Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Ei kovinkaan. Unohdin komponenttilistalta yhden 4.7k vastuksen, mutta sellainen ei maksa juuri mitään.

Kieltämättä hommassa auttaa mikäli on harrastanut aiemmin. Mutta esimerkiksi se puolijohderele on niin yksinkertainen että siitä vedetään yksi piuha ardun liittimelle maahan, ja toinen suoraan I/O pinniin, ja sitten puhaltimen virtajohto laitetaan kulkemaan releen läpi (eli poek, päät releeseen). Siinä rakentelu sen osalta, loppu on softaa.

Lämpöanturi vaatii sitten sen yhden vastuksen ardun 5V pinnistä anturin datakarvaan ja yhdestä I/O pinnistä suora johto suoraan anturin datakarvalle. Anturin kaksi muuta karvaa yhteen ja siitä ardun liittimelle maahan. Siinähän se taitaa olla piiri valmis. Virrat päälle ja loppu on softaa. Anturi koneeseen raitisilmapuolelle.

Ardu löytyy ebaysta, samoin ds18b20, puolijohderele ja vastus bebekistä.
ok minäpä kookletan minkä näköisiä kapistuksia nuo on :)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
ok minäpä kookletan minkä näköisiä kapistuksia nuo on :)
Arduino Duemilanove (Tai UNO). Ebayhin hakuun. DS18B20 samoin. Bebekistä löytyy puolijohderele ja vastus (www.bebek.fi).

Hong Kongista lähetetyt tavarat tulee useammin perille kuin muualta kiinasta. Anturit olen ostanut zyscom nimiseltä kauppiaalta Puolasta.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

pökö sanoi:
Jäteilman lämpö tuntuu äkkiseltään "liian kylmältä", onkohan se oikeasti noin kylmää?
Jos koneen jäteilman rajoitus on vaikkapa -8 (ainakin joissain koneissa on) niin tottahan se se sulattelee jatkuvasti jos jäteilma on 5 astetta kylmempää.
tuo sulatus alipaineistaa järkyttävästi, tuntuisi järkevämmältä saada säätö joka toimii,vaikka lämpöä menisikin hukkaan
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
tuo sulatus alipaineistaa järkyttävästi, tuntuisi järkevämmältä saada säätö joka toimii,vaikka lämpöä menisikin hukkaan
Tottakai se alipaineistaa, enkä nyt ehdottanut mitään sen parempaa kuin omavalintaisen sulatteluvälin.

Voisi kai sitä niinkin tehdä että säätää puhallinnopeuksia "sopivasti" mutta se on sen verran vaikeampaa etten suosittele. Itselläni arduino ohjaa nopeuksia PWM:n avulla.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Ihmetyttää vaan tuo -13 jäteilma, voiko se olla noin kylmää -20 pakkasessa? Oletko katsonut missä kunnossa poistopuolen suodatin on, meneekö siitä ilma normaalisti läpi? Tukkeutunut poistosuodatin tai muuten liian pieni poisto laskee jäteilman lämpöä ja voi aiheuttaa katkomista.
Mites muilla enerventin omistajilla jäteilman lämpö -20 pakkasessa?
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

pökö sanoi:
Ihmetyttää vaan tuo -13 jäteilma, voiko se olla noin kylmää -20 pakkasessa? Oletko katsonut missä kunnossa poistopuolen suodatin on, meneekö siitä ilma normaalisti läpi? Tukkeutunut poistosuodatin tai muuten liian pieni poisto laskee jäteilman lämpöä ja voi aiheuttaa katkomista.
Mites muilla enerventin omistajilla jäteilman lämpö -20 pakkasessa?
3 päivää sitten vaihdettu suodattimet
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Ei se taida kymmentäkään pakkasastetta olla minun enerventissäni kun ulkona on -20. En muista tarkkaan. Kai minulla on joku megalomaaninen logi jossain, mistä voisi katsoa. En ole koskaan noita IV:n logeja sinänsä kaivannut mutta saatoin koodata nekin menemään tiedostoon.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Jeejee, enerventtini kosketusnäytöllinen käyttöliittymätabletti näkyy tallennelleen 109 megatavua logia arduinolta. ;D

Nyt en jouda tuota perkaamaan mutta kenties illemmalla.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

tällä hetkellä

raitis -22
lto tulo 16,3
tulo 16,7
poisto 19,2
jäte -13,3
poistokosteus 36-40%
48h keskiarvo 40%
lto tulo 92%
lto poisto 78%
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Siinä se katkomisen syy, sulla on systeemi rumasti ylipaineinen eli tulo/poistosuhde väärin päin.
korjaat tuon oikein niin loppuu katkominen ja jätteen lämpö normalisoituu.
lto tulo 92%
lto poisto 78%

