Meillä elokuun lopusta asti ollut ketjun mukainen pumppu. Nyt viimeyönä pelästytti meidät hereille ritinällään mitä kesti reilusti yli tunnin. Ei ihan alussa kelloa katsottu, joten siksi ihan tarkkaa aikaa ei osaa sanoa.

Muilla samaa? Ideoita mistä voisi johtua ja pitäisikö huolestua? Itse mietin voisiko olla tästä johtuvaa: https://lampopumput.info/foorumi/threads/plasma-rätisee.18898/#post-239444

Ohjekirjassa ei ainakaan kyseisestä äänestä ollut mitään ja laitoinkin tästä jo viestiä sinne mistä ostettiin. Odottelen heidänkin vastausta ja voin lisätä sen myöhemmin tänne.

Edit: Myyjä sanoo et olis luultavasti plasma. Seurataan tilannetta jja os toistuu niin vois silloin kokeilla laittaa plasman pois.
 

Liitteet

  • Pumpun ritinä2.m4a.zip
    595,9 KB · Katsottu: 389
Viimeksi muokattu:

Matti1965

Aktiivinen jäsen
Nollantuntumassa voi kenno mennä jo oikeinkin kunnolla kuuraan, ihan normaalia on.
Kuten tässä viime lauantaina.
03B8F911-3C69-47C3-8F4A-258C9F49ECB2.jpeg
 
Kuukauden päivät pyörinyt nyt uusi ln25 kämppää lämmittämässä.

Kulutuksia en ole vielä tutkinut, mutta varmasti säästöä on saatu. Patterit on saaneet olla sammutettuna.

Jotain huomioita pumpusta kumminkin tehty.

-toshiba preniumiin verrattuna sulatus pikku pakkasilla kova äänisempi, mutta kestää lyhyemmän aikaa.

-ilmeisesti takkatoiminnossa joku lämpötilaraja.
Noin +5 asteen lämpötiloissa ei ainakaan +20 pyynnillä sisäyksikkö suostu jäädä puhaltamaan, mutta kylmemmillä keleillä jatkuva puhallus toimii.
 

Mustis

Tulokas
Onks tästä kukaan löytäny vielä sisäyksikön service manualia? Mietin vain onko noita puhallin profiileja fiksattu vai mennäänkö samoilla kuin ykkös versiossa.
 

Mustis

Tulokas
Näköjään ovat lämmitys moodissa nostaneet 3 puhalluksen nopeutta sellaiseksi kun sen olisi pitänyt jo aieamminkin olla. Uudessa 3 puhallin nopeus 940rpm kun vanhassa on vain 800rpm. Toki 2 puhallinnopeus molemmissa vain 700rpm joka olisi saanut olla tuon 800rpm jne. Vanhassa mallissa itsellä riittää 3 puhallinnopeus 0° rajaan asti ja pakkaselle mennessä pitää vaihtaa puhallinnopeus automaatille jotta saa tuon ns. 3,5puhallinprofiilin käyttöön. Lämpöasteilla kun en voi automaattipuhallusta käyttää kun rupeaa käyttämään 1-2profiileja eikä enään jaksa puhaltaa lämpöä ~15metrin päähän.
 

Tomssku

Jäsen
Näköjään ovat lämmitys moodissa nostaneet 3 puhalluksen nopeutta sellaiseksi kun sen olisi pitänyt jo aieamminkin olla. Uudessa 3 puhallin nopeus 940rpm kun vanhassa on vain 800rpm. Toki 2 puhallinnopeus molemmissa vain 700rpm joka olisi saanut olla tuon 800rpm jne. Vanhassa mallissa itsellä riittää 3 puhallinnopeus 0° rajaan asti ja pakkaselle mennessä pitää vaihtaa puhallinnopeus automaatille jotta saa tuon ns. 3,5puhallinprofiilin käyttöön. Lämpöasteilla kun en voi automaattipuhallusta käyttää kun rupeaa käyttämään 1-2profiileja eikä enään jaksa puhaltaa lämpöä ~15metrin päähän.
Täällä puhaltaa lämpöasteillakin tuolla 3,5 nopeudella automaatilla. Suht viileää ilmaa puhaltaa jopa alle 30 asteista tuolla nopeudella. Saa nähdä ottaako automaatti 4 nopeuden käyttöön kun mennään pakkasille.
 

kayttajatunnus

Aktiivinen jäsen
Eihän tässä ole samanlaista ominaisuutta kun Toshibassa että puhalluksen pitäisi olla täysillä että saa täydet tehot ulos?

Eli antaa maksimitehot vaikka puhallus olisi 3/5?
 

VesA

In Memoriam
Eihän tässä ole samanlaista ominaisuutta kun Toshibassa että puhalluksen pitäisi olla täysillä että saa täydet tehot ulos?

Eli antaa maksimitehot vaikka puhallus olisi 3/5?

Tuskin mistään pumpusta saa maksimitehoja ilman maksimipuhallusta koska pienemmillä puhalluksilla tulee lämpötilaraja vastaan ja laite alkaa himmailla joka tapauksessa. Eri juttu on sitten se että joissain pumpuissa on vielä jotain turbomoodeja.
 
Kuukauden päivät pyörinyt nyt uusi ln25 kämppää lämmittämässä.

Kulutuksia en ole vielä tutkinut, mutta varmasti säästöä on saatu. Patterit on saaneet olla sammutettuna.

Jotain huomioita pumpusta kumminkin tehty.

-toshiba preniumiin verrattuna sulatus pikku pakkasilla kova äänisempi, mutta kestää lyhyemmän aikaa.

