Daikin Perfera 30 ja 40

Tifo

Vakionaama
Olisi keskeistä huomioitavaa, kun tuskin missään ilmalämpöpumpussa huonelämpötilaa voidaan kovin tarkasti pitää asetetussa, koska anturi on pumpussa ja sehän reagoi tietenkin siihen pumpun tekemään lämmitystyöhön siitä läheltä. Tämän vuoksi huonelämpötila-anturin tulisi aina sijaita kaukana lämmönlähteestä, noin metrin korkeudessa lattiasta, mikä on yleensä ajateltu parhaimmaksi korkeudeksi mitata lämpötila oleskelutilojen kohdalla.

1) Millainen operaatio on viedä Perfera N 30 :n huonelämpötila-anturi muualle? Jos kohtuullisen helppo, eikä vaadi kovin kajoavia muutoksia, mikä on anturin sarjanumero? Näin voisimme hankkia vastaavan toisen kappaleen ja tehdä siihen pitkät johdot.

2) Voiko lämpötilaa mitata muuten kuin viemällä sisäänrakennettu anturi muualle, tarkoitan muita tapoja mitata huonelämpötilaa? Jokin langaton anturi? Miten yhdistys itse pömpeliin?
Meidän tilanteessa lämpötilan mittauspisteen olisi hyvä sijaita lähellä makuuhuoneita talon toisessa päädyssä. Eli veto sinne taikka langaton tulisi olemaan ainakin arviolta 15 metriä pitkä.

Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen!
Mikä puhallusnopeus on käytössä?
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Tuohan onnistuu helposti Home Assistantilla ja itsellänikin on nuo automaatiot juuri ehkäisemässä ylilämmitystä, tätä esiintyy herkästi yläkerran pumpulla leutojen kelien aikaan.
Samalla ehkäisee lyhyttä katkokäyntiä. Pelkälle puhallukselle mennään, jos yläraja lämpötilassa saavutetaan ja heat päälle alarajalla.
MUTTA, erittäin haastavaa saada toimimaan olosuhteissa, missä "netti toimii vain päivällä" tai "mitään tunnuksia ei mihinkään tehdä" ;)

Joo niin sen pitää toimia, ettei wifin tarvitse olla päällä 24/7. On epäselvää, tallentuuko nuo tiedot siis Faikoutiin vai mihin. HA muuten on aika kalliskin, jos ostaa sen mokkula, lähes 200 euroa (+Faikout n. 60-100 eur).
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Joo niin sen pitää toimia, ettei wifin tarvitse olla päällä 24/7. On epäselvää, tallentuuko nuo tiedot siis Faikoutiin vai mihin. HA muuten on aika kalliskin, jos ostaa sen mokkula, lähes 200 euroa (+Faikout n. 60-100 eur).
Jos et käytä wifiä yöllä, niin et voi ohjata laitetta myöskään yöllä, faikinilla tai ilman. Joudut käyttämään pumpun (tai faikinin) automaatiota, mikä voi olla riittävä.

HA:n saa toimimaan missä tahansa vanhassa tietokoneessa, joita saa käytettynä muutamalla kympillä. Linux pohjalle ja HA virtuaalikoneeseen. Mulla oli aiemmin HA vanhassa läppärissä, nyt 13v vanhassa Mac Minissä.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Nepuroista en tiedä, enkä nyt muista mistä Perferasta olikaan kyse, mutta omassa Perferassa, joka on pari pykälää vanhempi, on sisälämpötila-anturi juotettu piirilevyyn kiinni. Tuossa piirilevyssä on mm. IR-vastaanotin, sekä nuo sisäyksikön ledit.

Revin koko roskan ulos yksiköstä. Se oli oma ratkaisu, eikä suinkaan tyylikkäin.

Mitä tarkoitat tuolla, että "revit koko roskan ulos"?

Oliko se anturi sellaisen minikokoisen ritilikön takana siinä pumpun oikeassa kyljessä?
 