Miksi se noin on??? Juuri tätä ajoin takaa.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

pökö sanoi:
Siinä se katkomisen syy, sulla on systeemi rumasti ylipaineinen eli tulo/poistosuhde väärin päin.
korjaat tuon oikein niin loppuu katkominen ja jätteen lämpö normalisoituu.
lto tulo 92%
lto poisto 78%

Miksi se noin on??? Juuri tätä ajoin takaa.
noin ne on
nuo on käsittääkseni hyötysuhteita
eikö silloin poisto ole isompi jos tulo hyöty on isompi ?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Ok. innostuin jo luulemaan että ne on ilmamääriä ;D. Eikös pingviinissä jäteilma ole rajoitettu -10 asteeseen? Jos on niin miksiköhän siitä mennään alle?
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

pökö sanoi:
Ok. innostuin jo luulemaan että ne on ilmamääriä ;D. Eikös pingviinissä jäteilma ole rajoitettu -10 asteeseen? Jos on niin miksiköhän siitä mennään alle?
en ole huomannut mitään rajoituksia
noin se olisikin järkevää,eli hyöty huononisi ja kone pysyisi sulana
aikaisemmin jäteilma laski 23 asteen pakkasella -16 eli koneen hyötysuhteet oli alunperin lähempänä toisiaan,mutta pyöritin yhtä tuloventtiiliä pienemmälle kokeilumielessä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Nuo remykv:n lukemat on kyllä suorastaan omituisen hyvät. Liian hyvät. Olisko lie hieman optimistinen mittailemaan lämpötiloja tuo kone?
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Nuo remykv:n lukemat on kyllä suorastaan omituisen hyvät. Liian hyvät. Olisko lie hieman optimistinen mittailemaan lämpötiloja tuo kone?
mitä tarkoitat
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
mitä tarkoitat
Tarkoitan ettei ainakaan minulla yllä noin hyviin hyötysuhteisiin. No poistopuoli ehkä, mutta tulo ei yllä tuohon. Eikä taida hevillä saada noita lukemia Enerventin laskurillakaan. Hyvät on lukemat!
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Tarkoitan ettei ainakaan minulla yllä noin hyviin hyötysuhteisiin. No poistopuoli ehkä, mutta tulo ei yllä tuohon. Eikä taida hevillä saada noita lukemia Enerventin laskurillakaan. Hyvät on lukemat!
suhteet oli alunperin n.87/82 tai jotain sinnepäin ,tulon hyöty nousi kun säädin tulo venttiiliä pienemmälle
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Lieneekö puhallus kovinkin pienellä, kun keskivertohyötysuhde vaikuttaa noin hyvältä ja suhteellinen kosteuskin on noin terveellisellä tasolla, vaikka ulkona on varsin kylmää? Noissa oloissahan jätekanavistoon kertyy helpoiten jäätä.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Tarkoitan ettei ainakaan minulla yllä noin hyviin hyötysuhteisiin. No poistopuoli ehkä, mutta tulo ei yllä tuohon. Eikä taida hevillä saada noita lukemia Enerventin laskurillakaan. Hyvät on lukemat!
Myyjäystävälliset lukemat ;D
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

kotte sanoi:
Lieneekö puhallus kovinkin pienellä, kun keskivertohyötysuhde vaikuttaa noin hyvältä ja suhteellinen kosteuskin on noin terveellisellä tasolla, vaikka ulkona on varsin kylmää? Noissa oloissahan jätekanavistoon kertyy helpoiten jäätä.
Äkkiseltään luulisi ettei jäteilma olisi noin kylmää jos puhallus olisi pienellä.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

kotte sanoi:
Lieneekö puhallus kovinkin pienellä, kun keskivertohyötysuhde vaikuttaa noin hyvältä ja suhteellinen kosteuskin on noin terveellisellä tasolla, vaikka ulkona on varsin kylmää? Noissa oloissahan jätekanavistoon kertyy helpoiten jäätä.
70% puhallus
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Minulla löytyy viimeisen pakkasjakson ajalta tällaiset IV-koneen näkemät lämpötilat tallesta koneen näkeminä:

Raitisilma: -19.5
Jäteilma: -9.63
Poistoilma: 21.87
Tuloilma Pingviiniltä: 15.63
Tuloilma vesipatterin jälkeen: 20.56

