EC9 sähkön kulutusgalluppi

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
^^ Yllä olevaan luvattu päivitys.
Ei ollut niin pitkä pakkasjakso, että mitään tarkkoja lukemia pystyy laskemaan, mutta:

BC851825-723A-4BD4-B389-8C39FCC9F1EE.jpeg

Yllä joulukuu lähes vastaavanlaisella pakkasjaksolla ja keskimäärin siis 60 kWh / vrk meni lattialämmityksellä. Sisälämpötila n. 21,5 C.

Alla viime päivien lyhyt pakkasjakso jolloin ainoastaan ILP:n pyynnin korotuksilla (22>24) paikattu lämmitystarvetta. Sisälämpötila edelleen tasaisesti n. 21,5 C. Lattiassa toki kiersi n. 1-2 astetta viileämpi vesi, koska ei ILPn säteilylämmöllä pysty niin paljon sitä korottamaankaan. Kulutus keskimäärin 43 kWh / vrk.

B2384C08-6495-4D06-BEE9-A85FEDA1DF85.jpeg


Tästä voidaan vetää epätieteellinen johtopäätös, että ILPllä säästi noin 25-30%.
Tämä linjassa naapurien kanssa joilla vastaavat asunnot, mutta ei ILPpiä ja ajavat vastuksilla lämpöä. Siellä kokonaiskulutus oli vuoden loppuun mennessä noin 30% suurempi aikavälillä helmikuu-joulukuu. Ehkä syksyllä päästään tarkempiin lukuihin kun tulee täysi vuosi ILPin kanssa.

Toki nyt joku naapuri-insinööri tulee vähentämään ton asteen alemman lattialämmityksen kulutuksen ja kertoo, että kulutus on vain 24,48% pienempi :poliisi:

Ei varmaan lopputulos ollut monelle pumppufoorumilaiselle yllätys, mutta tässä nyt dataa EC9 ja Toshiba Polar 25:n yhteiselosta joka tapauksessa.

Nyt alkaa taas lauhtumaan niin katotaan selviääkö tammikuusta alle 1000 kWh kulutuksella :sille:
 

Skata

Vakionaama
@punppumies
Laitetaan vertailuun 13 neliötä isommat asuintilat lisäksi 12 neliötä varastoa päälle. Varaston patteripyynti on ollut 5° mutta havaitsin lämpömittarin näyttävän 7° mikä oli kyllä positiivinen yllätys.

Joulukuun vertailujakso (oli sulla varmaan 8.12 - 15.12?) sähköä meni 409,58 kWh eli 51,20 kWh / päivä. Huonelämpötila n. 18-19°. Puun polttoa en tuolta ajalta muista mutta varmaan takka 2 x ja sauna 2 kertaa. Joulukuussa varasto vei 107 kwh eli n. 3,5 kWh / päivä eli tuolta 8 päivän jaksolta n. 28 kWh.

3401B6EC-802A-461D-81FC-B2E53475DAB6.jpeg


No tammikuussa siis pörssisähköön. Takkaa tammikuun 8 päivän jakson aikana 4 kertaa, toiset 4 kertaa sauna. Huonelämpötila noussut n. 19,5° - 20,5°. Astetta ylemmäs verrattuna joulukuuhun ;) Varasto vienyt n. 30 kWh.

675B41F4-AF6A-4097-A48D-EEBADCFD6B8A.jpeg


Epätieteellisenä johtopäätöksenä arvottomalla polttopuun polttamisella saa ILP:a vastaavan hyödyn mutta töitä joutuu tekemään paljon enemmän :p

Ja kun pörssisähkö on halpaa, niin yöllä voi ladata laattaa…tuli legionella-ajo myös sopivasti halpaan päivään…Tavoitteena mahdollisimman pieni kulutus tammikuulle mutta en usko alle 1000 kWh:n pääseväni.…
Edit: tuon 8.1 pörssisähkön hinnaksi tuli alveineen ja marginaaleineen 4 c/ kwh eli 1,95 € :cool: Mutta toisena päivänä taas rokottavat, jolloin puuta pesään … kyllä sähköyhtiö voittaa aina …

994C6CF0-71C2-40CE-85A3-65CE2F607AA0.jpeg
 
Viimeksi muokattu:

Ali Koo

Jäsen
Mitä noista omista nyt sitten sanoisi... Ainakin kulutuksen kehitys on oikeaan suuntaan.

Lämmintä vettä saisi olla paremmin tarjolla, sitä kun kuluu(tässä) viisi henkisessä perheessä ihan sujuvasti. Ensiavuksi täytyy vaihtaa toinenkin suihkupää vettä säästävämpään malliin. Toinen on siis jo kokeeksi vaihdettu.
Ja keväällä/kesällä voisi yrittää parantaa iv-kanavien eristystä.
 

Liitteet

  • Screenshot_20230110_085455.jpg
    Screenshot_20230110_085455.jpg
    55,9 KB · Katsottu: 154
  • Screenshot_20230110_090019_fi.helen.omahelen_mobile.jpg
    Screenshot_20230110_090019_fi.helen.omahelen_mobile.jpg
    67,3 KB · Katsottu: 155
Viimeksi muokattu:

vesala

Jäsen
Tämmöinen kulutus täällä. Noin 115m2 yhdessä tasossa Helsingissä, ei takkaa. Ei saunottu tällä viikolla. Noin 17°C lämpöä sisällä. Olisikohan tämä kulutus hyvä vai huono?

Ihmettelen että kompura tuntuisi käynnistyvän ainoastaan jos on pakkasia?

2023-01-12 17.20.40 Medium.jpeg
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Sisälämpötilaan suhteutettuna mielestäni hieman korkea kulutus :hmm:
Täällä meni ILPn avustuksella 25 kWh, pyyntinä 22 astetta ja puhallus tiputettu 2-tasolle. Sisälämpötila n. 21,5 C

Aloin tarkastelemaan näin etänä myös mitä se PILP puuhaa siellä kotona näin plussakelillä ja huomasin samaa käytöstä - eli ilmeisesti lepuuttelee kompuraa vaikka pyynti 30 astetta?? :oops:

Melko tarkalleen tuon käyrän muutoksen kohdalla meni plussalle. Muutin IV:n tasolle 2 (talvi) tuossa kohtaa ja ajattelin, että johtuu jostain syystä siitä, mutta nyt se on jo vuorokauden ollut tasolla 1 takaisin ja sama jatkuu.
Olisiko jollain tietoa mikä asetus pielessä? Pitää nimittäin etänä ohjeistaa vaimoa toimenpiteisiin - eihän toi nyt noin voi mennä plussakeleillä!

