MSZ-LN sulatushuijaus

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Hyvin toimii runneri "teholastu"
Lyhyin 1h40min, pisin 3h. Illalla oli lähemmän nollassa keli ja nyt -10. Kenno täysin sulana kun parin sulatuksen jälkeen katsoin. Ihmetyttää kun jostain katsoin max lämmitysajan olevan 1h50min niin onko se että runneri menee off tilaan ja mitsu itse päättää mitä päättääkään tehdä?
 

iro

Vakionaama
@hessuttaja , jos "state"-tila menee Gurulle, niin sieltä näet mitä Mitsurunner puuhailee. Oletusarvoisesti säälisulatus tulee 150 min (=2h30min) välein. On mahdollista (varsinkn lähellä nollaa olevissa ulkolämpötiloissa) että pumppu ei aloitta sulatusta vaikka huijaus poistetaan.
 

masse_

Jäsen
Noniin, U4-ongelma ratkesi: ensimmäinen ja viimeinen kerta kun käytän rosvoliitintä. :rolleyes: Boksista tuli ihan suht siisti, lyhyellä microusb-piuhalla ja Wemosin "prototyping" shieldilla (huijausvastus, ruuviterminaalit):
1642416714120.png

Tuo ABB AP10 kalvorasia mahtui juuri sopivan napakasti tuonne ulkoyksikön (multisplit) sisään, alkuperäisen sulatusanturin piuhat ulkopuolella poikki ja kytketty Wagoilla. Kennon DS18B20 on siellä yläputkessa mitä pohdin aiemmassa viestissä, ulkoanturin pujottelin kylmäaineputkien luota ja nipparilla sokkelitelineeseen. Tuolle 230VAC->5VDC:lle pitäisi kyllä keksiä joku parempi ratkaisu, olisi käyttöä muuallakin.

Home Assistantit graafien (On = Mitsurunner blokkaa sulatuksen) mukaan vaikuttaa tökkäävän 150 min maksimilämmitykseen eikä dT:hen. Kennossa ei vaikuttanut olevan juuri ollenkaan kuuraa 11:47 eli sen puolesta maksimiaikaa uskaltanee hyvinkin pidentää.
1642417363203.png

:sille: vaan kehitysporukalle, jos kiinnostaa vaikka tuon Home Assistantin virittely niin mulle voi paiskata yksityisviestiä.
 

iro

Vakionaama
@masse_ ,säälisulatuksen 150min on asetettu varman päälle. Itsellä Mitsu FDssä ja kellosulatukselle menevässä Panassa olen käyttänyt 7 tunnin säälisulatusta, ovat toimineen ongelmitta jo viitisen vuotta. Säälisulatusaika on määritelty constants.h:ssa.
MIllainen sinun Home Assistant setup on?
 

masse_

Jäsen
Jeps, näin ajattelinkin että sinne on valittu konservatiiviset alkuarvot ja niitä voi "omalla vastuulla" lähteä muokkaamaan. Komeasti toimii muuten tuo OTA-päivityskin, pidensin nyt alkuun neljään tuntiin ja rääkätään sitten kovemmilla pakkasilla lisää kun on oikeasti tarvetta lisälämmitykselle. Alakanttiin mitoitettu Ecodan siis päälämmönlähteenä..

Home Assistantista olisi varmaan tarinaa oman ketjunkin verran, mutta eniten näin lämpöpumppufoorumia kiinnostavana lienee Melcloud-integraatio, josta muutamana DIY-automaatioesimerkkinä
  • Liukuva keskiarvo ILP ottotehosta, jos putoaa alle 800 watin riittävän pitkäksi aikaa niin käsketään Heat -> Fan, jotta tuo sulatushulluuttakin psykoottisempi katkokäynti loppuu. Olohuoneen sisäyksikkö tarkistaa missä asennossa siivekkeet on ja kääntää ne tarvittaessa ylös
1642428802458.png

  • VILP vastusten käyttö tarkoittaa todennäköisesti lisälämmöntarvetta -> ILP lämmitys päälle, jos vastukset edelleen päällä niin lisää lämpötilapyyntiä
  • VILP ohjauksessa kuormanhallintana tarvittaessa huonelämpötilan pyynnin pudotus; käyttöveden lämpötilapyynti ottaa huomioon mm. aurinkopaneelien tuoton (Fronius), pörssisähkön tunnin ja seuraavan hinnan, ulkolämpötilan (COP), kuinka moni on kotona :D tai sitten vaan säätelen käsin, kätevämpi kuin Mitsun oma sovellus
  • Setup muuten
    • Geneerinen mini-PC (aiemmin Raspberry, oli liian epävakaa tietyllä versiolla mutta uusimmissa tietääkseni korjattu), etäyhteydet Nabu Casan kautta (muutama e/kk)
    • ConBee II USB "Zigbee-antenni", ohjaa mm. Ikea Trådfri pistorasian kautta kiertovesipumppua ja valoja; lukee kaukosäätimiä ja Aqaran oviantureita. Autotallin ja kesämökin ILP varten Tado-integraatio
    • Lämpötiloja mittaamassa muutama Ruuvitag (toimii suoraan ilman Ruuvin Gatewayta), kasa Mitsurunneria vastaavia Wemos+DS18B20-paketteja (data Blynkin pilveen, HA:lle Rest-sensorin kautta)
 

