperi asetukselle. "J8 asetus sulatuksen suorituskyvyn parantamiseksi kun laitetta käytetään
ympäristöolosuhteita, kuten Euroopassa."
Miksi asetus ei ole oletuksena sitten käytössä täällä Euroopassa? Varsinkin vielä kun käytämme laitetta Pohjois-Euroopassa :rolleyes:.

Muutamia kertoja on tässä ketjussa mainittu J8 jumpperin vaikuttavan sulatuslogiikkaan. En kuitenkaan pystynyt itse mistään virallisesta lähteestä vahvistamaan asia:
  • J8n jumpperi on mainittu tässä manuaalissa joka koskee mallia FTXM-K (tämä ei ole ainakaan ns. uusi Perfera/XRH?)
  • FTXM-M manuaalissa jumpperi J8 näyttäisi tarkoittavan jotain muuta toimintoa
  • Tämä RXTM30R (XRH:n ulkoyksikkö) installation manuaali ei mainitse J8 jumpperia muuta kuin piirikortin kaaviossa, ei kerro mitä se tekee
  • FTXM-R mallin service manual ei mainitse jumpperia J8
Löytääkö joku virallista tietoa, että J8 jumpperi XRH mallissa vaikuttaa mihinkään? Onko joku kyseisen jumpperin katkaissut nimenomaan Perfera XRH-mallissa? Ulkoyksikön tarkka malli on RXTM30R2V1B.

Itselläni on se ongelma, että autotallin pumppu tekee tuplasulatuksia pyynnillä 10-12C. Jos tästä muuta tietoa ei löydy, niin kai pitää uskaliaasti vaan jumpperi katkaista. :)

EDIT: jumpperi katkaistu, pakkasia odotellessa niin tietää oliko vaikutusta vai ei... ainakin nyt lämmitys sekä jäähdytys toimivat.
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
Muutamia kertoja on tässä ketjussa mainittu J8 jumpperin vaikuttavan sulatuslogiikkaan. En kuitenkaan pystynyt itse mistään virallisesta lähteestä vahvistamaan asia:
  • J8n jumpperi on mainittu tässä manuaalissa joka koskee mallia FTXM-K (tämä ei ole ainakaan ns. uusi Perfera/XRH?)
  • FTXM-M manuaalissa jumpperi J8 näyttäisi tarkoittavan jotain muuta toimintoa
  • Tämä RXTM30R (XRH:n ulkoyksikkö) installation manuaali ei mainitse J8 jumpperia muuta kuin piirikortin kaaviossa, ei kerro mitä se tekee
  • FTXM-R mallin service manual ei mainitse jumpperia J8
Löytääkö joku virallista tietoa, että J8 jumpperi XRH mallissa vaikuttaa mihinkään? Onko joku kyseisen jumpperin katkaissut nimenomaan Perfera XRH-mallissa? Ulkoyksikön tarkka malli on RXTM30R2V1B.

Itselläni on se ongelma, että autotallin pumppu tekee tuplasulatuksia pyynnillä 10-12C. Jos tästä muuta tietoa ei löydy, niin kai pitää uskaliaasti vaan jumpperi katkaista. :)

EDIT: jumpperi katkaistu, pakkasia odotellessa niin tietää oliko vaikutusta vai ei... ainakin nyt lämmitys sekä jäähdytys toimivat.
Tuossa viestissä on suoraan Daikinilta saatua tietoa jumpperin katkaisun vaikutuksesta.

 
Perfera 30 asennettu. En saanut ohjekirjasta selvyyttä puhaltimen säätöön. Swing-toiminnot toimivat heti kun ne asetetaan, mutta puhallinnopeus muuttuu asetetun mukaiseksi vasta, kun laitteen käynnistää uudelleen (koskee myös "hiljainen puhallus" -asetusta). Vaikuttaa bugilta tai minulta on mennyt jokin ohi.