1B0F220D-D906-4710-9CB5-B6AC04CE9A7F.png


EDIT:

Vettä hän näköjään siellä omatoimisesti lämmittelee 66 asteesta 69 asteeseen vaikka veden pyyntilämpötila 45 astetta. Muistaakseni prioriteetti oli tulo eikä vesi.
Kiva kun ILP:llä saa sitten paikata tota sisään tulevaa 5 asteista ilmaa, koska hän tekee vettä vaikka ei oo pyydetty. :mad:

244FBF8D-4E2F-42C9-8ADA-4BB72D92422B.png
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Ihmettelen että kompura tuntuisi käynnistyvän ainoastaan jos on pakkasia?
On vähän korkea kulutus. Mikä on sisälämpötilapyynti? Talvella pitää olla niin korkea, ettei kompura sammu, tyyliin 25-28. Itselläni riittänyt tänä vuonna 23° Mutta on 17° vähän kylmä sisälämpö :lumiukko:

Tuossa oma alkuvuosi, neliöitä on vähän enemmän ja sisälämpö ollut noin ka. m. +20°, nyt kun ulkona lämpeni, niin lämmöt ollut 21-22°

Ps. Tuo yksi piikki oli halpaa pörssisähköä, oli hyödynnettävä yksi yö :p
eli ilmeisesti lepuuttelee kompuraa vaikka pyynti 30 astetta?? :oops:
ei mulla ole kompura pysähtynyt…hiukan jo suunnittelin, josko antais päivisin luvan sammua…
 

Liitteet

  • B33500C2-861E-47DB-BD32-31F403FDB67F.jpeg
    B33500C2-861E-47DB-BD32-31F403FDB67F.jpeg
    65,6 KB · Katsottu: 136

Magirus

Jäsen
Joulukuu 1499kWh (tosin joulunaika oltiin poissa) ja tammikuun aloitus 1.1-11.1 noin 580kWh. Nyt on menty mukavuuslämpötila edellä takan ja ilpin avulla. Välillä lipsahtanut ylilämmityksenkin puolelle. Lattialämmitykset olleet muksun viihtyvyyden takaamiseksi 20..21C astetta muut tilat paitsi kh termarista 26C astetta. Yksi 3h palju+saunailtakin sattui loppiaiselle. Autotalli meni vuoden vaihteessa fissio.fi pörssisähköohjauksen perään.

Lämpötilat päivisin 23..25C astetta ja öisin makkarin ovet kiinni putoaa 21C asteen tietämille. Puuta on mennyt pakkasilla pesällinen illassa ja kovemmilla pakkasilla toinenkin. Vielä haetaan optimisäätöjä ja eilen pudotin testiksi lattiat 17..18C astetta oleskelutilat sekä ilpin pyynti nostettu 23C asteeseen (ollut 22C astetta tähän asti). Eli nyt kokeillaan lämmitellä ilpillä ilman lattialämmitystä sekä takkaa. Kuvat kertoo loput (vaikkakin vähän sekavasti kun pilpi openhabissa ja lämpötilamittaukset HA:ssa).

Edit: Ja koko talvi pilpi jatkuva1 asetuksella ja 2 puhallusnopeudella, eli iv about tasapainossa. Kovimmilla pakkasilla puhallusprosenteista 5..7% otin tosin pois (normaalisti 40..45%).

Edit2: ilpi tuli joulukuun 13pv. Ei ainakaan välitöntä kulutusdroppia, ehkä jopa nousi (tosin nousi lämpötilakin). Toki asetusten hakemista ollut viimeisen kuukauden ajan, hitaasti eikä edes kovin varmasti.
 

Liitteet

  • 3D29B86C-0AB2-4FFF-B89A-935546909407.jpeg
    3D29B86C-0AB2-4FFF-B89A-935546909407.jpeg
    98,1 KB · Katsottu: 145
  • 0FBD6C55-BF38-4DD6-AD23-706B87B7B35C.png
    0FBD6C55-BF38-4DD6-AD23-706B87B7B35C.png
    106,4 KB · Katsottu: 140
  • 80A2F8A9-9A69-4D60-877C-5E3A81B95E3B.jpeg
    80A2F8A9-9A69-4D60-877C-5E3A81B95E3B.jpeg
    136,9 KB · Katsottu: 134
Viimeksi muokattu:

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Sisälämpötilaan suhteutettuna mielestäni hieman korkea kulutus :hmm:
Täällä meni ILPn avustuksella 25 kWh, pyyntinä 22 astetta ja puhallus tiputettu 2-tasolle. Sisälämpötila n. 21,5 C

Aloin tarkastelemaan näin etänä myös mitä se PILP puuhaa siellä kotona näin plussakelillä ja huomasin samaa käytöstä - eli ilmeisesti lepuuttelee kompuraa vaikka pyynti 30 astetta?? :oops:

Melko tarkalleen tuon käyrän muutoksen kohdalla meni plussalle. Muutin IV:n tasolle 2 (talvi) tuossa kohtaa ja ajattelin, että johtuu jostain syystä siitä, mutta nyt se on jo vuorokauden ollut tasolla 1 takaisin ja sama jatkuu.
Olisiko jollain tietoa mikä asetus pielessä? Pitää nimittäin etänä ohjeistaa vaimoa toimenpiteisiin - eihän toi nyt noin voi mennä plussakeleillä!

katso liitettä 83984

EDIT:

Vettä hän näköjään siellä omatoimisesti lämmittelee 66 asteesta 69 asteeseen vaikka veden pyyntilämpötila 45 astetta. Muistaakseni prioriteetti oli tulo eikä vesi.
Kiva kun ILP:llä saa sitten paikata tota sisään tulevaa 5 asteista ilmaa, koska hän tekee vettä vaikka ei oo pyydetty. :mad:

katso liitettä 83987
Onhan päänäytön iv:n puhallinlämpötilapyynti korkea, tyyliin 28? Eihän ole käytössä mitään viikkoasetusta jolla on matalampi pyynti? Onko kosteustoiminto käytössä? Se saattaa tiputtaa tuloilman lämpötilaa jos puhaltelee täysillä. Kompressorin ei tulisi sammua jos päänäytön pyyntiä ei ole tavoitettu, eihän ilp tee jotenkin pyyntiä korkeampaa lämpötilaa mittaavan anturin kohdalle ja sekoita pilppiä? Muuta en oikein keksi kuin nuo tarkistaa. Käyttövesi lämpiää joka tapauksessa aina kun kompura käy, vaikka se pyyntö t12 olisikin vain 45 niin vesi lämpenee aina lisää mutta sen tehot ei ole pois silloin tulopuhalluksesta. Joku asetus tuossa on nyt väärin tai jotain rikki jos kompura lämmittää vettä mutta ei tuloilmaa tuon 45 rajan jälkeen edelleen. Vettä voi ihan hyvin pitää prioriteettina lämmityksessä, se ei tuohon tilanteeseen vaikuta.
 
Viimeksi muokattu:

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Sisälämpötilaan suhteutettuna mielestäni hieman korkea kulutus :hmm:
Täällä meni ILPn avustuksella 25 kWh, pyyntinä 22 astetta ja puhallus tiputettu 2-tasolle. Sisälämpötila n. 21,5 C

Aloin tarkastelemaan näin etänä myös mitä se PILP puuhaa siellä kotona näin plussakelillä ja huomasin samaa käytöstä - eli ilmeisesti lepuuttelee kompuraa vaikka pyynti 30 astetta?? :oops:

Melko tarkalleen tuon käyrän muutoksen kohdalla meni plussalle. Muutin IV:n tasolle 2 (talvi) tuossa kohtaa ja ajattelin, että johtuu jostain syystä siitä, mutta nyt se on jo vuorokauden ollut tasolla 1 takaisin ja sama jatkuu.
Olisiko jollain tietoa mikä asetus pielessä? Pitää nimittäin etänä ohjeistaa vaimoa toimenpiteisiin - eihän toi nyt noin voi mennä plussakeleillä!

katso liitettä 83984

EDIT:

Vettä hän näköjään siellä omatoimisesti lämmittelee 66 asteesta 69 asteeseen vaikka veden pyyntilämpötila 45 astetta. Muistaakseni prioriteetti oli tulo eikä vesi.
Kiva kun ILP:llä saa sitten paikata tota sisään tulevaa 5 asteista ilmaa, koska hän tekee vettä vaikka ei oo pyydetty. :mad:

katso liitettä 83987
Hei keksin yhden vielä, onko lämminvesivalikossa komp max 80, jos ei niin nosta sinne. Teillä ei taida paljoa kulua lämmintä vettä kun tuo vesi noussut noin kuumaksi niin olisko se sammuttanut kompuran kun on päässyt max arvoonsa? Joka tapauksessa kun kompura sammuu ei lämpiä tuloilma eikä vesi enää, ja sitten taas jos kompura on päällä niin molempia vettä ja tuloilmaa lämmitetään aina.
 
Viimeksi muokattu:

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Tämmöinen kulutus täällä. Noin 115m2 yhdessä tasossa Helsingissä, ei takkaa. Ei saunottu tällä viikolla. Noin 17°C lämpöä sisällä. Olisikohan tämä kulutus hyvä vai huono?

Ihmettelen että kompura tuntuisi käynnistyvän ainoastaan jos on pakkasia?

katso liitettä 83980
On teillä aika viileää sisällä, ja ei kompuran talvella pitäisi pysähdellä, asetukset voisi tarkistaa. Onhan talvi-iv käytössä ja päänäytön lämpötilapyyntönä korkea luku, esim 28? Lämminvesivalikon komp max arvo laita 80. Kosteusvalikosta kaikkiin Off. Millä asetuksilla menee keskuslämmitys?
 
Viimeksi muokattu:

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Pyynti tapissa (30C)
Max 80 vedessä
Viikko-ohjelmaa en ole ikinä käyttänyt, mutta pitää tarkastaa ettei siellä ole asentajilta jotain jääny kummittelemaan.

ILP puhkuu 23 asteen limiitillä ja käsittääkseni PILP mittaa poistoilman lämpötilasta rajan eli kaikista poistoputkista tulevan keskimääräisen huonelämpötilan.
Kosteushommat on off.

Ei ole kauheasti lotrailtu ja tällä hetkellä vaan 1,5 hlö paikalla.

Joku omituinen kesä/talvi/ulkolämpötila-homma tossa on kun käyrästä näkee selkeän muutoksen kompuran käynnille kun meni plussalle.

—-
Menee varmaan enemmänkin tonne Asetukset ja ihmettelyä topicciin jo, eli tän voi eriyttää sinne jos modet jaksaa/haluaa.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Pyynti tapissa (30C)
Max 80 vedessä
Viikko-ohjelmaa en ole ikinä käyttänyt, mutta pitää tarkastaa ettei siellä ole asentajilta jotain jääny kummittelemaan.

ILP puhkuu 23 asteen limiitillä ja käsittääkseni PILP mittaa poistoilman lämpötilasta rajan eli kaikista poistoputkista tulevan keskimääräisen huonelämpötilan.
Kosteushommat on off.

Ei ole kauheasti lotrailtu ja tällä hetkellä vaan 1,5 hlö paikalla.

Joku omituinen kesä/talvi/ulkolämpötila-homma tossa on kun käyrästä näkee selkeän muutoksen kompuran käynnille kun meni plussalle.

—-
Menee varmaan enemmänkin tonne Asetukset ja ihmettelyä topicciin jo, eli tän voi eriyttää sinne jos modet jaksaa/haluaa.
Outo juttu, kai sulla lämpötilasäätö on jotain tyyliin kesä 10-12 eikä 0? Ja kesä max korkeimmalla (voiko tämän ylitys katkaista kesäkäytön mukaan mentäessä tulopuhalluksen?) Siltikään noiden ei pitäisi ohittaa talvi iv:n kompressorin pyyntiä. Kompressori voi mennä ulkolämpötilan mukaan alemmalle/suurenmalle teholle myös jos on käytössä talvi pien mutta ei sen pois päältä pitäisi mennä.

