Minulla sama juttu, taitaa olla siis ominaisuus. Hiljainen ulkoyksikkö-tila auttaa tuohon jonniin verran, mulla meinaa ulkoseinäkiinnitys revetä kun ottaa tuon täyden tehon hetkellisesti..Järjetön toi spurtti minkä ottaa sulatuksen jälkeen, kun vertaa siihen tarveohjaus 95%.
Mitä haittaa tuosta raivosta on ?Kun keksis tuohon sulatuksen jälkeiseen raivoon jonkun säädön, eihän siinä olis kiire heti ensimmäisellä minuutilla saada sitä sulatuksen jälkeistä lämmön putoamista kiinni. .
Jos puhallus automaatilla niin pauhaa täysillä jonkinaikaa, manuaalilla saa rajoitettua sentään. Turhaan kompura ottaa kierrokset lähes maksimiin, kun vähempikin riittäisi. Kuten esim silloin toimii hienostuneesti, jos tarveohjaus on 95%.Mitä haittaa tuosta raivosta on ?
Kyllä tuo ”Ulkoyksikkö hiljainen” -toiminto pahimman raivon taltuttaa ainakin minulla. En tiedä paljonko se tehoja rajoittaa mutta hyvin riittää lämpö pikkupakkasilla.Jos puhallus automaatilla niin pauhaa täysillä jonkinaikaa, manuaalilla saa rajoitettua sentään. Turhaan kompura ottaa kierrokset lähes maksimiin, kun vähempikin riittäisi. Kuten esim silloin toimii hienostuneesti, jos tarveohjaus on 95%.
Tuo pitää myös kokeilla. Voi olla ettei tarvii paljoakaan pudottaa, automaatio nostaa sen sitten takaisin todellisen huonelämmön mukaan. Hystereesit vaan kohilleen.Mitä jos pyyntiä pudottaisi reippaasti sulatuksen loppupäässä/jälkeen ja nostaisi sitä vasta jonkun minuutin päästä?
Kaikissa pumpuissa pitäisi olla mahdollisuus kytkeä ulkoinen anturi erikseen kiinni, sillähän nämä älyttömyydet saisi korjattua ja asennuspaikkakaan ei olisi enää aivan niin kriittinen juttu.Daikinin logiikka käyttää sisälämpötilan mittausta on täysi susi. Huonompaa saa etsiä. @Luukku ihan oikeilla jäljillä.
Juuri näin! Miksi sitten ei vaikka sitä kaukosäädintä voisi käyttää ulkoisena anturina niin keksis jotain käyttöä sillekin? Voisi valita että kaukosäädin vai sisäyksikön oma huuhaa-anturi edes. Ei varmasti maksaisi hirveästi erillinen pieni lämpötila-anturikaan koko pumpun valmistuskustannuksissa. Ja sama homma halutessaan ulos myös jos aurinko tms asennuspaikan ominaisuus sekottaa tilannetta.Kaikissa pumpuissa pitäisi olla mahdollisuus kytkeä ulkoinen anturi erikseen kiinni, sillähän nämä älyttömyydet saisi korjattua ja asennuspaikkakaan ei olisi enää aivan niin kriittinen juttu.
Aiheuttaa katkokäyntiäMitä haittaa tuosta raivosta on ?
Nostaa sähkönkulutusta, varsinkin jos raivo aiheuttaa tiuhemman sulatuksen.Mitä haittaa tuosta raivosta on ?
Ei tule sitä sulatusta nyt, kun sitä odottaa.Sulatuksen jälkeen pyynti 20 on nyt kokeilussa.
Ja meillä ainakin ylilämmittää asunnon (ja sitten menee katkolle) ja kun se puhaltaa ~50 asteista ilmaa niin se ihan haisee sellaiselle kuumalle. Tuo viimeisin ei ole iso onglema, mutta kaikkinensa helvetin tyhmä ominaisuus sulatuksen jälkeinen raivo.Nostaa sähkönkulutusta, varsinkin jos raivo aiheuttaa tiuhemman sulatuksen.
Mistä sitä tietää, vaikka tuo olisi korjattu ohjelmallisesti jo. Ohjelmapäivityksiä ei vain voi tehdä netin välityksellä, vaan vaatii asentajan käynnin, joka lataa päivityksen pc:n avulla ilppiin. Tuo on ilmeisesti vielä maksullinen homma.Ja meillä ainakin ylilämmittää asunnon (ja sitten menee katkolle) ja kun se puhaltaa ~50 asteista ilmaa niin se ihan haisee sellaiselle kuumalle. Tuo viimeisin ei ole iso onglema, mutta kaikkinensa helvetin tyhmä ominaisuus sulatuksen jälkeinen raivo.
Varmaan aika helppo korjattava ohjelmallisesti jos kiinnostusta löytyisi.