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
@hessuttaja , jos "state"-tila menee Gurulle, niin sieltä näet mitä Mitsurunner puuhailee. Oletusarvoisesti säälisulatus tulee 150 min (=2h30min) välein. On mahdollista (varsinkn lähellä nollaa olevissa ulkolämpötiloissa) että pumppu ei aloitta sulatusta vaikka huijaus poistetaan.
Pitää tuohon yrittää syventyä viikonloppuna, pelottaa vaan avata koodeja ja erehdyn kuiteskin laittamaan pisteen väärään kohtaan ja koko runneri sitten sekasin kuin seinäkello :)

Yöllä heräsin vessassa käymään ja just sattu sulatus tulemaan, kellotin sulatuksen ajaksi noin 2min30sek, pakkasta oli -9.

Suunnilleen 3h lämmitysjaksoja nyt, kämpässä lämmintä ja testimielessä en takkaa lämmitä, pelkkä pumppu koko taloon pl.kylppärin lattia, ottoteho tässä aamupalan aikana 660-880w välillä
 

Liitteet

  • Screenshot_20220118_074414_com.opera.browser.jpg
    Screenshot_20220118_074414_com.opera.browser.jpg
    44,3 KB · Katsottu: 200
  • Screenshot_20220118_034704_com.opera.browser~2.jpg
    Screenshot_20220118_034704_com.opera.browser~2.jpg
    38,9 KB · Katsottu: 203

iro

Vakionaama
Mitsurunnerissa on havaittu ominaisuus resetoitua satunnaisesti noin kerran vuorokaudessa. Tämä lähinnä kosmeettinen ongelma näkyy "state"-tilan hetkellisenä -4 arvona sekä tilakoneen" rytmihäiriönä" ja resetoitumista seuraavan tilan epänormaalina kestona. Juurisyy resetoitumiseen ei ole tiedossa, mutta @JoKos testaa parhaillaan softaversiota jolla resetoitumista ei tapahdu tai tapahtuu huomattavasti harvemmin (kerran/viikko?)
Laita tänne tietoja missä määrin resetoitumisia näytää tapahtuvan sinun Mitsurunner-ympäristöissä! Saatujen kokemusten perusteella sitten pähkätään kannattaako Mitsurunner-softaan tehdä päivitys.
 

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Miten pitkiä vetoja muilla tulee? Oma on tykittäny tänään 6h vetoja, saisko jotenkin että sulatuslupa annettas mitsulle 2h välein ja sulatuksen jälkeen vasta runneri aktivoitusi, mietyttää se öljyn kerääntyminen lauhduttimeen.

Päivällä sulatus kesti 6m30sekuntia ja nyt sulatus 6 minuuttia, oli kyllä sulateltavaakin
 

Liitteet

  • Screenshot_20220118_204459_com.opera.browser.jpg
    Screenshot_20220118_204459_com.opera.browser.jpg
    41,7 KB · Katsottu: 190

JoKos

Jäsen
Minulla säälisulatus on asetettu 7 tuntiin. Näillä pikku pakkasilla ja kuivalla ilmalla, (suht. kosteus n. 75%) lämmitysjaksot menevät sinne seitsemään tuntiin.
 

Liitteet

  • daily-values.png
    daily-values.png
    83,1 KB · Katsottu: 197

iro

Vakionaama
@hessuttaja , jos tuo liiteenä oleva kuva on deltaT, niin ei syytä huoleen. Oikeasti tarpeellinen sulatus on vain tuo viimeinen. Jos sinulla on 2h30min säälisulatusraja, niin joka toisella huijauksen poistolla pumppu ei ole nähnyt tarpeelliseksi aloittaa sulatusta.
 

jarkko_h

Vakionaama
Pitää tuohon yrittää syventyä viikonloppuna, pelottaa vaan avata koodeja ja erehdyn kuiteskin laittamaan pisteen väärään kohtaan ja koko runneri sitten sekasin kuin seinäkello :)

Yöllä heräsin vessassa käymään ja just sattu sulatus tulemaan, kellotin sulatuksen ajaksi noin 2min30sek, pakkasta oli -9.