Uusissa koneissa pilp mittaa poistoilmasta lämmitys tarpeensa kuten kirjoitit, vanhoissa malleissa sai vielä valita mittaako se huoneessa olevasta anturista, jolloin joku muu lämmönlähde saattaisi hetkittäin sekoittaa. Teillä ilmeisesti uusi laite?

Eihän kone jostain syystä sulata noissa jaksoissa, silloin voi olla että puhaltimilla menee jonkin aikaa lähteä käyntiin(riippuu huoltovalikon asetuksesta). Jos saat tietää paljonko höyrystimen lämpötila on ennen tuota tulopuhalluksen alaspainumista niin siitä voisi päätellä sen mahdollisuuden.

Kiinnostaa kyllä mikä tuon aiheuttaa jos löydät syyn, näitä voi puida tuolla asetukset topikissa lisää.
 
Viimeksi muokattu:

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Outo juttu, kai sulla lämpötilasäätö on jotain tyyliin kesä 10-12 eikä 0? Ja kesä max

Kiinnostaa kyllä mikä tuon aiheuttaa jos löydät syyn, näitä voi puida tuolla asetukset topikissa lisää.
Siirsin oman keskustelun ja itse itselleni vastaten tuonne Asetukset ja ihmettelyä topicciin.

Syynä oli Komp Min asetus joka oli ”Off”.
Nilanilla Off tarkoittaa näemmä nollaa. :huh:
 

vesala

Jäsen
On teillä aika viileää sisällä, ja ei kompuran talvella pitäisi pysähdellä, asetukset voisi tarkistaa. Onhan talvi-iv käytössä ja päänäytön lämpötilapyyntönä korkea luku, esim 28? Lämminvesivalikon komp max arvo laita 80. Kosteusvalikosta kaikkiin Off. Millä asetuksilla menee keskuslämmitys?
Juu, näyttäisi olevan sama ilmiö kuin Punppumiehellä. Plussa keleillä kompura lähtee käytiin vaan satunnaisesti.

"Huonelämpötila" asetus on 25.
Lattialämmöt on asetettu aika pieniksi, olohuoneessa 17, muissa 15.

Toimitila:Lämpö
Viikkoohjelma:Off
Keskuslämmitys:
* Käyrä, Meno Min: 15°C, Meno Max 25°C, Käyrä 1, Siirtymä 0°C, Kiertoveispumppu: Jatkuva
Lämminvesi
* KV Lisävastus 30°C, Veden Lämpötila 50°C, Legionella: 63°C, Prioriteetti: Vesi
Kosteus
* Puhallus pieni: 1, Pieni kosteus: 35°C, Puhallus Iso: 2
Ilmanvaihto:
* Talvi, Käyrä Min: 35°C, Käyrä Max: 50°C, Kompressori Min: Off, Talvi Pien: Off
Lämpötilasäätö
* Min kesä: 14°C, Min talvi: 16°C, Kesä 12°C

Vaihdoin äsken:
Prioreteetti: Tulo ja Kompressori Min: 10°C
...mutta ei vaikuttanut mihinkään.

Voisiko olla niin että MrNilan päättää että kaikki on hyvin koska vesi on tarpeeksi lämmin. Katson mitä tapahtuu ku emäntä menee ensi kerralla suihkuun lutraamaan.
 

Liitteet

  • 2023-01-13 20.04.49@0.5x.jpg
    2023-01-13 20.04.49@0.5x.jpg
    121,9 KB · Katsottu: 135

Skata

Vakionaama
Voisiko olla niin että MrNilan päättää että kaikki on hyvin koska vesi on tarpeeksi lämmin.
Ei ole kaikki hyvin, koska jäteilma on yli +16°
Laita sen komp min vaikka -2° (itselläni -10). Tuohan oli @punppumies ongelma myös, tuo oli off ja kompura sammui…todella kylmä on asunto, vaikka kuinka sähköä säätää. Nyt lämpö karkaa katolta ulos…kompressori ei käy, koska kämppään tulee noin kylmää sisään…
 

vesala

Jäsen
Ei ole kaikki hyvin, koska jäteilma on yli +16°
Laita sen komp min vaikka -2° (itselläni -10). Tuohan oli @punppumies ongelma myös, tuo oli off ja kompura sammui…todella kylmä on asunto, vaikka kuinka sähköä säätää. Nyt lämpö karkaa katolta ulos…kompressori ei käy, koska kämppään tulee noin kylmää sisään…

:/ Jaaha, nyt se teki just sitä samaa, eli kompura päätti lähtee käytiin satunnaisesti. Ensin säädin kaikenlaista mutta mitään ei tapahtunut. 30min myöhemmin kompura päätti itse lähteä käyntiin, vaikka olosuhteet on täysin samat.

Pitäiskö tuossa vaan resetoida tehdas asetuksiin ja lähtee säätää uudestaan puhtaalta pöydältä. Olisiko rakennuttaja käynyt räpläämään sitä ku jotkut asetukset näytti hassulta ku muutettiin sisään.

Onkohan toi tehdas-reset turvallista tehdä?
 

Skata

Vakionaama
Onkohan toi tehdas-reset turvallista tehdä?
Jaa-a, tuosta uudesta laitteesta en mitään tiedä, vaikka perustoiminnot ovat samat kuin vanhassa. Ota vanhat asetukset, myös huolto-valikosta (erityisesti IV-%) ainakin ylös ennen resetointia. Toisaalta, jos se kompura nyt käy, ja tilanne olisi sama kuin @punppumies niin sittenhän ongelma voi ratketa tuolla komp min asetuksella. Lattiaanhan menee 23° lämpöistä vettä ja kompuran käydessä tuloilma lämpenee myös eli kämpän pitäisi myös lämmetä. Seuraa vaikka huomiseen ja harkitse resetointia, jos edelleen kompura sammuu…
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Juu, näyttäisi olevan sama ilmiö kuin Punppumiehellä. Plussa keleillä kompura lähtee käytiin vaan satunnaisesti.

"Huonelämpötila" asetus on 25.
Lattialämmöt on asetettu aika pieniksi, olohuoneessa 17, muissa 15.