-ilmeisesti takkatoiminnossa joku lämpötilaraja.
Noin +5 asteen lämpötiloissa ei ainakaan +20 pyynnillä sisäyksikkö suostu jäädä puhaltamaan, mutta kylmemmillä keleillä jatkuva puhallus toimii.

Pientä vertailua päästy tekemään.
Huhtikuu 2020 Keskilämpötila +3C ja sähköä kulunut 1775kWh
Marraskuu 2020 Keskilämpötila +4C sähkö kulunut 1274kWh

Eli 39% vähemmän. Käyttö sähkön kulutus on hieman noussut todenäköisesti marraskuussa.


Puhallus 2 tolppaa ja pyynti +23C ollut näillä -2C-+2C keleillä.
Varmaan kylmemmällä joutuisi nostamaan puhallusta. Takka/patterit avuksi.
 

tonza85

Jäsen
Jaa onkohan tässä uudemmassa mallissa myös ongelmia sulatuksen kanssa.
Tänään pakkasta -2.5c ja aamulla yksikkö sulattellu noin 1h välein vaikka ulkokennosto oli aivan puhdas(ei yhtään huurretta) vettä ei tullut yhtään sulatuksen aikana.
Aikasemmin oli tosi korkea ilmankosteus ja silloin sulatteli +5 ja -5c välillä noin 1h-1.5h välein ja sillon tuli kyllä vettä reippaasti ja kenno oli huurussa.

Pyynti 22-23c ja puhallus 2 tolppaa.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Jaa onkohan tässä uudemmassa mallissa myös ongelmia sulatuksen kanssa.
Tänään pakkasta -2.5c ja aamulla yksikkö sulattellu noin 1h välein vaikka ulkokennosto oli aivan puhdas(ei yhtään huurretta) vettä ei tullut yhtään sulatuksen aikana.
Aikasemmin oli tosi korkea ilmankosteus ja silloin sulatteli +5 ja -5c välillä noin 1h-1.5h välein ja sillon tuli kyllä vettä reippaasti ja kenno oli huurussa.

Pyynti 22-23c ja puhallus 2 tolppaa.

En vielä lähtisi tuomitsemaan tuota uutta mallia. Anturithan eivät tunnista vallitsevia olosuhteita, kuin lämpötilojen osalta. Olettaisin, että vaativimmat lämpötilat ovat juurikin näissä pikkupakkasissa sulatuslogiikan osalta. Tämä on toki tällaista mutuilua. Mitä muut ovat mieltä?
 

Matti1965

Aktiivinen jäsen
Onko kukaan löytänyt mitään tietoa onko parametrit LN-malleissa samat kuin aiemmilla malleilla?

4. Defrosting (1) Starting conditions of defrosting When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts. a) The defrost thermistor reads: -3°C or less (MUZ-GC, HC, FD25/35, GE, EF, FH). -0.6°C or less (MUZ-FD50). b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set values (defrost interval: 40-150 minutes). c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor. The defrost interval is decided by the previous defrosting time. The next defrost interval extends or shortens 0-20 minutes compared with the previous defrost interval. (2) Releasing conditions of defrosting Defrosting is released when any of the following conditions are satisfied: a) The defrost thermistor continues to read "Defrost finish temperature" for 30 seconds. Refer to "CHANGE IN DEFROST SETTING of SERVICE FUNCTIONS in OUTDOOR UNIT SERVICE MANUAL". b) Defrosting time exceeds 10 minutes. c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting.
 

tonza85

Jäsen
Paljos teillä on ln25 päiväkulutus ollut -5 ja -10c välillä?
Täällä näyttää 3pv kulutus 20-25kwh/ per päivä,lämpötila säädetty 23c ja puhallus kaukosäätimestä 3 palkki.
Onko normi arvoissa kulutus?
 

ah66533

Jäsen
Meille tuli tämä pumppu (ln25) vasta pari päivää sitten, joten en tiedä vielä juuri mistään mitään. Mutta pyynti on 22 astetta ja puhallus manuaalilla 3 tasolla. Takka kyllä lämmitettiin kerran, joten vaikuttaa varmasti kulutuksiin. Liitteenä "ihanan" MelCloudin raportista kuva sekä toinenkin kulutuskäppyrä, joka käynnistyi vasta eilen illalla.
 

Liitteet

  • 20201211_220925.jpg
    20201211_220925.jpg
    30,1 KB · Katsottu: 491
  • 20201211_220830.jpg
    20201211_220830.jpg
    34,6 KB · Katsottu: 465
  • Screenshot_20201211-220526_Shelly.jpg
    Screenshot_20201211-220526_Shelly.jpg
    56,1 KB · Katsottu: 466
Viimeksi muokattu:

OpaR6

Jäsen
En vielä lähtisi tuomitsemaan tuota uutta mallia. Anturithan eivät tunnista vallitsevia olosuhteita, kuin lämpötilojen osalta. Olettaisin, että vaativimmat lämpötilat ovat juurikin näissä pikkupakkasissa sulatuslogiikan osalta. Tämä on toki tällaista mutuilua. Mitä muut ovat mieltä?
Nyt ollu LN35 pumppu syksystä asti päällä, hyvin on toimu. Kun lämpötila pyörii nollan ympärillä, niin rupes sulattelemaan tunnin välein, eli 45-50 min päällä ja sitten sulatus. Vettä tulee jonkin verran mutta kenno näyttää "puhtaalta", eilen sammutin koneesta virrat noin tunniksi ja sen jälkeen kerran sulatti ja nyt käynyt jatkuvasti 17 tuntia, ohessa vähän käppyrää, tuolla lopussa laskin pyyntilämpötilaa, niin sen takia "monttu".

