Daikin Stylish

Luukku

Vakionaama
Yritin googlata ulkoyksikön asennusohjetta, mutta sieltä en tuollaista rajaa löytänyt.
Kiitos. Oli kyllä ihan kylmäalan kokenut yrittäjä asialla, että olis sen luullut tietävän rajoituksista, mutta eihän se aina sitä takaa. Seuraillaan toimintaa tämä talvi ja pitää sitten soitella, jos tuollaista alkaa enemmän tekemään. Elokuussa asennettu.
E: onkohan tuossa asennuskuvassa kylmään ilmastoon tarkoitettu myös tuulensuojat sivuille kohtiin C? Katos siinä on, mutta ei tosiaan siihen mitään rajaa kuinka lähellä se saa olla.
 

Liitteet

  • IMG_2696.png
    IMG_2696.png
    308 KB · Katsottu: 180
Viimeksi muokattu:

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Aamulla oli Stylish tämän näköinen. Takaa normaalin näköinen, pääty lähes samannäköinen kuin illalla. Tuulen puolella tuo pääty kylläkin.
Takaa kenno näyttää olevan normi kuurassa. Sivukennoon varmaan tuiskuttanut lunta?
Kääntää vaan sen ulkolämpöanturin irti kennosta niin sulattelee oikeaan aikaan;)
 

Luukku

Vakionaama
Voi olla että sieltä välikatosta tulee nyt lämpimämpää ilmaa ulkoyksikön taakse ulkolämpötila-anturille ja laite ei älyä lähteä sulattamaan ajoissa näillä keleillä.
Välikatto on parvekkeen eli on molemmin puolin kylmä, mutta voihan se parveke olla vähän lämpimämpi kyllä. Hyvin mahdollista, herkkä systeemi varmaan.
 

Luukku

Vakionaama
Takaa kenno näyttää olevan normi kuurassa. Sivukennoon varmaan tuiskuttanut lunta?
Kääntää vaan sen ulkolämpöanturin irti kennosta niin sulattelee oikeaan aikaan;)
Nyt sulatti ihan oikeaan aikaan, päädyssä oli sellainen ”jääkuori” joka lähti pois helposti, kun kynnellä vähän veti sitä. Ilmeisesti tuohon kannattaa ”räntäsuoja” laittaa tuulen puolelle, kun tuolta suunnasta se yleensä puhaltaa.
 

Luukku

Vakionaama
Stylish on kyllä hyvä ”makuuhuonemalli”, eleettömän hiljaa toimii. Oli tänään pumppu pois päältä kalliin sähkön takia päivän ja yläkerta päässy vähän viileneen niin ei mitään raivokasta spurttia vaan hillittyä toimintaa, kun laitoin päälle.
 
Mikäs nappi tällaisen toiminnon käynnistää Daikinissa:
755.jpg

Olisi mielenkiintoista testata, mutta lähtökohtaisesti en usko jäävän käyttöön...
 

Luukku

Vakionaama
Kääntää vaan sen ulkolämpöanturin irti kennosta niin sulattelee oikeaan aikaan
Taas piti käydä anturia kääntämässä. Luuli, että on -7 kun on vaan -4. Sulatus käynnistyi taas heti kääntämisen jälkeen. Jotenkin väärään asentoon tuo putken pätkä on jäänyt, kun toisesta pumpusta ei ole tarvinnut kertaakaan kääntää.
 
Mikäs nappi tällaisen toiminnon käynnistää Daikinissa:
katso liitettä 90366
Olisi mielenkiintoista testata, mutta lähtökohtaisesti en usko jäävän käyttöön...
Taitaa olla ainakin "miellyttävä ilmavirta" asetuksessa. Jos siis on se käytössä, niin tuo suuntaa automaattisesti. Ja kai se tunnistaa (erillisellä intelligen eye asetuksella) myös henkilön, eli ei puhalla kylmää/kuumaa ilmaa samaan suuntaan, tai vaihtelee "mukavammaksi" lämpötiloja/puhallusnopeuksia riippuen onko henkilöä näkyvissä.

Meillä ollut "miellyttävä ilmavirta" paljon käytössä ja toiminut, vaihtaa puhallusasentoa (korkeus) ja puhaltaa tarpeen mukaan vähän kovempaa vähän kauemmas jos tarvetta, monesti vain alaspäin eteen jotta sekoittaa lämpötiloja hyvin. On ollu äärimmäisen hiljainen ja toimiva, mutta meillä vain syksy/kevät käytössä - talvella kun lämmitystarve korkea ja sokkeloinen kämppä, niin ollu käsiasetuksella kovalla puhalluksella ja kiinteällä suunnalla, isossa tai selkeässä tilassa ei olisi tarvetta muuttaa säätöä.
 