Kanavistoni on hieman huonosti eristetty, puhallusvillaa on vain 30 senttiä. Tai siis oli uutena. Raitisilma lämpenee ehkä aivan hitusen ja poistoilma jäähtyy varmasti melkolailla ennen koneelle pääsyä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

pökö sanoi:
Aika liki samat arvot Rotor 360 saa aikaiseksi, jäteilma on vajaan asteen lämpimämpää mulla.
Tuommoinen ero menee jo mittausvirheen tai aivan pienen litramääräeron piikkiin tulon ja poiston välillä. Minulla ei hurjan alipaineinen ole tämä IV, mistä sitten seuraa myös matala jäteilman lämpötila. Tai matala ja matala, ei noihin remykv:n lukuihin verrattuna, mutta noin muuten.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Tuommoinen ero menee jo mittausvirheen tai aivan pienen litramääräeron piikkiin tulon ja poiston välillä. Minulla ei hurjan alipaineinen ole tämä IV, mistä sitten seuraa myös matala jäteilman lämpötila. Tai matala ja matala, ei noihin remykv:n lukuihin verrattuna, mutta noin muuten.
eli oisko mulla nuo lukemat ihan mitä sattuu, eikö näissä ole ollut sitä vikaa?
pitäiskö huomenna kiivetä mittaamaan putken suulta
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
eli oisko mulla nuo lukemat ihan mitä sattuu, eikö näissä ole ollut sitä vikaa?
pitäiskö huomenna kiivetä mittaamaan putken suulta
Sinulla on alhaisempi tuo poistoilman lämpötila, se selittää kyllä sen jäteilman lämpötilan aika hyvin, varsinkin kun ne lukemasi on kylmemmästä ulkolämpötilastakin.

Sitä tulopuolen lämpötilaa minä vähän hämmästelen.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

Tulopuolen lukemassa on varmaan sähkövastuksella vastusta mukana, ehkä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
miten tuosta voi saada oikeat lukemat
Ei oikein helposti mitenkään, moisen asian vuoksi ei kannata alkaa mitään muutoksia tekemään. Luvut on mitä on, tulopuolella voi olla pientä mittausvirhettä, mutta eipä tuon pitäisi haitata.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Ei oikein helposti mitenkään, moisen asian vuoksi ei kannata alkaa mitään muutoksia tekemään. Luvut on mitä on, tulopuolella voi olla pientä mittausvirhettä, mutta eipä tuon pitäisi haitata.
mitä eroa tuolla lto tulolla ja tulolla on
ja onko sinulla tietoa tuosta rajoitetusta jäteilman lämpötilasta
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
mitä eroa tuolla lto tulolla ja tulolla on
ja onko sinulla tietoa tuosta rajoitetusta jäteilman lämpötilasta
Käytännössä rajoitus tarkoittaa näemmä tuota sulatusautomatiikkaa, ei sen kummempaa. Sikäli kun tiedän, kone ei rajoita mitään, jos sulatusautomatiikkaa ei ole kytketty päälle.

Oma veikkaus on että lto tulo on mittaus kennon jälkeen, ja tulo on vastuksen sekä puhaltimen jälkeen.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

repomies sanoi:
Käytännössä rajoitus tarkoittaa näemmä tuota sulatusautomatiikkaa, ei sen kummempaa. Sikäli kun tiedän, kone ei rajoita mitään, jos sulatusautomatiikkaa ei ole kytketty päälle.

Oma veikkaus on että lto tulo on mittaus kennon jälkeen, ja tulo on vastuksen sekä puhaltimen jälkeen.
ok,
nyt -14,4 ja jäte -8 eikä pätki käyntiä
 

kaupamees

Vakionaama
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
ok,
nyt -14,4 ja jäte -8 eikä pätki käyntiä
Nyt on tulopoistosuhteet väärin päin tai anturit epäkunnossa. ~5-10% alipaineisena jäteilma on -14 ulkolämpötilassa ~-5. Ylipaineisena saa jäteilman painettua tuonne -8, mutta tulolämpötilan pitäisi tippua 10 asteen pintaan.
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

kaupamees sanoi:
Nyt on tulopoistosuhteet väärin päin tai anturit epäkunnossa. ~5-10% alipaineisena jäteilma on -14 ulkolämpötilassa ~-5. Ylipaineisena saa jäteilman painettua tuonne -8, mutta tulolämpötilan pitäisi tippua 10 asteen pintaan.
sitä tässä on ihmetelty että mikä mättää,tällä hetkellä
raitis -12
lto tulo 16,5
tulo 17,7
poisto 18,5
jäte -6,2
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

mittarilla enervent
raitis -12,1 -11,3
jäte -3,6 -4,8
tulo venttiililtä 17,4-18,4 poisto 18,6
poistoventtiililtä 20,3-21,3 tulo 18,5

joko on järkevämmät lukemat
tuloventtiililtä ilman vastusta 15,9
 

remykv

Aktiivinen jäsen
Vs: Enerventin huoltoa kotikonstein!

remykv sanoi:
mittarilla enervent
raitis -12,1 -11,3
jäte -3,6 -4,8
tulo venttiililtä 17,4-18,4 poisto 18,6
poistoventtiililtä 20,3-21,3 tulo 18,5

joko on järkevämmät lukemat
tuloventtiililtä ilman vastusta 15,9
nuo poistoventtiili arvot on n.2-3metriä koneesta ja putki kulkee lämpimässä tilassa tuon matkan
tulovent.arvot läheltä konetta 18.4 ja toinen kulkenut n.9m kylmässä tilassa
 
Ylös Bottom