Daikin Perfera 30 ja 40

-T

Aktiivinen jäsen
Onko muilla ilmestynyt onectaan lämpöteho käppyröitä? Jos tuo pitää lähellekään paikkaansa tekee pumppu kyllä hyvällä hyötysuhteella töitä.
Etusivun alareunasta tiedot-> oikeasta yläkulmasta lämpöteho.
pylväs diagram päivä tasolla löytyy itsellä. onko sinulla ihan joku graafi?

mitenkäs tuota pitääkään tulkita..?
 

Valpa

Jäsen
Olen tässä miettinyt, että voiko kylmät lattiat aiheuttaa sen, että pienen mummonmökin lämpötilaa ei saa nostettua tarpeeksi ylös, esim. 21-22 asteeseen?Tämä siis ulkolämpötilan ollessa n. -10-12 pakkasta. Perfera 30 H pyynti ollut +24C, puhallus öisin 3/5, päivisin 4/5, ei tarveohjauksia, virtaus (mitä nyt tarkoittaakaan) on päällä. Ei swingejä, suunnattu lievästi alaspäin, kuitenkin siihen yläasentoon. Lämpö tuvassa n. +20, kamarissa +19 astetta. Tuvan hellassa tulet aamuisin, kamarin pienessä takassa iltapäivisin, se auttaa hiukan nostamaan lämpötilaa.
Lattiatason lämmöt tuvassa seinän vieressä noin +8-10, kamarissa seinän vieressä n. +10 astetta, kun nyt aamulla mittasin.

Nostin nyt kokeeksi pyynnin +25 asteeseen, katsotaan auttaako.
 

iro

Vakionaama
pylväs diagram päivä tasolla löytyy itsellä. onko sinulla ihan joku graafi?

mitenkäs tuota pitääkään tulkita..?
Pikaisesti tarkisteltuna Onectan tehonkulutus on hyvin linjassa Shellyllä mitatun arvon kanssa (Onectan arvo hieman suurempi). Myös Onectan tuotto/kulutus-suhde vastaa aika hyvin COP-arvoa mikä on laskettu sisäyksikön tuottaman lämmön perusteella.
 

Luukku

Vakionaama
Olen tässä miettinyt, että voiko kylmät lattiat aiheuttaa sen, että pienen mummonmökin lämpötilaa ei saa nostettua tarpeeksi ylös, esim. 21-22 asteeseen?Tämä siis ulkolämpötilan ollessa n. -10-12 pakkasta. Perfera 30 H pyynti ollut +24C, puhallus öisin 3/5, päivisin 4/5, ei tarveohjauksia, virtaus (mitä nyt tarkoittaakaan) on päällä. Ei swingejä, suunnattu lievästi alaspäin, kuitenkin siihen yläasentoon. Lämpö tuvassa n. +20, kamarissa +19 astetta. Tuvan hellassa tulet aamuisin, kamarin pienessä takassa iltapäivisin, se auttaa hiukan nostamaan lämpötilaa.
Lattiatason lämmöt tuvassa seinän vieressä noin +8-10, kamarissa seinän vieressä n. +10 astetta, kun nyt aamulla mittasin.

Nostin nyt kokeeksi pyynnin +25 asteeseen, katsotaan auttaako.
Kyllä voi, jos lattian eristeet painuneet ja veto pääsee sieltä sitten seinillekin. Jos mökki ollut pitkään kylmänä tai pienellä peruslämmöllä niin rakenteiden kestää lämmetä ja siten lämmöntarve suuri. Voihan sitä pyyntiä nostaa enemmänkin. Aika kylmät nurkat kyllä on. Mattoja lisää lattioille.
 

Harrastelija

Vakionaama
pienen mummonmökin lämpötilaa ei saa nostettua tarpeeksi ylös,
Aika monessa paikassa pumpun lämpötila-asetusta pitää säätää pakkasten mukaan jotta sisälämpö pysyy tasaisena.
Aika herkästi ulospuhallus ilma jää osin kiertämään pumpun lähelle ja anturi mittaa lämpötilan korkeammaksi kuin todellisuudessa.