Luukku

Vakionaama
Kyllä tuossa puhallusta sitten riittää jos pyyntiä nostaa ylemmäksi ja tarveohjaus 100% tai pois. Pienemmälläkin lämmöllä pärjäisi kunhan puhaltaisi tehokkaammin. Jotenkin en tunnu pääsevän kiinni tuon pumpun toimintalogiikkaan.
Laita pyynti 30 ja kokeile mitä tekee tarveohjauksilla 30-95% ja puhallussuunta ihan ylös ilman vatkausta ja nurkasta poispäin.
Älä vaihda tarveohjausta liian pian seuraavaan, anna asettua.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Se huoneilman termistori on pieni SMD-komponentti joka on tuon "display PCB:n" takapuolella alaosassa. https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/post-693178

🤣 🤣 🤣 No johan nyt on. Nyt täytyy kyllä antaa pisteet Daikinille oikein kunnon veemäisestä suunnittelusta. Onkohan kuinka pienellä rasterilla tuo? perus 2,54 mm?

Lähes mahdoton siis kyllä tuollaista yrittää viedä kauemmas. Tietojen mukaan tuo luultavasti perus 10K NTC, mutta kun on pintaliitos, niin aika vaikea olisi juottaa tuohon korttiin johdonpätkät kiinni. Vastuksenhan saisi senteillä kylläkin. Ehkä juotos kortillekin saattaisi joten kuten onnistua, jos oikein yrittäisi. Olisi se ainakin varmasti halvin keino yrittää parantaa lämpötilanmittausta.

Mutta vielä pitää miettiä kuitenkin, kun ei ihan heti ainakaan ala tekemään muutoksia (takuu).
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
@heebo1974 , meillä on olohuoneen kaikki viihde-elektroniikka ja muuntajat katkaisijan takana, jonka sähkäri on kytkenyt pistorasiaryhmään. Näin kymmenkunta muuntajaa ei turhaan ole päällä 24/7. Muuntajapalot eivät ole marginaalisen harvinaisia ja tuossa toki säästyy marginaalisesti myös sähköä vuodessa. Saattaa jo peräti olla sillä maksanut itsensä takaisin tuo kytkentä (about 7 vuotta ollut). 👍

Eniten kiinnostava kysymys tosiaan on, toimiiko sillä Onectalla laitetut ajastukset vaikka netti katkeaa yöksi. Itse luulisin, että toimii, jos ne kerran tallennetaan pumpun ohjauskorttiin kuten kapulalla voi osan tehdä.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Hommaa joku ohjelmoitava IR-lähetin, niin voit ohjata Daikinia langattomasti ilman wifiä. En ole kyllä perehtynyt moisiin, mutta luulisi semmoisia olevan, jos ei muuten niin IR-dongle läppäriin ja sitten ohjelmoi sitä jollakin opilla. En tiedä onko vaivan väärti, mutta teknisesti mahdollinen.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
@heebo1974 , meillä on olohuoneen kaikki viihde-elektroniikka ja muuntajat katkaisijan takana, jonka sähkäri on kytkenyt pistorasiaryhmään. Näin kymmenkunta muuntajaa ei turhaan ole päällä 24/7. Muuntajapalot eivät ole marginaalisen harvinaisia ja tuossa toki säästyy marginaalisesti myös sähköä vuodessa. Saattaa jo peräti olla sillä maksanut itsensä takaisin tuo kytkentä (about 7 vuotta ollut). 👍

Eniten kiinnostava kysymys tosiaan on, toimiiko sillä Onectalla laitetut ajastukset vaikka netti katkeaa yöksi. Itse luulisin, että toimii, jos ne kerran tallennetaan pumpun ohjauskorttiin kuten kapulalla voi osan tehdä.
Entäs jos netin muuntaja olisi eri pistorasiassa jossa vikavirta-/ ylijännitesuoja? Aika pieni todennäköisyys tällöin että muuntaja syttyisi tuleen.
 

Luukku

Vakionaama
Eniten kiinnostava kysymys tosiaan on, toimiiko sillä Onectalla laitetut ajastukset vaikka netti katkeaa yöksi. Itse luulisin, että toimii, jos ne kerran tallennetaan pumpun ohjauskorttiin kuten kapulalla voi osan tehdä.
AI:n mukaan kyllä säilyy. Muistaahan se asetukset sähkökatkonkin jälkeen.
Mutta Onectan käyttö vaatii tilin/tunnusten/tietojen viljelyä.
 

Liitteet

  • IMG_6739.png
    IMG_6739.png
    273,2 KB · Katsottu: 7

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
"Alennuin" laittamaan Onectan. Ei tarveohjausta, puhallinta tosin voi ajastimessa säätää.

EDIT: Löytyi se, mutta pitäisi kai ulkolämmön mukaan saada säädettyä...
 

Liitteet

  • Screenshot_20251217-200421_ONECTA - Daikin.jpg
    Screenshot_20251217-200421_ONECTA - Daikin.jpg
    50,6 KB · Katsottu: 29
Viimeksi muokattu:

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
No niin. Nyt oli yön Onectan kautta ajastettuna ja näyttää, että oli tehnyt kai vain viimeuseen pisteeseen kun netti oli vielä päällä. On kyllä aika surkeaa, jos ei tosiaan toimi ilman 24/7 verkkoa.

EDUT: Siltä nyt ensivaikutelma vaikuttaa. Avattaessa Onectaa, siinä luki, että lämmitys 17,5 (yön aikainen pyynti). Eli olisi tehnyt vain tuohon klo 23 saakka. 🤬😡

Screenshot_20251218-072831_ONECTA - Daikin.jpg
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Aa, otetaas takasin vielä. Tuohon oli tullutkin 7.30 kun piti olla 6.30. Testaillaan vielä.

@Luukku , kyllä juuri näin, lasketaan yöksi ja sitten, kun uuni on lämmitetty niin myös päivällä sen takia.
 
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Näillä muutaman asteen ulkolämpötiloilla on Perferan lämmöntuotto 40% tarveohjauksella balanssissa talon lämmönluovutuksen kanssa, sisälämpö pysyy siinä 21,5-22.
Kuvassa pun ja kelt RuuviTag sisälämpötilat.
Vihreä pumpun mittaama sisälämpö.
Violetti pumpun pyyntilämpö 25
Sininen puhallulämpö.
 

Liitteet

  • IMG_6743.jpeg
    IMG_6743.jpeg
    113,6 KB · Katsottu: 23

Koelli

Aktiivinen jäsen
Näillä muutaman asteen ulkolämpötiloilla on Perferan lämmöntuotto 40% tarveohjauksella balanssissa talon lämmönluovutuksen kanssa, sisälämpö pysyy siinä 21,5-22.
Kuvassa pun ja kelt RuuviTag sisälämpötilat.
Vihreä pumpun mittaama sisälämpö.
Violetti pumpun pyyntilämpö 25
Sininen puhallulämpö.
Mistä nuo ottotehopiikit tulevat, kun eivät ole sulatuksiakaan?
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
No niin. Nyt oli yön Onectan kautta ajastettuna ja näyttää, että oli tehnyt kai vain viimeuseen pisteeseen kun netti oli vielä päällä. On kyllä aika surkeaa, jos ei tosiaan toimi ilman 24/7 verkkoa.

EDUT: Siltä nyt ensivaikutelma vaikuttaa. Avattaessa Onectaa, siinä luki, että lämmitys 17,5 (yön aikainen pyynti). Eli olisi tehnyt vain tuohon klo 23 saakka. 🤬😡

katso liitettä 110834
Minun silmään nuo klo 13.30 ja klo 18.00 ajastukset ovat aikamoista hienosäätöä kun puhutaan 1,5 asteen muutoksista, menee myös aina oma aikansa kun pumpun toiminta tasoittuu. Ja kyllä pumpun automatiikan pitäisi pienentää tehoja kun uunia lämmittää. Yölämpötilan alennuksen ymmärrän.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Minun silmään nuo klo 13.30 ja klo 18.00 ajastukset ovat aikamoista hienosäätöä kun puhutaan 1,5 asteen muutoksista, menee myös aina oma aikansa kun pumpun toiminta tasoittuu. Ja kyllä pumpun automatiikan pitäisi pienentää tehoja kun uunia lämmittää. Yölämpötilan alennuksen ymmärrän.

Niinhän sitä itsekin luulisi, mutta ei ihan niin kuumaksi iltapuhteella mene, kun noin laittaa. Muuten on 25 sisällä...
 

sam_winter

Tulokas
Laita pyynti 30 ja kokeile mitä tekee tarveohjauksilla 30-95% ja puhallussuunta ihan ylös ilman vatkausta ja nurkasta poispäin.
Älä vaihda tarveohjausta liian pian seuraavaan, anna asettua.
Testattu laittaa pyynti 30 ja tarveohjaukset 40%, 60%, 80%, 95% ja 100%. Tarveohjauksen vaihtamisen välit noin tunti.

Korvakuulolta maksimipuhallukset:
40% ja 60%, puhallusnopeus max 2
80% puhallusnopeus max 3
95% puhallusnopeus max 4
100% puhallusnopeus max 5

Täytyy jatkaa harjoituksia kunhan taas viilenee.
 
Back