Daikin Perfera 30 ja 40

Mixon

Jäsen
Kattellut noita sun käppyröitä niin kyllä välillä erikoisesti ryntäilee "nollasta sataan" ja käy jopa katkolla välillä?? Erikoinen tapaus.
Itsellä joskus,mutta todella harvoin ryntäily aiheuttaa "liian aikaisen sulatuksen".(Enkä tarkoita tuplasulatusta.)

Tuossa viimeisimmässä käppyrässä ei mielestäni juurikaan ryntäilyä näy, paitsi sulatussyklin aikana. Aiemmissa graafeissa kylläkin ja aivan tolkutonta ryntäilyä.

Punaisen pystyviivan kohdalla juuri sulatussykli loppunut ja A/C input power huipuissaan. Myös FAN rotating speed nopeus MAN 4/5 maksimissaan. Tässä kohtaa ilmeisesti hieman ylilämmittää ja koitaa saada kiinni sulatuksen aikana laskenutta lämpötilaa joka näkyy taas Indoor temperature käyrässä. Blowing temperature mitattu erillisellä anturilla puhallusaukosta ja se korreloi hyvin pumpun API:n ilmoittaman heat exchanger lämpötilan kanssa. Ei toki mene miinukselle kuten kenno. Ylilämmityksen jälkeen pumppu menee hetkeksi katkolle ja siitä lähtee nostamaan maltillisesti tehoa. Tätä pientä ryntäilyä saa toki hallittua tarveohjauksella, jolloin pirtää paljon tasaisempaa käppyrää, mutta kovemmissa pakkaskeleissä ei riitä enää tehot vaikka tarveohjaus max.

Joku kyseli, että soutaako muillakin FAN speed vaikka asetettu manuaalilla johonkin arvoon, niin soutaahan se, mutta ei sitä korvakuulolla tai käytössä huomaa, pelkästään datan perusteella ja en koe että sillä olisi mitään merkitystä.

1705219119579.png


Suodattimien kuntoa sisäyksikössä tarkastellessani huomasin, että pumppu puhaltaa myös hieman lämmintä ilmaa imupuolelle (pumpun pääle). Samaa ilmatilaahan se kaikki siellä on, niin kait se fanivirta myös sinne hieman suuntautuu. Mietin vain jos se häiritsisi jotenkin imuilman lämpötilamittausta, mutta kuten graafista näkyy se on aika stabiili, joten tuskin sekään selittää sekoilua.

Statistiikat otettu kun pyynti +15 ja ulkolämpötila aika tasainen n. -7-astetta, puhallus MAN 4/5, ei säästösäätöjä päällä.

Sääolosuhteet kohtuu hyvät, mieto tuuli. Ilmankosteus tosin aika korkea, mutta kastepiste kohtuu kaukana ilman lämpötilasta, joten ei mitkään huonot olosuhteet pumpulle. Nyt pumppu pelaa OK ja jaksaa pitää lämpöjä, silti toivoisin harvempaa sulatusväliä, koska alle 2h tuntuu kohtuu tiheältä.

1705219673411.png
 
Viimeksi muokattu:

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Tuossa viimeisimmässä käppyrässä ei mielestäni juurikaan ryntäilyä näy, paitsi sulatussyklin aikana. Aiemmissa graafeissa kylläkin ja aivan tolkutonta ryntäilyä.

Punaisen pystyviivan kohdalla juuri sulatussykli loppunut ja A/C input power huipuissaan. Myös FAN rotating speed nopeus MAN 4/5 maksimissaan. Tässä kohtaa ilmeisesti hieman ylilämmittää ja koitaa saada kiinni sulatuksen aikana laskenutta lämpötilaa joka näkyy taas Indoor temperature käyrässä. Blowing temperature mitattu erillisellä anturilla puhallusaukosta ja se korreloi hyvin pumpun API:n ilmoittaman heat exchanger lämpötilan kanssa. Ei toki mene miinukselle kuten kenno. Ylilämmityksen jälkeen pumppu menee hetkeksi katkolle ja siitä lähtee nostamaan maltillisesti tehoa. Tätä pientä ryntäilyä saa toki hallittua tarveohjauksella, jolloin pirtää paljon tasaisempaa käppyrää, mutta kovemmissa pakkaskeleissä ei riitä enää tehot vaikka tarveohjaus max.

