Millaisella ottoteholla?Täällä vantaalla vain 4 sulatusta koko päivänä. Ilma piirun verran pakkasella nyt -3.
Ilmankosteus 96%.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Millaisella ottoteholla?Täällä vantaalla vain 4 sulatusta koko päivänä. Ilma piirun verran pakkasella nyt -3.
Ilmankosteus 96%.
Melko dramaattinen ero, jos laitteesta otetaan enemmän irti. Tosin, aivan loogistakin.
Ei varmaan huono ajatus. Itse miettinyt samaa, että jos ei uuneja olisi niin toinen pumppu pitäis olla alakerrassa. Huomaa tuossa, että kun uunin lämmittää niin pumppu käy rauhallisemmin ja puhaltaa tasaisesti.Joskus pyöritellyt ajatusta siitä, että yhden perferan sijaan lämmittäisi kahdella yksiköllä.
Pystyykö tuon siirtämään helposti?Reilun vuorokauden ollut kokeilu menossa. Siirsin UY:n ulkolämpötilatermistorin kennon ja kotelon väliin. Vaikuttaa harventavan hieman sulatusten määrää.
Mitattu lämpötilaero aiempaan nähden 1-2c.
Kyllä, ainakin vanhemmassa Perferassa. Termistori sijaitsee kennon takana sellaisen muoviputken sisällä. Taivutin sen vain kotelon ylälaitaan.Pystyykö tuon siirtämään helposti?
Mikä sulla anturoi tuota DC:n ohjausta? Sisälämpötila?Kyllä, ainakin vanhemmassa Perferassa. Termistori sijaitsee kennon takana sellaisen muoviputken sisällä. Taivutin sen vain kotelon ylälaitaan.
Tältä näyttää nyt. Eli varsin hyvältä.
HA ohjaa DC:tä sisälämpötilan ja ulkolämpötilan eräänlaisena yhdistelmänä. Olen sen tehnyt vähän try & error -tyyppisesti.Mikä sulla anturoi tuota DC:n ohjausta? Sisälämpötila?
Siinä varmaan pystyis käyttämään tuota derivaattaa ennakoimaan muutosta, kun vaan löytää sopivat raja-arvot. Omassa automaatiossa tulee sisä- ja ulkolämpötilan derivaatoista hälytys, jos molemmat laskee liikaa, kun en tuota DC:tä tai econoa pysty ohjaamaan kuin Onectasta. Nyt on -7 ulkona, mutta derivaatta näyttää lämpenemistä ja näin on yöstä tapahtunutkin.HA ohjaa DC:tä sisälämpötilan ja ulkolämpötilan eräänlaisena yhdistelmänä. Olen sen tehnyt vähän try & error -tyyppisesti.
Kyllä, miksipä ei. Käytin derivaattaa aluksi sisälämpötilamuutoksen mittaamiseksi, mutta en löytänyt tuolla toimivaa konseptia.Siinä varmaan pystyis käyttämään tuota derivaattaa ennakoimaan muutosta, kun vaan löytää sopivat raja-arvot. Omassa automaatiossa tulee sisä- ja ulkolämpötilan derivaatoista hälytys, jos molemmat laskee liikaa, kun en tuota DC:tä tai econoa pysty ohjaamaan kuin Onectasta. Nyt on -7 ulkona, mutta derivaatta näyttää lämpenemistä ja näin on yöstä tapahtunutkin.
Joku muu varmasti tietää paremmin, mutta pari huomiota:Kyllä Daikin P40 N on ilmalämpöpumppujen Talbot Horizon. Ulkona -12 astetta, kosteus 75% ja aparaatti sulattaa tunnin välein kestäen 15-20 min. Ei pysy torpassa lämmöt.
Onectan mukaan 1100-1200 W/h.Joku muu varmasti tietää paremmin, mutta pari huomiota:
Sulattaa "liian" usein
Sulatukset kestävät "liian" kauan.
Saan samankaltaisen ilmiön aikaiseksi, jos otan laitteesta kaiken irti tuossa kelissä.
Osaatko sanoa ottotehoista mitään?
Jees. En nyt muista, että mitkä käyttäjät käyttävät täällä mitäkin moodia. Onko sulla tarveohjaus mikä (jos päällä) ja mikä pyynti?Onectan mukaan 1100-1200 W/h.
Pyynti 21, tarveohjaus 100%+ hiljainen ulkoyksikkö, puhallus 5/5 pystyswingillä. Nyt otin rajoitukset pois ja asetus 20 astetta, joskus sillä on toiminut sulattamatta miltei 2 h.Jees. En nyt muista, että mitkä käyttäjät käyttävät täällä mitäkin moodia. Onko sulla tarveohjaus mikä (jos päällä) ja mikä pyynti?