Tämä ilmenee ainakin jäähdytystilassa ja pelkässä puhallustilassa, muiden kohdalla (auto, lämmitys) en kokeillut.
 
Viimeksi muokattu:

Koelli

Aktiivinen jäsen
Perfera 30 asennettu. En saanut ohjekirjasta selvyyttä puhaltimen säätöön. Swing-toiminnot toimivat heti kun ne asetetaan, mutta puhallinnopeus muuttuu asetetun mukaiseksi vasta, kun laitteen käynnistää uudelleen (koskee myös "hiljainen puhallus" -asetusta). Vaikuttaa bugilta tai minulta on mennyt jokin ohi.

Tämä ilmenee ainakin jäähdytystilassa ja pelkässä puhallustilassa, muiden kohdalla (auto, lämmitys) en kokeillut.
Kyseessä on ominaisuus, jolla Daikin on pyrkinyt vähentämään "vetoisuutta". Sanoisin, että tuo on hävyttömän typerä, koska sitä ei käyttäjä pysty yliajamaan. Tai en ole keksinyt miten.

Tosin, puhallinnopeuden tulisi muuttua kyllä, kun kone ottaa enemmän tehoja. Autolla tuo puhaltaa aina mahdollisimman vähän.
 
Kyseessä on ominaisuus, jolla Daikin on pyrkinyt vähentämään "vetoisuutta". Sanoisin, että tuo on hävyttömän typerä, koska sitä ei käyttäjä pysty yliajamaan. Tai en ole keksinyt miten.

Tosin, puhallinnopeuden tulisi muuttua kyllä, kun kone ottaa enemmän tehoja. Autolla tuo puhaltaa aina mahdollisimman vähän.
No jo on hölmöä. Varsinkin puhallustilassa: laite, jonka tarkoitus on sillä hetkellä vain puhaltaa ei ilman buuttia muuta puhallusnopeuttaan vaikka sen voi asettaa. :D
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
No jo on hölmöä. Varsinkin puhallustilassa: laite, jonka tarkoitus on sillä hetkellä vain puhaltaa ei ilman buuttia muuta puhallusnopeuttaan vaikka sen voi asettaa. :D
Nyt kun tuon mainitsit, niin kyllä tuo oma Perfera puhallustilassa sentään tottelee puhallinnopeuspyyntöjä.

Tarkemmin kun nyt tuota alkuperäistä viestiäsi lukee, niin ei se kyllä ihan normaalilta toiminnalta kuulosta.
 
Nyt kun tuon mainitsit, niin kyllä tuo oma Perfera puhallustilassa sentään tottelee puhallinnopeuspyyntöjä.

Tarkemmin kun nyt tuota alkuperäistä viestiäsi lukee, niin ei se kyllä ihan normaalilta toiminnalta kuulosta.
No nyt kun kokeilin puhallustilassa, niin puhallusnopeus totteli asetusta. Erikoista, voisin kyllä vannoa eilen illalla sen vaatineen bootin, kun jätin yöksi puhalluksen. Ehkä jatkuva boottailu on ratkaissut ongelman. :D Seurataan tilannetta.
 
Perfera 30 on itselle ensimmäine ILP. Ei tämä kyllä mitenkään hiljainen peli ole. Tai siis ulkoyksikkö on erittäin hiljainen, mutta sisäyksikkö on ääneltään siedettävä ainoastaan nopeudella 1/5 (ja toiminnolla "hiljainen").

Laite on asennettu porraskuilun yläpäähän. Sisäyksikön puhaltimen humina häiritsee selvästi, jos nopeus on 2/5 tai enemmän ja alakerrassa yrittää katsella illalla telkkaria. Ei tuosta mitään sivuääniä kuulu, vain tasaista huminaa. Ilmeisesti laite vaan on luonteeltaan äänekäs? Olisikohan isommalla sisäyksiköllä varustettu 40-malli ollut hiljaisempi?

Toisaalta asun maalla, joten ympäristön taustamelun äänitaso on lähtökohtaisesti matala :D
 

EvSandels

Tulokas
Jonkin verran tottumiskysymys, kun kyseessä on ensimmäinen ilppi. Minulla Perfera 30 oli toinen laite ja verrattuna vanhaan Mitsuun, 2-nopeus tuntui hiljaiselta, 3-nopeus ihan ok jatkuvassa käytössä ja vasta 4-nopeus puhisi niin, että siihen kiinnitti huomiota.

Nyt muuton myötä käytössä on 10 vuotta vanha Panasonic, joka tuntuu melko karulta laitteelta Perferaan verrattuna.
 
Jonkin verran tottumiskysymys, kun kyseessä on ensimmäinen ilppi. Minulla Perfera 30 oli toinen laite ja verrattuna vanhaan Mitsuun, 2-nopeus tuntui hiljaiselta, 3-nopeus ihan ok jatkuvassa käytössä ja vasta 4-nopeus puhisi niin, että siihen kiinnitti huomiota.

Nyt muuton myötä käytössä on 10 vuotta vanha Panasonic, joka tuntuu melko karulta laitteelta Perferaan verrattuna.
Niin, ehkä tottumiskysymys. Ja kun tämä laite on kaiketi tasoa "premium", niin odotukset ovat korkealla kaikin puolin.

Odotin kyllä, että ILP olisi hiljaisempi laite kuin esim. astianpesukone.
 

bungle

Vakionaama
Niin, ehkä tottumiskysymys. Ja kun tämä laite on kaiketi tasoa "premium", niin odotukset ovat korkealla kaikin puolin.

Odotin kyllä, että ILP olisi hiljaisempi laite kuin esim. astianpesukone.
Mulla astianpesukoneesta ei kuulu oikeastaan mitään. Pitää laittaa korva kiinni koneeseen. Perfera on siedettävä 3 nopeudelle asti (mkl. 3 nopeus). Mutta säästöt tulee oikeastaan vaan huudattamalla. Joten kannattaa aina huudattaa, jos ei ihan vieressä ole. Perfera lopettaa huutamisen kuitenkin automaattisesti kun pyynteihin pääsee.

Mitä laatuun tulee niin toisesta perferastani hajosi parissa vuodessa suodatin luukun sarana. Muovi vaan katkesi. Nyt teipillä pysyy.
 

Lassi

Jäsen
Meilläkin onneksi Toshiban premium on olohuoneessa ja Perfera 30 eteiskäytävällä. Jos olisivat toisinpäin saattaisi Perferan huminaan mennä televisiota katsoessa hermot. Puhallusta kun ei jaksa jatkuvasti tilanteen mukaan vaihtaa, vaan autoilla mennään. Tuttujen Perfera 40 tuntuu olevan paljon sivistyneempi ääneltään.

Kaikkihan toki meluavat kun puhallukset isolla.
 

pjkl

Aktiivinen jäsen
Mulla astianpesukoneesta ei kuulu oikeastaan mitään. Pitää laittaa korva kiinni koneeseen. Perfera on siedettävä 3 nopeudelle asti (mkl. 3 nopeus). Mutta säästöt tulee oikeastaan vaan huudattamalla. Joten kannattaa aina huudattaa, jos ei ihan vieressä ole. Perfera lopettaa huutamisen kuitenkin automaattisesti kun pyynteihin pääsee.

Mitä laatuun tulee niin toisesta perferastani hajosi parissa vuodessa suodatin luukun sarana. Muovi vaan katkesi. Nyt teipillä pysyy.
Kerro äkkiä tämän apk:n merkki ja malli! :bileet: Suurimmat äänet meidän koneesta tulee viemärihuudoista, mutta kyllä se muutenkin ääntä pitää.
 

Lassi

Jäsen
Meillä Boschin joku supersilence malli, ei sekään nyt äänetön ole, mutta työpisteiden ja vuokramökkien tiskarit aina jaksaa yllättää että voi tiskari olla noinkin äänekäs. Yöksi jos laittaa tiskaamaan ei ääni minusta juuri jääkaappia tai pakastinta kummempi. Riippuen toki mitä astioita ja miten laitettu. Pesee vielä varsin hyvin, esim electroluxin ja pointin tiskarin kanssa menny hermot, kun ei edes puhdasta saa aikaan.
 

bungle

Vakionaama
Kerro äkkiä tämän apk:n merkki ja malli! :bileet: Suurimmat äänet meidän koneesta tulee viemärihuudoista, mutta kyllä se muutenkin ääntä pitää.
Bosch SMP68M02SK/D5: https://www.bosch-home.fi/tuotelista/SMP68M02SK

Tänään aamulla mietin, että onko se päällä. Paistoi aurinko niin, etten nähnyt lattiaan tulevaa punaista valoa. Piti oikein keskittyä, mutta helpoiten tiesin, että on päällä kun sain punaisen valon lattiasta näkyviin hieman varjostamalla.
 
Tulipa mieleen, että ehkä Perfera 30 -mallin korkeaksi kokemani melutaso johtuukin osittain asennuspaikasta.

Sisäyksikkö nimittäin sijaitsee porraskuilussa, joka mahdollisesti toimii "kaikukoppana". Onhan tuossa selvä ero ääniaaltojen käyttäytymiselle verrattuna leveään seinään, missä on runsaasti vapaata tilaa laitteen molemmilla sivuilla. Porraskuilussa sisäyksikön sivuille etenevät ääniaallot heijastuvat kuilun seinistä, jotka ovat kovin lähellä.

Voisi kokeilla laittaa ryijyt porraskuilun molemmille sivuseinille ääntä absorboimaan :D
 
Viimeksi muokattu:
Ajattelin myöhemmin laittaa yläkerran 30-mallisen kaveriksi alakertaan 40-mallisen.

Isomman koon äänitasosta on ristiriitaista tietoa. Lämpötilamestarit väittää, että pienempään Perferaan verrattuna "puhalluksen äänitaso on merkittävästi hiljaisempi kaikilla puhalluksen nopeuksilla". Kuitenkin speksit sanovat, että äänenpaine samoilla *puhallusnopeuksilla* (1-5) on mallien kesken sama, mutta isomman Perferan *tilavuusvirta* kyseisillä nopeuksilla on merkittävästi suurempi. Eli onko isompi malli hiljaisempi suhteessa tilavuusvirtaan, vai hiljaisempi suhteessa tilavuusvirtaan JA puhalluksen nopeuteen?

Olisi mukava, jos jälkimmäinen pitäisi paikkansa, jolloin 40-mallin hiljaisin nopeus (1) olisi hiljaisempi kuin 30-mallin.
 

puuteknikko

Vakionaama
En minä ainakaan kuule nelikymppisen hiljaisinta puhallusta, ellen mene hyvin lähelle sisäyksikköä. Seuraavakin taso on hyvin hiljainen. Keskitason äänen kuulee, mutta siihen tottuu hyvin nopeasti. Siitä ylöspäin alkaa jo olla aika kovaa ääntä, mutta esim. talvella puhallus käy harvemmin noilla isommilla tehoilla. Jäähdytyksessä olen tottunut pitämään asetusta keskitasossa.

Jos vaikka tuolta Lämpötilamestarien sivuilta katsoo puhallusteho vs äänenvoimakkuus -käyriä niin nelikymppisessä riittää yhtä pykälää pienempi puhallusteho verrattuna kolmekymppiseen jos ilmaa haluaa liikuttaa yhtä paljon.
 

AeroFinn

Jäsen
Hyvä kysymys. Ei ainakaan suoraan, mutta toisaalta puhallusnopeutta voi twiikata, joten olisi erikoista, jos se ei olisi jotenkin mahdollista (muuten kuin käyttöliittymästä). Toki Perfera on siinä mielessä varsin epämukava laite, että sen cold draft -estoa et voi yliajaa (et edes puhallinnopeudella). Joten tässä mielessä ei sinulla ole ehkä tarvetta edes sitä muuttaa, kun ei se sitä kuitenkaan noudata.