Itse olen seurannut että jos pumppu näyttää sisäilman lämpötilaksi samaa kuin asetuslämpötila mutta todellinen sisäilman lämpö on liian alhainen niin ei muuta kuin asetusta ylemmäksi.
Lauhalla pitää sitten tiputtaa pyyntöä.
On kyllä eri merkkinen pumppu.

Jos pumppu näyttää sisälämpötilaksi matalampaa kuin asetus niin pumpusta loppunee teho. Tai on vast ikään sulattanut. Tms.
Tällöin ei hyödytä asetuksia muuttaa.

Eli kannattaa luottaa ulkoiseen lämpötilamittariin.
 

Valpa

Jäsen
Kyllä voi, jos lattian eristeet painuneet ja veto pääsee sieltä sitten seinillekin. Jos mökki ollut pitkään kylmänä tai pienellä peruslämmöllä niin rakenteiden kestää lämmetä ja siten lämmöntarve suuri. Voihan sitä pyyntiä nostaa enemmänkin. Aika kylmät nurkat kyllä on. Mattoja lisää lattioille.
Pyynnin lisäys näyttäisi auttavan lämpötilan nostoon.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Onko muilla ilmestynyt onectaan lämpöteho käppyröitä? Jos tuo pitää lähellekään paikkaansa tekee pumppu kyllä hyvällä hyötysuhteella töitä.
Etusivun alareunasta tiedot-> oikeasta yläkulmasta lämpöteho.
Ei ole kyllä näkynyt mulla tuollaista iPhonessa.
 
Hetki mennyt viimeisimmästä käynnistä foorumilla, niin vastaillaan vähän myöhässä.

Tässä on nyt ihmetelty noita sovelluksen lämpötilojen katoamista, niin kerrotaan oma huomio. Reilu pari vuotta vanha perfera H40, ekana talvena oli kovempi viikon pakkasjakso niin -28 tulee kellosulatukset peliin ja käytännössä mökki vain jäähtyy kun ei kerkeä kauaa puhaltelemaan, ennen kuin tulee sulatus. Tehoa/lämpöä kyllä piisaisi. (Tästä silloin täällä keskusteltiin)

Silloin vielä näkyi lämpötilat onectassa, mutta wifi purkin päivitysten myötä on tullut, että katoavat onectasta siinä -26 viiva -27 asteessa. (Siinä ilmeisesti korjaus tähän sulatus vikaan :D)

Eipä ne tuohon N sarjaankaan ole tuota kylmempää keliä sitten saanut toimimaan näköjään.

Ja ei minun tarvi tuota lämpötilaa juurikaan säädellä, pakkasten aikaan saa olla pyynti 22,5 ja jos kovempi pakkanen niin nostan 23. Sitten kun tulee nollakeliä tai plussaa niin kelin mukaan 21-22 pyynti, niin ei ylilämmitä. Nytkin kun on pakkasia pidellyt ei pyyntiin ole 1,5viikkoon tarvinut koskea.
 

NorPump

Jäsen
Interesting observation here. I saw my unit reports a very «jagged» outdoor temperature. Decided to move it a bit more straight out (it was close to the cell). It increased from -4 degrees to +3 (since I was fiddling with it with my hands). Now what happened next could of course just be a crazy coincidence, but it triggered a defrost even when the cell wasn’t that clogged.
 

-T

Aktiivinen jäsen
Interesting observation here. I saw my unit reports a very «jagged» outdoor temperature. Decided to move it a bit more straight out (it was close to the cell). It increased from -4 degrees to +3 (since I was fiddling with it with my hands). Now what happened next could of course just be a crazy coincidence, but it triggered a defrost even when the cell wasn’t that clogged.
yeah sound normal. there has been some talks about it. when it gets some extra heat this will be the result then.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Hetki mennyt viimeisimmästä käynnistä foorumilla, niin vastaillaan vähän myöhässä.