1608472015869.png

Jotenkin tuntuu, että sitä sulatus ongelmaa ei ole vieläkään täysin ratkaistu ja toi virtojen pois ottaminen nollaa tilanteen.
 

Matti1965

Aktiivinen jäsen
Paljos teillä on ln25 päiväkulutus ollut -5 ja -10c välillä?
Täällä näyttää 3pv kulutus 20-25kwh/ per päivä,lämpötila säädetty 23c ja puhallus kaukosäätimestä 3 palkki.
Onko normi arvoissa kulutus?
Sanoisin että tuo on hieman yläkanttiin. 833W - 1040W yhtämittaa on liikaa noilla pakkasilla, ellei talo kovin huonosti eristetty. Tai noh, onhan tuo ihan ok jos pumppu saa tosiaan tehdä töitä, iso tila jne. Onko millä mitattu?
 
Viimeksi muokattu:
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Kulutushan on "normitasolla" silloin kun pelkällä ilpillä lämmitettäessä tulee säästöä esim. verrattuna suorasähköllä lämmittämiseen samassa ulkolämpötilassa, jos vielä sisälämpötilatkin on suunnilleen samoissa. Exeltaulukko sen paljastaa, ulkolämpötilan mukaan lajiteltu "x-y hajonta taulukko", tuleeko säästöä, tai onko ilpin kulutus "normaali".

"Muun kulutuksen" tason päättelee ajalta, jolloin lämmitys ei ole päällä.

Ja kyllä nuo 1000w tehot on aika peruskauraa silloin kun pelkällä ilpillä lämmittää vähänkin vanhempaa taloa.
Täällä ilppi hötäsee tuon ~1000w tehon n. -6c kelissä. Ilpillä lämmitettäviä neliöitä n. 97, talo vm 88.
Tosin kyseessä toshiban 25 sarjalainen, mutta suuntaa antanee.
 

Liitteet

  • Image1.jpg
    Image1.jpg
    58,7 KB · Katsottu: 360

Harrastelija

Vakionaama
Eikös tuosta kuvaajasta näe myös että COP on alle 2 jossain -2 asteen alapuolella?
Jossain +5 yläpuolella päästään yli COP 3.
Oletan että pumppu tuottaa tuota pattereiden kulutusta vastaavan määrän lämpöä.
Jos tuossa patterilukemassa on mukana kosteiden tilojen lattialämmitys joka käytössä yhtä aikaa ilpin kanssa niin COPit on huonommat.
Nuo COP arvot vaikuttavat aika matalilta. Vai tuotako todellisuus on?
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Eikös tuosta kuvaajasta näe myös että COP on alle 2 jossain -2 asteen alapuolella?
Jossain +5 yläpuolella päästään yli COP 3.
Oletan että pumppu tuottaa tuota pattereiden kulutusta vastaavan määrän lämpöä.
Jos tuossa patterilukemassa on mukana kosteiden tilojen lattialämmitys joka käytössä yhtä aikaa ilpin kanssa niin COPit on huonommat.
Nuo COP arvot vaikuttavat aika matalilta. Vai tuotako todellisuus on?

Coppiin voi käsittääkseni olla monia tekijöitä, eihän tämä mikään VTT-testi ole jossa nopeus jurnuttaa aina maksimilla ja mittaukset tarkkoja.
Lisäksi pumpun sijaintipaikka syö varmasti jonkin verran ilman nopeudesta pois, vaikka puhallusta pitäisikin melko suurella.
Tälläkin menolla alustavat laskelmat ja arviot näyttää vuosisäästön menevän välille 4000-4700kwh. Tämä lukema lienee monille realismia,
kaikkihan eivät siihenkään yllä, ja osa ei kuulemma saa ilpillä säästöä ollenkaan. Tosin, tällöin varmaan on jo jotakin pielessä
lämmityslaitteiden käytössä.

Itse lasken pesuhuoneen ja saunan lattialämmityksen "muuhun sähköön", koska sitä ei ilpillä voi korvata.
Aiemmin postaamani kuvaaja siis esittää suurpiirteisesti pelkän patterilämmityksen kulutuksen.

Sisälämpö on sikäli vähän kimurantti asia, että ilpin aikana päähuoneissa (olohuone/keittiö) on lämpötila ollut yleensä 0,5 - 1,5c enemmän.
Lisäksi pumppu myös levittää lämpöä paremmin, etenkin takimpaan makuuhuoneeseen (jossa patteri on ollut kylmänä jo ennen ilppiäkin)
sekä kodinhoitohuoneeseen. Myös eteinen on nykyisin reilusti lämpimempi, vaikka ennen ilppiä siellä oli patteri päällä.

Ennen ilppiä pattereita on pidetty päällä vain tärkeimmissä huoneissa.

Marraskuussa ilpin tuottama säästö oli n. 570kwh. Päiväsäästöt tietty vaihtelee, pikkupakkasilla, ja vähän isommillakin jossakin 22-15kwh välillä yleensä. Vuosikulutus pyörinyt vähän alle 14000kwh ennen ilppiä, ja tästä patterilämmityksen osuus n. 10400kwh. Silloin kun patterilämmitystä ei tarvittu kesäaikaan, on kulutus ollut n. 260-330kwh/kk, tai n. 6-12kwh/vrk. 10400kwh:sta säästöpotentiaali ei kovin valtava voi olla. Käyrässä olen olettanut että "muu kulutus" olisi 9,5kwh, no todellisuudessa se voi olla vähän enemmänkin, johtuen tuosta pesuhuone osaston lattiälämmityksen kulutuksen noususta talviaikaan. Siinä on heti 4kwh ero, kun testimielessä käänsin lattialämmitystä vain hieman kovemmalle.