Olis kiva kuulla nyt muun merkkisten pumppujen omistajilta että onko muilla pumpuilla havaittu tätä samaa vai onko Daikin tosiaan ainut, joka hyötyy näin selvästi ilmankosteuden laskusta? Itse ekaa talvea Daikin VILPpiä tässä seuraillut ja epätoivo melkein iski alkutalvesta sulatusten kanssa, mutta nyt vaikuttaa taas lupaavammalta. Ei sentään mitään Perferan tapaisia vetoja, mutta tänään 6:30 viimeksi ja sitä ennen edellinen eilen 12:40. Tosin eilen vasta pakkaselle meni mutta anyway nyt ollaan jo hyväksyttävissä sulatusväleissä!Nyt kun ilmankosteus on laskenut, niin alkaa tulla ihan hyviä sulatusvälejä.
Oma comfora n35 teki juuri (klo 10:45) tuplasulatuksen ja edellinen sulatus oli eilen klo 18.
Tarveohjaus ei ole käytössä.
katso liitettä 102587
Olis kiva kuulla nyt muun merkkisten pumppujen omistajilta että onko muilla pumpuilla havaittu tätä samaa vai onko Daikin tosiaan ainut, joka hyötyy näin selvästi ilmankosteuden laskusta?
Joo veikkaisin että ilman mitsurunneria meininki olis aika eriMulla on Mitsurunnerilla lastutettu Mitsun LN25 ja noilla kosteilla keleillä sultausväli oli pienimmillään 2h. Säälisulatukset on runnerissa säädetty 8 tuntiin ja nyt cruisailee noita 8 tunnin siivuja ns. luu ulkona. Ihan turhia noi 8h-sulatukset sulatustarvetta ajatellen, kun kenno puhdas, mutta ehkä voitelun kannalta ihan hyvä, että välillä pöhäyttää lyhyen sulatuksen. Eiköhän kaikki pumput enemmän tai vähemmän lyhennä sulatusvälejä, kun lämpöä tehdään ja ilmankosteus nousee.
"Coppikelit"On kyllä melkoinen ero aiempiin päiviin. Pumppu käy koko ajan, mutta ulkoyksikön kennossa ei näy yhtään kuuraa. Aiemmin veti valkeaksi aika lyhyessä ajassa.
katso liitettä 102598
Onhan se sähkönkulutuksenkin kannalta ajatellen aikamoista, jos joka tunnille rykäsee 10min sulatuksen ja vielä puhtaalla kennolla. 4kWh/vrkJoo veikkaisin että ilman mitsurunneria meininki olis aika eri.. Ai että kun joku kävis salaa asentaan ja konffaan sen mökin LN25:een...
Minulla oli 13 vuotta Mitsu FD 25 ja se toimi asiallisesti kosteillakin keleillä. Yksiköiden asennuspaikat ovat samat. Tänä kesänä hankittu Perfera N40 vikuroi todella pahasti kosteilla pikkupakkasilla, tänään kun ilmankosteus tippui 70% kieppeille niin näyttäisi toimivan sekoilematta. Tarveohjaus 100% vaikutti olevan ongelmallinen, otin tänään kokonaan pois päältä.Olis kiva kuulla nyt muun merkkisten pumppujen omistajilta että onko muilla pumpuilla havaittu tätä samaa vai onko Daikin tosiaan ainut, joka hyötyy näin selvästi ilmankosteuden laskusta? Itse ekaa talvea Daikin VILPpiä tässä seuraillut ja epätoivo melkein iski alkutalvesta sulatusten kanssa, mutta nyt vaikuttaa taas lupaavammalta. Ei sentään mitään Perferan tapaisia vetoja, mutta tänään 6:30 viimeksi ja sitä ennen edellinen eilen 12:40. Tosin eilen vasta pakkaselle meni mutta anyway nyt ollaan jo hyväksyttävissä sulatusväleissä!
Ei ainakaan mun FD noin usein ja noin pitkään sulattele tai eden tuota energiamäärää siihen hukkaa (~0,8 kWh/vrk, vertailuksi aina päällä oleva pohjavastus vie/veisi Mitsussani noin 3 kWh/vrk).Onhan se sähkönkulutuksenkin kannalta ajatellen aikamoista, jos joka tunnille rykäsee 10min sulatuksen ja vielä puhtaalla kennolla. 4kWh/vrk
Olisiko tästä jotain lisätietoa? Lähinnä omana ongelmana tuon H40 kanssa tuo -28°C jälkeinen sulatusrumba. Siitä voisi vaikka maksaa jos siihen olisi päivitys...Mistä sitä tietää, vaikka tuo olisi korjattu ohjelmallisesti jo. Ohjelmapäivityksiä ei vain voi tehdä netin välityksellä, vaan vaatii asentajan käynnin, joka lataa päivityksen pc:n avulla ilppiin. Tuo on ilmeisesti vielä maksullinen homma.
