ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?

ekis

Vakionaama
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump sanoi:
Tässäpä hieman kulutustietoja Oulun seudulta [ILPO CE50/9, A energialuokan talo 134 m2 (lämmitys ilpolla) + Varasto/Autotallialli 56 m2 (+10 C talvisin suorasähköllä)]. Puuta poltettu n. 2-3 m2.

Kokonaiskulutus 04/2010 - 04/2011 = 17200 kWh, kokonaiskulutus kesä-heinäkuussa noin 600 kWh/kk.

Autotalli vie helposti 3000-5000kWh :-[
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump sanoi:
Tässäpä hieman kulutustietoja Oulun seudulta [ILPO CE50/9, A energialuokan talo 134 m2 (lämmitys ilpolla) + Varasto/Autotallialli 56 m2 (+10 C talvisin suorasähköllä)]. Puuta poltettu n. 2-3 m2.

Kokonaiskulutus 04/2010 - 04/2011 = 17200 kWh, kokonaiskulutus kesä-heinäkuussa noin 600 kWh/kk.

Onkos sulla mukana tuossa T-10 tuloilmakoje?
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Juu mittailin viime talvena autotallin pattereiden kulututsta ja meni tosiaan n. 1000 kwh/kk tallin lämmittämiseen, eli noista kulutuslukemistani on varmasti ainakin 4000 kwh mennyt autotallin pattereiden hehkuttamiseen. Tällöin talolle jää n. 13200 kwh/vuosi, mitä en pidä ollenkaan pahana lukemana ottaen huomioon millainen talvi oli.

Ja on T-10 tuloilmakone.....
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Näyttäisi siltä että talon ensimmäisenä vuonna energiaa kuluu lämmittämiseen enemmän (kosteuden poistuminen rakenteista ja laatasta?), sillä vuodenaikainen keskikulutus laskee yhä: 08/2010 - 08/2011 kulutus on nyt yhteensä 16800 kwh.

T-10:n säätöjen kanssa tappeleville suosittelen ottamaan yhteyttä suoraan ILTO:eek:on ja pyytämään uudet raja-arvot ILPO:n vastustenkäytön lämmitysohjelmille (lämminvesiprioriteetit matala/normaali/suuri) sekä ohjeet niiden vaihtamiseksi. Ne kun asetti uudelleen niin ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia enää (lisävinkkinä ILTO:n ohjeisiin se että kannattaa ohjeista poiketen käyttää ainakin 1 asteen porrastusta vastusten 1-3 päällekytkemisessä jottei pamahda lämpösuoja päälle).
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump sanoi:
T-10:n säätöjen kanssa tappeleville suosittelen ottamaan yhteyttä suoraan ILTO:eek:on ja pyytämään uudet raja-arvot ILPO:n vastustenkäytön lämmitysohjelmille (lämminvesiprioriteetit matala/normaali/suuri) sekä ohjeet niiden vaihtamiseksi. Ne kun asetti uudelleen niin ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia enää (lisävinkkinä ILTO:n ohjeisiin se että kannattaa ohjeista poiketen käyttää ainakin 1 asteen porrastusta vastusten 1-3 päällekytkemisessä jottei pamahda lämpösuoja päälle).

Ite en ainakaan ymmärrä, että miten nämä käyttöveden parametrien muuttaminen vaikuttaisi T-10 toiminnan parantumiseen. Kun lämmitetään käyttövettä, niin silloin kyllä T-10:lle riittää lämpöä. Kun taas ajetaan pelkkää lämmitystä, niin silloin ne ongelmat alkaa T-10:nen kanssa. Takan poltto vielä lisää tätä ongelmaa, kun nostaa poistoilman pyyntiä korkeammaksi.
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT: Jos tutkailet comfortin teknisiä kaavioita niin huomaat että siinä on ainoastaan yksi "lämmityskanava" jonka varrella veteen siirtyy kompressorin tuottama lämpö + lämminvesiprioriteeteista riippuen myös 1-3 vastuksen tuottama lämpö. Kanavan päässä on sitten vaihtoventtiili jonka asennosta riippuen lämmitetään joko T-10:lle menevää erillistä lähtöä tai lämminvesivaraajaa, josta puolestaan otetaan lattialämmityksen sekä käyttöveden lämmöt (käyttövesi kierukalla varaajan läpi).