Tässä on nyt ihmetelty noita sovelluksen lämpötilojen katoamista, niin kerrotaan oma huomio. Reilu pari vuotta vanha perfera H40, ekana talvena oli kovempi viikon pakkasjakso niin -28 tulee kellosulatukset peliin ja käytännössä mökki vain jäähtyy kun ei kerkeä kauaa puhaltelemaan, ennen kuin tulee sulatus. Tehoa/lämpöä kyllä piisaisi. (Tästä silloin täällä keskusteltiin)

Silloin vielä näkyi lämpötilat onectassa, mutta wifi purkin päivitysten myötä on tullut, että katoavat onectasta siinä -26 viiva -27 asteessa. (Siinä ilmeisesti korjaus tähän sulatus vikaan :D)

Eipä ne tuohon N sarjaankaan ole tuota kylmempää keliä sitten saanut toimimaan näköjään.

Ja ei minun tarvi tuota lämpötilaa juurikaan säädellä, pakkasten aikaan saa olla pyynti 22,5 ja jos kovempi pakkanen niin nostan 23. Sitten kun tulee nollakeliä tai plussaa niin kelin mukaan 21-22 pyynti, niin ei ylilämmitä. Nytkin kun on pakkasia pidellyt ei pyyntiin ole 1,5viikkoon tarvinut koskea.

Jeps, eli tässä N-mallissako oli tuo "korjaus" vakiona? Eli tässä tosiaan katoaa nuo lämpötilat. Mikähän järki tuossa on sitten siirtyä sellaisin kellosulatuksiinkaan toisaalta? Miksi edes kellosulatus? Mutta joka tapauksessa, vikahan tuo tämänkin on. Ei voi olla niin, että sulatukset käytännössä loppuu ohjelmallisesti, vaikka tehoa piisaisi ihan samalla lailla kuin -20 asteessakin. Onko kukaan ottanut yhteyttä Daikiniin tai asentajaan tämän ongelman kanssa?

Itselläni on vielä toinen probleema, eli sisäpömpelin puhallinrumpu ravistaa. Kuuluu kovalla nopeudella naputus ja sitten aina näkee taskulampulla, että se oikeasti ravistaa. Aika lailla oikea kolmannes tekee ravistusta.
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Itselläni on vielä toinen probleema, eli sisäpömpelin puhallinrumpu ravistaa. Kuuluu kovalla nopeudella naputus ja sitten aina näkee taskulampulla, että se oikeasti ravistaa. Aika lailla oikea kolmannes tekee ravistusta.

Olisko aktivoitumisen paikka reklamaation suhteen. Purkautuu samalla kaikista ongelmista huoltomiehelle, jos sillä sattuis olemaan jotain muutakin avuksi tarjottavaa kuin vain - seurataan tilannetta. Rumpuongelmaan ny ainakin luulis löytävän ratkaisun. Itsestään se ei ainakaan korjaannu.
 

Ärri

Jäsen
Jeps, eli tässä N-mallissako oli tuo "korjaus" vakiona? Eli tässä tosiaan katoaa nuo lämpötilat. Mikähän järki tuossa on sitten siirtyä sellaisin kellosulatuksiinkaan toisaalta? Miksi edes kellosulatus? Mutta joka tapauksessa, vikahan tuo tämänkin on. Ei voi olla niin, että sulatukset käytännössä loppuu ohjelmallisesti, vaikka tehoa piisaisi ihan samalla lailla kuin -20 asteessakin. Onko kukaan ottanut yhteyttä Daikiniin tai asentajaan tämän ongelman kanssa?