Harrastelija

Vakionaama
”64 eri kohdasta”
Tuollaisella resoluutiolle ei varsinaisesti tunnisteta ihmistä. Toki softa voidaan tehdä niin että jos ”pixelin” mittaama lämpötila on esim 37 +/-2 astetta niin voitanee olettaa että ko paikassa on ihminen. Mutta voi se olla uuni, lamppu tai jokin muukin hieman lämpenevä laite.
 
”64 eri kohdasta”
Tuollaisella resoluutiolle ei varsinaisesti tunnisteta ihmistä. Toki softa voidaan tehdä niin että jos ”pixelin” mittaama lämpötila on esim 37 +/-2 astetta niin voitanee olettaa että ko paikassa on ihminen. Mutta voi se olla uuni, lamppu tai jokin muukin hieman lämpenevä laite.
Tarkennetaan sitten viisastelijalle. Kyseessä ei tosiaan ole henkilö- tai naamatunnistus jossa ihminen tunnistetaan. Toimii siis varmaan liiketunnistimen tapaan ja jos on lämmitystarvetta, niin esim. reilusti >30oC havainnot pinnoista ovat todennäköisesti ihmisen läsnäoloa, vaikka huoneessa olisi 30, niin esim lattiat eivät todennäköisesti ole paljon tätä lämpöisempiä. Tuota käytetään myös sen havainnointiin, että jos kauempana on kylmempää, suunnataan puhallusta kauemmas. Tämä on vain avustava laite, eikä varmastikaan täydellinen. Nämä kaikki häiriötapaukset, mitkä nostatkin esille, on myös manuaalissa ja toimivuus tietenkin riippuu havaintosuunnasta. Ei siis tietenkään ole mikään kaiken ratkaiseva tekoäly joka tunnistaa kaikki esineet ja niiden käyttötarkoitukset.

Kuvasin laitteen toimintaa yleisellä tasolla tuossa omassa viestissäni. Pointtini, joka meni sinulta ohi, oli, että tuo toimii kohtuullisesti - mikä se logiikka ikinä onkaan.
 

Luukku

Vakionaama
Meillä ollut "miellyttävä ilmavirta" paljon käytössä ja toiminut, vaihtaa puhallusasentoa (korkeus) ja puhaltaa tarpeen mukaan vähän kovempaa vähän kauemmas jos tarvetta, monesti vain alaspäin eteen jotta sekoittaa lämpötiloja hyvin. On ollu äärimmäisen hiljainen ja toimiva
Tekstisi innoittamana laitoin yläkertaan kokeeksi päälle, pitää seurata kuinka hyvin lämpö leviää viereiseen oleskelutilaan tällä asetuksella. Tuo vois haistaa oviaukosta, jos oleskelutila jää viileämmäksi niin suuntaisi puhallusta oviaukkoon jopa tarkemmin kuin oma manuaalisuuntaus. Katsotaan miten toimii. Joskushan tekniset ominaisuudet voi olla toimiviakin tai täysin susia.
 
Tekstisi innoittamana laitoin yläkertaan kokeeksi päälle, pitää seurata kuinka hyvin lämpö leviää viereiseen oleskelutilaan tällä asetuksella. Tuo vois haistaa oviaukosta, jos oleskelutila jää viileämmäksi niin suuntaisi puhallusta oviaukkoon jopa tarkemmin kuin oma manuaalisuuntaus. Katsotaan miten toimii. Joskushan tekniset ominaisuudet voi olla toimiviakin tai täysin susia.
Mielenkiinnolla odottelen, jos voi jakaa kokemuksia. Meillä tuo tosiaan oli käytössä, kun leviäminen ei ollut kriittistä (pienemmän lämmitystarpeen aikaan), mutta siirryttin kovaan puhallukseen ja manuaali suuntaukseen kylmemmillä keleillä. Meillä kun tämä paikkaa sähkölämmityksen tarvetta eikä muut lämmitykset ollee pois jäi testi kylmiltä keleiltä tekemättä. Totesin, että kovalla puhalluksella ainakin menee pitkälle vaikkei niin hienostuneesti. Pidemmän testipätkän tuo varmaan vaatii, että tasaantuu (tai sitten ei)?
 