Toimitila:Lämpö
Viikkoohjelma:Off
Keskuslämmitys:
* Käyrä, Meno Min: 15°C, Meno Max 25°C, Käyrä 1, Siirtymä 0°C, Kiertoveispumppu: Jatkuva
Lämminvesi
* KV Lisävastus 30°C, Veden Lämpötila 50°C, Legionella: 63°C, Prioriteetti: Vesi
Kosteus
* Puhallus pieni: 1, Pieni kosteus: 35°C, Puhallus Iso: 2
Ilmanvaihto:
* Talvi, Käyrä Min: 35°C, Käyrä Max: 50°C, Kompressori Min: Off, Talvi Pien: Off
Lämpötilasäätö
* Min kesä: 14°C, Min talvi: 16°C, Kesä 12°C

Vaihdoin äsken:
Prioreteetti: Tulo ja Kompressori Min: 10°C
...mutta ei vaikuttanut mihinkään.

Voisiko olla niin että MrNilan päättää että kaikki on hyvin koska vesi on tarpeeksi lämmin. Katson mitä tapahtuu ku emäntä menee ensi kerralla suihkuun lutraamaan.
Nilan sammuttaa kompressorin jos lämminvesivalikon komp max on saavutettu eli onko sulla siellä matalempi arvo kuin mitä vesi on lämmintä? Se selittäisi kyllä. Komp max laita 80. Kosteusasetuksista voit laittaa ne kosteudet Off kaikki jos säästöjä haluat. Keskuslämmityksen meno Min 21 max 36 on hyvät arvot ja käyrä 1, tuo 25 ei ehkä riitä jos teillä on kylmäkin talossa. Se taitaa kyllä nyt johtua tuosta että kompressori ei pysy päällä.

Laitteen voi vaikka sulkea sähköistä pois joksikin aikaa, sekin voi resetoida jo jotain bugeja. Noita tehdasasetuksia on palauteltu kunhan osaat laittaa varmasti KAIKKI oikeat asetukset, myös huoltovalikkoon. Eli sen puoleen ei kaikikien kannata (jollei tiedä kaikkia säätöjä). Ole vaikka Nilanille ensin yhteydessä (jos takuun alla vielä laite niin sinne yhteys jos ei kompressori ja tuloilma lähde olemaan päällä).
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Etupaneli kertoo että vesivaraaja on 63.4°C ja lattialämpövesi on 26.8°C
Nilan sammuttaa kompressorin jos lämminvesivalikon komp max on saavutettu eli onko sulla siellä matalempi arvo kuin mitä vesi on lämmintä? Se selittäisi kyllä. Komp max laita 80.
@Suokuokka nuo olk arvot 19.12. toki on voinut nousta.
Keskuslänmityksen meno Min 20 max 36 on hyvät arvot ja käyrä 1, tuo 25 ei ehkä riitä kun teillä on kylmäkin talossa. Se taitaa kyllä nyt johtua tuosta että kompressori ei pysy päällä.
Lattiaan menee yli 23° vettä eli kyllä käyräajo toimii ihan normisti. Eikä tuolla yli +4° ulkolämmöllä pitäisi korkeampaa mennäkään. Kompressori ei tuossa ollut päällä ja se on ongelma…toivottavasti tuo komp. min asetus nyt olisi se ratkaisu…
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Lattiaan menee yli 23° vettä eli kyllä käyräajo toimii ihan normisti. Eikä tuolla yli +4° ulkolämmöllä pitäisi korkeampaa mennäkään. Kompressori ei tuossa ollut päällä ja se on ongelma…toivottavasti tuo komp. min asetus nyt olisi se ratkaisu…
Joo tämä olikin huomio yleisesti että jos talossa on kylmä ollut niin kuin todettu, ja kun tulee kovempia pakkasia niin keskuslämmitys meno max 25 on aika matala arvo kun pakkanen alkaa kiristyä. Ja totesinkin että kompressorin pätkiminen on tässä ja nyt se ensimmäinen ongelma.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Komp min logiikka toimii toisin päin ainakin tässä meidän uudessa mallissa toisin kuin @Skata :n neuvo, eli sinne annetaan arvo jonka alittuessa kompressori on pakotettu käymään. Talvi pien ja min säätö toimii sinne pakkaselle päin sitten.

Talvi-IV sekoittaa jonkin verran pakkaa, koska ohjaa jonkin maagisen mukamaskäyrän mukaan (=yksinkertaisesti kuristaa tuloilman ykköselle) ja suosittelisin laittamaan Jatkuvan päälle ainakin testataksesi onko ongelma tuo komp min vai ei. Sieltä nimittäin katoaa tiettyjä toimintoja riippuen mikä IV-moodi valittuna… mutta käyttöohjeissa tarkemmin selitetty. Voi löytyä myös Talvi-IVn puolelta.

E4A8CEDA-75A7-413E-90FE-1DE6A96AEBF4.jpeg


Niin ja tuo max veden lämpötila-arvo löytyy huoltovalikosta. Pääpaneelita ei pääse kuin nostamaan veden pyyntilämpötilan 65 asteeseen. 45 taitaa olla oletuksena.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Komp min logiikka toimii toisin päin ainakin tässä meidän uudessa mallissa toisin kuin @Skata :n neuvo, eli sinne annetaan arvo jonka alittuessa kompressori on pakotettu käymään. Talvi pien ja min säätö toimii sinne pakkaselle päin sitten.

Talvi-IV sekoittaa jonkin verran pakkaa, koska ohjaa jonkin maagisen mukamaskäyrän mukaan (=yksinkertaisesti kuristaa tuloilman ykköselle) ja suosittelisin laittamaan Jatkuvan päälle ainakin testataksesi onko ongelma tuo komp min vai ei. Sieltä nimittäin katoaa tiettyjä toimintoja riippuen mikä IV-moodi valittuna… mutta käyttöohjeissa tarkemmin selitetty. Voi löytyä myös Talvi-IVn puolelta.


katso liitettä 84015

Niin ja tuo max veden lämpötila-arvo löytyy huoltovalikosta. Pääpaneelita ei pääse kuin nostamaan veden pyyntilämpötilan 65 asteeseen. 45 taitaa olla oletuksena.
Mullakin uusi malli ja: komp min 5 tarkoittaa, että kun ulkolämpötila on alle 5 astetta, kompressori käy vaikka lämpötilapyyntö (päänäytöltä) ei olisi voimassa. Jos lämpöpyyntö on voimassa (talvella päänäytön pyyntö korkealla esim mulla 28,) niin kompressori käy aina siltikin, vaikka ulkolämpötila olisi yli 5 koska se ei koskaan saavuta pyyntöä. Tuossa linkin ohjeessakin lukee "vaikka lämmitystä ei muuten tarvittaisikaan". Olen laittanut myös komp min Off, ja mitään ei tapahdu, ei mene kompressori pois tms niin kuin sulla. Onko näissä laitteissa keskenään eroja? Mulla uusi malli ja tämä sama toimintaperiaate myös parin tutun laitteissa toimii, outoa jos erilaisia...