Itselläni on vielä toinen probleema, eli sisäpömpelin puhallinrumpu ravistaa. Kuuluu kovalla nopeudella naputus ja sitten aina näkee taskulampulla, että se oikeasti ravistaa. Aika lailla oikea kolmannes tekee ravistusta.
Onkos tuo sisäyksikkö sulla nyt sitten sitä vanhempaa mallia jossa on valo ja sen oikealla puolella sellainen anturi vai se uusi malli jossa pelkästään iso pyöreä valo? Mulla piti läpsytystä se vanhempi malli ja vaihtoivat rummun. Sitten vähän myöhemmin alkoi taas vähän erilainen sirinä kuulumaan puhaltimesta ja laitoin taas ääninäytettä liikkeeseen, niin tuli valmistajalta päätös vaihtaa koko sisäyksikkö ja tilalle tuli uusi malli. Se on toiminut hienosti ja hiljaisesti. Poislukien tuo pakkaslukeman katoaminen tosi kylmällä.
Molemmissa malleissa "pitäisi" olla rummun laakerointi magneettinen eli leijuu kuin jaappanilainen luotijuna raiteella jos olen oikein käsittänyt eikä sen pitäisi aiheuttaa ainakaan ylimääräistä ääntä.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Onkos tuo sisäyksikkö sulla nyt sitten sitä vanhempaa mallia jossa on valo ja sen oikealla puolella sellainen anturi vai se uusi malli jossa pelkästään iso pyöreä valo? Mulla piti läpsytystä se vanhempi malli ja vaihtoivat rummun. Sitten vähän myöhemmin alkoi taas vähän erilainen sirinä kuulumaan puhaltimesta ja laitoin taas ääninäytettä liikkeeseen, niin tuli valmistajalta päätös vaihtaa koko sisäyksikkö ja tilalle tuli uusi malli. Se on toiminut hienosti ja hiljaisesti. Poislukien tuo pakkaslukeman katoaminen tosi kylmällä.
Molemmissa malleissa "pitäisi" olla rummun laakerointi magneettinen eli leijuu kuin jaappanilainen luotijuna raiteella jos olen oikein käsittänyt eikä sen pitäisi aiheuttaa ainakaan ylimääräistä ääntä.

Joo ei se laakereista pitäisi kuulua, mutta se rumpu on selvästi epätasapainossa. Sisäyksikkö on FTXTM30A2V1B.

Onko @Ärri reklamoinut tai kysellyt Daikinilta siitä lämpötilojen katoamisesta?
 
Viimeksi muokattu:

Tifo

Vakionaama
Vasemmassa päässä on bushing" eli olisiko toi liukulaakeri. Oikeassa päässä näyttäisi rumpu kiinnittyvän magneetilla moottoriin. Puhuvat kelluvasta rakenteesta mutta ei taida oikeasti kellua. Lisäksi ulkokehällä on ahdas rako, jos siihen pääsee roskia tulee meteliä.
 

Ärri

Jäsen
Okei, eli puhaltimen keskitys tapahtuu magneetilla ja ei pitäisi olla säädettävissä muuten. Näinkö se menee ?
Joo ei se laakereista pitäisi kuulua, mutta se rumpu on selvästi epätasapainossa. Sisäyksikkö on FTXTM30A2V1B.

Onko @Ärri reklamoinut tai kysellyt Daikinilta siitä lämpötilojen katoamisesta?
En ole kysellyt ...laitan jos vielä pakkaset paukkuu ja asia toistuu niin kuvien kera .
 

Luukku

Vakionaama
Vasemmassa päässä on bushing" eli olisiko toi liukulaakeri.
Perferasta olen tuon puhallinrummun ottanut pari kertaa pesuun ja mielestäni siinä oli vaan semmonen "pusla" ei vaikuttanut laakerilta ollenkaan. Vaseliinia oli akselin päässä ja sitä lisäsin pesun jälkeen takaisin asennettaessa.
 

Tifo

Vakionaama
Perferasta olen tuon puhallinrummun ottanut pari kertaa pesuun ja mielestäni siinä oli vaan semmonen "pusla" ei vaikuttanut laakerilta ollenkaan. Vaseliinia oli akselin päässä ja sitä lisäsin pesun jälkeen takaisin asennettaessa.
Se on juuri liukulaakeri. Saattaa olla teflonia.
 
Tekeekö teillä muilla pumpun puhallus siten että reilun minuutin puhaltaa reippaammin ja sitten pudottaa puhalluksen minimiin vähän alta minuutiksi?

