Mitsubishi Electric LN-35 | LN35VGHZ2 hullunkierto ja lämmitysjakson pidennys: modattu & toimii!
================================================================
... ainakin alku näyttää varovaisen lupaavalta ...
Kertaus tapahtuneesta
-------------------------
Tämän kohdan voi hyvin skipata, mutta joskus on kiva vähän tarinoida
Mitsu LN-35 tuli hommattua nyt syksyllä 2020, tarkemmin lokakuussa ja pelasi mielestäni aluksi Ok. ILP on Lapissa, eli kovia pakkasia varten tuli juuri tämä malli hommattua, kun tuli se kuuluisa VTT:n lämpöpumpputestikin luettua.
Lauhoilla ja plussakeleillä riitti lämpö Ok ja vettä sai tyhjentää paljusta tiheään. Näin jälkikäteen ajateltuna tehot ilmeisesti alkoivat hiipua vaivihkaa pakkasten kiristyessä. Pikku pakkasillakin piti vaihtaa pyyntilämpötilojakin vähän miten sattuu, joskus samoillakin keleillä piti olla eri pyynti, mikä vähän oudoksutti... No ajattelin, että ehkä se kuuluu asiaan, että pitää pyyntiä rukata enemmänkin.
Ihmettelin myös, kun testien mukaan Mitsussa tehoa ja myös hyötyä pitäisi saada vielä kovissakin pakkasissa. En ollut vielä tarkemmin tietoinen tästä "hullunkiertoasiasta" ennen kuin aloin lukemaan tarkemmin tätä foorumia. Ennen hankintaa tosin kävin syksyllä täällä pyörähtämässä ja lukemassa asiasta, mutta luin lähinnä tätä LN2-ketjua, kun sitä mallia olin hommaamassa. Petrauksia uuteen malliin oli kuulema tehty ja varovainen arvio ja toivekin varmaan täällä porukalla oli, että hullunkierto ei ehkä olisi enää ongelma tässä LN2-sarjassa.
Toisin oli ainakin minulla.... hullunkiertohan sieltä sitten tuli juuri kovimmilla pakkasilla...

Vähän ennen tammikuun 2021 puoltaväliä pakkasten kiristyessä vajaa -30'C tuli huomaatua, että LN-35, 2-sarjalainen alkoi tehdä lyhyttä lämmitys/sulatusjaksoa, aluksi 40/10 min ja sitten 30/10 min sulatuksia. Voin sanoa, että ei riittänyt pumpussa enää hönkä. Pukkasi aina sulatuksien alkaessa kylmää sisälle ja kun aloitti lämmityksen, niin ei oikeastaan ehtinyt ollenkaan lämmittää, ennen kuin alkoi taas sulattaa
täysin sulaa kennoa.... Kennosta kuului kunnon ritinä ja rätinä, eikä vettä tullut (yllätys yllätys) sulasta kennosta tippaakaan. Piti takkaa huolella lämmittää, sekä sähköpattereita isontaa. Tunne oli samanalainen kuin pikku oravalla, jolla on käpy jäässä
Pumpulle tein pakkasen vähän lauhtuessa lyhyen resetin / IVO-bootin, mutta alkuperäinen hullunkierto 40/10 min vaihtui vielä lyhyempään 30/10 min kiertoon. Hullunkiertoa jatkui myöhäiseen iltaan saakka ja ehkä läpi koko yön... Yön aikana pakkanen oli lauhtunut alle -20'C ja pumppu oli palautunut 70/10 min sykliin. Oliko tuolla resetillä vaikutus yli puolen vuorokauden päähän vai johtuiko pitempi käyntijakso pakkasten lauhtumisesta, vai johtuiko se jostakin muusta; sitä en tiedä.
Näytti siltä, että valmistaja / maahantuoja / asennusliike-sektorilta ei muita apuja ole tulossa kuin huoltoliikkeen toteama "käytä virtoja pois, niin eiköhän se siitä", niin piti kokeilla muuta. Tuohan on vain "oireen hoitoa, ei taudin parantamista".
Ulkoyksikön aukaisusta
--------------------------
Homma on hyvä aloittaa sen jälkeen, kun pumppu on tehnyt täyden sulatuksen, näin ainakin ymmärsin.
Laitehan pitää tehdä jännitteettömäksi aluksi, eli kakella pumpusta virrat pois, sulake off ja ulkoyksiköltä virrat pois / 0-asento.