Talvi pien tarkoittaa, että jos ulkolämpötila menee määritellyn lämpötilan alapuolelle, toimii ilmanvaihto valitulla talvi pien asetuksella:talvi pien 1 > 1-puhalluksella.

Mulla tuon lämpimän veden komp max arvon voi laittaa ihan päänäytöltä, ei tarvi mennä huoltovalikkoon. Näissä taitaakin olla eroja jonkin verran... (?)
 
Viimeksi muokattu:

vesala

Jäsen
@vesala ei ole kertonut mikä on lämminvesivalikossa komp max arvo, onko se asetettu alhaiseksi kun se saisi olla sen 80...
No niin, löysin sitten Max Veden Lämpö asetuksen, se on siis huoltovalikossa tässä uudessa mallissa. Oletan ettei valmistaja halua että meen räplää sitä. Asetus on 65. Voisiko olla niin että Nilan katso että vesi on liian kuuma ja ei turvallisuussyistä uskalla pistää kompuraa käyntiin? Tämä voisi ehkä teoriassa olla selitys koska etupaneli on aina kertonut että vesi on yli 63°C.

Eilen illalla vaihdon priotiteetin vedestä ilmaan. Silloin ei heti lähetenyt kompura käyntiin mutta nyt aamulla on pysynyt kiltistä päällä. Olisikohan ollut toi 6min kompura viive joka silloin hämäsi.

Veden lämpötilapyyntö tulee kyllä etupanelin kautta. Se oli 50, laskin sen nyt oletusasetuksiin, eli 45. Ehkä se pitäisi veden viileempänä ja kompuran käynnissä.

Koitetaan vielä jossain vaiheessa noita komp-min lämpötiloja.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Jahas ja sekoilu jatkuu.

65C4A090-5A7C-4363-AC46-99DFC54A92CD.png


Taitaa olla itelläkin tuo käyttöveden max 70 asteessa kun selkeästi stoppaa siihen - vaikka kesällä oli kyllä 80 asteessa. Joku ajatuspieru tullut varmaan talven säätökiimassa.

2DDB0756-A85F-4A33-8597-A459451CF8F2.png


Eli ehkä ei johtunutkaan tuosta Komp Min Off asetuksesta. :hmm:

Kesällä kävi sama toisinpäin kun oltiin viikko reissussa niin Nilanin jäähdytyskyky tuli vastaan - kompura seis ja työnsi sisään 32 asteista ilmaa - käyttöveden lämpötila silloin 79,5 astetta.

Harmi kun pitää etänä täällä graafien perusteella koittaa säätää ja arvailla. Vaimokin varmaan super-innoissaan röpeltämässä Nilanin valikoita harva se päivä. :huh2:

———
EDIT: Olihan se siellä 70C. Voe vehje.
Eli nyt 80C ja Komp Min takas Off asennossa.
 
Viimeksi muokattu:

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
No niin, löysin sitten Max Veden Lämpö asetuksen, se on siis huoltovalikossa tässä uudessa mallissa. Oletan ettei valmistaja halua että meen räplää sitä. Asetus on 65. Voisiko olla niin että Nilan katso että vesi on liian kuuma ja ei turvallisuussyistä uskalla pistää kompuraa käyntiin? Tämä voisi ehkä teoriassa olla selitys koska etupaneli on aina kertonut että vesi on yli 63°C.
Laita vaan suoraan 80 asteeseen. Näin Mr Nilan minulle on sanonut ja käsittääkseni sitä ei edes pysty nostamaan ellei siellä ole varoventtiiliä / jotain rajakytkintä asennettuna - näin muistelisin käyttöohjeesta joskus lukeneeni. Viisaammat korjatkoot…

Veden lämpötilapyyntö tulee kyllä etupanelin kautta. Se oli 50, laskin sen nyt oletusasetuksiin, eli 45. Ehkä se pitäisi veden viileempänä ja kompuran käynnissä.
Ei vaikuta siihen, vaan lämmittää aina vettä kun kompura käy eli tässä tapauksessa yrittää saavuttaa sitä oletettua saavuttamatonta jotain esim 26 astetta joka toivottavasti on nyt pyyntinä huonelämpötilalle.
Tarkasta vaan sitte, että joko vesi pysyy kerran viikossa siellä yli 60-65 asteessa tai vaihtoehtoisesti legionella-asetus päälle kerran viikkoon.
Koitetaan vielä jossain vaiheessa noita komp-min lämpötiloja.
Sen voi varmaan toistaiseksi unohtaa. Meikäläisen aivopieru joka tuskin liittyi lopulta koko hommaan.
 

BUK

Aktiivinen jäsen
Nilanille löytyy nykyään myös valmis HA integraatio HACSista: https://github.com/veista/nilan
Toimii hienosti, mutta suurin hyöty jää saavuttamatta, koska lattialämmityksen asetuksia ei pysty tuon modbus-väylän kautta määrittelemään. Koko sähkönsäästön ajatus piilee siinä. Kompressorin kanssa kikkailu tuntuu vähäpätöiseltä kun sen voisi melkein valokatkaisijalla pistää lokakuussa päälle ja vappuna sammuttaa.

Modbusin kautta pystyy mm. Hyötysen sivujen mukaan antamaan noita ylös-alas-enter komentoja ja sitä kautta varmaan vaihtamaan käyrää, mutta en ole saanut toimimaan (en osaa).

Jos Nilanilla Tanskassa aihe kiinnostelisi niin koodaisivat uuden firmwaren noihin CTS602-laitteisiin, jolla lattialämmityksen arvoja saisi muutettua. En pidättelisi hengitystä tämän suhteen.