Kellottelin aikoja ja koko illan mennyt tuolla syklillä. Alkaa pikku hiljaa kypsymään tuohon pumppuun ..
 

Luukku

Vakionaama
Tekeekö teillä muilla pumpun puhallus siten että reilun minuutin puhaltaa reippaammin ja sitten pudottaa puhalluksen minimiin vähän alta minuutiksi?

Kellottelin aikoja ja koko illan mennyt tuolla syklillä. Alkaa pikku hiljaa kypsymään tuohon pumppuun ..
Ei, sulatusten aikaan muuttelee puhallusta. Muuten puhaltaa 4/5 teholla pääsääntöisesti ja asetuskin puhallukselle auto. Mites siellä ilma pääsee pakenemaan huoneesta, jossa pumppu on? Swingit voi sekoittaa puhallusta, oma suositus mahdollisimman ylös ja suoraan vapaaseen tilaan oviaukko tms.
 

Liitteet

  • Fanfreq 31.1.jpg
    Fanfreq 31.1.jpg
    35,9 KB · Katsottu: 12

Penahh

Tulokas
-26.5 pakkasta ja lämpötila näkyy mutta laitteesta ei tule kun lehmän henkäys kun kenno umpijäässä, vähän pettynyt oon kyllä laitteeseen kun ei osaa sulatella. Pakko pistää pattereita päälle ettei palellu.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Lämpötilat hävisi taas, eikä tule kunnolla lämpöä. Pakkasta -26-27, yöllä käynyt -27,8. Eilen toimi koko päivän hyvin ja sulattelikin, lämpö ulkona -26 paikkeilla .

Screenshot_20260131-101323_ONECTA - Daikin.jpg

Onko @Ärri :llä ollut niin kylmää, et ongelma toistunut ?
 

grendy

Vakionaama
On kyllä ihmeellinen ominaisuus toi että lopettaa sulattelun ja siirtyy johonkin survival modeen mistä ei oo mitään iloa lämmityksessä... Eikö Nepturan pitänyt olla juuri suunniteltu kylmään pohjolaan mukamas?!
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@grendy , Nepuran piti olla nimenomaan suunniteltu arktisiin olosuhteisin. Ja taattu toimivuus -31 asteeseen saakka!!!

Ja nyt kävin myös ulkona, niin kenno oli täysin jäässä. Sain ulkopömpelin anturin sormieni väliin ja lähes heti kuuli, että kompuran kierrokset alkoivat laskea. Sulatus alkoi. Lämpötilat tulivat näkyviin Onectaan. :mad:
 

grendy

Vakionaama
@grendy , Nepuran piti olla nimenomaan suunniteltu arktisiin olosuhteisin. Ja taattu toimivuus -31 asteeseen saakka!!!

Ja nyt kävin myös ulkona, niin kenno oli täysin jäässä. Sain ulkopömpelin anturin sormieni väliin ja lähes heti kuuli, että kompuran kierrokset alkoivat laskea. Sulatus alkoi. Lämpötilat tulivat näkyviin Onectaan. :mad:
On kyllä täysin järjenvastainen "turvalogiikka" että kun on liian kylmä (ei edes luvattu lämpötila) niin _lopettaa_ sulattamisen, eihän tässä oo mitään järkeä. Yleensä jos olosuhteet muuttuu liian pahoiksi niin joko pumppu lopettaa toimintansa kokonaan tai sitten alkaa kellosulatukset.

Jos joku haluaa tulla vaihtaan perfera 40 H mallin meiltä ja vaihtaa päikseen N:n meille niin saa tulla suorittaan ;).. En ainakaan muista kuulleeni että H-mallissa olisi vastaavaa ominaisuutta. Täällä ei ollut kertaakaan noin kylmä niin en päässyt testaan ikinä kun oli lämmityskäytössä.
 
Ei, sulatusten aikaan muuttelee puhallusta. Muuten puhaltaa 4/5 teholla pääsääntöisesti ja asetuskin puhallukselle auto. Mites siellä ilma pääsee pakenemaan huoneesta, jossa pumppu on? Swingit voi sekoittaa puhallusta, oma suositus mahdollisimman ylös ja suoraan vapaaseen tilaan oviaukko tms.
Puhallus on suunnattu oviaukkoon ja swingit pois päältä. Ylös-alas suuntaus melko ylhäällä.
Voiko hiljainen ulkoyksikkö vaikuttaa puhallukseen? Tarveohjaus on pois päältä.
Kokeilin ottaa hiljaisen ulkoyksikön pois päältä, rupesi sulattamaan heti sen jälkeen mutta nyt on reilu 30 min puhaltanut tasaisesti reippaasti.
Vähän joutuu himmailemaan pyynnissä kun on 10A sulakkeen takana.
 

puuteknikko

Vakionaama
On kyllä täysin järjenvastainen "turvalogiikka" että kun on liian kylmä (ei edes luvattu lämpötila) niin _lopettaa_ sulattamisen, eihän tässä oo mitään järkeä. Yleensä jos olosuhteet muuttuu liian pahoiksi niin joko pumppu lopettaa toimintansa kokonaan tai sitten alkaa kellosulatukset.

Jos joku haluaa tulla vaihtaan perfera 40 H mallin meiltä ja vaihtaa päikseen N:n meille niin saa tulla suorittaan ;).. En ainakaan muista kuulleeni että H-mallissa olisi vastaavaa ominaisuutta. Täällä ei ollut kertaakaan noin kylmä niin en päässyt testaan ikinä kun oli lämmityskäytössä.
Ihan ekassa P40:ssä on minimilämpötila -9C :p Onectasta ja suoraan pumpusta luettuna sama lukema, en kyllä tiedä, onko tuo vain visuaalinen juttu vai meneekö sillä myös logiikka. Tällä hetkellä -16,6C todellinen ulkolämpötila.
 

grendy

Vakionaama
Ihan ekassa P40:ssä on minimilämpötila -9C :p Onectasta ja suoraan pumpusta luettuna sama lukema, en kyllä tiedä, onko tuo vain visuaalinen juttu vai meneekö sillä myös logiikka. Tällä hetkellä -16,6C todellinen ulkolämpötila.
Kyllä se ainakin ~-20C lukemissa toimi pari vuotta sitten ihan ilman mitään ongelmia :D
 

iro

Vakionaama
Minulla muutama viikko sitten asenettu Perfera joutui nyt pakkastestiin, pakkasta tosin vain parikymmentä astetta. Toiminut mielestäni varsin hyvin. Puolentoista vuorokauden aikana viisi sulatusta. Ensimmäisen kerran huomaan tuplasulatuksen.
 

Liitteet

  • Screenshot_20260131-134034.jpg
    Screenshot_20260131-134034.jpg
    82,7 KB · Katsottu: 25

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Toimisko kuitenkin luvatulla tavalla ja juurikin vain luvattuun asterajaan asti 🤷‍♂️


Eikös kyse ole tuosta pumpusta? Myyntiesitteen (Daikin ei jätä kylmäksi) toimintalämpötilasta on näemmä syystä tai toisesta "unohtunut" toi WB pois.

katso liitettä 113169

En tiedä, mutta kuitenkin myydään -31 asteeseen sakka toimivaksi, niin pitäisi myös toimia kunnolla.
 

Luukku

Vakionaama
Puhallus on suunnattu oviaukkoon ja swingit pois päältä. Ylös-alas suuntaus melko ylhäällä.
Voiko hiljainen ulkoyksikkö vaikuttaa puhallukseen? Tarveohjaus on pois päältä.
Kokeilin ottaa hiljaisen ulkoyksikön pois päältä, rupesi sulattamaan heti sen jälkeen mutta nyt on reilu 30 min puhaltanut tasaisesti reippaasti.
Vähän joutuu himmailemaan pyynnissä kun on 10A sulakkeen takana.
QO piti täälläkin ottaa pois, kun pakkasta reilummin, alkaa sekoileen sulatusten kanssa, jos se on päällä.
 
Back
Ylös Bottom