Käytin touhuissa osaajaa, jolla on alan pätevyydet, jotta ei tule mahdollista roblematiikkaa esim. kotivakuutuksen kanssa, kun nuita sähkölaitteita ei saa itse mennä avaamaan. Takuun kanssa saattaa jatkossa tulla haasteita tai sitten ei. Toivottavasti ei tarvi edes takuukorttia käyttää.
Yläanturiin pääsee käsiksi pelkästään katon irroituksella, eli siinä ei tarvitse sähköihin kajota, kuten täälläkin ollut puhetta.
Tuossa kopan aukaisussa on useampi ruuvi ja mahto takapuolellakin olla 2-3 kpl, sekä edestä joutui ottamaan muutaman irti ja irroittamaan sähköjohdot, jotta saa sivupellin nostettua ylös. Joutuu jonkin aikaa sen kanssa siis touhuilemaan. Kesäkelillä varmaan paljon helpompi ja kivempi tehdä.
Sitten liirum laarumit sikseen ja asiaan
Toimenpiteet hullunkierron korjaamiseksi / lämmitysjakson pidentämiseksi
================================================
1. Yläanturin kuivaus ja eristys
---------------------------------
Laite sammuksiin ja sähöttömäksi.
Neljä (4) ruuvia ja kansi pois.
Yläanturin päässä oli perinteinen "touhutippa". Kuva on luokattoman huono, mutta onneksi täällä on jo selvä kuva siitä.
Anturin töhötys hiustenkuivaajalla kuivaksi, sekä anturin paikka myös kuivaksi.
Anturi takaisin paikoilleen ja anturin pää tuon anturin kuparisen pidikkeen oikean reunan kanssa tasalle, kuten täällä neuvottu.
Päälle ja ympärille solukumieristettä ja nippusiteellä kiinni.
Kansi takaisin kiinni ja virrat päälle.
Huom! Tämä toimenpide tuli tehtyä erikseen testimielessä pari päivää aiemmin, jotta saisin selville, että onko tällä toimenpiteellä yksittäin vaikutusta lämmitysjaksoihin.
Pumppu lähti tekemään normaalia työtään ja alkoi tekemään lämmintä. Käyntijaksot olivat, lämmitys 70 min / sulatus 10 min ja lämpöä piisasi Ok. Tätä jatkui ja jatkui eikä se muuttunut mihinkään suuntaan.
Pumppu palautui samaan sykliin, missä se oli ennen tätä yläanturin sulatusta ja eristystä, joten tällä ei näyttäisi olevan vaikutusta pumpun lämmitysjakson tai sulatuksien pituuteen.
Koska hullunkierto ei ollut enää päällä ennen tätä toimenpidettä, niin en pysty sanomaan olisiko sillä ollut vaikutusta siihen.
2. Sulatusanturin kuivaus, siirto keskiputkeen ja eristys
------------------------------------------------------------
Kun ulkoyksikkö oli purettu aiemmin mainittujen vaiheiden jälkeen, pääsi huopaa irrottamaan. Se oli alaosasta jäätynyt pohjapeltiin/runkoon kiinni, joten piti hiustenkuivaajaa käyttää reilu tovi.
Lopulta huopa lähti irti ja oli kauttaaltaan jäykkää ja alaosastaan jäässä, juuri siellä missä sulatusanturi on.
Sulatusanturin päässä ja myös sen johdossa oli iso iso "touhutippa". Kun ne sai sulateltua, niin tuli töhötettyä samalla keskiputki kuivaksi, sillä siinäkin oli jäätynyttä vettä. Anturi paikoilleen ja sijoitus kuvan mukaisesti.
Päälle ja ympärille solukumieristettä ja nippusiteellä kiinni.
Ulkoyksikkö kasaan ja testiä
3. Testausta
-------------
Säädöt samat kuin aiemmin: pyynti
25, puhallus manuaalinen
4/5, siivekkeiden säädöt
manuaaliset, I-See
päällä, Plasma
pois päältä (jäi vahingossa aiemmin pois eikä ollut tullut laitettua päälle, ei vaikuttane asiaan)
Takkaa poltettu tässä kaverina hieman.
Sulatusaika = ilmoitettu sisäpuhaltimen sammumisesta uudelleenkäynnistymiseen valitulla pyyntinopeudella.