Tervehdys Koelli ja muut Daikinistit

2 x ILP hankinta ajankohtainen ja olen miettinyt tätä Daikin Perfera 40 tai sitten ehkäpä Mitsun RW 35 konetta

Kaipaisin ratkaisua missä alakerran eteisessä oleva sisäyksikkö puhaltaisi olohuoneesen ja viileä paluuilmakierto sitten sivuhuoneiden (keittiö ja ruokasali) kautta takaisin. -> nyt ongelma voi tosiaan olla se, että jos kaivataan reipasta puhallusta että lämpö leviää voi käydä niin että sisäyksikön termostaatti kokee että lämpötila saavutettu ja himmaa puhalluksen pienelle. Tai sitten tuo "cold draft" -esto pilaa tämän, kuten Puuteknikko tuossa kirjoittikin edellä.

-> Voisko ongelman kiertää laittamalla jonkun "remote termostaatti" tyyppisen ratkaisun tyyliin kauimmaiseen huoneeseen?

Menekö vaikeaksi vai onko noita etätermostaatteja järjellisesti yhdistettävissä tähän Perfera 40:een?

Ja millä perusteella tuo cold draft siis toimii eli voiko erillinen huone termostaatti toimia kuten kirjoitin?
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Tervehdys Koelli ja muut Daikinistit

2 x ILP hankinta ajankohtainen ja olen miettinyt tätä Daikin Perfera 40 tai sitten ehkäpä Mitsun RW 35 konetta

Kaipaisin ratkaisua missä alakerran eteisessä oleva sisäyksikkö puhaltaisi olohuoneesen ja viileä paluuilmakierto sitten sivuhuoneiden (keittiö ja ruokasali) kautta takaisin. -> nyt ongelma voi tosiaan olla se, että jos kaivataan reipasta puhallusta että lämpö leviää voi käydä niin että sisäyksikön termostaatti kokee että lämpötila saavutettu ja himmaa puhalluksen pienelle. Tai sitten tuo "cold draft" -esto pilaa tämän, kuten Puuteknikko tuossa kirjoittikin edellä.

-> Voisko ongelman kiertää laittamalla jonkun "remote termostaatti" tyyppisen ratkaisun tyyliin kauimmaiseen huoneeseen?

Menekö vaikeaksi vai onko noita etätermostaatteja järjellisesti yhdistettävissä tähän Perfera 40:een?

Ja millä perusteella tuo cold draft siis toimii eli voiko erillinen huone termostaatti toimia kuten kirjoitin?
En suoraan osaa vastata tuohon kysymykseesi, mutta olen toisen ILP:n kohdalla tehnyt niin, että olen jatkanut sisäyksikön lämpötila-anturia ja vienyt sen muutaman metrin päähän. Se ajaa asian sen ILP:n osalta. Tähän Daikiniin en ole tohtinut kajota jo senkään takia, etten menetä takuuta.

Jos tuohon on olemassa jokin "kaupallinen" ratkaisu, kuten etäohjattava kaukosäädin (sellainen seinäpaneeli), jossa on itsessään lämpötila-anturi, joka yliajaa sisäyksikön oman anturin, niin luonnollisesti olen itsekin kiinnostunut :hattu:
 

AeroFinn

Jäsen
En suoraan osaa vastata tuohon kysymykseesi, mutta olen toisen ILP:n kohdalla tehnyt niin, että olen jatkanut sisäyksikön lämpötila-anturia ja vienyt sen muutaman metrin päähän. Se ajaa asian sen ILP:n osalta. Tähän Daikiniin en ole tohtinut kajota jo senkään takia, etten menetä takuuta.

