Katselin kommentteja, ja muutamaan niihin omat kommentit:
- "Miksi lämpöpumppu pitää taukoja lämmönteossa ?patteriverkkoon pitää olla koko ajan tasainen menoveden lämpö ulkolämpötila huomioiden muutoin sisälämpötila huojuu ja samoin verkoston paine joka pahentaa ilmaongelmia."
- En voisi olla enempää samaa mieltä, juurikin tuo on ongelma, koska välillä veden lämpö putoaa 25-30 asteeseen, ja sitten taas lämmitysjaksossa nousee jopa 55 asteeseen.
- Näiden ääripäiden välillä on sitten pumppu kiinni useita tunteja. Ja koska lähdetään nostamaan lämpöä hyvin alhaalta, niin sitten vedetään veden lämmöt turhan ylös, jotta saadaan lämmitettyä nopeasti kaikki verkostossa oleva vesi. Ja vasta sen jälkeen päästään vasta lämmittämään huoneita.
- Tätä vielä korostaa se, että huonelämpöanturi on verkostossa viimeinen patteri, jonka edellä on 4 muuta patteria, ja päähaarasta lähtee myös toinen haara, jossa on pesuhuoneen lattialämmitys ja 3 muuta patteria. Joten lämpöä hukkuu matkalla paljon, ja viimeisenä patterina kiertokin voi olla jo hitaampaa.
- Verkostossa oleva ilma ja sen aiheuttama epämääräinen kierto ei paranna asiaa
- Aikanaan sitten huoneanturin huoneeseen tulee liian lämmintä vettä, kun kaikkien muiden huoneiden pyynti vähenee (termostaatit), mutta verkostossa ja puskurivaraajassa on edelleen "ylilämmintä" vettä. Liika lämpö huoneessa taas pysäyttää pumpun pitkäksi aikaa, koska huoneen lämpö nousee lopulta jonnekin 22-22.5 asteen tasolle, kun pyynti on 21.5. Tämä noidankehä toistuu, ellei laite opi paremmaksi.
- Verkoston patterien tasapainottaminen auttaisi osaltaan asiaa, jolloin voisi poistaa termostaatit yhtälöstä (paitsi lattialämmityksestä).
- Vakavasti olen jo harkinnut lämpökäyrään siirtymistä, jotta saisi verkoston lämmön tasaisemmaksi.
- "Patteriverkon ilmaaminen käy 10 minuutissa keneltä vaan, ei tarvi olla putkimies."
- Noup, yleisteoriassa ehkä, tässä tapauksessa ei. Kolme yrittäjää, eikä toimi edelleenkään
- Paineet nostettu 1.6
- Kaikki termostaatit auki
- Kiertovesipumppu täysillä jonkin aikaa
- pumppu ja sisäyksikkö pois päältä (40 min) jotta ilma kertyy korkeimpiin paikkoihin
- Ilmaus verkostolle (jonkin verran ilmaa) ja pattereille (hyvin vähän ilmaa muutamissa)
- Säädöt takaisin kohdilleen ja käynnistys
- edelleen ilmaa verkostossa
- Yksi sivupatteri tukossa, koska ylimmässä kohdassa on ilmalukko, eikä siellä ole ilmausmahdollisuutta
- Tätä jumppaa on toistettu jokunen kerta, eikä toimi
- Seuraavaksi ilmaillaan putki(henkilöiden) toimesta isommalla kädellä letkujen avulla koko systeemiä.
- Osasyynä kaikkeen varmaan se, että putket aikanaan asentaneet ovat onnistuneet tekemään vaikka minkälaisia mutkia ja kulmia putkistoon, joissa ilma voi muhia. Ja parista kriittisestä yläkohdasta puuttuu ilmausventtiili. Lisäksi putket kulkevat välillä ylhäällä ja alhaalla, joten löytyy paikkoja mihin ilma pääsee jumittamaan
- Noup, yleisteoriassa ehkä, tässä tapauksessa ei. Kolme yrittäjää, eikä toimi edelleenkään
- Ensi viikolle onnistuin saamaan uuden ilmausjumpan. Jos onnistuu, niin sitten ruveta painimaan erinäisten säätöjen välillä. On kuitenkin baseline olemassa johon verrata mitä säädöt vaikuttavat. Ja eliminoitu ilma pois yhtälöstä (toivottavasti)
Viimeksi muokattu:
Näyttää olevan kiireitä muissa hommissa, ja toki ilmaaminen on sellainen vähän tympeä ja epäkiitollinen homma koska voi joutua tekemään useamman kerran. Eikä nyt taida olla ihan paras hetki muutenkaan, ei viitsisi ilmailla keskellä tulevia 30 asteen pakkasia. Mr Murphy tulee silloin varmasti käymään vierailulla tavalla tai toisella.