Pesuhuone/sauna osaston lattialämmitys varmasti haukkaa talvella jonkin verran enemmän sähköä kuin kesäaikaan, joten se voi
myös jonkin verran sotkea tuota taulukkoa.

Ilppikin on kytketty kiinteästi, siispä sen kulutus perustuu aiempiin "tiedettyihin tekijöihin" kiinteistön/lämmityksen kulutuksesta.

Yllä listasin jo aika monta tekijää jotka luultavasti tai osa myös varmuudella "syö" ilpin coppia.
Coppi voisi siis jonkin verran parantua jo sillä, että saisi pumppuun kiinni kulutusmittarin ;)
"Coppi" paranisi myös jos pitäisi olohuoneen ja keittiön lämmöt aivan samassa kuin patterilämmityksen aikaan.
No, tämähän ei tahdo edes onnistua, kun toshibassa on säätö 1c välein. Olen siis pitänyt sitä ennemmin "ylilämmityksellä" ;D

Alla vielä kuva ilpin sijoittelusta ja puhallussuunnista. Mielestäni ilma kiertää ihan ok, se sattuu "kulkuaukkojen" keskelle sivusuunnassa,
ja palaa takaisin korkeampaa reittiä. "Veto" tuntuu esim takimmassa makuuhuoneessa. Eteinen ei ole mikään pätsi, eli ilma ei sinne tunnu "pakkaantuvan".
 

Liitteet

  • hjklhjkhjk 004.JPG
    hjklhjkhjk 004.JPG
    139,7 KB · Katsottu: 298
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Ainiin, unohtui vielä mainita, että vuodenajalla, tai siis auringon aiheuttamalla lämmityskulujen pienentymisellä on melko suuri vaikutus ainakin tässä talossa. Se voi olla jo kevättalvella +2c huonelämpötilaan, kun sopivasti paistaa... Tuossa kuvaajassani suorasähkön kulutusarvoja on poimittu "ympäri vuotta", kun taas ilppi on asennettu vasta syksyllä, jolloin se ei ole saanut juurikaan apuja auringolta.

Tämä auringon vaikutus näkyy selvästi jo vertaamalla pelkkää suorasähkön kulutusta, se laskee kevättalvea ja kevättä kohti auringonvalon lisääntyessä, vaikka ulkolämpötila olisi sama. Ilppi saa varmasti samaa apua kunhan kevättä kohti mennään, jolloin myös "coppi" ja keskiarvoviiva paranee jonkin verran.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Laiton linkit LN2 mallin SM:T tuohon toiseen ketjuun
 

jusapi

Jäsen
Jotenkin tuntuu, että sitä sulatus ongelmaa ei ole vieläkään täysin ratkaistu ja toi virtojen pois ottaminen nollaa tilanteen.
Onko oirehtinut lisää ykkösmallin tavoin? Miten muilla nyt?
Oma LN2 olisi tulossa asennukseen niin jännityksellä olen seuraillut keskusteluja ykkös/kakkos mallin sulatusongelmien tiimoilta.
 

juu

Jäsen
Syyskuussa Rovaniemelle asennettu Mitsubishi MSZ-LN25-VGHZ2. Tällä hetkellä pakkasta -10 c ja ilp puhaltaa 30 min, sulattaa 10 min. Ulkoyksikön kennolle ei kerry mainittavasti sulatettavaa ja sulatusvettäkin kertyy hyvin vähänlaisesti nyt kun pakkasta on vähän enemmän. Ulkoyksikön päällä on pieni katos. En seurannut erityisemmin sulatusjaksojen tiheyttä.

Tila toki haastava/pieni. Sisäyksikkö olohuoneessa jonka pinta-ala n. 15 m2. Sisäyksikköä vastakkaisella seinällä vähän normaalia suurempi oviaukko josta lämpöä yritetään levittää laajemmalle. Puhallus suunnattu suoraan oviaukkoon. Isee pois käytöstä.

Kaukosäätimestä pyynti päiväsaikaan 23...24 c ja puhallus 2/4. Puhallusteho 3/4 tuottaa sen verran paljon ääntä ettei sitä tohdi käyttää kun tilassa oleskelee. Jos sohva tms. on suoraan sisäyksikön alla niin puhallusteho 1/4 voi olla tarpeen matalemman äänen takia.

Harmittavan huono tuo i-see, wifi ja ohjelmoitavuus/ajastus:
  • i-seen toimintaa ei voi juuri vaikuttaa. Voisi olla hyödyllisempi jos lämpötilan ja puhallustehon voisi valita iseen havaitsemaan läsnäoloon perustuen (esim. liikettä havaittu = puhallusteho 2/4, ei liikettä = puhallusteho 4/4).
  • wifi on melko turhake, koska antaa tietoja vain melcloudiin. Olisi hyödyllisempi lukea tiedot suoraan laitteesta. Ja toisaalta olisi hyödyllistä saada paljon enemmän tietoja/tilastoja, mm. laitteen toiminnasta esim. tämä puhallus-sulatus-syklitys ja sen seuranta/tilasto.
  • Kaukosäätimen ajastimella ei pysty valitsemaan puhallustehoa. Ei onnistu esim. yöksi automaattisesti puhallusteho 4/4. Ajastin määrittää vain on/off ja lämpötilan.
  • Laitteen automaatio-taso/-mahdollisuudet vastaa lähinnä vuotta 2000, eivät tätä päivää
 
Viimeksi muokattu:

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Äänekkäämpi tuo ulkoyksikkö on kuin vanhassa Toshiban Premium mallissa. Ainakin kun alkaa sulattelemaan, niin ulkoyksikkö kerää hirveet kierrokset hetkeksi aikaan ja sitten jyristelee kuin kuorma-auto tyhjäkäynnillä. On maatelineellä makkarin seinustalla. Samassa paikkaa missä vanhempi pumppu sijaitsi.
 

jarkko_h

Vakionaama
Syyskuussa Rovaniemelle asenettu Mitsubishi MSZ-LN25-VGHZ2. Tällä hetkellä pakkasta -10 c ja ilp puhaltaa 30 min, sulattaa 10 min. Ulkoyksikön kennolle ei kerry mainittavasti sulattavaa ja sulatusvettäkin kertyy hyvin vähänlaisesti nyt kun pakkasta on vähän enemmän

Vastaavissa oloissa ja asetuksilla toshiba premium sulatusväli 70 min ja sulatuksen kesto 5 min. Vähän kylmemmässä 90 min.