Openhab oli pari vuotta sitten todella monimutkainen ja ero 2023 vuoden Home Assistantiin on radikaali minusta. HA:n kanssa pääsee heti kiinnostavien automaatioiden yms. seurantoihin kiinni eikä tarvitse ihan juurta jaksain koodata alusta asti kaikkia. Varmaan yleisellä tasolla nämä nyt kehittyvät kun energiaoptimointi on kiinnostava aihe.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Jos Nilanilla Tanskassa aihe kiinnostelisi niin koodaisivat uuden firmwaren noihin CTS602-laitteisiin, jolla lattialämmityksen arvoja saisi muutettua. En pidättelisi hengitystä tämän suhteen.

Ei todellakaan kannata odotella yhtään mitään siitä puljusta. Taitaa olla Nilan pyyhkiny kätensä myös ihan oman Gatewayn ohjauksesta jos en väärin muista disclaimerin sanoneen ettei Nilan ota vastuuta sen käytöstä. Eli sekin softa joka on tarjolla (eikä aktiivisesti edes päivitetä ja buginen) on ilmeisesti ulkoistettu jonnekkin.

———

Mua häiritsee tän kulutusgallupin sekoittuminen eli voisko @VesA @janti tai joku muu modeista siivota pienen pätkän rönsystä tonne Asetukset ihmettelyt topicciin. Kiitos!

Toki jos ketään ei häiritse ja tää hurja anarkismi saa jatkua niin eipä mittää :D
 

Magirus

Jäsen
Toimii hienosti, mutta suurin hyöty jää saavuttamatta, koska lattialämmityksen asetuksia ei pysty tuon modbus-väylän kautta määrittelemään. Koko sähkönsäästön ajatus piilee siinä. Kompressorin kanssa kikkailu tuntuu vähäpätöiseltä kun sen voisi melkein valokatkaisijalla pistää lokakuussa päälle ja vappuna sammuttaa.

Modbusin kautta pystyy mm. Hyötysen sivujen mukaan antamaan noita ylös-alas-enter komentoja ja sitä kautta varmaan vaihtamaan käyrää, mutta en ole saanut toimimaan (en osaa).

Jos Nilanilla Tanskassa aihe kiinnostelisi niin koodaisivat uuden firmwaren noihin CTS602-laitteisiin, jolla lattialämmityksen arvoja saisi muutettua. En pidättelisi hengitystä tämän suhteen.

Openhab oli pari vuotta sitten todella monimutkainen ja ero 2023 vuoden Home Assistantiin on radikaali minusta. HA:n kanssa pääsee heti kiinnostavien automaatioiden yms. seurantoihin kiinni eikä tarvitse ihan juurta jaksain koodata alusta asti kaikkia. Varmaan yleisellä tasolla nämä nyt kehittyvät kun energiaoptimointi on kiinnostava aihe.
Onkohan modbussiin tarjolla uusimmissa softaversioissa enemmän dataa? Joskus muistan tapelleeni juurikin versiokohtaisten erojen välillä. Olisin halunnut muuttaa puhaltimien prosentteja etänä vaan ei minun modbus-versiossa ollut tarjolla. Ehkä uudemmalla softalla pääsee lämmitysparametreihinkin kiinni paremmin?

Tuonhan voisi käsittääkseni kotiympäristössä päivittää uudempaan ja Nilanilta saa viimeisen version pyytämällä. En tosin uskalla itse siihen lähteä, kun tiedä mitä uutta ja ei niin mukavaa tuo tullessaan.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
No niin, löysin sitten Max Veden Lämpö asetuksen, se on siis huoltovalikossa tässä uudessa mallissa. Oletan ettei valmistaja halua että meen räplää sitä. Asetus on 65. Voisiko olla niin että Nilan katso että vesi on liian kuuma ja ei turvallisuussyistä uskalla pistää kompuraa käyntiin? Tämä voisi ehkä teoriassa olla selitys koska etupaneli on aina kertonut että vesi on yli 63°C.

Eilen illalla vaihdon priotiteetin vedestä ilmaan. Silloin ei heti lähetenyt kompura käyntiin mutta nyt aamulla on pysynyt kiltistä päällä. Olisikohan ollut toi 6min kompura viive joka silloin hämäsi.

Veden lämpötilapyyntö tulee kyllä etupanelin kautta. Se oli 50, laskin sen nyt oletusasetuksiin, eli 45. Ehkä se pitäisi veden viileempänä ja kompuran käynnissä.

Koitetaan vielä jossain vaiheessa noita komp-min lämpötiloja.
Joo se se on varmuudella sitten mikä pysäyttää kompuran. Laita se komp max 80 ja pidä se aina siellä, on aivan turvallista ja se pitäisi olla lukuna. Kone tosiaan jatkaa veden lämmittämistä aina kun kompura on päällä ja jos teillä on vähäistä veden kulutusta niin plussakeleillä koneen lämmöntuottokyky on sen verran suurempi vrt pakkaset, että se saa tehtyä entistä paremmin vaan sitä käyttövettäkin. Lämmin vesi t11 30 ja t12 45 ovat aivan hyvät asetukset millä pärjäätte. Tuo t11 ei todennäköisesti koskaan aktivoidu mutta hyvä siinäkin varalla pitää joku asteluku ja esim tuo 30 on hyvä.
 

BUK

Aktiivinen jäsen
Onkohan modbussiin tarjolla uusimmissa softaversioissa enemmän dataa? Joskus muistan tapelleeni juurikin versiokohtaisten erojen välillä. Olisin halunnut muuttaa puhaltimien prosentteja etänä vaan ei minun modbus-versiossa ollut tarjolla. Ehkä uudemmalla softalla pääsee lämmitysparametreihinkin kiinni paremmin?

Tuonhan voisi käsittääkseni kotiympäristössä päivittää uudempaan ja Nilanilta saa viimeisen version pyytämällä. En tosin uskalla itse siihen lähteä, kun tiedä mitä uutta ja ei niin mukavaa tuo tullessaan.
Olen antanut itseni ymmärtää niin, että Nilanilla nyt jaossa olevilla firmware-versioilla ei voi tuoda mitään lisää tuohon CTS602-paneeliin ja ilmeisesti sama homma CTS700.