Saattaisi olla kannattavaa kokeilla pyynti 31c ja 100% + QO.Pyynti 21, tarveohjaus 100%+ hiljainen ulkoyksikkö, puhallus 5/5 pystyswingillä. Nyt otin rajoitukset pois ja asetus 20 astetta, joskus sillä on toiminut sulattamatta miltei 2 h.
On aika hyvin tuulensuojassa.Saattaisi olla kannattavaa kokeilla pyynti 31c ja 100% + QO.
Todennäköisempää on kuitenkin se, että ulkoyksiköstä löytyy tuolle syy.
Ulkolämpötilatermistori jäässä? Jos haluaa kokeilla, niin sen taivuttaminen kotelon ja kennon väliin. Tulee myös mieleen, että jos UY:n kennolämpötila-anturi olisi jäässä, mutta mistä sinne olisi vettä päässyt...
Onko UY tuulelta suojassa, vai pääseekö lumi kovastikin yksikköön tuulen mukana?
Täällä taitaa olla ihan samanlainen Perfera 40N? Viime syksynä asennettu.Pyynti 21, tarveohjaus 100%+ hiljainen ulkoyksikkö, puhallus 5/5 pystyswingillä. Nyt otin rajoitukset pois ja asetus 20 astetta, joskus sillä on toiminut sulattamatta miltei 2 h.


En tiedä onko tuo Perferan ominaisuus, mutta meikun Fujitsulla on juuri toisin päin, eli alin kennorivi on kaikkein kylmin ja jäätää pahoin koko ulkokotelon pohjan ja sivun alareunan, kun imee kotelostakin lämpöä, eli jäädyttää sitä..Perfera 30:ssä ihmetyttänyt kun alin kennorivi ei huurru. Joskus huurtuu kauttaaltaan, mutta yleensä ei. Kerran olen nähnyt myös tilanteen että muuten koko kenno puhdas mutta alin rivi huurussa, aivan kuin sulatuksessa ei olisi kiertänyt kunnolla alimmassa rivissä.
Kävin äsken ottamassa kuvan tilanteesta ja nyt kun tulin postaamaan niin tuossa ylempänä Sampo22:n kuvassa näyttää ihan samalta, joten lienee jonkinlainen ominaisuus? Onko muilla samaa ilmiötä?
On kokeiltu, ei auta sekään.Onko @Sampo22 kokeillu ilman swingejä? Puhallus ylös.
Ei se ole kunnossa, huoltomiestä paikalle. Takuuvehje vielä, oletan?On kokeiltu, ei auta sekään.
Juu, on ilmoitettu asennusfirmalle ja Daikinille viikkoja sitten, ei ole muuta vastausta kuin että asentajan mielestä ei sulata oikein. Heinäkuussa 2024 asennettu.Ei se ole kunnossa, huoltomiestä paikalle. Takuuvehje vielä, oletan?
Sit alkaa olla aika ottaa kuluttaja-asiamies kortti esiin ja avata keskustelu kaupan purusta (nopeuttaa virheen korjaamista). Kyllä yrittäjän pitää reagoida nopeammin, jos asiakas reklamoi. Itse ollut aikoinaan myyntityössä niin en kestä viivyttelyä yhtään, jos joku hankittu laite ei toimi.Juu, on ilmoitettu asennusfirmalle ja Daikinille viikkoja sitten, ei ole muuta vastausta kuin että asentajan mielestä ei sulata oikein. Heinäkuussa 2024 asennettu.
On. En ole havainnut, että se QO olisi lyhentänyt lämmitysjaksoja. Aika pitkää pätkää on vetänyt se päällä.Onko sulla tuossa käytössä myös se hiljainen uy mode päällä? Se lyhentää lämmitysjaksoja xx minuuttia.
Minä olen kokeillut tämän alkutalven aikana varmaan kaikki mahdolliset variaatiot ja pisin lämmitysjakso on 2 tuntia kuivalla pakkaskelillä. Nyt asetus on 21 astetta eikä mitään rajoituksia päällä, sulatus edelleen tunnin välein.Onko sulla tuossa käytössä myös se hiljainen uy mode päällä? Se lyhentää lämmitysjaksoja xx minuuttia.