Mulla on kaverilla vasta asennettu LN2 Rovaniemen pohjoispuolella. Kyselen häneltä onko yhtä huonoja kokemuksia mitsun sulatuksesta..


---
30 minuutin väli jossain Rovaniemen kuivissa pakkasolosuhteissa ... täysin romu.
 

Tomssku

Jäsen
Syyskuussa Rovaniemelle asennettu Mitsubishi MSZ-LN25-VGHZ2. Tällä hetkellä pakkasta -10 c ja ilp puhaltaa 30 min, sulattaa 10 min. Ulkoyksikön kennolle ei kerry mainittavasti sulatettavaa ja sulatusvettäkin kertyy hyvin vähänlaisesti nyt kun pakkasta on vähän enemmän. Ulkoyksikön päällä on pieni katos. En seurannut erityisemmin sulatusjaksojen tiheyttä.

Tila toki haastava/pieni. Sisäyksikkö olohuoneessa jonka pinta-ala n. 15 m2. Sisäyksikköä vastakkaisella seinällä vähän normaalia suurempi oviaukko josta lämpöä yritetään levittää laajemmalle. Puhallus suunnattu suoraan oviaukkoon. Isee pois käytöstä.

Kaukosäätimestä pyynti päiväsaikaan 23...24 c ja puhallus 2/4. Puhallusteho 3/4 tuottaa sen verran paljon ääntä ettei sitä tohdi käyttää kun tilassa oleskelee. Jos sohva tms. on suoraan sisäyksikön alla niin puhallusteho 1/4 voi olla tarpeen matalemman äänen takia.

Harmittavan huono tuo i-see, wifi ja ohjelmoitavuus/ajastus:
  • i-seen toimintaa ei voi juuri vaikuttaa. Voisi olla hyödyllisempi jos lämpötilan ja puhallustehon voisi valita iseen havaitsemaan läsnäoloon perustuen (esim. liikettä havaittu = puhallusteho 2/4, ei liikettä = puhallusteho 4/4).
  • wifi on melko turhake, koska antaa tietoja vain melcloudiin. Olisi hyödyllisempi lukea tiedot suoraan laitteesta. Ja toisaalta olisi hyödyllistä saada paljon enemmän tietoja/tilastoja, mm. laitteen toiminnasta esim. tämä puhallus-sulatus-syklitys ja sen seuranta/tilasto.
  • Kaukosäätimen ajastimella ei pysty valitsemaan puhallustehoa. Ei onnistu esim. yöksi automaattisesti puhallusteho 4/4. Ajastin määrittää vain on/off ja lämpötilan.
  • Laitteen automaatio-taso/-mahdollisuudet vastaa lähinnä vuotta 2000, eivät tätä päivää
Sulatusvälit näillä 5-10 pakkasilla 60-80min juuri kyseisellä pumpulla. Lämmittävää pinta-alaa n. 100m2. Takalla avustetaan hieman pakkasilla.

Täällä pumppu myös olohuoneessa ja on ajastettu melcloudista päivällä ja yöllä 4/5 puhalluksella. Tuo 3/5 puhallus ei riitä jatkuvaan käyttöön vaan alkaa lämpötila laskemaan. Nyt aika hyvin toteutuu tuo 22 pyynti.
 

Muukalainen

Aktiivinen jäsen
Äänekkäämpi tuo ulkoyksikkö on kuin vanhassa Toshiban Premium mallissa. Ainakin kun alkaa sulattelemaan, niin ulkoyksikkö kerää hirveet kierrokset hetkeksi aikaan ja sitten jyristelee kuin kuorma-auto tyhjäkäynnillä. On maatelineellä makkarin seinustalla. Samassa paikkaa missä vanhempi pumppu sijaitsi.

Sama kokemus, kun ulkoyksikkö on lämmitysvaihessa se on hiljainen, sulatus on hirveä. Ymmärän se näin että Mitsu halua sulatus tehty niin nopeasti kun mahdollista. Ihmettelen onko olemassa joku salainen menu että ne kierrokset voisi hidasta?
 

tonza85

Jäsen
Täällä mitsu ln25 vghz2 ja pakkasta ollut -2-5c ja ilmankosteus pyöriny siinä 90% paikkeilla.
Sulattelee noin tunnin välein,kennoa en nyt ole käynnyt katsomassa onko kuurassa kun sulatus alkaa.

Yhdessä vaiheessa sulatteli kuivaa kennoa,vettä ei tullut yhtään.

Ilmesesti ei ole hyvä juttu kun noin usein sulattelee?
 

ah66533

Jäsen
Itsellä tämä Mitsun ln25 ollut nyt joulukuun 2020 ekalta viikolta käytössä. Aika paljon takka ollut apuna mutta näin ensimmäisen pumpun omistajana koskaan (ei siis mitään kokemusta ilmalämpöpumpuista kuin mitä netistä tai tutuilta olen kuullut) olen ollut erittäin tyytyväinen.