Jos tuohon on olemassa jokin "kaupallinen" ratkaisu, kuten etäohjattava kaukosäädin (sellainen seinäpaneeli), jossa on itsessään lämpötila-anturi, joka yliajaa sisäyksikön oman anturin, niin luonnollisesti olen itsekin kiinnostunut :hattu:

Kysyin maahantuojalta - oli kyllä aika vaikea löytyy osaavaa henkilöä. Sinänsä palvelualttiita mutta tuotetietous omista tuotteista tuntui olevan aika vaatimatonta. (tai en saanut langan päähän oikeaa henkilöä)

Daikinilla on kyllä etäohjain BRC073A1 mutta siinä ei ole termostaattia eli ei auta..
 

Liitteet

  • Näyttökuva 2022-9-1 kello 21.14.56.png
    Näyttökuva 2022-9-1 kello 21.14.56.png
    283,4 KB · Katsottu: 158

jIIl

Tulokas
Palaa kyllä hermo tän vehkeen kanssa välillä. Yritän siis saada koneesta tulemaan tasaiseen haaleaa ilmaa jotta se levittyisi myös muualle taloon, mutta kun ei. Perfera 30, pyynti 18 ja takkatoiminto päällä, puhallin manuaali max. Niin ei vi**u kun puhaltaa juur ja juur matalimmalla teholla. Eikö ton koko takkatoiminnon idea ole vaihtaa päälle pelkkä puhallus kun tuo 18 on saavutettu, ja nimeomaan sillä puhallinnopeudella mitä haluan itse. Millä tällä säästät energiaa talvella kun ainoa mahdollisuus saada lämmintä leviämään on asettaa 27 astetta tavotteeks niin sillon kyllä piisaa puhkua täydellä puhallinnopeudella :DD
 

puuteknikko

Vakionaama
Palaa kyllä hermo tän vehkeen kanssa välillä. Yritän siis saada koneesta tulemaan tasaiseen haaleaa ilmaa jotta se levittyisi myös muualle taloon, mutta kun ei. Perfera 30, pyynti 18 ja takkatoiminto päällä, puhallin manuaali max. Niin ei vi**u kun puhaltaa juur ja juur matalimmalla teholla. Eikö ton koko takkatoiminnon idea ole vaihtaa päälle pelkkä puhallus kun tuo 18 on saavutettu, ja nimeomaan sillä puhallinnopeudella mitä haluan itse. Millä tällä säästät energiaa talvella kun ainoa mahdollisuus saada lämmintä leviämään on asettaa 27 astetta tavotteeks niin sillon kyllä piisaa puhkua täydellä puhallinnopeudella :DD
Daikineissa sisäyksikkö päättelee puhallusnopeuden ihan itse eikä välitä käyttäjän laittamasta asetuksesta (muuta kuin että käyttää sitä maksimiarvona, jonka yli ei mennä). Laita puhallusmoodiin niin tottelee käskyä, eihän tuolla 18C pyynnillä ole käytännössä mitään merkitystä.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Palaa kyllä hermo tän vehkeen kanssa välillä. Yritän siis saada koneesta tulemaan tasaiseen haaleaa ilmaa jotta se levittyisi myös muualle taloon, mutta kun ei. Perfera 30, pyynti 18 ja takkatoiminto päällä, puhallin manuaali max. Niin ei vi**u kun puhaltaa juur ja juur matalimmalla teholla. Eikö ton koko takkatoiminnon idea ole vaihtaa päälle pelkkä puhallus kun tuo 18 on saavutettu, ja nimeomaan sillä puhallinnopeudella mitä haluan itse. Millä tällä säästät energiaa talvella kun ainoa mahdollisuus saada lämmintä leviämään on asettaa 27 astetta tavotteeks niin sillon kyllä piisaa puhkua täydellä puhallinnopeudella :DD
Jos sulla on wifi-mokkula kiinni, niin tarveohjaus 40%:iin ja pyynti vaikka 30c:n. Johan puhaltaa.
 