Tästä kovempien pakkasten aiheuttamasta sulatusrumbasta kävin viime talvena keskustelua daikinin tuotetuen kanssa, mutta joko hei eivät ymmäräneet asiaani tai sitten vuorossa ollutta heppua ei asia kiinnistanut pätkääkään eikä asia edennyt oikeataan eteen eikä eikä taakse päin.Olisiko tästä jotain lisätietoa? Lähinnä omana ongelmana tuon H40 kanssa tuo -28°C jälkeinen sulatusrumba. Siitä voisi vaikka maksaa jos siihen olisi päivitys...
Olisiko tästä jotain lisätietoa? Lähinnä omana ongelmana tuon H40 kanssa tuo -28°C jälkeinen sulatusrumba. Siitä voisi vaikka maksaa jos siihen olisi päivitys...
Muistelisin viime talven keskusteluista, että Daikin heittää kellosulatukset päälle jossain vaiheessa, kun pakkanen laskee riittävästi. En muista tuota varmasti oliko -25? Oma kone koki pahimmillaan -24, mutta sulatukset toimi vielä normaalisti ja lämpöä tuli vielä hyvin.Tästä kovempien pakkasten aiheuttamasta sulatusrumbasta kävin viime talvena keskustelua daikinin tuotetuen kanssa, mutta joko hei eivät ymmäräneet asiaani tai sitten vuorossa ollutta heppua ei asia kiinnistanut pätkääkään eikä asia edennyt oikeataan eteen eikä eikä taakse päin.
Täälläkin tosiaan kämppä viileni aika voimakkaasti, kun pakkasen ollessa noin 30 astetta stylish sulatti itseään noin 30 min välein.
Jotain häikkää siinä kyllä on. Ei pitäis noin usein sulatella. 120min on täällä lyhin sulatus ollu kahden talven aikana.Ulkona -5 ja kosteus 76%, sulatukset 70-80 min. välein. Ei meinaa rintamamiestalossa lämmöt pysyä tällä vehkeellä.
Juu, asennusfirma ei ota kantaa kun ei ymmärrä laitteen toimintaa eikä Daikin service vastaa sähköpostiin. Yöllä kun oli -8 astetta niin piti nostaa asetusta mutta lämmönnousu tyrehtyi sulatusvälien tihenemiseen. Vikakoodeja en ainakaan itse saanut kuuluviin, ilmeisesti piippaa tietyn koodin kohdalla jos on vikaa.Jotain häikkää siinä kyllä on. Ei pitäis noin usein sulatella. 120min on täällä lyhin sulatus ollu kahden talven aikana.
Aika hyvin tappaa sen ryntäyksen eikä katkoa tule. HA:n sulatuslaskuri kun havaitsee sulatuksen niin pyynti putoo 20 asteeseen. Automaatio nostaa sitten takaisin jonkin ajan kuluttua huonelämpötilan mukaan tarvitsemaansa asetukseen. Paljon mukavamman näköinen tuon sulatuksen jälkeinen toiminta nyt, kun ei tule sitä >2000W runtua.Mitä jos pyyntiä pudottaisi reippaasti sulatuksen loppupäässä/jälkeen ja nostaisi sitä vasta jonkun minuutin päästä?
Eli tässä on inssi miettinyt taas liian varovaisesti ja lähtenyt sille tielle, että tuottamatta jäänyt lämpömäärä yritetään tehdä aivan liian nopeasti. Sulatuksen aikana ei lämpötila kuitenkaan ehdi Daikinin kanssa pudota merkittävästi kun maksimikesto taitaa olla 12 minuuttia. Siitä voisi aloitella ihan rauhassa ja vaikka kellottaa viisi minuuttia, jotta anturien lukemat tasantuu. Mutta kun ei.Aika hyvin tappaa sen ryntäyksen eikä katkoa tule. HA:n sulatuslaskuri kun havaitsee sulatuksen niin pyynti putoo 20 asteeseen. Automaatio nostaa sitten takaisin jonkin ajan kuluttua huonelämpötilan mukaan tarvitsemaansa asetukseen. Paljon mukavamman näköinen tuon sulatuksen jälkeinen toiminta nyt, kun ei tule sitä >2000W runtua.
Millasen koodin kehittelit tohon sulatus -> pyynnin pudotus?Aika hyvin tappaa sen ryntäyksen eikä katkoa tule. HA:n sulatuslaskuri kun havaitsee sulatuksen niin pyynti putoo 20 asteeseen. Automaatio nostaa sitten takaisin jonkin ajan kuluttua huonelämpötilan mukaan tarvitsemaansa asetukseen. Paljon mukavamman näköinen tuon sulatuksen jälkeinen toiminta nyt, kun ei tule sitä >2000W runtua.
Ihan vaan tämmönen.Millasen koodin kehittelit tohon sulatus -> pyynnin pudotus?
alias: Sulatus jälkeen pyynti 20
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- sensor.sulatusvali_session
attribute: sensor_last_reset
conditions: []
actions:
- action: climate.set_temperature
metadata: {}
data:
temperature: 20
target:
entity_id: climate.daikinap96280_ala_room_temperature
mode: single