Omakotitalo (vm 1991), jossa lämmitettävää alaa pumpulla ehkä noin 90-100 neliötä (oh, keittiö, 3mh). Kylppärit sun muut lattialämmityksellä. Aiempi lämmitysmuoto oli kattolämmitys, joka on ollut asennuspäivästä asti täysin pois päältä. Pumppu on lämmitysmoodissa ja ns. takkatoiminto on päällä - samoin i-see. Pyyntilämpötila toistaiseksi ollut 21 astetta ja puhallusnopeus automaatilla (kokeilin myös manuaalista puhallusnopeutta (3/4) mutta tällöin sisäyksikön ääni oli jonkin verran voimakkaampi). Pistin siis automaatille kun lämpötila näyttää ainakin toistaiseksi pysyvän tasaisena ympäri asuntoa.

Näin kuukauden aikana olen kuullut muutaman kerran jonkun vähän kovemman suhinan/pöhinän sisäyksiköstä mutta ei ole meidän perheen elämään vaikuttanut. (ei ole häirinnyt esim television katselua tai nukkumista).

Pumppu on olohuoneessa (ei sohvan lähellä vaan toisessa päässä huonetta). Ulkoyksikkö oli pakko (tai oikeastaan helpoin ja siistein) asentaa yhden makuuhuoneen seinän taakse maatelineelle. Kuukauden aikana en ole vielä kertaakaan kuullut laitteesta kantautuvan mitään ääntä sisälle - ei edes seinän takana olevaan makuuhuoneeseen (ja ihan normaalilla kuulolla varustettuja olemme koko perhe - itse asiassa asumme alueella, jossa ei esim. yöllä kuulu juuri mitään ääniä mistään).

Mitään kovia pakkasia täällä Tampereen korkeudella ei ole vielä ollut mutta muutaman viikon sisällä pitäisi nähdä miten homma toimii 15-20 asteen pakkasessa.
 

OpaR6

Jäsen
Tällä hetkellä pumppu LN35 näyttäisi toimivan hyvin, eristin yläanturin, niin sen jälkeen pumppu on toiminut loogisemmin ja kun sulattaa, niin vettä tullut 6-10 desiä, eli tarpeeseen sulattelee.

Parhaimmillaan pääsin 90min jaksotukseen tuon anturin eristämisen jälkeen, sitä ennen paras oli 70min, pakkasta oli -11, mutta kun kelit lauhtuivat -2 asteeseen, niin jaksotus tippui 60min jaksoihin.
Kävin ulkona katsomassa kennoa juuri ennen sulatusta ja kyllähän se aikas ummessa jo oli, eli sulatus oli aiheellinen.

Pyynti minulla on "täysillä, eli 31 astetta ja puhallus vitosella.

Tuossa perus LN keskustelussa on hyvin tietoaja juttua pumpun käytöksestä, kannattaa käydä lukemassa: https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln.26011/
Tuntuu, että tähän kakkos sarjaan on tullut parannuksia, mutta mielestäni vieläkin voisi vähän parantaa, eikä pelata "varman päälle" liikaa :hmm:
 
Viimeksi muokattu:

Tomssku

Jäsen
Tällä hetkellä pumppu LN35 näyttäisi toimivan hyvin, eristin yläanturin, niin sen jälkeen pumppu on toiminut loogisemmin ja kun sulattaa, niin vettä tullut 6-10 desiä, eli tarpeeseen sulattelee.

Parhaimmillaan pääsin 90min jaksotukseen tuon anturin eristämisen jälkeen, sitä ennen paras oli 70min, pakkasta oli -11, mutta kun kelit lauhtuivat -2 asteeseen, niin jaksotus tippui 60min jaksoihin.
Kävin ulkona katsomassa kennoa juuri ennen sulatusta ja kyllähän se aikas ummessa jo oli, eli sulatus oli aiheellinen.

Pyynti minulla on "täysillä, eli 31 astetta ja puhallus vitosella.

Tuossa perus LN keskustelussa on hyvin tietoaja juttua pumpun käytöksestä, kannattaa käydä lukemassa: https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln.26011/
Tuntuu, että tähän kakkos sarjaan on tullut parannuksia, mutta mielestäni vieläkin voisi vähän parantaa, eikä pelata "varman päälle" liikaa :hmm:

Onko sulla sulatusanturi myös eristetty/siirretty? Oma ln25 sulattaa 60-90min välein kertaakaan ei ole päästy yli 90min ja välillä kennossa ei mitään sulatettavaa. Tämä pumppu pääsee myös helpommalla kun takalla avustetaan pakkasilla.

Yläanturin tarkistin ja kuivasin ja on nyt oikein siinä taskussaan. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta sulatusväleihin. Mielestäni pumpusta saisi paljon enemmän irti jos nuo sulatukset saisi pidemmiksi.
 

OpaR6

Jäsen
Sulatusanturille ei ole tehty mitään, kun en viitti konetta nyt purkaa enempää.
Jaksotus on nyt edelleen sen 60min, sulatuksen aikana vettä tulee hyvin, nyt kun mittasin niin tuli noin 7 desiä ja kenno oli kuurassa myös.

Eli mielestäni kone toimii ihan hyvin kun ottaa kostean kelin huomioon, tällä hetkellä -0,5 astetta ja lunta/räntää tihuttelee..
Katsotaan sitten kun pakkaset kiristyvät, että ymmärtääkö myös pidentää jaksotusta.
 