Luukku

Vakionaama
Mielenkiinnolla odottelen, jos voi jakaa kokemuksia.
Tänään oltiin pois kotoa iltapäivä ja alkuilta ja uunia ei ole lämmitetty niin ei ainakaan lämpömittarin mukaan lämpötila laskenut kummassakaan kerroksessa vaikka tuo ”miellyttävä ilmavirta” oli päällä niin Perferassa kuin Stylikselläkin. Laitoin ne molempiin päälle aamupäivällä. Lämpömittarit on viereisissä huoneissa missä pumput on. Katsotaan miten toimii ensi viikolla, kun kylmenee. Joutuuko muuttamaan jotain, nyt toimii varsin miellyttävästi.
 

Luukku

Vakionaama
Tänään otin tuon miellyttävän ilmavirran pois alakerran Perferasta, kun se pudottaa sen ilmavirran sohvalla istujan päälle, sivuttaisliikkeen jätin päälle. Yläkerrassa toimii hienosti tuo miellyttävä ilmavirta, siellä se putoo parvekkeen oven edestä lattialle. Sängyn vierestä lattialta hävisi vedon tunne mitä oli aikaisemmin.
 
Tarveohjauksen kun ottaa pois styliksestä, niin hitto että seilaa tuo ottoteho.. tuntuu koko ajan seilaavan 300 - 2000 W välillä.
Kun pitää tarveohjauksen edes 95%:ssa, niin asettuu sopivasti max ~600 W.
Pakkasta atm 12 astetta.
 
Nyt kun on lämmittänyt takkaa ja huoneen lämpömittari näyttää 22 astetta, niin pudotin pumpun pyynnin 17 asteeseen(että se tehostaisi pelkkää puhallusta), mutta silti se haluaa lämmittää n. 300 W teholla ja yrittää sulatellakin välillä, vaikka huurretta ei ole ollenkaan. Tarveohjaus 95%.
Prkl näitä nykyajan värkkejä...
 

Luukku

Vakionaama
Nyt kun on lämmittänyt takkaa ja huoneen lämpömittari näyttää 22 astetta, niin pudotin pumpun pyynnin 17 asteeseen(että se tehostaisi pelkkää puhallusta), mutta silti se haluaa lämmittää n. 300 W teholla ja yrittää sulatellakin välillä, vaikka huurretta ei ole ollenkaan. Tarveohjaus 95%.
Prkl näitä nykyajan värkkejä...
Mä jos lämmitän uunia niin en koske pumpun asetukseen, tosin mulla pumppu on eri huoneessa kuin uunit ja isossa huoneessa riittää lämmitettävää, pumppu kyllä heivaa lämmitystä ja puhallusta, kun uunien lämpö alkaa sekoittua huoneisiin. Pyynti mulla 20,5 ja nytkin aamulla sisällä 21 lämmintä vaikka ulkona oli yöllä yli 10 pakkasta ja uunia en lämmittänyt eilen ollenkaan. Olin vähän hämmästynyt, odotin viileämpää alakertaa aamuksi. Pumppu ottanut 300-600W tehoja yön aikana. Sulatuksia tehnyt eilen klo 14 ja yöllä klo 3. Ei tämä juurikaan paremmin vois toimia. Puhallus on ollut nyt man 5/5, mutta 3/5 maksimissaan puhaltelee.
E: mulla Perfera kylläkin alakerrassa, Stylish ylhäällä, pyynti 19,5.
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
Nyt kun on lämmittänyt takkaa ja huoneen lämpömittari näyttää 22 astetta, niin pudotin pumpun pyynnin 17 asteeseen(että se tehostaisi pelkkää puhallusta), mutta silti se haluaa lämmittää n. 300 W teholla ja yrittää sulatellakin välillä, vaikka huurretta ei ole ollenkaan. Tarveohjaus 95%.
Prkl näitä nykyajan värkkejä...
Omassa P40:ssä tuo 300W on lämmityksen minimiottoteho. Sillä se jurnuttaa tarvittaessa myös 40%:lla plussakeleillä.
 

Luukku

Vakionaama
Nyt kun on lämmittänyt takkaa ja huoneen lämpömittari näyttää 22 astetta, niin pudotin pumpun pyynnin 17 asteeseen(että se tehostaisi pelkkää puhallusta), mutta silti se haluaa lämmittää n. 300 W teholla ja yrittää sulatellakin välillä, vaikka huurretta ei ole ollenkaan. Tarveohjaus 95%.
Prkl näitä nykyajan värkkejä...
Kannattaa melkein käyttää pelkkää puhallusta tuossa tilanteessa. Senhän saa ajastettuakin vaihtamaan lämmitykselle, kun varmaan on kokemusta kuinka kauan takka luovuttaa lämpöä. Onhan siinä ”takkatoimintokin” valittavissa.
 