Lämminvesiprioriteetti ohjaa siis lähinnä vaihtoventtiilin asentoa: jos prioriteetti on matala niin ensisijaisesti (ja kovilla pakkasilla pelkästään) lämmitetään tuloilmaa T-10:llä. Ongelmia tulee silloin kun vastusten raja-arvot on vakio-ohjelmissa asetettu siten että vastukset eivät mene päälle vaikka varaajan lämpötila tipuu kun koko kompressorin tuottama teho menee tuloilman lämmitykseen erillisen T-10 lähdön kautta (vehje ei koskaan pääse lämmittämään käyttövettä kovilla pakkasilla jollei vastusten raja-arvoja muuteta). Leudommilla säillä (eli yli -10 C) riittää ainakin minulla pelkän kompressorin käyttäminen. Tämä on tässä hieman vaikea selittää mutta syy-yhteys on olemassa ja selviää jos jaksaa kahlata ILPO:n teknisen sielunelämän ja vakio lämmitysohjelmien sisällön läpi. Tosin helpommalla pääsee kun kysyy uudet vastusten raja-arvot suoraan ILTO:lta.
 
J

jansy

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump:

Oot tainnut saada koneesi pelittämään hyvin ja sähkönkulutus lukemat näyttää melko hyvältä.

Joten voisitko olla niin ystävällinen että laittaisit kaikki oleellisimmat asetusarvosi tänne?
Itsellä on nyt alkamassa ensimmäinen talvi koneen kanssa ja olisi kiva saada kone toimimaan mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti heti kun pakkaset alkaa...

Näillä ilmoilla olen pitänyt käyttöveden prioriteettia matalana ja näin sähkövastuksia ei ole tarvittu ollenkaan. Mutta pakkasilla homma voikin olla ihan toinen ;)

Kiitoksia jo etukäteen.
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Tässä alla on pumpun vakioarvot sekä itselläni käytössä olevat sähkövastusten raja-arvot sekä käyttämäni ohjelmat, joilla ILPO Comfort CE50/9+T-10 yhdistelmä on ainakin viime talven toiminut moitteettomasti.

Näitä arvoja pääsee säätämään painamalla nuoli alas + Enter yhtä aikaa kunnes sätövalikko aukeaa.

Parametri, vakio-arvo, käyttämäni muutettu arvo:
Lisä Lämmit step L1, 0.0 C, 0.0 C
-"- step L2, 0.0 C, 0.0 C
-"- step L3, 0.0 C, 0.0 C
-"- step M1, 44.0 C, 56.0 C
-"- step M2, 42.0 C, 53.0 C
-"- step M3, 40.0 C, 51.0 C
-"- step H1, 50.0 C, 60.0 C
-"- step H2, 48.0 C, 58.0 C
-"- step H3, 46.0 C, 56.0 C

(L1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin MATALA (Low), M1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin NORMAALI (Medium), H1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin SUURI (High))

Näillä raja-arvoilla olen sitten käyttänyt seuraavia ohjelmia:
- Käyttöveden prioriteetti MATALA keväällä, kesällä ja syksyllä (kun lämmintä enemmän kuin n. -10 C)
- Käyttöveden prioriteetti NORMAALI talvella (kun kylmempää kuin -10 C)
- Käyttöveden prioriteetti SUURI (satunnaisesti ja lähinnä varmuuden vuoksi kun suihkussa kävijöitä on yli 4 hlö parin tunnin sisällä, jottei lämmin vesi varmasti lopu yövierailtakaan kesken)

Lisäksi käyttöveden pyyntiarvona käytän aina 55 C.

Että sellaista...mitään takeita en anna tai muutenkaan ota vastuuta näistä, mutta itselläni on ainakin tuntunut pelittävän hyvin näillä säädöillä.
 
P

pori

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Tietääkö ketään, mikä on comfortin vuosi cop?
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump sanoi:
AnttiT: Jos tutkailet comfortin teknisiä kaavioita niin huomaat että siinä on ainoastaan yksi "lämmityskanava" jonka varrella veteen siirtyy kompressorin tuottama lämpö + lämminvesiprioriteeteista riippuen myös 1-3 vastuksen tuottama lämpö. Kanavan päässä on sitten vaihtoventtiili jonka asennosta riippuen lämmitetään joko T-10:lle menevää erillistä lähtöä tai lämminvesivaraajaa, josta puolestaan otetaan lattialämmityksen sekä käyttöveden lämmöt (käyttövesi kierukalla varaajan läpi).

Mielestäni T-10 menee aina lämmintävettä riippuen tehdäänkö käyttö- vai lämmitysvettä. Järjestelmäkaavio löytyy alta.

Jos sulla PUMP on se vanhempi versio, niin siinä ei kai ole tuota T-10:n erillistä haaraa.
 

Liitteet

  • ILPO.png
    ILPO.png
    50,6 KB · Katsottu: 716
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT: Juu oikeassa olet...muistin aika lailla väärin kun ei ollu kaaviota käsillä ja ongelman ilmenemisestä alkaa olla jo aikaa...eli T-10:lle lähtee aina lämmintä vettä kun kone lämmittää ja vaihtoventtiili on siis lämminvesivaraaja/lämmitys ohjaukseen.

Ydinongelma on kuitenkin se että sähkövastusten vakio raja-arvot sisältävät sellaisen oletuksen että kompressorilla lämmitetään aina viimeiset asteet varaajaa ilman sähkövastuksia varaajan pyyntiarvoon saakka. Kovilla pakkasilla kompressorin teho menee kuitenkin lähes kokonaan T-10:lle tuloilman lämmitykseen ja tällöin lämminvesivaraaja ei koskaan saavuta tavoitearvoaan -> kämppä alkaa yllättäen viilenemään kun laite "jumittuu" lämmittämään käyttövettä pelkällä kompressorilla. Noilla käyttämilläni sähkövastusten raja-arvoilla ongelma poistuu koska niillä varmistetaan se että aina on vähintään 1 vastus kompressorin lisäksi käytössä varaajaa lämmitettäessä (pyyntiarvoon 55 C saakka). Ja kun varaaja on pyyntiarvossa niin laite ymmärtää siirtyä lämmittämään vuorostaan taloakin.
 
J

jansy

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Kiitos Pump!

Taidan lähteä talvea kohti noilla samoilla asetuksilla. Katsotaan sitten kuinka käy...

Ilmeisesti pakkasilla olette pitäneet ilmanvaihdon ykkösellä?

Ja tiedoksi kaikille:
omasta koneestani hajosi vesipumppu 5kk käytön jälkeen. Kone alkoi pitämään huomattavasti kovempaa ääntä kuin normaalisti ja parin päivän päästä poksahti pumppu kokonaan. Jos näin käy ei kone toimi ollenkaan, eli ei lämmitä taloa eikä vettä. Onneksi oli kesäaika. Toivotaan että kenellekkään ei käy samoin talviaikaan ;) Ja tottakai korjaus meni takuisiin...
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Ilmanvaihtoa olen pitänyt 1 asennossa aina kovilla pakkasilla (yli -15 C pakkaspäivinä), muutoin yleensä asennossa 2.
 
J

jansy

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump sanoi:
Tässä alla on pumpun vakioarvot sekä itselläni käytössä olevat sähkövastusten raja-arvot sekä käyttämäni ohjelmat, joilla ILPO Comfort CE50/9+T-10 yhdistelmä on ainakin viime talven toiminut moitteettomasti.

Näitä arvoja pääsee säätämään painamalla nuoli alas + Enter yhtä aikaa kunnes sätövalikko aukeaa.

Parametri, vakio-arvo, käyttämäni muutettu arvo:
Lisä Lämmit step L1, 0.0 C, 0.0 C
-"- step L2, 0.0 C, 0.0 C
-"- step L3, 0.0 C, 0.0 C
-"- step M1, 44.0 C, 56.0 C
-"- step M2, 42.0 C, 53.0 C
-"- step M3, 40.0 C, 51.0 C
-"- step H1, 50.0 C, 60.0 C
-"- step H2, 48.0 C, 58.0 C
-"- step H3, 46.0 C, 56.0 C

(L1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin MATALA (Low), M1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin NORMAALI (Medium), H1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin SUURI (High))

Näillä raja-arvoilla olen sitten käyttänyt seuraavia ohjelmia:
- Käyttöveden prioriteetti MATALA keväällä, kesällä ja syksyllä (kun lämmintä enemmän kuin n. -10 C)
- Käyttöveden prioriteetti NORMAALI talvella (kun kylmempää kuin -10 C)
- Käyttöveden prioriteetti SUURI (satunnaisesti ja lähinnä varmuuden vuoksi kun suihkussa kävijöitä on yli 4 hlö parin tunnin sisällä, jottei lämmin vesi varmasti lopu yövierailtakaan kesken)

Lisäksi käyttöveden pyyntiarvona käytän aina 55 C.

Että sellaista...mitään takeita en anna tai muutenkaan ota vastuuta näistä, mutta itselläni on ainakin tuntunut pelittävän hyvin näillä säädöillä.

Sen verran vielä noista "parametreistä" että kävin niitä nakuttelemassa koneelle. Mutta ainakin omassa koneessani sai valita vain lämpötilan milloin vastus napsahtaa päälle, mutta ei pysty valitsemaan mihin lämpötilaan asti se on päällä!

Eli nämä pystyin laittamaan:
-"- step M1, 44.0 C
-"- step M2, 42.0 C
-"- step M3, 40.0 C
-"- step H1, 50.0 C
-"- step H2, 48.0 C
-"- step H3, 46.0 C

Mutta mistään ei pääse vaikuttamaan mihin lämpötilaan asti vastukset auttavat. Vai olenko vaan niin tumppu että en osaa... Vai puskeeko vastukset aina tuonne 55C asti kun käynnistyvät?

Kiitti vaan jo avusta, luultavasti laite toimii näilläkin säädöillä. Pakkasia odotellessa.
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Tarkennusta vielä väärinkäsitysten välttämiseksi, eli kyseessä on juuri se yksi ja sama raja-arvo jossa vastus menee päälle ja pysyy päällä siihen saakka kunnes lämminvesivaraajan lämpötila on jälleen kyseisessä raja-arvossa tai nousee sen yli.

Käytän siis talvella arvoja:
-"- step M1, 56.0 C
-"- step M2, 53.0 C
-"- step M3, 51.0 C
-"- step H1, 60.0 C
-"- step H2, 58.0 C
-"- step H3, 56.0 C

Ne aiemman postauksen keskimmäiset arvot olivat niitä jotka ainakin minun pumpussani olivat tehtaalla asetettuina ja niitä käytettäessä ongelmia juuri tulee kun pakkanen alkaa paukkua. saattaa toki olla että ovat päivittäneet jo raja-arvoja uudempiin pumppuihin kun ovat havahtuneet ongelmiin?

Eli esimerkin omaisesti homma menee näin yllä olevilla arvoilla ja 55 C lämminvesipyynnillä:
Alussa kun varaajan lämpötila on 55 tai hiukan yli niin mitään ei tapahdu. Kun lämmintä vettä käytetään ja varaajan lämpötila laskee tarpeeksi niin lämpimän veden tuottaminen alkaa eli kompressori ja 1. vastus käynnistyy. Jos lämpötila varaajassa laskee edelleen ja menee alle 53 C käynnistyy myös 2. vastus (Tällöin lämmittää kompressori + 2 vastusta). Mikäli varaajan lämpötila laskee edelleen alle 51 C käynnistyy myös 3. vastus (Tällöin lämmittää kompressori + 3 vastusta, eli kaikki mitä koneesta löytyy).
Varaajan lämpötilan alkaessa nousta ja saavuttaessa arvon 51 C menee 3. vastus pois päältä (Tällöin käytössä kompressori + 2 vastusta) ja edelleen saavutettaessa 53 C menee 2. vastus pois päältä jolloin käyttöön jää kompressori + 1. vastus joilla lämmitetään kunnes lämpötila on pyynnissä 55 C tai yli. Ja nyt ollaan taas alkutilanteessa.
 
J

jansy

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Pump sanoi:
Tarkennusta vielä väärinkäsitysten välttämiseksi, eli kyseessä on juuri se yksi ja sama raja-arvo jossa vastus menee päälle ja pysyy päällä siihen saakka kunnes lämminvesivaraajan lämpötila on jälleen kyseisessä raja-arvossa tai nousee sen yli.

Käytän siis talvella arvoja:
-"- step M1, 56.0 C
-"- step M2, 53.0 C
-"- step M3, 51.0 C
-"- step H1, 60.0 C
-"- step H2, 58.0 C
-"- step H3, 56.0 C

Ne aiemman postauksen keskimmäiset arvot olivat niitä jotka ainakin minun pumpussani olivat tehtaalla asetettuina ja niitä käytettäessä ongelmia juuri tulee kun pakkanen alkaa paukkua. saattaa toki olla että ovat päivittäneet jo raja-arvoja uudempiin pumppuihin kun ovat havahtuneet ongelmiin?

No tottakai, Selkeästihän se tuossa aikaisemmassa viestissäsi lukee! Voi voi että ihminen voi olla tyhmä...

Mutta hyvä tietää siis jos vastaavia ongelmia ilmenee niin voipi käydä muuttamassa näitä arvoja!

Kiitti ja moi!
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Morjes.

Mitä teillä on CE 50-6 koneen perusarvo M1 lattian lämpenemisviive kaskadisäädöllä ?
Meillä 16.00 MWs/K ja tehdas asetus listassa myös. Kone toimitettu tällä arvolla.
Kaikkialta muualta löytyy arvo 32.00 MWs/K ja myös Iltolta sanottiin että näin kuuluu olla.
Tiedä sitten paljonko vaikuttaa, molempia kun olen kokeillut enkä eroa huomaa. Pienemmän arvon pitäisi minun mielestäni olla nopeampi reakoimaan.
Kone kaikkiaan kehittämisen arvoinen. Valmis se ei todellakaan ole. Käsittämättömia aivoituksia vehkeellä.

P.S Arvo löytyy, kun painaa molemmista kolmioista yhtäaikaa ja sitten 4 kertaa kolmiota ylöspäin.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Noni, nyt se perkele alko temppuilemaan.

Lauantaina aamulla oli tullut ilmoitus, "aseta ilmansuodatin" tms. No, puhaltelin suodattimet puhtaaksi ja kaikki näytti olevan ok.
Sunnuntaina vai oliko peräti lauantai ehtoolla oli taas punainen ledi syttynyt; "ylipaine kuumakaasu". Mitä perkelettä toi ilmoitus tarkoittaa ja mitä sille voi tehdä?
Kuittasin ilmoituksen pois ja pumppu hörähti päälle (itseasiassa eka kertaa näin pumpun käyttävän 5000w tehoa), hörisi aika monta tuntia ja sammui. Näytti toimivan normaalisti, kunnes tänään töistä tullessa oli sama ilmoitus taulussa taas.
Palauttelin kaikki kohdat takasin ennalleen, joita olen viime aikoina säätänyt, esim. käyttövesi takaisin 55asteeseen ja yölämpötiputus takaisin 1,5asteeseen.

Onko se jotenkin yhteydessä ilmansuodattimen tukkeutumiseen? Onko jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa?

Siinä taulussa luki kyllä "ks. ohjekirja", mutta sieltä en löytänyt tietoa tuollaisesta. :-\
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Onko se jotenkin yhteydessä ilmansuodattimen tukkeutumiseen? Onko jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa?
Itsellä tuo ilmafilsu on ilmoitellut itsestään tähän mennessä kahdesti about vuoden aikana. Molemmilla kerroilla filsu pois, imuroidaan "puhtaaksi", filsu takasin ja ilmoituksen kuittaus. Ei muita kommervenkkejä kummalkaan kerralla :cool:
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Itsellä tuo ilmafilsu on ilmoitellut itsestään tähän mennessä kahdesti about vuoden aikana. Molemmilla kerroilla filsu pois, imuroidaan "puhtaaksi", filsu takasin ja ilmoituksen kuittaus. Ei muita kommervenkkejä kummalkaan kerralla :cool:
Joo, ilmafilsusta se ei mullakaan uudestaan ilmottanut vaan nyt antaa tota "ylipaine kuumakaasu"-herjaa ruudulle. :-X

Ajattelin, josko sillä olisi jokin syy-yhteys tuohon ilmansuotimen puhdistukseen..
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Joo, ilmafilsusta se ei mullakaan uudestaan ilmottanut vaan nyt antaa tota "ylipaine kuumakaasu"-herjaa ruudulle. :-X

Ajattelin, josko sillä olisi jokin syy-yhteys tuohon ilmansuotimen puhdistukseen..

Millä nopeudella sulla puhaltimet? Oletko muutellut hertsejä eri käyttövaiheille? Tuo hälytys viittaa siihen ettei lauhtumista tapahdu riittävästi, eli ilmaa ei liiku tarpeeksi.

Mulla teki tuota pari kertaa kun nostin käyttöveden maksimi hertsejä vähän turhan korkeaksi(60Hz) kokeilumielessä.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT sanoi:
Mulla teki tuota pari kertaa kun nostin käyttöveden maksimi hertsejä vähän turhan korkeaksi(60Hz) kokeilumielessä.
Duodaa... Miksi noiden vehkeiden kanssa pitää leikkiä? ??? Toki jos omaa mielenkiintoa riittää, mutta esim. meillä asentaja kun piti käyttöopastuksen, sanoi samalla että näillä asetuksilla tuo toimii parhaiten tässä talossa. Sen verran kuitenkin tuolla kaverilla asennuskokemusta jo takana, että olen uskonut ihan suosiolla :cool:
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT sanoi:
Millä nopeudella sulla puhaltimet? Oletko muutellut hertsejä eri käyttövaiheille? Tuo hälytys viittaa siihen ettei lauhtumista tapahdu riittävästi, eli ilmaa ei liiku tarpeeksi.

Mulla teki tuota pari kertaa kun nostin käyttöveden maksimi hertsejä vähän turhan korkeaksi(60Hz) kokeilumielessä.
Mulla taitaa olla puhallin nopeudella 5, jos muistan oikein. Täytyy tarkistaa. En oo sen enempää säädellyt tota, menee aika perusasetuksilla.

HiTec sanoi:
Duodaa... Miksi noiden vehkeiden kanssa pitää leikkiä? ??? Toki jos omaa mielenkiintoa riittää, mutta esim. meillä asentaja kun piti käyttöopastuksen, sanoi samalla että näillä asetuksilla tuo toimii parhaiten tässä talossa. Sen verran kuitenkin tuolla kaverilla asennuskokemusta jo takana, että olen uskonut ihan suosiolla :cool:
Mulla putkimies oli niin tumpula, ettei tiennyt tuosta loppujen lopuksi yhtään mitään, vaikka puheiden mukaan oli niiden kanssa pelannutkin.

Täytyy myöntää, että mulla kävi pieni "mosavirhe" tuon ilmansuotimen puhdistuksen kanssa. Puhdistin ensin siis pelkästään T10:n suotimet ja eilen illalla tajusin, että pumpussa itsessäänkin on suodin. :-[ Putsasin vielä sen ja löin vehkeet taas tulille.

Yön aikana ei ollut mitään kummallista tapahtunut. Kävin varastossa joskus 01-02 välillä tarkistamassa, kun poika herätti niihin aikoihin ::)

Se kyllä voisi selittyä tohon, että ilma ei liiku tarpeeksi. Toivotaan, että olisi ollut siitä kiinni. Töiden jälkeen selviää..
 
J

jansy

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

"Ylipaine kuuma kaasu" ilmoitus tuli myös minulla. Mutta se tuli koska vesipumppu oli koneessa rikki ja sitä kautta koko masiina meni sekaisin. Vaikea kuvitella että ilmansuodatin olisi niin tukossa että antaisi tuota ilmoitusta?!

Sinuna soittaisin suoraan Swegonille josta ohjaavat puhelun Mika Nyströmille tai ainakin antavat nron. Hän opastaa kunhan ehtii. Lienee ainoa ihminen Suomessa joka työnsä vuoksi on kyseiseen koneeseen perehtynyt. Ja osaa opastaa aivan varmasti...

Mulla kanssa putkari ei ymmärtänyt koneesta mitään. Ja siksi oon itse joutunut hieman koneeseen perehtymään. Myös Ilto/Swegon (Mika) ovat auttaneet tarvittaessa...
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

jansy sanoi:
"Ylipaine kuuma kaasu" ilmoitus tuli myös minulla. Mutta se tuli koska vesipumppu oli koneessa rikki ja sitä kautta koko masiina meni sekaisin. Vaikea kuvitella että ilmansuodatin olisi niin tukossa että antaisi tuota ilmoitusta?!

Sinuna soittaisin suoraan Swegonille josta ohjaavat puhelun Mika Nyströmille tai ainakin antavat nron. Hän opastaa kunhan ehtii. Lienee ainoa ihminen Suomessa joka työnsä vuoksi on kyseiseen koneeseen perehtynyt. Ja osaa opastaa aivan varmasti...

Mulla kanssa putkari ei ymmärtänyt koneesta mitään. Ja siksi oon itse joutunut hieman koneeseen perehtymään. Myös Ilto/Swegon (Mika) ovat auttaneet tarvittaessa...

Pumpun toiminta on helppo tarkistaa. Ota alaosan etupelti pois ja pumpussa iso ruuvi päässä joka avattavissa talttapäällä. Sieltä testaat vaikka meisselillä et pyöriikö pumppu.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Nyt näyttäs pumppu toimivan taas normaalisti *kop kop*. Soitan vielä tonne valmistajalle ja koitan saada sieltä vielä varmistuksen tuohon ongelmaan.

En usko, että mulla on on kiertovesipumppu rikki. Se tuntuu pitävän ihan normaalia hurinaansa. Senkin kyllä voisin varmuudeksi tarkistaa.

Olin ton Mikan kanssa sillon puhelimessa, kiun hankin tuota laitetta. Koitin eilen googlailla ja huomasin, että hänet oli nimitetty johonkin toiseen hommaan. Tietääkö kukaan, mahtaako se vielä vastailla mieltä kaihertaviin pumppukysymyksiin :)
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Nyt näyttäs pumppu toimivan taas normaalisti *kop kop*.
Vanha paska, se mitään toimi. Aamulla oli taas tuttu ilmoitus taulussa.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Duodaa... Miksi noiden vehkeiden kanssa pitää leikkiä? ??? Toki jos omaa mielenkiintoa riittää, mutta esim. meillä asentaja kun piti käyttöopastuksen, sanoi samalla että näillä asetuksilla tuo toimii parhaiten tässä talossa. Sen verran kuitenkin tuolla kaverilla asennuskokemusta jo takana, että olen uskonut ihan suosiolla :cool:

Jos laite ei pelaa toivotulla lailla niin miksei sitä saisi koittaa virittää paremmin toimivaksi. Itellä on suunnitteilla järjestelmään oma automatiikka jos tuota en pikku muutoksilla saa toimivaksi kamppeeksi talven aikana.
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Nyt on ilmeisesti Ilpo Comfortin myynti lopetettu. Ei löydy Swegonin sivuilta kuin poistetuista tuotteista tietoa.
Taitaa olla kallis ja reistaileva paskakone, ettei kannata jatkaa myyntiä.
Olisi vaan kiva tietää kauanko paskakasaan saa varaosia, suodattimia, neuvoja vikatilanteisiin, huoltoa jne.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Paskone sanoi:
Nyt on ilmeisesti Ilpo Comfortin myynti lopetettu. Ei löydy Swegonin sivuilta kuin poistetuista tuotteista tietoa.

Tältä vaikuttaa, on poistuneiden tuotteiden listalla...
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Paskone sanoi:
Olisi vaan kiva tietää kauanko paskakasaan saa varaosia, suodattimia, neuvoja vikatilanteisiin, huoltoa jne.
No eihän tuossa ole kuin yksi karkeasuodin, jolla poimitaan poistoilmasta suurimmat kököt ennen lämmönvaihdinta = moisen leikkelet vaikka itse muutaman euron G4-rätistä ;) Sisuskalut onkin sitten jo toinen juttu, mutta eiköhän tuo tieto-taito-neuvonta ja huolto pelaa vielä jokusen vuoden kuitenkin. Asennettua laitekantaa kuitenkin on jo jonkin verran ja maahantuojalla lienee myös jonkin sortin vastuu niistä (vrt. esim. virallisesti maahantuodut autot) :cool:

Sinällään en olisi tilanteesta kovin huolestunut. Kehitys kehittyy ja laitteet uusiutuu. Ihan normaalia nykypäivänä :) Henk.koht. ihmettelen kun ko. laitteessa ei ole esim. kelloa lainkaan. Siis tuo vehjes ei tiedä tuon taivaallista paljonko kello on tai mitä pvm on, saati että tietäisi yö/päiväsähköistä yhtään mitään. Tuo kello voisi mahdollistaa esim. ajastukset sisäyölämpötilan laskuista, varaajan lämpötilan nostoista edullisemmalla yösähköllä jne. Nykyisessä laitteen valikossa näkyvä "yölämpötila" on käytännössä lämpötilan lasku jonka laite sallii ennen kuin vastukset pomppaa peliin. Eli aika "mielenkiintoinen" suomennos Smiley211006
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Morjes.

Mitä teillä on CE 50-6 koneen perusarvo M1 lattian lämpenemisviive kaskadisäädöllä ?
Meillä 16.00 MWs/K ja tehdas asetus listassa myös. Kone toimitettu tällä arvolla.
Kaikkialta muualta löytyy arvo 32.00 MWs/K ja myös Iltolta sanottiin että näin kuuluu olla.
Tiedä sitten paljonko vaikuttaa, molempia kun olen kokeillut enkä eroa huomaa. Pienemmän arvon pitäisi minun mielestäni olla nopeampi reakoimaan.
Kone kaikkiaan kehittämisen arvoinen. Valmis se ei todellakaan ole. Käsittämättömia aivoituksia vehkeellä.

P.S Arvo löytyy, kun painaa molemmista kolmioista yhtäaikaa ja sitten 4 kertaa kolmiota ylöspäin.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Paskone sanoi:
Nyt on ilmeisesti Ilpo Comfortin myynti lopetettu. Ei löydy Swegonin sivuilta kuin poistetuista tuotteista tietoa.
Taitaa olla kallis ja reistaileva paskakone, ettei kannata jatkaa myyntiä.
Olisi vaan kiva tietää kauanko paskakasaan saa varaosia, suodattimia, neuvoja vikatilanteisiin, huoltoa jne.

Kyllä laitteen tuonti ja myynti on lopetettu. Kuulin asiasta jo jonkinaikaa sitten. Johtuu huonosta kurssista, eli on kannattamatonta.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Paskone sanoi:
Morjes.

Mitä teillä on CE 50-6 koneen perusarvo M1 lattian lämpenemisviive kaskadisäädöllä ?
Mulla on myös tuo 32MWs/K. En ole muuttanut, tuolla arvolla ollut alusta asti.

Sain muuten tuon "ylipaine kuumakaasu" herjan poistumaan, kun soittelin Nyströmille ja sain neuvon suurentaa huonetermostaattien pyyntiä. Koneella ei siis ollut paikkaa minne olisi hävittänyt kaiken tuottamanta lämmön, koska termostaatit oli säädetty niin pienelle.

Nyt on taas muutamaan otteeseen tullut tuo sama ilmoitus, noin kuukauden meni nätisti, kunnes alkoi nollakelit. En tiedä onko sillä vaikutusta moiseen. Pesin suotimen ja käytin pumpusta virrat alhaalla ja nyt on pari päivää mennyt ongelmitta.

Tuo ylipaine ilmoitus on siltä osin harjaanjohtava, että kyseessä voi olla kumpi tahansa, yli -tai alipaine ongelma. Pumpun ohjelma vain ei osaa kertoa niistä kuin tuolla yhdellä viestillä. :)

Lisäksi muutin lämmitystavan lattiasta patterivalintaan, tämä reagoi kuulemma nopeammin lämpötilan vaihteluun.

Millaisia tuntimääriä teillä pyörii tuo kompressori päivittäin? Oon sieltä valikosta pitänyt kirjaa joka näyttää vastusten kilowatit, kokonaisajan, kompuran käyntitunnit jne. 4 kohtaa. Mulla toi näyttäis käyvän pauttiarallaa 12tuntia päivässä, johon sisältyy siis 2 aikuisen ja 1 lapsen suihkutukset ja hiukan käyttövettä. Suurin osa tunneista menee siis lattialaatan lämmittämiseen.

Näkyykö jostain valikosta minkäasteista vettä lähtee kiertoon? Paluuveden lämpötilan se näyttää, mutta ei lähtevää?
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Taas tuntuu satelevan tuota "ylipaine kuumakaasu" ilmoitusta. En käsitä mistä se saattaa johtua. Viime kerralla oli tosiaan huonetermarit niin pienellä, että pyynti ei vastannut tuottoa, ja termarien pyynnön nostaminen poisti tuon ongelman. Nyt ei tunnu olevan siitäkään kiinni.. :-\

Täytyy varmaan huomenna soitella Nyströmille taas ja pyydellä vinkkejä.
 

zadah

Vakionaama
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Taas tuntuu satelevan tuota "ylipaine kuumakaasu" ilmoitusta. En käsitä mistä se saattaa johtua. Viime kerralla oli tosiaan huonetermarit niin pienellä, että pyynti ei vastannut tuottoa, ja termarien pyynnön nostaminen poisti tuon ongelman. Nyt ei tunnu olevan siitäkään kiinni.. :-\

Täytyy varmaan huomenna soitella Nyströmille taas ja pyydellä vinkkejä.

Jäähtyykö jäteilma enää? Jos ei, niin koneesta on aineet pihalla ja se ilmoitus tulee matalapaine anturilta.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

zadah sanoi:
Jäähtyykö jäteilma enää? Jos ei, niin koneesta on aineet pihalla ja se ilmoitus tulee matalapaine anturilta.
Jäähtyy, hetki takaperin kun kävin katsomassa jäteilma oli jossain -6 tuntumassa, muistaakseni.
 

zadah

Vakionaama
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Jäähtyy, hetki takaperin kun kävin katsomassa jäteilma oli jossain -6 tuntumassa, muistaakseni.

Katsoppa testausvalikosta arvot C ja D:
 

Liitteet

  • testausvalikko.JPG
    testausvalikko.JPG
    54,6 KB · Katsottu: 683
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

zadah sanoi:
Katsoppa testausvalikosta arvot C ja D:
Kurkkasin noi eilen illalla vielä ton edellisen jälkeen. Kompuran käydessä (en muista millä teholla), lämmitettäessä lattiaa olivat arvot kutakuinkin:
C: -3,5
D: 24,5 (pyynti mulla on 26)

Käyttövettä lämmitettäessä en noita huomannut katsoa, enkä lepotilassa. Lepotilassa toi C on mielestäni plussan puolella. Viikonloppuna toi C arvo huiteli jossain -13 asteessa, sellainen muistijälki on jäänyt.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Jep, äsken tulin kotiin ja kävin kuittaamassa virheen pois.

Pumppu hörähti käyntiin ja samalla arvot oli kutakuinkin tämmöset:

A: 22.20 - pyynti 22.50
B: 55.00
C: -10.10
D: 25.10 - pyynti 26.00

Mulla on puhallin ollut nopeudella 5, minkä mukaan tuo määritetään? Minkä perusteella se asetetaan? Manuaalissa ei ollut annettu ohjeita tuolle.
 
Back
Ylös Bottom