TESTO 521mittarille on ulkoinen virtalähde " TESTO power unit 0554 0088 " 12V DC. Hommasin powerin kun mittari on perso syömään 9V pattereita. Tehtaan ulkoista poweria on joskus saanut RS:ltä. Teston Saksan support ei osannut sanoa powerin napaisuudesta

. Mittari toimii hyvin ulkoisella DC 12V "negative center pole" powerilla.
Testailin ja mittailin "uutta" iv-konetta väliaikaisella jäteputkella. Vanha rexovent kone on edelleen käytössä hieman vajaalla putkituksella. Switch over vanhasta koneesta uuteen vie hetken aikaa: ovi auki ja jäteputki ovenraosta pihalle. Raitisilmaputkisto on ulkoritilään saakka. Kanaviston painehäviölaskennan excel antoi aproximaatiot esiasetuksille. Poimin excelistä kaikkien venttiilien esisäätöarvot. Mittarina Testo 521, mittasondi Fläktin mittauskitin koukku. Yksittäisten tuloventtiilien virtausmittaustarkistus on vielä tekemättä, kun sopiva mittasondi (staypro kauppa) on vielä postissa ja Fläktin mittauskitin sondi ei mahdu Climeconin Klik :iin. Puhallintehojen säädössä nopeutti HK instruments Floxact mittasensorit runkokanavissa joten kaikkia tulo- ja poistoventtiilejä ei edes ole pakko mitata vielä kun ei ole sopivaa mittasondiakaan.
Säädin poistopuhaltimen ja tulopuhaltimen eron sillä, että pääsin Floxact summapoistossa ja summatuloissa esisäätölaskelmassa oleviin tavoitearvoihin eli esisäätöhehtaarille. Mittasin mielenkiinnosta nuo poistoventtiilien yksittäiset toteumat ja deltat esisäätöarvoihin. Suunnitellun ja mitatun poistolitramäärän suurin delta oli 1L/s ja keskimäärin 0,5L/s per poistoventtiili, mikä on hyvin onnekasta. "Vaatimusten mukaisessa normikäytössä" konetta ajettaisiin 47% koneteholla. Asetuksissa tulopuhallin on seitsemän prosenttiyksikköä kovemmalla kuin poisto (50/43). Koska jäteputkisto on nyt tynkä, niin poistoon pitää lisätä potkua lopulliseen systeemiin. Suodattimet EU7 tulossa ja poistossa EU5. Tulopuolella on lisäksi elixair sähköinen suodatin (malli 250mm, sovellettu 30Pa painehäviötä sähköfiltterille). Excelistä kanavistolle painetuottotarve tulopuolelle 100Pa ja poistolle pienellä (+6) turvamarginaalilla 70Pa. Aloitusarvot propelitehoille karkeasti tehtaan simulaattorista ja kun tuloa oli liian vähän suhteessa poistoihin niin lisäsin eroa 2% yksikön stepeillä, että päästiin esisäätöjen floxact summa-arvojen hehtaarille. Sitten konevoimaa vielä pari %-pykälää lisää. Lopulliset mittaukset tekemättä. Ihan hyvä stetson menetelmä, mutta tuo excel laskenta oli kovin työläs ja vaati hyvää excel-ajokorttia.
Pitää vielä rakentaa tuo jäteilmahormi katolle asti vanhan kattoläpiviennin kohdalle ja suurentaa reikää ja eristää putkistoa ja sitten taas säätöä uusiksi.
Tein koneelle teknisessä tilassa kuvan mukaisen pikaisen melumittauksen (link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamebasic.decibel&hl=fi&gl=US). Puhelimen mikrofoni saa melua kiinni, koska iv-koneen pieni huolto-ovi on auki ja peitelevy ei ole kiinni. Puhelimen runko on suoraan metallin päällä. Min ja max äänet tuli siitä kun piti laittaa mittaus päälle ja asetella kamera koneeseen. iv-koneessa on kantikkaat suodattimet tulossa ja poistossa ja niiden perässä lisäksi säkkisuodattimet. Tehtaan simulaattori lupasi 54Db melua rungon läpi.
Ainoa koneongelma tähän mennessä on, että toisen käyttöpanelin lcd näyttö on pimeä = rikki vai yhteensopimaton softaversio. Ledit vilkkuu sisällä, mutta näytössä ei näy mitään.
Edit:
Tuo panelivika voi olla, että bus osoitteet on vinossa, kun osoiteliittimien oikosulkupalat ei ole ihan oikein. Lisäksi kone ilmoittaa
"PDS10 painevahti OFF" puutteesta
Sähkökaaviosta löytyy PDS10 ja kerrotaan vain "paine-ero vahti" , mutta ei kerrota mitä vahditaan.
Toisaalla kuvissa lukee PDS10 TF-puhaltimen paine-erokytkin ja input emokortilla D17
Koneen sisällä tuossa paine-erokytkimessä on tehtaalta arvo ~18.
Paljonkohan tuohon pitäisi laittaa sopivaksi kytkeytymisen paine-eroksi pascaleina. Asteikko on 20 - 200Pa ja laitteen tyyppi on HK PS200 paine-erokytkin. Pitää varmaan jatkaa vika-aiheesta enerventin huoltoa kotikonstein osiossa