Aktiivinen jäsen
Sulla on selvästi se sama versio, mikä oli VTT:n testissäkin. Täällä n. -19C ja pumppu vetää yhä 30 min lämmitysjaksoja. Pyynti 25C ja puhallus täysillä, mutta kämppä vaan viilenee (MelCloud näyttää nyt 20C). Samassa kelissa riitti viime talvena lämmitysteho, jos olin IVO-resetillä pakottanut pidempiin lämmitysjaksoihin. Pari hassua tippaa tulee vettä per sulatus, joten mitään järkeäkään ei noin tiheässä sulatuksessa ole. Juuri kun laite alkaa puhaltamaan kunnolla lämmintä, katkeaakin lämmitys jo seuraavaan sulatukseen.Näyttää olevan useampia totuuksia☺
Yksi on että oma pumppuni lämmittää tasaisia 2h 10min jaksoja mihin sisältyy vajaan 10min sulatus.
Ketjussa ylempänä myös faktaa loggerin kuvan muodossa
Ja tähänhän on siis vaihdettu kertaalleen tuo ulkoyksikön piirikortti. Pitänee seuraavaksi vaatia koko ulkoyksikön vaihtoa tai kaupan purkua.
En voi suositella pumppua kenellekään. Suorituskykyarvot ovat silkkaa kusetusta, samoin VTT:n testi. Scanofficella ei tunnu olevan halua ottaa mitään vastuuta, joten vääntämään joutuu. Tuurilla voi saada toimivan laitteen, mutta voi käydä myös huono tuuri. Lisäksi tuo sulatuksen pauke on häiritsevä.
EDIT: Kuvasta näkee, miten lämpötila alkaa laskea, kun pumppu ei enää pysty lämmittämään tarpeeksi liian tieheästä sulatusvälistä johtuen.