Mä jos lämmitän uunia niin en koske pumpun asetukseen, tosin mulla pumppu on eri huoneessa kuin uunit ja isossa huoneessa riittää lämmitettävää, pumppu kyllä heivaa lämmitystä ja puhallusta, kun uunien lämpö alkaa sekoittua huoneisiin. Pyynti mulla 20,5 ja nytkin aamulla sisällä 21 lämmintä vaikka ulkona oli yöllä yli 10 pakkasta ja uunia en lämmittänyt eilen ollenkaan. Olin vähän hämmästynyt, odotin viileämpää alakertaa aamuksi. Pumppu ottanut 300-600W tehoja yön aikana. Sulatuksia tehnyt eilen klo 14 ja yöllä klo 3. Ei tämä juurikaan paremmin vois toimia. Puhallus on ollut nyt man 5/5, mutta 3/5 maksimissaan puhaltelee.
E: mulla Perfera kylläkin alakerrassa, Stylish ylhäällä, pyynti 19,5.
Oliko sulla tarveohjausta tässä ollenkaan päällä?
 

Liuhu

Jäsen
Mä jos lämmitän uunia niin en koske pumpun asetukseen, tosin mulla pumppu on eri huoneessa kuin uunit ja isossa huoneessa riittää lämmitettävää, pumppu kyllä heivaa lämmitystä ja puhallusta, kun uunien lämpö alkaa sekoittua huoneisiin. Pyynti mulla 20,5 ja nytkin aamulla sisällä 21 lämmintä vaikka ulkona oli yöllä yli 10 pakkasta ja uunia en lämmittänyt eilen ollenkaan. Olin vähän hämmästynyt, odotin viileämpää alakertaa aamuksi. Pumppu ottanut 300-600W tehoja yön aikana. Sulatuksia tehnyt eilen klo 14 ja yöllä klo 3. Ei tämä juurikaan paremmin vois toimia. Puhallus on ollut nyt man 5/5, mutta 3/5 maksimissaan puhaltelee.
E: mulla Perfera kylläkin alakerrassa, Stylish ylhäällä, pyynti 19,5.
Mikä ero mahtaa olla automaattipuhalluksen ja man 5/5 välillä?
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
huoneen lämpömittari näyttää 22 astetta, niin pudotin pumpun pyynnin 17 asteeseen(että se tehostaisi pelkkää puhallusta), mutta silti se haluaa lämmittää n. 300 W teholla ja yrittää sulatellakin välillä, vaikka huurretta ei ole ollenkaan.
Silloin kun Daikin käy minimiottoteholla ja aivan katkokäynnin rajamailla niin silloin tulee näitä nopeita pikasulatuksia eli sulattaa vähän herkemmin kuin muuten. Sinänsä nerokasta,ettei päästä ulkoyksikköä missään tilanteessa jäätymään igluksi.:cool:
 
Silloin kun Daikin käy minimiottoteholla ja aivan katkokäynnin rajamailla niin silloin tulee näitä nopeita pikasulatuksia eli sulattaa vähän herkemmin kuin muuten. Sinänsä nerokasta,ettei päästä ulkoyksikköä missään tilanteessa jäätymään igluksi.:cool:
Varmaan näinkin, mutta enemmän tässä siis ihmetystä aiheutti se, että takkatoiminto ei lähtenyt vieläkään kunnolla päälle, vaan halusi edelleen lämmittää vaikka lämpötilaero oli n. 5 astetta.

Nyt kun syksyllä vaihdoin 12v vanhan pumpun uuteen, niin tulee vähän liiankin maanisena kytättyä tämän daikinin sähkönkulutusta, että peittoaako tämä miten hyvin sen vanhan. Vielä nyt näin pelkästään sähkönkutusta vertaamalla peittoaa, mutta pitää verrata vielä lämmitystarvelukuun kun talvi hieman etenee...
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
että takkatoiminto ei lähtenyt vieläkään kunnolla päälle, vaan halusi edelleen lämmittää vaikka lämpötilaero oli n. 5 astetta.
No juu toi on vähän erikoinen juttu,mulla perferassa laittaa kompuran off kun todellinen huonelämpötila on noin 3,5 astetta yli pyyntilämpötilan.
 