Mukana

Jäsen
Täälläkin on LN35 (LN2) juuri asennettu muutama päivä sitten. Näyttäisi olevan sulatukset aika lailla 90 min välein. Niin ja muutenkin tyytyväinen täytyy olla. Oli pelkona, että sisäyksikkö pitäisi paljon ääntä varsinkin yöllä. Ulkoyksikköäkin luulin paljon kovaäänisemmäksi. Kummastakaan ei oikeastaan kuulu mitään häiritsevää. Sisäyksikkö on aika hiljainen 3 asennossa ja ulkoyksikköä pitää mennä viereen kuuntelemaan, että onko se edes päällä. Edes sulatuksissa ei kuulu mitään sisälle. Niin ja kuulo on kyllä ihan kunnossa, jos joku sitä epäilee.
 
Viimeksi muokattu:

juu

Jäsen
Mitsubishi LN25-VGHZ2
Rovaniemellä nyt ollut pari päivää -20...-25 c. Kaukosäätimestä pyynti 22 c ja puhallus ollut täysillä nyt kaksi päivää. Sulatukset edelleen 30 min välein, 10 min puhallus tauolla. Ulkoyksikön pohjan reiästä ei taida tippua pisaraakaan vettä.
Nyt 2 vrk jälkeen astia näytti tyhjältä joskin on sinne saattanu ihan vähän kertyä jäätä.

Kertalleen taisi onnistua katkoa virrat niin että sulatusväli piteni, mutta nyt kaksi viime kertaa virran katkaisu ei ole vaikuttanut.

Kurkkasin äsken ulkoyksikköön ja tökkäsin yläanturin "kuoreensa". Oli semmosen puoli senttiä ulkona. Jäätä ei tuolloin hetki sulatuksen jälkeen näkynyt, mutta anturi taisi olla jäätynyt kiinni koska alussa oli paljon kitkaa. En kuivannut anturia - sen voi kokeilla seuraavaksi jos ei auta. Kassotaan vaikuttaako siirto mitään. Virrat oli koko ajan päällä.
 
Viimeksi muokattu:
Tuli kirjoiteltua ekat postaukset vahingossa tuonne MSZ-LN-ketjun puolelle, joten laitan tänne LN2-ketjuun, kun malli on
sisäyksikkö MSZ-LN35VG2W ja ulkoyksikkö MUZ-LN35VGHZ2.

Valmistusajankohta 2020.04 ja Made in Thaikkulandia. Kaukossa lukee CIRCULATOR eikä ECONO COOL, kuten vanhemmassa mallissa, näin ymmärsin.

----------------------------------------------
Morjesta tänne lämpöpumppufoorumille!

On tullu lueskeltua tätä foorumia syksystä lähtien, mutta nyt tuli sitte rekattua viimein tänne. Asiantuntemusta tuntuu löytyvän ja näköjään on myös merkkikohtaiset keskustelut, eli paljon tietoa mistä ammentaa :) Hienompi homma, että on tämmönen pumppuihin erikoistunu yhteisö!


Syksyllä tuli hommattua Mitsubishi Electric LN35 malli ja Lapissa pumppu majailee.

Onko porukalla minkälaisia kokemuksia sisääntulolämpötiloista, eli paljonko teillä on pumpusta sisääntuleva lämpö mitattuna esim. IR-mittarilla, kun pyynti on esim. 24, 26 tai täysillä 31?


Nyt kun on rapsakat kelit, eli bout -30'C, niin tuntuu, että sisälle tuleva hönkä on viilentynyt :hmm:

Puhallusnopeus tietenkin vaikuttaa vähän, mutta suurin piirtein?


Ulkona on pakkasta tosiaan -29,2'C ja Mitsu puhalsi nyt sisälle max. 34,9'C, kun mittasin IR-mittarilla. Pyynti oli 25'C ja puhallusnopeus 5/5.
Melcloud näytti lämpötilaksi 22'C. Melcloudin oikealla puolella edestä päin katsottuna seinä lämpötila on se 22'C, eli pitää Melcloudin kanssa kutinsa.

Kun käytin pyynnin aiemmin täysillä (POWERFUL-nappi), niin korkein lukema, minkä sain oli 38'C huitteilla. Pakkasta oli tällöin n. -29.7.C

Naaman kun työnsi tuohon alle, niin tuo tuntuu enemmän haalealta hönkäsyltä, kun vertaa aiempaan. Harmi, ku ei tullu mitattua aiemmin nuita puhalluslämpötiloja, niin ei nyt osaa sanoa toimiiko tuo oikein.

Vai onko tosi, että Mitsua ei saa puhaltamaan kuumempaa ilmaa? Olisko tähän apuja?



Entä I-see: kannattaako lämmitys- ja tai jäähdytyskäytössä pitää päällä?

Vaikuttaako I-seen säätö sivusiivekkeen ylös/alassäätöön, jos se on automaatilla, vai vaikuttaako se pelkästään puhallusnopeuteen?

Aiemmin mulla on I-see ollut normaali asennossa päällä, eli ei sitä talosymbolia eikä Off-symbolia. Otin nyt kokeeksi pois päältä I-seen.



Sulatusväleistä ja sen optimoinnista näköjään löytyy jokseenki reilusti juttua, joten pitää siihen perehtyä ajan kanssa ;)

Hienompi homma, jos tähän löytys porukalta tietoa. Vielen danke jo etukätteen.


Jatkoa...

14.1.2021: nyt täällä Lapissa on pakkasta noin -29.4 ja teki sulatuksen tuossa 8.30 tienoilla ja kesto noin 10 min.
Pyynti testimielessä 26 ja puhallus 4/5. Nyt kymmenen minuutin puhalluksen jälkeen Melcloud näyttää 21,5 ja vaihto just 22 ja IR-mittarilla mitattuna sama lukema oikealla puolella pumpun vieressä seinässä, eli Melcloud näyttää oikein. Sisääntuleva hönkä noin 35,5 - 36'C.