Suunnilleen 3h lämmitysjaksoja nyt, kämpässä lämmintä ja testimielessä en takkaa lämmitä, pelkkä pumppu koko taloon pl.kylppärin lattia, ottoteho tässä aamupalan aikana 660-880w välillä

Sulla on pukannut kone tuossa kelissä noin 2,3 kW lämpöä sisälle. Täydellä teholla olis antanut noin 3,5 kW. Jos laite olisi sulatellut 30 minuutin välein turhaan olis ulos lähtenyt täydellä teholla vain 2.5 kW lämpöä. Huijauksen tuoma lämmitysteholisä on huima koneelle, joka ennen on sulatellut turhaan. 30 minuutin väli tappaa copin ja lämmitystehon.

Puolentoista tunnin jälkeen ei enää isoa eroa tule lämmitystehoon ja kahden tunnin jälkeen käytännön ero on jo lähellä nollaa. Itse en välttämättä lähtisi tiristämään ihan viimeisiä tunteja riskillä.
 
Viimeksi muokattu:

masse_

Jäsen
Täällä eilen vedettiin niin pitkää siivua että näyttääpä lyhyeltä tuo aamuyön 3,5 h jakso. :D Mutta mitä kävin tänään 7:25 katsomassa niin kyllä siellä ihan kunnon sulatustarve oli, eilen kennossa ei ollut oikein mitään mihinkään aikaan.

Piikit ottotehossa illan tunneilla tulee toisen sisäyksikön käytöstä, siitä ei ole vielä satiaista siirretty joten puhaltelee miten sattuu manuaaliasetuksellakin.
 

Liitteet

  • 1642572920578.png
    1642572920578.png
    77,6 KB · Katsottu: 194

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Tänään kelit 0 pinnassa, aamulla räntää ja päivällä vettä tuli. Hyvin reagoi sulatuksiin kyllä, mitä kävin kennoa katsomassa niin ei yhtään pitempiä jaksoja tartte olla. Tulispa jo ne -30c pakkaset niin näkisi mitä runneri sitten tuumii :)
 

Liitteet

  • Screenshot_20220119_163744_com.opera.browser.jpg
    Screenshot_20220119_163744_com.opera.browser.jpg
    43,5 KB · Katsottu: 182

puu

Aktiivinen jäsen
Itselläni oli tuo pakkosulatus jopa 8 tuntia jossain välissä kun piti kokeilla kuinka pitkää siivua saa vedettyä. Sittemmin olen pudottanut muistaakseni 3 tuntiin. Itselläni on esiintynyt jään kerääntymistä tiettyihin paikkoihin kennoa, jos tämä vaikka vähän auttaisi siihen. Uskoisin tämän johtuvan siitä että paksummasta kuurakerroksesta tuppaa jäämän vähän tuonne nurkkiin ja sivuritilään.

Kuvausta ei ole saatavilla.


Kuvausta ei ole saatavilla.


Tässä selvästi myös tuo Misurunnerin ulkolämpötila-anturi kerää jäätä, sitä voisi koittaa siirtää myös parempaan paikkaan. Anturin mittaustulosta ei tuo jää tuntuisi kumma kyllä juuri vääristävän.
Kuvausta ei ole saatavilla.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Mitsurunnerissa on havaittu ominaisuus resetoitua satunnaisesti noin kerran vuorokaudessa. Tämä lähinnä kosmeettinen ongelma näkyy "state"-tilan hetkellisenä -4 arvona sekä tilakoneen" rytmihäiriönä" ja resetoitumista seuraavan tilan epänormaalina kestona. Juurisyy resetoitumiseen ei ole tiedossa, mutta @JoKos testaa parhaillaan softaversiota jolla resetoitumista ei tapahdu tai tapahtuu huomattavasti harvemmin (kerran/viikko?)
Laita tänne tietoja missä määrin resetoitumisia näytää tapahtuvan sinun Mitsurunner-ympäristöissä! Saatujen kokemusten perusteella sitten pähkätään kannattaako Mitsurunner-softaan tehdä päivitys.
Enpä ole ehtinyt/jaksanut vieläkään kokeilla tätä korjausta itse, mutta pitäisi kyllä ottaa työn alle kun ei ole iso juttu. Samoin pitää lisätä tuo units=°C -juttu. Ehkä sitten voisi jo julkaista virallisen Mitsurunner 1.0 releasen.
 

masse_

Jäsen
Enpä ole ehtinyt/jaksanut vieläkään kokeilla tätä korjausta itse, mutta pitäisi kyllä ottaa työn alle kun ei ole iso juttu. Samoin pitää lisätä tuo units=°C -juttu.
Mäkin voisin kyllä asiaan perehtyä sen verran että lisäisin sen units=°C:n sinne, aika halvalla tulisi nimi Githubin contributors-listaan :)