Joku kyseli, että soutaako muillakin FAN speed vaikka asetettu manuaalilla johonkin arvoon, niin soutaahan se, mutta ei sitä korvakuulolla tai käytössä huomaa, pelkästään datan perusteella ja en koe että sillä olisi mitään merkitystä.

katso liitettä 93494

Suodattimien kuntoa sisäyksikössä tarkastellessani huomasin, että pumppu puhaltaa myös hieman lämmintä ilmaa imupuolelle (pumpun pääle). Samaa ilmatilaahan se kaikki siellä on, niin kait se fanivirta myös sinne hieman suuntautuu. Mietin vain jos se häiritsisi jotenkin imuilman lämpötilamittausta, mutta kuten graafista näkyy se on aika stabiili, joten tuskin sekään selittää sekoilua.

Statistiikat otettu kun pyynti +15 ja ulkolämpötila aika tasainen n. -7-astetta, puhallus MAN 4/5, ei säästösäätöjä päällä.

Sääolosuhteet kohtuu hyvät, mieto tuuli. Ilmankosteus tosin aika korkea, mutta kastepiste kohtuu kaukana ilman lämpötilasta, joten ei mitkään huonot olosuhteet pumpulle. Nyt pumppu pelaa OK ja jaksaa pitää lämpöjä, silti toivoisin harvempaa sulatusväliä, koska alle 2h tuntuu kohtuu tiheältä.

katso liitettä 93496
Nuo käppyrät näyttää jo hyvältä. Paitsi tuo,että alkukiukun jälkeen heittää katkolle,voi silti johtua pienestä pyyntilämpötilasta. Miten sulla on puhalluksen suuntaus?
 

Mixon

Jäsen
Nuo käppyrät näyttää jo hyvältä. Paitsi tuo,että alkukiukun jälkeen heittää katkolle,voi silti johtua pienestä pyyntilämpötilasta. Miten sulla on puhalluksen suuntaus?
Puhallukset on sivuttaissuunnassa keskelle ja pysyysuunnassa loivalla kulmalla alaspäin jolloin pääsee esteettä puhaltamaan n. 3.5m eteiskäytävään ja siitä olohuoneeseen. Swingit OFF:illa

Tällä hetkellä sulatusväli 1.5h joka kyllä liian tiheä. Viaksi sitä nyt ei voi ehkä sanoa, mutta äärimmäisen huono ominaisuus koska kenno puhdas ennen sulatusta.
 

Mixon

Jäsen
Toi on kyl erikoinen. Oma Daikin muuraa kennon paksuun kuuraan ennenkuin edes harkitsee aloittavansa sulatusta. Vastaako pumpun ilmoittama ulkolämpötila todellista ulkolämpötilaa?
Vastaa varmaan keskiarvollisesti suunnilleen oikeata, joskin pumpun ilmoittama ulkoyksikön lämpötila soutaa sekin aikalailla sulatuksien tahtiin (näkyy piikkeinä kuvaajassa).

Kuvaajassa Outdoor temperature (E) mitattu erillisellä anturilla ja hieman eri kohdasta ulkoota. Outdoor temperature (A/C) taas pumpun ilmoittama ulkolämpötilatieto. Samansuuntaiset arvot kuten kuvaajasta näkyy. Kuvaajaa hieman saattaa vääristää myös lämpötilatietojen eri päivitysvälit eri lähteistä, mutta eipä nuo kiinalaiset mittarit muutenkaan mitään tarkkuuslaitteita ole.
1705230393127.png
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Vastaa varmaan keskiarvollisesti suunnilleen oikeata, joskin pumpun ilmoittama ulkoyksikön lämpötila soutaa sekin aikalailla sulatuksien tahtiin (näkyy piikkeinä kuvaajassa).

