- Keskustelun aloittaja
- #2 401
Pystytkö HA-dataaa zoomaamalla näkemään missä järjestyksessä allaolevat tapahtuvat ?Ei minullakaan enää ongelmia ole. Lauhtumisen myötä sulatukset venähti mitsurunnerin 3 tunnin säälisulatuksiin. Pari oikeaa mitsurunner sulatusta tarpeeseen tuolla näkyy. Ja pakkasta oli siis yli 20 astetta kun mitsurunner kävi -3 tilassa ja pumppu sulatteli omiaan.
Edit. Mutta pumpun oma ulkolämpötilamittaus näytti max 15 pakkasta ja tuon kovimman pakkasjakson aikana tuosta pumpun omasta anturista HA:han ei tullut mitään pakkaslukemia.
Samoin vastaavalle anturille näkyi käyneen RW:ssä (ei mitsurunneria kytkettynä). Ei lukemia moneen tuntiin. Tai lukema pysyi vakiona (-15) ja tietoa ei päivitetty.
katso liitettä 114310
- kennolämpö alkaa kohota (=sulatus alkaa)
- sulatuhuijausrele käännetään OFF
- tila vaihtuu 0 ==> -3