Daikinin puhallus käyttäytyy eri tavoin toimintatilasta riippuen. Lämmitysmoodissa puhallus ei pysähdy lainkaan. Tämä on se ns. takkatoiminto, joka on automaattisesti päällä lämmitysmoodissa, oli se sitten laitettu erikseen päälle tai ei. Puhallusnopeus on karkeasti ottaen sitä suurempi, mitä suurempi ero pyynnin ja laitteen mittaaman lämmön välillä on. Tämä periaate toimii molempiin suuntiin. Eli jos huoneessa on lämmintä, ja lämmitysmoodissa säätää Daikinin pyyntiä pienemmäksi, niin pelkästään ilmaa kierrättävä puhallusnopeus kasvaa. Ideana kai, että pumppu levittää muualta, esim. siitä takasta, peräisin olevaa lämpöä.
Ja tässä täytyy huomioida koneeseen jostain syystä ohjelmoitu - sanotaan sitä nyt vaikka "heitoksi" parempaa termiä keksimättä - jonka vuoksi laite pyrkii nostamaan huoneen lämpötilan muutaman asteen korkeammaksi kuin mikä on kakesta tai Onectasta onanoitu pyyntilämpötila. Omassa koneessa pyynti 17°C tarkoittaa ~21°C lämpötilaa olkkarissa.
Tuo takkatilan ominaisuus nostaa puhallusta ilman lämmitystä aiheutti alkuun pari hämmennyksen hetkeä. Alkuun pidin Intelligent Eye -toimintoa päällä, ja se taas käyttäytyy niin, että kun laite ei havaitse liikettä hetkeen, se pudottaa lämpötilaa parilla asteella. Noh, yhdistä tämä siihen "automaattiseen takkatoimintoon", joka nostaa puhalluksen kierroksia mikäli lämpöä on enemmän kuin "pyydetty", niin konehan saattoi innostua puhaltamaan ihan kunnon puhurilla kun kelit olivat leudot, ja lämpöpyynti matala.