Minusta nuo kaikki lisäosat ovat järjettömän hintaisia eikä niihin löydy oikein muuta syytä ratketa paitsi jos jotain hajoaa nykyisestä ja on pakko lähteä kaupoille. Gatewaysta jää vähän puolivillainen kuva, eikä Nilan vaikuta niin isolta firmalta, että sillä olisi paukkuja uskottavasti ja turvallisesti ylläpitää mitään verkkopalvelua/softaa.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Laita vaan suoraan 80 asteeseen. Näin Mr Nilan minulle on sanonut ja käsittääkseni sitä ei edes pysty nostamaan ellei siellä ole varoventtiiliä / jotain rajakytkintä asennettuna - näin muistelisin käyttöohjeesta joskus lukeneeni. Viisaammat korjatkoot…


Ei vaikuta siihen, vaan lämmittää aina vettä kun kompura käy eli tässä tapauksessa yrittää saavuttaa sitä oletettua saavuttamatonta jotain esim 26 astetta joka toivottavasti on nyt pyyntinä huonelämpötilalle.
Tarkasta vaan sitte, että joko vesi pysyy kerran viikossa siellä yli 60-65 asteessa tai vaihtoehtoisesti legionella-asetus päälle kerran viikkoon.

Sen voi varmaan toistaiseksi unohtaa. Meikäläisen aivopieru joka tuskin liittyi lopulta koko hommaan.
Joo toi komp min ei varmaan liittynyt tähän kompuran pysähdykseen, mutta se voi olla kyllä asetettuna itselle sopivaan arvoon aina, sen tarpeen huomaa keväällä ja syksyllä kun tulee yöpakkasia ja päänäytöllä on vielä ns. kesäkauden lämpötilapyynti (esim 21). Tällöin jos laitat komp min +2, käynnistyy kompura ja tuloilman lämmöntalteenottotoiminto kun ulkolämpötila putoaa alle tuon 2 asteen, vaikka päänäytön lämpötilapyynti ei pyytäisi lämmitystä. Tällöin on mukavempaa, kun taloon ei tule ulkoa suoraan kylmä ilma. Itse pidän tuon komp min 5 asteessa, koska olen huomannut että siinä kohtaa en halua sitä kylmempää ilmaa kanavista keväällä/syksyllä.
 
Viimeksi muokattu:

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Joo toi komp min ei varmaan liittynyt tähän kompuran pysähdykseen, mutta se voi olla kyllä asetettuna itselle sopivaan arvoon aina, sen tarpeen huomaa keväällä ja syksyllä kun tulee yöpakkasia ja päänäytöllä on vielä ns. kesäkauden lämpötilapyynti (esim 21). Tällöin jos laitat komp min +2, käynnistyy kompura ja tuloilman lämmöntalteenottotoiminto kun ulkolämpötila putoaa alle tuon 2 asteen, vaikka päänäytön lämpötilapyynti ei pyytäisi lämmitystä. Tällöin on mukavempaa, kun taloon ei tule ulkoa suoraan kylmä ilma. Itse pidän tuon komp min 5 asteessa, koska olen huomannut että siinä kohtaa en halua sitä kylmempää ilmaa kanavista keväällä/syksyllä.
Joo meinasin tässä nollakeleillä vähän testailla mikä on sopiva lämpötila tuolle niin on sitten taas yksi säätö vähemmän.

Tolla Talvi pien + lämpötilavalinnalla kans nyt kokeilen, että löytyisikö sellanen sopiva lämpötila missä voi pitää IV:n jatkuvalla ja vekotin sitte tiputtaa itsestään ykköselle kun tuloilma liian viileetä / liian kuiva sisäilma. Laitoin nyt alustavasti -5 et katotaan kun joskus sinne astelukuun päästään mikä on lopputulos.

Sen jälkee tuleekin Kesä lämpötila asetuksen säätäminen ja alkaa olemaan melko semiautomaatilla vehje.
Vielä kun sais ILPpiä ohjattua jollain käyrällä (siis ilman HA virityksiä) niin päästäisiin ehkä tilanteeseen jossa ei tarvii enää säätää mitään.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Olen antanut itseni ymmärtää niin, että Nilanilla nyt jaossa olevilla firmware-versioilla ei voi tuoda mitään lisää tuohon CTS602-paneeliin ja ilmeisesti sama homma CTS700.

Minusta nuo kaikki lisäosat ovat järjettömän hintaisia eikä niihin löydy oikein muuta syytä ratketa paitsi jos jotain hajoaa nykyisestä ja on pakko lähteä kaupoille. Gatewaysta jää vähän puolivillainen kuva, eikä Nilan vaikuta niin isolta firmalta, että sillä olisi paukkuja uskottavasti ja turvallisesti ylläpitää mitään verkkopalvelua/softaa.
Gateway on tosiaan vähän puolivillainen, mutta sillä pärjää kyllä peruskäyttäjä todella pitkälle.
Computersalg.fi sivustolta sai huokeahkoon 145€ hintaan toimituskuluineen ja asennus helppoa, joten jos vertaa HA virityksiin niin sanoisin helppouden vievän voiton siitä valinnasta.
Suomen Nilan koittaa niistää siitä 300€ ja se on mielestäni jo ryöstöhinta enkä olisi sitä suostunut ikipäivänä maksamaan.
Työn takia helpottaa huomattavasti kun pystyy etänä vähän säätämään ja graafeista näkee myös mitä laite on puuhaillut edelliset päivät niin helpompi selvittää jos ongelmia.


Löytyy myös wifi versio toki, mutta itsellä oli sopivasti sähkökaappi ja RJ45 lähellä niin mieluummin kaapelilla aina jos vaan mahdollista.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Mullakin uusi malli ja: komp min 5 tarkoittaa, että kun ulkolämpötila on alle 5 astetta, kompressori käy vaikka lämpötilapyyntö (päänäytöltä) ei olisi voimassa.

Jäin tätä miettimään, että voisiko tuosta huonelämpötilan korkeasta pyyntiasetuksesta talvisin luopua eli ”automatisoida” sen asettamalla yksinkertaisesti riittävän korkean komp min arvo? Ja tietenkin kesälämpötila-asetuksella estää esim. ilmanvaihdon ja ja viilennyksen asetusten voimaantulon.

Toki pitää löytää sellainen sopiva ulkolämpötila joka on järkevä kompuran pakkokäynnille. Pitää varmaan alkaa testailemaan taas heti kun kotio pääsen.

Tavoitteena automatisoitu Nilan vuodelle 2026 ;D
 