Kuvaajassa Outdoor temperature (E) mitattu erillisellä anturilla ja hieman eri kohdasta ulkoota. Outdoor temperature (A/C) taas pumpun ilmoittama ulkolämpötilatieto. Samansuuntaiset arvot kuten kuvaajasta näkyy. Kuvaajaa hieman saattaa vääristää myös lämpötilatietojen eri päivitysvälit eri lähteistä, mutta eipä nuo kiinalaiset mittarit muutenkaan mitään tarkkuuslaitteita ole.
katso liitettä 93503
Onko noi mis on 2 piikkiä ylöspäin tuplasulatuksia vai onko ensimmäinen piikki ennen sulatusta?
 

Mixon

Jäsen
Onko noi mis on 2 piikkiä ylöspäin tuplasulatuksia vai onko ensimmäinen piikki ennen sulatusta?
Lisätään sisäkennon lämpötila käppyrään joka kertoo hyvin sulatussyklit.

Piikeissä ei ole siis tapahtunut tuplasulatusta.

Pumpun ilmoittaman ulkolämpötilan maksimi "soutu" on n. 4-astetta, sitä en osaa sanoa onko se paljon vain vähän. Edellisen kuvaajan skaalassa ne vaan näyttivät valtavilta. Mikäli ulkolämpötilamittaus tapahtuu takaata katsottuna kennon vasemmassa ylälaidassa muoviputkessa olevalla anturilla, niin onhan se aika luonnollista, että sekin hieman lämpöä ottaa sulatuksen aikana.

1705231402489.png
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Lisätään sisäkennon lämpötila käppyrään joka kertoo hyvin sulatussyklit.

Piikeissä ei ole siis tapahtunut tuplasulatusta.

Pumpun ilmoittaman ulkolämpötilan maksimi "soutu" on n. 4-astetta, sitä en osaa sanoa onko se paljon vain vähän. Edellisen kuvaajan skaalassa ne vaan näyttivät valtavilta. Mikäli ulkolämpötilamittaus tapahtuu takaata katsottuna kennon vasemmassa ylälaidassa muoviputkessa olevalla anturilla, niin onhan se aika luonnollista, että sekin hieman lämpöä ottaa sulatuksen aikana.

katso liitettä 93505
Juu,ei siin sit mitään ajattelin jos se eka piikki olis ollut ennen sulatusta.
 

Mixon

Jäsen
Ulkoyksikön kennoanturista ei vissiin saa dataa ulos?
Ei taida saada, ainakaan tuolla käytössä olevalla lisäosalla. Joku logiikkavika tai ominaisuushan tuo on. Ei viitsisi alkaa katkomaan jumppereita tai tekemään tuulisuojia kun eivät ne nyt kaikkia ongelmia kuitenkaan poista.
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Ei taida saada, ainakaan tuolla käytössä olevalla lisäosalla. Joku logiikkavika tai ominaisuushan tuo on. Ei viitsisi alkaa katkomaan jumppereita tai tekemään tuulisuojia kun eivät ne nyt kaikkia ongelmia kuitenkaan poista.
Juu,se jumpperin katkaisu EI sinänsä pidennä sulatusvälejä. Tehostaa vain sulatusta.
 

Husky

Hyperaktiivi
OHO! Jo toinen 40 mallin perfera kun sulattelee 40 min välein. Laitas kuva miten sulla on toi ulkolämpöanturi.
On Panassakin aina toisinaan 40min sulatuksia. Ja normisulatukset 2-5 kertaa tiheämmät kuin Daikineissa.

Itseä ei haittaa nuo sekoilu40minuuttiset, mutta perussulattelu saisi olla pidempiä. Kevyt huuru vain kennossa ja vettä ei ole kuukauteen tullut kuin alle 50 litraa eli turhaan häseltää.
Jos joissakin Daikineissa joskus joku hetki menee 40 minuuttisella niin ei kai haittaa, mutta tietysti jos pidempiä aikoja niin sitten ongelma jo.
 

-S.S.-

Jäsen
Tuuli selvästi vaikuttaa. Tämä 40 on "ulkonurkalla" joten tuulen suunta noin 230 asteen sektorista sopii (kaakko- etelä- länsi - pohjoinen) . 30- malli on "sisänurkalla" , vain 90 asteen sektorista tuuli sopii ( etelä- lounas- länsi) , ja koloon päästessään tuuli lähinnä pyörteilee.

Eilen -7 asteen navakassa etelätuulessa 40- malli sulatteli kiivaasti, nyt tänään tuuli tyyntyi ja ei ole tässä päivällä sulatellut enää. Ehkä tuulen suunta ulkoyksikön siihen päätyyn, jossa putkiliittimet ovat, on herkin ?

Laitoin taas verstaan Mitsubishinkin toimintaan, lähti hyvin lämmittämään, kun pohjille laitoin lämpöpuhaltimella sisälle lämpimät.

-SS-
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Eilen tuuli tosiaan etelästä kohtalaisesti ja minun Perfera 30 H, joka on mökillä 50m päästä rannasta oikea sivu (missä kaikki liitokset) rantaan/vallitsevaan tuulen suuntaan päin, teki tuplasulatuksia yhteensä neljä kertaa peräjälkeen. Yön aikana tuuli laantui ja sulattelu myös.

Asiaan lienee vaikuttanut että lämpöjä nostettiin samalla ylläpitolämmöstä ylös, eli pumppu sai tehdä töitä kunnolla.

Yritin jotakin suojaa tuulta vasten kyhätä, mutta siitä ei ollut mitään apua. Mökki on tolppien nokassa niin tuuli pääsee alakauttakin puhaltamaan vaikka sivuja tukkisikin.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tehokkaampi suoja olisi tehdä sinne ulkoyksikön sisälle joku patentti anturin yhteyteen, mutta en tiedä, minkä verran siellä on tilaa. Ei se varmaan isoa estettä tarvisi, ettei tuuli pääsisi suoraan anturiin.
 

Husky

Hyperaktiivi
Kysytäänpä Daikinin ketjussa, kun on tiedostavia ja ajattelevia ihmisiä täällä, että olisiko valmista ylösajomittausta suht nopeilla lämpötila-antureilla, että miten kotikop menee ?

Itse ruutupaperiloggauksella Panasta mittaillut ja katkon tai sulatuksen jälkeen aika kauan näyttäisi kestävän, että ollaan sanotaanko 1.5 kotikopissa. (ja ei saisi tällä palstalla sanoa, mutta taitaa olla alle 1 koppiakin alussa jonkin matkaa)
Ja sitten kun paljon katkoili syyskelissä 3min jaksossa, niin huono COP varmasti heikensi oikeasti jo touhuja.
Varmaan Daikin parempi ylösajossa, mutta saisi referenssiä.

Pari sivua selasin taaksepäin, enkä nähnyt. Jos on ottoteho ja lämpötilat logattuna sanotaanko 5s taajuudella ja ilmamäärä tiedossa, niin voin laskeskella itsekin kopit, jos saan vaikka csv:n.
 

puuteknikko

Vakionaama
Kysytäänpä Daikinin ketjussa, kun on tiedostavia ja ajattelevia ihmisiä täällä, että olisiko valmista ylösajomittausta suht nopeilla lämpötila-antureilla, että miten kotikop menee ?

Itse ruutupaperiloggauksella Panasta mittaillut ja katkon tai sulatuksen jälkeen aika kauan näyttäisi kestävän, että ollaan sanotaanko 1.5 kotikopissa. (ja ei saisi tällä palstalla sanoa, mutta taitaa olla alle 1 koppiakin alussa jonkin matkaa)
Ja sitten kun paljon katkoili syyskelissä 3min jaksossa, niin huono COP varmasti heikensi oikeasti jo touhuja.
Varmaan Daikin parempi ylösajossa, mutta saisi referenssiä.

Pari sivua selasin taaksepäin, enkä nähnyt. Jos on ottoteho ja lämpötilat logattuna sanotaanko 5s taajuudella ja ilmamäärä tiedossa, niin voin laskeskella itsekin kopit, jos saan vaikka csv:n.
Tältä aamulta löytyi siisti käyrä. Nyt pumppu on 50% tarveohjauksella käytössä. Juuri ennen sulatuksen alkua, on koti-COP ~2,97. Sulatuksen jälkeen on mennyt 12-13 minuuttia COP2 saavuttamiseen.

1705345333603.png


Aamulla lähti telineistä näin, COP2 saavuttamiseen meni 10 minuuttia.

1705345501740.png
 

puuteknikko

Vakionaama
Tässä vielä tältä aamulta liikkeellelähtö kun ulkolämpötila -18C. COP2 saavutti 18 minuutissa ja noin puolessa tunnissa asettui tuohon 2,5 paikkeille. Siitä ei ole juuri liikkunut sen jälkeen, eli näköjään ei kerry kuuraakaan kovin paljon.

1705393171196.png
 

Husky

Hyperaktiivi
Kiitos paljon, tämä oli juuri sitä mitä tarkoitinkin.

Epäilemättä vasen pystyakseli on siten, että esim ekassa kuvassa 5.00 on sillä kohdalla missä se 5.00 lukee eikä ole tuolla viivalla.
Täytyypä noista zoomailla, esim että missä kohtaa ylittyy COP 1.5.
 

puuteknikko

Vakionaama
Kiitos paljon, tämä oli juuri sitä mitä tarkoitinkin.

Epäilemättä vasen pystyakseli on siten, että esim ekassa kuvassa 5.00 on sillä kohdalla missä se 5.00 lukee eikä ole tuolla viivalla.
Täytyypä noista zoomailla, esim että missä kohtaa ylittyy COP 1.5.
Joo, noissa Grafanan käppyröissä taitaa olla niin, että oikeanpuoleinen y-akseli määrittää ruudukon.

Tänä aamuna nollasta puoleentoista koti-COPiin vei 13 minuuttia. Kone oli käytännössä seis puolestayöstä lähtien, ei käynyt edes katkoa yöpudotuksen aikana.

Eilen oli -10C ja meni 8 minuuttia tuohon puolentoista COPiin.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Edellisen 24h käppyrää, pyynti 15 (ylläpito), pakkanen kävi yöllä jossakin -24:ssä. Kolme tuplasulatusta, mutta pitkiä vetoja muuten. Ei kyllä juurikaan ollut tuulta (yön sulatuksen aikana 1 m/s met.no:n mukaan), en usko että sillä oli nyt vaikutusta. Mitenköhän pääsis noista tupliksista eroon?

1705477840407.png


Ihmettelin kun juuri alkaneessa sulatuksessa lämmönvaihtimen lämpötila jäi noin ylös, syy olikin se ilmoitettu huoltotauko Daikinin pilvipalvelussa, eli datan tulo lakkasi.
 
Viimeksi muokattu:

Peace

Jäsen
Sinulla noi tuplat tuntuu olevan tosi kovia, mulla jälkimmäinen on aika mieto sulatus, ainakin ruuvitagin lämpötilojen mukaan. Myös vedot on sulla pidempiä, joten voisiko olla että tuplat on hyvinkin tarpeellisia?

Pitäisi toi Daikinin add on lisätä Home Assistanttiin niin saisi samat anturitiedot ulos kuin sinulla, mutta sen kanssa on ollut nyt muuta jumppaa niin ei ole vielä kerennyt.
 

Liitteet

  • IMG_0864.PNG
    IMG_0864.PNG
    327,8 KB · Katsottu: 89

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Aamuysiltä teki tuplat, mutta kenno oli kyllä vahvassa huurteessa, eikä tullut ekalla ihan puhtaaksi, toisella yrittämällä kyllä. Eiköpä tuo tarpeeseen tee mitä tekeekin.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Mulla ei tee käytännössä koskaan tuplia. Liittyykö jotenkin noin matalaan pyyntiin?
Niin, voishan se olla, jos sisältä ei ole saatavissa niin lämmintä sulatusilmaa kuin yli 20 pyynnissä. Enkä tosiaan ollut paikalla katsomassa oliko eka sulatuksen jäljiltä kuuraa vai ei.
 
hieman offtopicina tähän ketjuun vielä, mutta vaihtavatko muuten @punppu_noviisi sisäyksikön?
Äsken kävi asentaja, oli tosi asiallinen. Vaihtoivat kaikki eli ulko ja sisäyksikön niin kuin halusin. N-sarjalaisen ulkoyksikkö on selkeästi isompi. Sisäyksikössä on jotain eroja, mutta päällisin puolin identtinen. Huomasin myös, että kaukosäätimessä on hieman pari asetusta muuttunut.

H-sarjalainen oli viikon käytössä ja olin todella tyytyväinen. Ei ole koskaan ollut talvella sellaista tilannetta, että olisi voinut ottaa lattialämmöt ykköselle (miinus khh, kylppäri, wc, tuulikaappi). Pumppu hoitaa käytännössä koko talon lämmityksen.
 

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Aamuysiltä teki tuplat, mutta kenno oli kyllä vahvassa huurteessa, eikä tullut ekalla ihan puhtaaksi, toisella yrittämällä kyllä. Eiköpä tuo tarpeeseen tee mitä tekeekin.
12.00 kertasulatus, kenno oli kuurassa ja tuli puhtaaksi. Vajaa 3h sulatusväli. Olisiko tuo jopa niin fiksu, että vetäisee tuplat puhkuen välissä lämmintä sisään silloin kun ei tykkää alentaa tuvan lämpötilaa pyyntiin nähden kerralla liikaa? :hmm:
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Oma veikkaus on että softa käskee tekemään tuplat jos ulkokenno ei saavuta sulatuksessa asetettua lämpötilaa (+10 tai jotain) vaan joutuu sulattamaan määritellyn maximi ajan.

Näitähän ilmeisesti tulee vain kylmällä/tuulisella kelillä?

Sulatuksia kellottamalla saa oletuksesta varmuuden, jos manuaalista ei löydy deice ehtoja.

Kennoanturin eristäminen voisi auttaa, silloin se mittaa paremmin kylmäaineen/kennon lämpötilaa.
Ulkoilman lämpötilan ja tuulen vaikutus poistuu.
 

Luukku

Vakionaama
Oma veikkaus on että softa käskee tekemään tuplat jos ulkokenno ei saavuta sulatuksessa asetettua lämpötilaa (+10 tai jotain) vaan joutuu sulattamaan määritellyn maximi ajan.
Se on aika tarkkaan se 24min, mikä oli täällä jonkun laittamassa Daikinin "ohjeessa", niin sitten tekee uuden sulatuksen. Stylish tekee välillä kolmekin peräkkäin tuulisella kelillä.
 

puuteknikko

Vakionaama
Sulatuksen maksimikesto ainakin 40(H):lla on 12 minuuttia, ja jos se tulee täyteen ilman "OK" kuittausta logiikassa niin 24 minuutin päästä tulee uusi sulatus.
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Sulatuksen maksimikesto ainakin 40(H):lla on 12 minuuttia, ja jos se tulee täyteen ilman "OK" kuittausta logiikassa niin 24 minuutin päästä tulee uusi sulatus.
Jonkun kannattaa kokeilla josko kennoanturin/anturitaskun/putken kääriminen esimerkiksi armaceliin auttaisi. Eriste estää tuulen ja -30 pakkasilman viilentävän vaikutuksen anturiin ja se mittaa nopeammin putken todellista lämpöä. Voi tuo nopeuttaa normi sulatuksiakin.
 

Luukku

Vakionaama
Nyt seonnu molemmat viime yönä. Luulin ensin, että Perfera vaan, kun jäi puhallus 2/5 manuaalille, mutta ei kun molemmat. Ilmeisesti molempiin pääsee nyt tuuli. -6,5 86% kaakkoistuuli 132 astetta 8-11m/s.
Tuo kaakko on ainut suunta Perferalle mistä pääsee kennon yläosaan puhaltamaan terassin kaiteen välistä. Pitää kyllä paikantaa tuo anturi ja kokeilla suojata se. Sähkönkulutus ei näköjään hirveästi ole noussut tuossa sekoilussa, mutta aamulla oli alakerrassa vähän viileämpää kyllä.
Tuulen suunnan kääntyminenkin sopivasti klo 20-22 ja sulatukset alkanu samoihin aikoihin molemmilla.
 

Liitteet

  • IMG_3082.jpeg
    IMG_3082.jpeg
    103,5 KB · Katsottu: 93
  • IMG_3081.jpeg
    IMG_3081.jpeg
    109,8 KB · Katsottu: 93
  • IMG_3084.jpeg
    IMG_3084.jpeg
    79,1 KB · Katsottu: 91
Viimeksi muokattu:

hanks

Aktiivinen jäsen
Sama vika. Sulatusta peräjälkeen, 15 kertaa edellisen 12 tunnin aikana. Tuuli 6-7, puuskissa yli 10.
IMG_1109.jpeg

Jonkun kannattaa kokeilla josko kennoanturin/anturitaskun/putken kääriminen esimerkiksi armaceliin auttaisi. Eriste estää tuulen ja -30 pakkasilman viilentävän vaikutuksen anturiin ja se mittaa nopeammin putken todellista lämpöä. Voi tuo nopeuttaa normi sulatuksiakin.
Tuo on varteenotettava ajatus. Kuinkahan paljon sitä koppaa pitäis purkaa että saa näkösälle.
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
Jos joku lähtee tuota toteuttamaan niin toiveena lyhyt ohje.. voisi itsekin modata koneen talven jälkeen. Meillä harvemmin tuulee siitä suunnasta, joka on auki, mutta miksei sitä poimisi matalalla roikkuvia hedelmiä.
 

Mixon

Jäsen
Nyt seonnu molemmat viime yönä. Luulin ensin, että Perfera vaan, kun jäi puhallus 2/5 manuaalille, mutta ei kun molemmat. Ilmeisesti molempiin pääsee nyt tuuli. -6,5 86% kaakkoistuuli 132 astetta 8-11m/s.
Tuo kaakko on ainut suunta Perferalle mistä pääsee kennon yläosaan puhaltamaan terassin kaiteen välistä. Pitää kyllä paikantaa tuo anturi ja kokeilla suojata se. Sähkönkulutus ei näköjään hirveästi ole noussut tuossa sekoilussa, mutta aamulla oli alakerrassa vähän viileämpää kyllä.
Tuulen suunnan kääntyminenkin sopivasti klo 20-22 ja sulatukset alkanu samoihin aikoihin molemmilla.
1705568191037.png

Sama täällä. Lähti aivan laukalle pakkasen laskettua -20->-10. Sulattelu toimi pitkästä aikaa OK -20 asteessa sulatusvälin ollen n. 5h maksimissaan ja jaksoi pitää sisälämpötilan ok, mutta nyt kaikki aika ja energia tuntuu menevän sulatteluun kun ulkolämpötila -10. Sisälämpötila soutaa 12-19-asteen välillä pyynnin ollessa 15 (ylläpitolämpö).

Puhalluslämpötila tai ottoteho ei kerro kunnolla sulatuksista, sillä ainakin omassa pumpussa ne soutavat todella paljon. Kennon lämpötilan pudotessa miinukselle, sulatus on kyllä varmasti käynnissä, joten kuvasta laskettaessa 10h aikana on 7 sulatussykliä, about 1.5h välein. Ei katastrofi, mutta liikaa.
 
Viimeksi muokattu:

JyrkiV

Jäsen
Itsellä on puukotettu Perfera 30 H ( jumpperi katkaistu). Toinen talvi menossa. Kunnon pakkasilla sulatusvälit 180 min. ( eli se maximi). Hieman nollan yläpuolella sulatusväli 1.5 - 2 tuntia. En ole koskaan huomannut tuplasulatuksia.
 
Back