Takkaa tulee samalla tässä poltettua, mutta son toisella puolen taloa, joten ei pitäisi vaikuttaa Mitsun lämpölukemiin.


Mikä näillä olis se optimaalisin ja normaalein sulatusväli minuuteissa? Kattoin äskeisen sulatuksen aikana, että ei sieltä mitään palijuun tipu.

Joo, pitää rekkuloida ehottomasti, jos lähtee sulatusrumbaan ;D

----------------------------------------------------------------------------

Äkkiseltään lämmitysaika Mitsulla on 40 min ja sulatus 11-12 min. Pakkanen tällä välin -29.4 -- -29.8'C.

Lauhemmilla pakkaskeleillä en ole seurannut sulatusaikaa, mutta parin päivän välein olen jäälautan rakennuspaljusta tyhjännyt ainakin viime viikkoina, kun pakkaset olleet -10-20'C välillä.

Millaisia lämmitys/sulatusvälejä muilla? Aiemmassa mallissa ollu ilmeisesti ongelmaa lyhyiden sulatusten kanssa. Ei tämä 40 min välikään kovin pitkältä vaikuta :hmm:

----------------------------------------------------------------------------

Edit. laitoin sulatukset omaan viestiin, niin helpompi päivitellä sitä.
 
Viimeksi muokattu:

juu

Jäsen
Mitsubishi LN25-VGHZ2
Rovaniemellä nyt ollut pari päivää -20...-25 c. Kaukosäätimestä pyynti 22 c ja puhallus ollut täysillä nyt kaksi päivää. Sulatukset edelleen 30 min välein, 10 min puhallus tauolla. Ulkoyksikön pohjan reiästä ei taida tippua pisaraakaan vettä.
Nyt 2 vrk jälkeen astia näytti tyhjältä joskin on sinne saattanu ihan vähän kertyä jäätä.

Kertalleen taisi onnistua katkoa virrat niin että sulatusväli piteni, mutta nyt kaksi viime kertaa virran katkaisu ei ole vaikuttanut.

Kurkkasin äsken ulkoyksikköön ja tökkäsin yläanturin "kuoreensa". Oli semmosen puoli senttiä ulkona. Jäätä ei tuolloin hetki sulatuksen jälkeen näkynyt, mutta anturi taisi olla jäätynyt kiinni koska alussa oli paljon kitkaa. En kuivannut anturia - sen voi kokeilla seuraavaksi jos ei auta. Kassotaan vaikuttaako siirto mitään. Virrat oli koko ajan päällä.
Aamulla pakkasta -28c. Pumppu ei taida jaksaa enää lämmittää kuin olohuoneen, sillä aulassa ja keittiössä 2-3c normaalia viileämpää. Kokeilin powerfullia, ei muutosta, taitaa värkki olla jo suorituskyvyn rajoilla. Laitoin takkaan tulet.

Nyt viimeisin puhallusjakso oli 30 min, joten yläanturin siirto (en kuivannut, ja virrat oli koko ajan päällä) kuorensa sisään ei vaikuttanut mitenkään. [Mitsubishi LN25-VGHZ2]

edit: Melcloudin Temperature Reportin Weather forecast on tuumannut ulkolämmöksi vain -21 c, kun ulkona on -28 c.
 
Viimeksi muokattu:

juu

Jäsen
Mikä näillä olis se optimaalisin ja normaalein sulatusväli minuuteissa? Kattoin äskeisen sulatuksen aikana, että ei sieltä mitään palijuun tipu.
Tuntuu pöljältä lopettaa lämmitys ja sulattaa silmin nähden puhdasta kennoa josta ei tipu pisaraakaan vettä, 30-40min välein. Lisäksi aina sulatuksen aikana tulee kylmä puhallus sisäyksiköstä :( Mutulla veikkaan että optimaalinen sulatusväli olisi sellainen että kennolla olisi kohtalaisesti tai jopa paljon sulatettavaa, jotta lämmitystä ei lopeteta turhaan. [Mitsubishi LN25-VGHZ2)
 
Viimeksi muokattu:
Tuntuu pöljältä lopettaa lämmitys ja sulattaa silmin nähden puhdasta kennoa josta ei tipu pisaraakaan vettä, 30-40min välein. Lisäksi aina sulatuksen aikana tulee kylmä puhallus sisäyksiköstä :( Mutulla veikkaan että optimaalinen sulatusväli olisi sellainen että kennolla olisi kohtalaisesti tai jopa paljon sulatettavaa, jotta lämmitystä ei lopeteta turhaan.
Joo, samaa mieltä. Onko sulla kauan ollu LN25 malli käytössä? Oletko mittaillut sisälämpöjä, että kuinka lämmintä pukkaa näillä keleillä?
Oletko ollut yhteyksissä asennusliikkeeseen tai Scanofficeen asian osalta? Tai mitähän asialla voisi tehdä, jotta saa sulatusväliä pidemmäksi?
Tuossa vanhemman mallin osalta pitkä ketju asiaa tuosta sulatusväliasiasta. Pintapuolisesti sitä lukasin.

Tiiä sitten miten muiden merkkien sulatusvälit on talvella. Tai paljonko ottavat virtaa silloin kuin puhaltavat, Minusta on outoa, että hönkä on viileää. Parempi sekin olisi, että hönkä olisi lämpimämpää, vaikka hyötysuhde olisi 1, kunhan saisi lämpimämpää ilmaa levitettyä näillä kovilla pakkaskeleillä.
 