Mitä tulee toimintaan niin deltan liipaisuarvoa pudottelin jo parilla asteella (anturi kennon yläreunassa), vaikka 5.0:llakin syntyneen jääkuution sai hyvin sulatettua niin vaikuttaa turhalta vetää niitä viimeisiä minuutteja tuntien lämmitysjakson perään. Kovemmat pakkaset vielä kokeilematta, mutta tän vajaan viikon kokeilun perusteella edelleen 6/5 :sille:
 

jarkko_h

Vakionaama
Itselläni oli tuo pakkosulatus jopa 8 tuntia jossain välissä kun piti kokeilla kuinka pitkää siivua saa vedettyä. Sittemmin olen pudottanut muistaakseni 3 tuntiin
Tuota kolme tuntia pidemmäksi venytettäessä ei enää cop eikä lämpöteho käytännössä parane, tai muutokset hyvin marginaalisia. Lämmitysjakson muuttuessa kolmesta tunnista neljään paranee lämmitysteho ainoastaan noin 1%. Ei maksa vaivaa ottaa riskiä koneen jäätymisestä rikki.

Isot muutokset lämmitystehossa tapahtuu välillä 30 min ja 90 min. Sen jälkeen muutokset vähäisempiä ja käytännössä pirtin lämmöissä ja copeissa ei enää juuri edes tunnu onko jakso 2 tai 3 tuntia. Vaikutus lähinnä mukavuuteen (harvemmin sulatusääniä).
 

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Itselläni oli tuo pakkosulatus jopa 8 tuntia jossain välissä kun piti kokeilla kuinka pitkää siivua saa vedettyä. Sittemmin olen pudottanut muistaakseni 3 tuntiin. Itselläni on esiintynyt jään kerääntymistä tiettyihin paikkoihin kennoa, jos tämä vaikka vähän auttaisi siihen. Uskoisin tämän johtuvan siitä että paksummasta kuurakerroksesta tuppaa jäämän vähän tuonne nurkkiin ja sivuritilään.

Kuvausta ei ole saatavilla.


Kuvausta ei ole saatavilla.


Tässä selvästi myös tuo Misurunnerin ulkolämpötila-anturi kerää jäätä, sitä voisi koittaa siirtää myös parempaan paikkaan. Anturin mittaustulosta ei tuo jää tuntuisi kumma kyllä juuri vääristävän.
Kuvausta ei ole saatavilla.


Oman anturin laitoin ton orkkispaikan viereen, siellä ei kastu. Lisäks mulla on katos koneen päällä niin ei lunta vedä kennoon muuta kuin päädystä kovalla lumituiskulla. Sulla vois katos tehä terää kans.

Kenno on ollu sulana aina sulatuksen jälkeen, päädyssä oli nyt myräkän jälkeen pohjalla 2cm korkea jää mutta kennosta irti.

Anturien eristeet oli kosteana mitkä viime talvena laitoin, nyt otin eristeet ympäriltä pois ni olkoot tehdas kunnossa, ainut lisätoppaus on ylhäällä kennon ja yläpellin väliin lisäeriste, ei ollu pisaraakaan vettä tullu niihin eristevilloihin mitä kopan sisällä on.
 

Liitteet

  • IMG_20220115_121303.jpg
    IMG_20220115_121303.jpg
    74,1 KB · Katsottu: 273
  • IMG_20220115_114540.jpg
    IMG_20220115_114540.jpg
    100,5 KB · Katsottu: 281

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Onko se silleensä että tästä tiedostosta muutan arvoja, tallennan tämän ja komentokehotteessa suoritan run esphome mitsurunnerin? Että ei tarvitse koodailla niitä muita .yaml tiedostoja?
 

Liitteet

  • cosntant.jpg
    cosntant.jpg
    62 KB · Katsottu: 221

puu

Aktiivinen jäsen
Oman anturin laitoin ton orkkispaikan viereen, siellä ei kastu. Lisäks mulla on katos koneen päällä niin ei lunta vedä kennoon muuta kuin päädystä kovalla lumituiskulla. Sulla vois katos tehä terää kans.
Sinne halusin sen alunperin laittaakin, mutta tuli tilattua anturi liian lyhyellä piuhalla, niin annoin jäädä tuohon. Tosin itselläni tuo orkkisanturin paikkakin näyttäisi keräävän jäätä:
1643115942427.png


Ja mielestäni melko hyvin suojassa tuo oma pumppuni on. Suojakotelo päällä ja lähellä tuon ritilän puolella seinä:
1643116035762.png
 

juu

Jäsen
Koitin viime keväänä selvittää saisiko tuolta IoTGurulta maksullisena tarkempia graafeja, minkä pitäisi kai olla mahdollista, mutta ainakaan silloin en siinä onnistunut.
Ei saa. Paitsi jos lataa sieltä raakadatan ja visualisoi jollain muulla ohjelmalla.
 
  • Surullinen
Reactions: puu

Jaskawa

Tulokas
Onko tästä olemassa ohjeet rautalangasta vääntäen aloittelijalle? Itselle tullut pari viikkoa sitten LN25 ja ei tunnu pitävän noin 100 neliön kerrosta lämpimänä ja nyt mitä olen seurannut niin tuntuu pysähtelevän 30-60 minuutin välein eli varmaankin jäähdyttelee. Koitin noitaohjeita katsoa, mutta ei oikein auennut ainakaan tunnetun varsinainen asennus.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Pikaohje:

Kuvia asennuksista:
 

Jaskawa

Tulokas
Jumppasimpa sitten laitteen auki ja laitoin huijausvastuksen piuhan paikalleen.

Ensin kourallinen ruuveja auki ja etupelti pois. Tältä näyttää elektroniikkapaketti:
katso liitettä 69891

Tuosta sinisestä liittimestä nuo vaalenharmaat piuhat ovat sulatusanturille. HUOM! Voi olla eroja versioiden välillä.
katso liitettä 69892

Tuollainen kötöstely tuli tehtyä, eli sillä saa nyt joko vaihdettua anturin tilalle tai kytkettyä rinnalle huijausvastuksen. Ei siistein viritykseni, mutta tällainen siitä kädet kohmeessa tuli.
katso liitettä 69893

Vielä ammattimaisesti Nittoa ja nippusiteitä päälle.
katso liitettä 69894

Nipsaisin alapuolelta tuon sulatuksen loppulämpötilan jumpperin JS poikki. Laitoin sille piuhan kaveriksi, että voi tarpeen tullen kytkeä takaisin. Nyt ajelen vielä °5 asetuksella. Tuon JK-jumpperin jouduin tinaamaan, kun nipsaisin sen ensin vahingossa poikki :cool:.
katso liitettä 69895

Vähän meinasi alkaa jänskättämään kun alkoi lunta sadella. Kuvassakin näkyy vesipisaroita piirilevyllä. Kuivailin sitä vielä hiustenkuivaajalla hyvän aikaa ennen kun laitoin virrat päälle laitteeseen. Ei tullut savuja.

Nyt menen vielä vakioasetuksilla ilman mitään huijauksia, enkä ilmeisesti ainakaan saanut mitään rikki. Sitten vaan huijailemaan sopivassa vaiheessa, mutta ensin kämppä lämpöiseksi seisakin jäljiltä.
Aloittelina kyssäreitä:
Tinasitko liittimet yhteen tuolla sulatusanturilla vai liitit vain yhteen kiertämällä ja kutistesukkaa päälle?
Tuon sulatuslämpötilan jumpperin funktio jäi vähän auki. Miksi se pitää poikki ja nuo piuhat jotka olet siihen juottanut laitoitko niihin vain kutistesukkaa päähän ja käyttöön tarvittaessa vai mikä niiden tarkoitus on?
 

masse_

Jäsen
@masse_ , tekeekö sinun Mitsurunner resettejä (1-2 kertaa /vrk)?
En oikein osaa sanoa, Home Assistantille näyttää tulevan MQTT:n yli vain "Message 5 received on msz_ln/temperature/switch/defrost_prevention_control/state at 10:28:OFF", ei sitä numeerista staten arvoa.. tai sitten ei vaan osu silmään. Tuossa ON/OFF historiassakin näkyy välillä katkoja mutta ne liittyvät todennäköisesti sisäverkon ongelmiin eikä Mitsurunnerin resetoitumiseen.
Aloittelina kyssäreitä:
Tinasitko liittimet yhteen tuolla sulatusanturilla vai liitit vain yhteen kiertämällä ja kutistesukkaa päälle?
Tuon sulatuslämpötilan jumpperin funktio jäi vähän auki. Miksi se pitää poikki ja nuo piuhat jotka olet siihen juottanut laitoitko niihin vain kutistesukkaa päähän ja käyttöön tarvittaessa vai mikä niiden tarkoitus on?
Mä meinasin juotella niitä piuhoja mutta enpä sitten jaksanut ja laitoinkin Wagon vipurasialiittimillä. Pelkkää yhteen kiertämistä ei oikein voi suositella, se antautuu ennemmin tai myöhemmin tärinästä/korroosiosta. Samoin rosvoliittimen käytön totesin itse epäluotettavaksi ja vaihdoin 3-napaiseen Wagoon.

Jumpperin katkaisulla saa nostettua sulatuksen lopetuslämpötilaa, mutta se ei liene tarpeen ellei sitten käytössä huomaa että sulatuksen jälkeen kenno jäisi jäähän. Täällä ainakin (multisplitissa) on vakiolämpötila riittänyt, tosin kovimmat pakkaset mittauslogeissa vain -13 C.
 

iro

Vakionaama
Onko tästä olemassa ohjeet rautalangasta vääntäen aloittelijalle? Itselle tullut pari viikkoa sitten LN25 ja ei tunnu pitävän noin 100 neliön kerrosta lämpimänä ja nyt mitä olen seurannut niin tuntuu pysähtelevän 30-60 minuutin välein eli varmaankin jäähdyttelee. Koitin noitaohjeita katsoa, mutta ei oikein auennut ainakaan tunnetun varsinainen asennus.
@Jaskawa ,Jos sinulla on LN25 käytössä vain parin viikon ajan niin alkuksi kannattaa kokeilla miten pumpun perussäädöt kuten pyyntilämmön ja puhalluksen voimakkuuden säätäminen vaikuttaa pumpun toimintaan ja lämmöntuottoon. "Pysähtelyyn" voi olla kaksi syytä, joko katkokäynti kun pumpun näkemä lämpötila on saavutettu tai sitten ulkokennon sulattelu.
Noista on paljon tarinaa ketjuissa MSZ-LN ja MSZ-LN2 ketjuissa.
 

eepinis88

Aktiivinen jäsen
Onko tästä olemassa ohjeet rautalangasta vääntäen aloittelijalle? Itselle tullut pari viikkoa sitten LN25 ja ei tunnu pitävän noin 100 neliön kerrosta lämpimänä ja nyt mitä olen seurannut niin tuntuu pysähtelevän 30-60 minuutin välein eli varmaankin jäähdyttelee. Koitin noitaohjeita katsoa, mutta ei oikein auennut ainakaan tunnetun varsinainen asennus.
Olisiko kannattanut ennenkö hommaa ln25 niin lukea näitä juttuja?
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Olisiko kannattanut ennenkö hommaa ln25 niin lukea näitä juttuja?

En tiedä onko Jaskawa niitä lukenut, mutta...
Itsekin olin 1,5 vuotta sitten suunnittelemassa kyseisen pumpun hankintaa. Olin lukenut kyseistä ketjua sulatushulluudesta, mutta ajatus oli että "ongelma olisi joku marginaalinen, ei se omalle kohdalle voi sattua"...

Kuitenkin lopulta päädyin Toshibaan, koska siinä on foorumilta saatujen tietojen, sekä joidenkin asentajien mukaan parempi ilman ohjaus sivusuuntiin. Sivuille ohjaus pitää olla hyvä nykyisessä paikassa johon pumppu asennettiin.

Jälkeenpäin miettinyt että onneksi tämän toisen ominaisuuden takia päädyin eri valmistajaan, vaikken siihen aikaan mitsun sulatuskeskustelua ottanut riittävän vakavasti.

Jaskawa, ei se luultavasti "jäähdyttele", vaan sulattelee ulkoyksikköä (liian tiheään). Toki sulatuksien aikana voi hieman viileää ilmaa virrata sisäyksikön kennolta.
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

eepinis88

Aktiivinen jäsen
En tiedä onko Jaskawa niitä lukenut, mutta...
Itsekin olin 1,5 vuotta sitten suunnittelemassa kyseisen pumpun hankintaa. Olin lukenut kyseistä ketjua sulatushulluudesta, mutta ajatus oli että "ongelma olisi joku marginaalinen, ei se omalle kohdalle voi sattua"...

Kuitenkin lopulta päädyin Toshibaan, koska siinä on foorumilta saatujen tietojen, sekä joidenkin asentajien mukaan parempi ilman ohjaus sivusuuntiin. Sivuille ohjaus pitää olla hyvä nykyisessä paikassa johon pumppu asennettiin.

Jälkeenpäin miettinyt että onneksi tämän toisen ominaisuuden takia päädyin eri valmistajaan, vaikken siihen aikaan mitsun sulatuskeskustelua ottanut riittävän vakavasti.

Jaskawa, ei se luultavasti "jäähdyttele", vaan sulattelee ulkoyksikköä (liian tiheään). Toki sulatuksien aikana voi hieman viileää ilmaa virrata sisäyksikön kennolta.
Joo kyllä mullekkin moni ystävä ja myyjät kauppasi ln25. Mutta erehdyin lukemaan näitä juttuja ennen päätöksen tekoa. Päädyin lopulta Daikin Perfera 30 H.

-Täytyy ottaaa se huomioon että ei kaikkia ihmisiä kiinnosta tai huomaa että tämä mitsu ln25 sulattelee vähä tiuhaan.

Sen olen huomannut esim ,kun veljellä käynyt tai kavereilla
 

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Aloittelina kyssäreitä:
Tinasitko liittimet yhteen tuolla sulatusanturilla vai liitit vain yhteen kiertämällä ja kutistesukkaa päälle?
Tuon sulatuslämpötilan jumpperin funktio jäi vähän auki. Miksi se pitää poikki ja nuo piuhat jotka olet siihen juottanut laitoitko niihin vain kutistesukkaa päähän ja käyttöön tarvittaessa vai mikä niiden tarkoitus on?
Saat laitteen tekemään ns.nollauksen automaattisesti kun laitat melcloudilla ajastimella menemään off tilaan 10 minuutin ajaksi vuorokaudessa. Sen jälkeen laite aloittaa 1h:50min jaksot ja lyhentää tai pidentää lämmitysjaksoja mitenkä se kone itse arpookaan lämmitysjaksot.

Sen huomasin että jos on -15 tai kylmempää, silloin jatkaa samalla jaksolla mitä aiemmin ollut eli ei nollaa. Nyt ollut mitsurunneri n.2viikkoa päällä ja pakkasta kylmimmillään -18 ollut eikä ole tarvinnut edes takkaa lämmittää kun potkii ihan eritavalla lämpöä. Jaksot olleet noin 1h:30min - 2h:30min välissä
 

iro

Vakionaama
En oikein osaa sanoa, Home Assistantille näyttää tulevan MQTT:n yli vain "Message 5 received on msz_ln/temperature/switch/defrost_prevention_control/state at 10:28:OFF", ei sitä numeerista staten arvoa.. tai sitten ei vaan osu silmään. Tuossa ON/OFF historiassakin näkyy välillä katkoja mutta ne liittyvät todennäköisesti sisäverkon ongelmiin eikä Mitsurunnerin resetoitumiseen.

...
@masse_ ,
Olisko niin että tilakoneen tila-tiedon sijasta sinulla Home Assistant näyttää releen tilan(ON/OFF)?

Jos rele on ON-tilassa ja tapahtuu reset ==> rele käy hetken (muutama sekunti) OFF-tilassa, en tiedä kuinka tällainen lyhyt tapahtuma näkyy Home Assistantissa. Koska myös aikalaskurit nollautuvat resetissä, menossa olavan jakson pituus poikkeaa normaalista.

Voisivatko nuo mainitsemasi ON/OFF historiassa näkyvät katkot olla resetistä johtuvia?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Aloittelina kyssäreitä:
Tinasitko liittimet yhteen tuolla sulatusanturilla vai liitit vain yhteen kiertämällä ja kutistesukkaa päälle?
Tuon sulatuslämpötilan jumpperin funktio jäi vähän auki. Miksi se pitää poikki ja nuo piuhat jotka olet siihen juottanut laitoitko niihin vain kutistesukkaa päähän ja käyttöön tarvittaessa vai mikä niiden tarkoitus on?
Liitokset on tinattu.

Sulatuslämpötilan jumpperilla siis voi säätää sulatuksen lopetuslämpötilan joko 5 (oletusarvo) tai 10 asteeseen. Tämä selitetään laitteen huoltomanuaalissa. Olin laittanut johtojen päähän muistaakseni Wagon jousiliittimet, jotka pystyin sitten oikosulkemaan piuhanpätkällä jotta pystyin testaamaan toimintaa ilman jumpperia ja sen kanssa. Tämän talven perusteella voisin kuitekin sanoa, että ei ole mitään tarvetta nostaa asetusta 10 asteeseen, joten tuon koko viritelmän voi unohtaa.
 

Pazzi

Jäsen
Moikka foorumilaiset!

Minäkin rekisteröidyin nyt foorumille pitkän aikaa keskustelua seurattuani - halusin kiittää sulatushuijauksen kehittämiseen ja testaamiseen osallistuineita. Samalla rohkaisen asiaa pohtivia tarttumaan rohkeasti toimeen, ei se niin vaikeaa ole. Itse sain tämän toteutettua ihan vain insinöörin koulutuksella ja ahkeralla googlauksella. Foorumilla olevat ohjeet auttavat pitkälle.

Huijaus toimii kuin junan vessa. Nyt kolmen päivän jälkeen näyttää siltä, että vetää aina säälisulatukseen saakka. Tällaisissa olosuhteissa oltaisiin aiemmin menty hullunkierrolla. Pystyin pienentämään muita lämmityksiä, kun laitteesta alkaa viimein saamaan tehoja irti. Eiköhän tämä ala näkymään myös sähkölaskussa.

Tässä viimeiset vedot. Eipä tuolla edes ollut oikeaa sulatuksen tarvetta kuin 8.2 illalla:

1644393022343.png


Koitin ensin sulatusanturin siirtoa keskiputkeen, ja eristystä. Auttoi aikansa, mutta hullunkierto-ongelma palautui. Nyt siellä on anturi alkuperäisellä paikallaan, ja vieressä tuo sulatushuijauksen anturi.

Minulla on tullut näköjään yksi reset nyt kolmen päivän aikana. Aika tasan 36h asennuksen ja käynnistyksen jälkeen. Asennuksen jälkeen wifi alkoi pudottelemaan tietokonetta pois verkosta, ja välillä yhteys takeltelee. Ongelma taitaa olla reitittimen päässä. Osaako joku sanoa mistä voisi johtua?
 

masse_

Jäsen
@masse_ ,
Olisko niin että tilakoneen tila-tiedon sijasta sinulla Home Assistant näyttää releen tilan(ON/OFF)?

Jos rele on ON-tilassa ja tapahtuu reset ==> rele käy hetken (muutama sekunti) OFF-tilassa, en tiedä kuinka tällainen lyhyt tapahtuma näkyy Home Assistantissa. Koska myös aikalaskurit nollautuvat resetissä, menossa olavan jakson pituus poikkeaa normaalista.

Voisivatko nuo mainitsemasi ON/OFF historiassa näkyvät katkot olla resetistä johtuvia?
Joo, releen tila on se mikä näkyy ja olen siihen tehnyt simppelin automaation joka liipaistaan ON->OFF muutoksesta, jos ottotehon liukuva keskiarvo > 800W niin pushaa ilmoituksen kännykkään. Kävinkin juuri äsken ihailemassa ~4 tunnin lämmitysjakson tulosta, toimii siis edelleen täydellisesti.

Mitä tulee tuohon resetoitumiseen, jos N = 1 riittää niin:
Defrost prevention control turned off # sulatus deltan takia
09:06:04 - 19 minutes ago

Defrost prevention control turned on # # blokkaus alkaa noin 30 min sulatuksen jälkeen
05:40:04 - 4 hours ago
Defrost prevention control turned off # sulatus deltan takia
05:06:04 - 4 hours ago
Defrost prevention control turned on # palaa heti linjoille
03:48:12 - 6 hours ago
Defrost prevention control became unavailable # näitä tippumisia on välillä tihempään -> vaikeuttaa mahdollisten resettien havainnointia. Jos Mitsurunnerissa itsessään on aikalaskureita niin niitäkään ei MQTT:n yli taida tulla HA:lle
03:48:12 - 6 hours ago
Defrost prevention control turned on # mahdollinen reset?
03:17:34 - 6 hours ago
Defrost prevention control turned off # mahdollinen reset?
03:17:05 - 6 hours ago
Defrost prevention control turned on # blokkaus alkaa noin 30 min sulatuksen jälkeen
02:31:26 - 7 hours ago
Defrost prevention control turned off # sulatus deltan takia
01:57:26 - 7 hours ago
 
Viimeksi muokattu:

iro

Vakionaama
Minäkin rekisteröidyin nyt foorumille pitkän aikaa keskustelua seurattuani

Minulla on tullut näköjään yksi reset nyt kolmen päivän aikana. Aika tasan 36h asennuksen ja käynnistyksen jälkeen. Asennuksen jälkeen wifi alkoi pudottelemaan tietokonetta pois verkosta, ja välillä yhteys takeltelee. Ongelma taitaa olla reitittimen päässä. Osaako joku sanoa mistä voisi johtua?
@Pazzi , tervetuloa kommentoimaan ja jakamaan omia kokemuksia...

Miten olet määritellyt Mitsurunnerin IP-osoitteen ? Jos kiinteä niin olisiko mahdollista että myös joku toinen WiFi-verkkosi laite käyttää tuota samaa osoitetta?
 

iro

Vakionaama
@masse_ , yritetään haarukoida eteenpäin ja arvailla mitä noiden takaa löytyy...

1) reset aiheuttaisi suurella todennäköisyydellä allakuvaamasi viestin
Defrost prevention control turned on # mahdollinen reset?
03:17:34 - 6 hours ago
Defrost prevention control turned off # mahdollinen reset?
03:17:05 - 6 hours ago


2) Kun tunnet paremmin HA:ta niin tiedätkö millainen tapahtumaketju voi aikaansaada Defrost prevention control became unavailable viestin (HA saa epäkelvon Defrost prevention control-MQTT session?)
Kuinka usein näitä tulee (about montako tapausta vuorokaudessa)?
Onko häiriötä ainoastaan Defrost prevention control osiossa vai myös lämpötilaraporteissa ?
 
Back