Tästä minulla ei kerry dataa, kun UY:stä sitä ei suoraan ulos saa, mutta arvioisin, että QO ainoastaan rajoittaa kompuran taajuuden (ottotehon). Puhallinnopeudet on, uskoakseni, täysin lineaarisesti määritetty taajuuden/ottotehon mukaan.Kuivemmalla kelillä kyllä vetelee pitkiä vetoja se päälläkin. Olen myös tässä vuosien aikana testaillut tuota. Mitään tieteellista faktaa ei oo mutta varmaan liittyy siihen,että rajoittaa hieman myös uy puhaltimen nopeutta. Puhutaan siis joistain minuuteista.

Laitteen ulkolämpötila-anturi näyttää hyvin pitkälti samoja lukemia kuin muutkin mittarit mutta tuo toinen anturi onkin mysteeri. En tiedä voisiko sitä vaihdattaa asennusliikkeellä vai pitäisikö vaatia koko ulkoyksikkö uusiksi.Sain kaiveltua ruotsalaiselta foorumilta näkemyksen Perferoiden sulatusalgoritmistä:
"Sulatus käynnistyy eri lämpötilaeroissa ulkolämpötilan ja höyrystimen jälkeisen kaasun lämpötilan välillä.
Jos se esim. ulkona on 0 astetta, sulatus laukeaa, jos kaasun lämpötila laskee alle -3 astetta ja yli tietty vähimmäisaika on kulunut.
Jos pakkasta on -10 astetta, se voi laueta, kun kaasun lämpötila on 5 astetta ulkolämpötilaa kylmempi ja edellisestä sulatuksesta on kulunut enemmän kuin tietty aika."
@Sampo22 tapauksessa uskoakseni jomman kumman lämpötila-anturin antamassa lukemassa on jostain syystä heittoa. Voiko kylmäainevajaus aiheuttaa tuollaista? En tiedä. Onko UY:n antama ulkolämpötila kuinka lähellä todellista? Tietääkö joku, missä tuo toinen anturi sijaitsee? Tässä tapauksessa sen tulisi antaa liian alhaisia lukemia, joten huonosti se ei ole kiinni, mutta voiko se olla asennettu väärään kohtaan...
Kylmätekniikkaa paremmin tuntevat osaavat sanoa tarkemmin, mutta eikös ne lämpötilat juuri mene siellä kennoissa sekaisin, jos kylmäaineen määrä on väärä? Esim sisäyksikön kenno jäätyy jäähdytyksellä, kun menee liian kylmäksi.Voiko kylmäainevajaus aiheuttaa tuollaista?
Kyllähän tässä yksi Premium-asentaja kävi paikalla joulun aikoihin, mittasi paineet->OK. Pitäisi varmaan punnita mutta on ilmeisesti hankalampi operaatio. Sisäyksiköstä puhaltaa max. 48 astetta kun ulkona -2 astetta.Kylmätekniikkaa paremmin tuntevat osaavat sanoa tarkemmin, mutta eikös ne lämpötilat juuri mene siellä kennoissa sekaisin, jos kylmäaineen määrä on väärä? Esim sisäyksikön kenno jäätyy jäähdytyksellä, kun menee liian kylmäksi.
Ok. Onko se ulkoyksikkö aina kuurassa, kun aloittaa sulatuksen vai tekeekö ns turhia sulatuksia?Kyllähän tässä yksi Premium-asentaja kävi paikalla joulun aikoihin, mittasi paineet->OK. Pitäisi varmaan punnita mutta on ilmeisesti hankalampi operaatio. Sisäyksiköstä puhaltaa max. 48 astetta kun ulkona -2 astetta.
Vuosi sitten @hanks selvitti tuon kennoanturin sijainnin: https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/post-627248@Sampo22 tapauksessa uskoakseni jomman kumman lämpötila-anturin antamassa lukemassa on jostain syystä heittoa. Voiko kylmäainevajaus aiheuttaa tuollaista? En tiedä. Onko UY:n antama ulkolämpötila kuinka lähellä todellista? Tietääkö joku, missä tuo toinen anturi sijaitsee? Tässä tapauksessa sen tulisi antaa liian alhaisia lukemia, joten huonosti se ei ole kiinni, mutta voiko se olla asennettu väärään kohtaan...
Jos tulkitsen oikein, niin on selvitetty sulatuksen kannalta väärä anturi. Tulkitsen, että se olisi tuo d), eikä s). Hyvä kuva toki!Vuosi sitten @hanks selvitti tuon kennoanturin sijainnin: https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/post-627248
Pystyykö huoltohenkilö noita antureita vaihtamaan? Ja miten lie tuon 4-tieventtiilin laita, voiko sekin sotkea sulatuslogiikkaa?Jos tulkitsen oikein, niin on selvitetty sulatuksen kannalta väärä anturi. Tulkitsen, että se olisi tuo d), eikä s). Hyvä kuva toki!