Luukku

Vakionaama
Pohjoistuuli illalla ja yläkerta tuntui hiukan viileältä niin otin tarveohjauksen pois ja nostin pyyntiä 0,5 astetta. Stylish puhkui hetken ja sulatukselle. Aamuyöllä heräsin, kun tuntui olevan liian lämmintä ja pumppu taas sulatteli, pieni hetki lämmitystä ja taas sulatus. Luulin näkeväni unta, että joku vaihtanu Mitsun tilalle, mutta sitten arvasin, että ”tuulisulatukset” nyt päällä. Laitoin tarveohjauksen takaisin 90% ja pudotin pyyntiä 0,5 astetta. Sen jälkeen on taas toiminut oikein. Tarveohjaus näköjään auttaa tuohon tuulen vaikutukseen. Tänään aion jatkaa sitä anturin muoviputkea, jos ei olis niin herkkä viimalle. UY on pohjoisen puolella vielä. Perfera on alhaalla toiminut moitteetta 2-2,5h sulatusvälillä, mutta on etelän puolella ja aika suojaisassa paikassa.
 
Mäkin huomasin illalla, että nyt pumppu on enemmän sulatuksella kuin lämmityksellä ja nostin pyyntiä asteen tai puoli(tarveohjaus 95), en enää muista kun lämmitelin takaa ja pudotin pyyntiä, että saisin takkatoiminnon päälle. Pumppu talon päädyssä josta pohjoistuuli puhaltaa. Nyt aamulla olikin sitten sitten aika viileää ja otin tarveohjauksen pois päältä. Lämmintä alkoi tulla mutta ottotehokin nousi tuonne 1500 - 2500 wattiin.

Nyt tätä kirjoittaessa tarveohajus ollut pois päältä abaut 20 min ja taas alkoi sulatus.... täytyy näköjään tehdä jokin suoja tuolle, jos tämä hitonmoinen tuuli aiheuttaa tuon lyhyen sulautusvälin.
 

Luukku

Vakionaama
Kiitos. Oli kyllä ihan kylmäalan kokenut yrittäjä asialla, että olis sen luullut tietävän rajoituksista, mutta eihän se aina sitä takaa. Seuraillaan toimintaa tämä talvi ja pitää sitten soitella, jos tuollaista alkaa enemmän tekemään. Elokuussa asennettu.
E: onkohan tuossa asennuskuvassa kylmään ilmastoon tarkoitettu myös tuulensuojat sivuille kohtiin C? Katos siinä on, mutta ei tosiaan siihen mitään rajaa kuinka lähellä se saa olla.
Tuossa viestissä jo tuota ihmettelin, kun ohjeessa näyttää, että olis suojat sivuillakin.
 

Luukku

Vakionaama
Jonkinverran aina keskustellaan sulatusäänistä niin tuntuu, että vaikutusta on putkien pituudellakin, kun alakerran Perfera on aika lyhkäsillä putkilla niin pitää kohtalaisen ”humahduksen”, kun venttiili vaihtaa asentoa. Yläkerran Styliksellä on aika pitkät putken niin sulatusäänet on hyvin maltillisia, tuskin havaitsee, kun suuntaa muutetaan, saa oikein keskittyä kuuntelemiseen.
 

Luukku

Vakionaama
Laitoin nyt Styliksen lämpötila-anturiin silikoniputken pätkän ja pään käänsin räystäslaudan rakoon, jos vaikka tuuli ei pääsisi sekottamaan. Tarveohjauksen kanssa toiminut nyt ihan ok.
E: edelleen toiminut hyvin tuon ”modauksen” jälkeen.
 
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Laitoin makkariin ilmankostuttimen päälle, hurisee hiljalleen ja nyt ei kuule pumpun toimintaa senkään vertaa :)
 

Luukku

Vakionaama
Laitoin makkarin pumppuun "vatkaimet" päälle. Lähti hetken päästä puhaltamaan kovemmin, jotenkin lämpö kerrostunut ja lähti paremmin liikkeelle vatkaimilla. Yläkerta on harjan kohdalta normaalia korkeampi tila, pakkautuu lämpö sinne ilmeisesti. Niin paikkariippuvaisia on asetukset kyllä, alakerrassa puhaltaa aina samassa asennossa.
 

69dude

Jäsen
Kysellääs nyt täälläkin,vaikka asiaa jo tiedustelin perferan langassa...Tekeekös muilla stylish niin sanottuja tuplasulatuksia? Täällä tekee ensin useamman tunnin pitkän vedon,jonka jälkeen sulatus.Siitä lämmittää n.10 min ja sitten taas sulatus,jonka jälkeen taas usean tunnin pitkä veto...
 
Viimeksi muokattu: