Daikin Perfera 30 ja 40

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kfr60
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Jep jep, liekö sitten vika vai ominaisuus. Eipä siinä mutta marras-joulukuun loskakeleissä meillä homma eskaloituu kun sulatukset tapahtuu 40 min välein😩
Luultavammin asetuksilla ei voi merkittävästi vaikuttaa sulatusaikaan, mutta kenties niillä voi vaikuttaa siihen että lämmitysveto on pidempi.
Oma ajatusjuoksuni menee siten että kun ulkoilma on nollan tiennoilla pumpusta ei tarvitse ottaa irti täysiä tehoja. Esim. demand control-asetuksella voi kenties estää ulkokennon menemistä liian kylmäksi ja näin hidastaa huurtumista ja pidentää lämmitysjaksoa.

Minulla etelärannikolla Pana HZ25 teki hieman plussalla olevassa kosteassa säässä selvästi liian lyhyitä lämmitysvetoja. Lämmitysjakson alkubuusti huurrutti kennoa voimakkaasti ja tuo liipaisi sulatuksen. Jos tuon liipaisun esti, kennon huurre alkoi tasaantua ja lämmitysjakso jatkui, COP pysyi edelleen hyvänä kunnes tuli todellinen tarve sulatukselle.

Linkatussa HZ-keskustelussa on analyysiä tilanteesta ja ratkaisu joka merkittävästi paransi Panan toimintaa.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hzxxzke.36041/page-2#post-698847
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hzxxzke.36041/page-2#post-699142
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hzxxzke.36041/page-2#post-699744

Jos Daikinissa on saman tapaista ongelmaa voisi tehorajoituksilla saada aikaan jotakin vastaavaa (Panassa ei ole asetuksia joilla tehoa voisi rajoittaa).
 
Viimeksi muokattu:
Luultavammin asetuksilla ei voi merkittävästi vaikuttaa sulatusaikaan, mutta kenties niillä voi vaikuttaa siihen että lämmitysveto on pidempi.
Oma ajatusjuoksuni menee siten että kun ulkoilma on nollan tiennoilla pumpusta ei tarvitse ottaa irti täysiä tehoja. Esim. demand control-asetuksella voi kenties estää ulkokennon menemistä liian kylmäksi ja näin hidastaa huurtumista ja pidentää lämmitysjaksoa.

Minulla etelärannikolla Pana HZ25 teki hieman plussalla olevassa kosteassa säässä selvästi liian lyhyitä lämmitysvetoja. Lämmitysjakson alkubuusti huurrutti kennoa voimakkaasti ja tuo liipaisi sulatuksen. Jos tuon liipaisun esti, kennon huurre alkoi tasaantua ja lämmitysjakso jatkui, COP pysyi edelleen hyvänä kunnes tuli todellinen tarve sulatukselle.

Linkatussa HZ-keskustelussa on analyysiä tilanteesta ja ratkaisu joka merkittävästi paransi Panan toimintaa.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hzxxzke.36041/page-2#post-698847
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hzxxzke.36041/page-2#post-699142
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hzxxzke.36041/page-2#post-699744

Jos Daikinissa on saman tapaista ongelmaa voisi tehorajoituksilla saada aikaan jotakin vastaavaa (Panassa ei ole asetuksia joilla tehoa voisi rajoittaa).
Juu kyllä DC on ollut käytössä haastavilla keleillä. Se on hyvä apukeino mutta Daikinin insinööreillä lienee mennyt laskelmat sekaisin kun se toimii vain kapealla ottotehoalueella (n. 200-700 W). Lisäksi rajoittaa SY puhallinnopeutta jolloin kauimmaisiin tiloihin ei lämpö ulotu.
 
  • Tykkää
Reaktiot: iro
Pitäneekö tekoälyn tiedot paikkansa🤔
 

Liitetiedostot

  • IMG_1897.webp
    IMG_1897.webp
    48,6 KB · Lukukerrat: 15
Lisäsin Faikoutin käyttämään BLE-kirjastoon tuen Ruuvitagille sekä Ruuvi Airille, päivittynee Faikoutin käyttäjille sitten aikoinaan uuden releasen myötä.

Jos tekisi Faikoutin firmikseen suoraan tuen demand control asetuksen automaattiselle säätämiselle lämpötilatavoitteen sijaan? Oma ajatus on se, että jos tähän saa pistemäisen toimii kuin "junan vessa"-tyyppisen automaation, niin aina parempi, kuin HA:n kanssa.
Jos lukisi suoraan Ruuvista lämpötilan niin silloin tuo olisi melko kova peli jo.
 