Pakkasta -10,5'C
1. käyntijakso oli ennätyksellinen 93 min / sulatus 10 min
Pakkanen -11,5'C
2. käyntijakso 81 min / sulatus 9 min
Pakkanen -11.9'C
3. käyntijakso 81 min / sulatus 9 min
.
.
nukkumaan ja yön ajaksi puhallus 3/5
.
.
Pakkanen -21,4'C
Aamulla oli normaali lämmöt sisällä ja laitoin puhallus 4/5.
Melcloud näyttää sisälämpötilaksi + 25 (todellisuudessa 21-22,5 riippuen huoneesta)
Ei ole käppyröiden seurantaa toistaiseksi.
Pumpulta tuli +47'C lämpöä sisään.
Puhalluslämpötila laski johonkin +32-33'C noin 5-10 minuuttia ennen sulatuksen alkamista, joten kenno alkoi olla varmaan jo kuurassa.
Sulatus 12 min. En tiedä oliko aamulla pitempi lämmitysjakso, kun oli pakkanen kirinyt yön aikana ja oli pitempi sulatus.
Päivän aikana pyynti lämmöt pysyneet pumpulla +25' niin kuin pitää.
Kenno on sulanut aiemmilla sulatuksilla mitä seurasin ja myös aamulla täysin puhtaaksi. Liitteenä pari kuvaa eiliseltä viimeisimmästä sulatuksesta.
Pitää seurailla tässä tämän viikon aikan pumpun toimintaa aina kun mahdollista ja raportoida, jos tulee muutoksia.
Seuraava päivä toimenpiteistä pumppua etänä Melcloudista välissä vilassut, niin pyynti pysynyt +25'C aina kun katsonut. Päivällä ei oltu lämmitetykään takkaa ollenkaan (vaikka niin luulin), vasta alkuillasta laitettiin tulet takkaan.
20.1.2021, pakkasta -20'C
Sulatus 17.35 - 17.47 (12 min)
Sulatus 19.36 - 19.47 (11 min)
Käyntijaksoksi tuli 109 min / 11 min sulatuksella, eli pisin jakso mitä ollut toistaiseksi.
Logiikka näyttää nyt pelaavan, sillä osaa muuttaa lämmitysjakson ja sulatuksen pituuksia aiemman perusteella. En ala dataa keräämään toistaiseksi enkä tähän raportoi tästä enää, kun homma vaikuttaa selvältä nyt.
Summa summarum: voin vahvasti suositella
sulatusanturin sulatusta ja eristämistä, sillä se todennäköisimmin
katkaisee hullunkierron ja saa pumpun toimimaan suunnitellun logiikan mukaan.
Samalla vaivalla kannattanee myös
ylätanturi sulattaa ja eristää, sillä ei siitä varmaan mitään haittaakaan ole.
Sulatusanturin siirto keskiputkeen: pidentää lämmitysjaksoja, mutta siitä ei ole vielä tietoa, että kuinka paljon tässä tapauksessa. Ainakin 10 min tuli lisää pakkaskeleille näin alkuun ja sulatusaika lyheni hieman. Ja teki myös yhden pitemmän sulatuksen, joten eiköhän tuo kerro, että logiikka nyt toimii ja säätää niitä kelien ja pyynnin mukaan.
Malli on siis
LN-35 ja 2-sarjaa, eli
samat korjaustoimenpiteet pätenevät näissä kuin 1-sarjalaisissakin.
Ohessa vielä muutama kuva, josko niistä olis apua.
Lopuksi:
Olen very very kiitollinen kaikille, jotka aktiivisesti täällä kirjottelee ja auttaa pumppujen kanssa pyyteettömästi. Ilman teitä olis monella varmaan pumput vielä hullunkierrossa. ISO KÄSI siis kaikille ja
Mie halusin kantaa oman korteni kekoon ja kirjotella tämän setin. Toivon, että tästäkin olis apua porukalle ja toimis yhtenä casena lisää, että oikeaan suuntaan ollaan menossa pumpun logiikan ymmärtämisessä ja ongelmien fiksauksessa.
Huh perskules ku tuli pitkä teksti...

Tässä päivän mittaan aina vähän väliä kirjoitellut työn lomassa.
Pitkiä kiertoja kaikille
Ei mulla muuta.
Edit. typot yms.