Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jokela

Jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Onko normaalia kun tuntuu jatkuvasti nibe tiputtelevan vettä siitä "poistoputkesta" vai mikä liekään, menee siis suoraan viemäriin...
 
J

Janne S

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lisäyksen pysäytyksestä hieman. (4.9.2)
muutin sen +5asteeseen, mutta ei tahtonut lämminvesi riittää millään. laitoin sen +10asteeseen ja nyt on ok.

onko niin että, jotta voisin pitää lukeman lähempänä 0astetta tarkoittaisi se sitä, että puita takkaan reilummin vai olenko ymmärtänyt aivan väärin? ILP ei talossa ole.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Janne S sanoi:
Lisäyksen pysäytyksestä hieman. (4.9.2)
muutin sen +5asteeseen, mutta ei tahtonut lämminvesi riittää millään. laitoin sen +10asteeseen ja nyt on ok.

onko niin että, jotta voisin pitää lukeman lähempänä 0astetta tarkoittaisi se sitä, että puita takkaan reilummin vai olenko ymmärtänyt aivan väärin? ILP ei talossa ole.
Juuri näin, pökköä pesään vain. :)
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Janne S sanoi:
onko niin että, jotta voisin pitää lukeman lähempänä 0astetta tarkoittaisi se sitä, että puita takkaan reilummin vai olenko ymmärtänyt aivan väärin? ILP ei talossa ole.

Toki tuohon vaikuttaa muukin. Jos tuloilma lämmitetään liian lämpimäksi, niin ei onnistu pelkästään takan poltolla. Eli kuormaa on vähennettävä myös ja sen sijaan sitten takalla lämmitettävä se puuttuva osuus (jos tuo on siis tarkoitus - oletuksena että puut on halpoja kai).
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Terveeks arvon nibelistit!! Miltä nää arvot näyttää?!? Jotenkin tuo jäteilman asteet ja höyrystimen pistää silmään sekä tuloilman asteet
Tuloilmapatterin ruuvia rupesinkin juuri säätelemään todellakin kevyin kierroksin jos saisi sitä hieman alemmas. Nää arvot katselmoitu ilman takan lämmityksiä.
Ja toinen kymysys missä tossa aparaatissa on USB tikulle paikka.??? Kone on viimevuonna asenettu juuri valmistuneesen 100 neliöiseen OK taloon. Vesikiertonen lattialämpö kyseessä ja betonielementti lattia.
Suodattimet imuroin kerran viikossa ja vaihdan kerran kuussa

Edit
Noi olikin sulatuksen jälkeen höyristin ja jäteilma arvot, putos puolen tunnin jälkeen
Höyrystin-0,1

-Jäte 0,3

Puhallin
Poisto 45
Tulo 50
Max.sääd.sähköteho 4,6kw
Trendi +7
Siirto 45min
Käyttövesi
Käynnistyslämp.Normaali
+49
Suurin menojohdon lämpötila +34
Lämmityksen.pysäytys +25
Lisäyksen pysäytys +5
Suodatusaika 24h
Lämpökäyrä 4-0
Pienin menolämpötila +30
Oma käyrä
-30 +45
-20 +40
-10 +35
0 +32
+10 +26
+20 +15
Pistesiirto ulkolämpötila
-2
Käyrän muutos
0
Höyrystin -4,2
Poistoilma +23,1
Jäteilma -6,3
Tuloilma +26,6
Kompressori anturi
32,2
Sähkövastusanturi
33,9
Pihalla -10
Sisälämpötila pesuhuoneesta talon toiseenpäähän keittiö akselilla tasanen +22,7
Kosteus 27%
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Terveeks arvon nibelistit!! Miltä nää arvot näyttää?!? Jotenkin tuo jäteilman asteet ja höyrystimen pistää silmään sekä tuloilman asteet

Eniten olisin huolissani tuosta lämpökäyrästä..

Noi olikin sulatuksen jälkeen höyristin ja jäteilma arvot, putos puolen tunnin jälkeen
Höyrystin-0,1
-Jäte 0,3

Jäte pakkasella aiheuttaa sulatustarvetta, mitä haluat välttää lähtökohtaisesti näiden kanssa. Eli poistoilmaa pitäisi saada pikkasen lisää että se pysyy plussalla -> Nibe ei yritä turhaan sulatella. Tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi niin, koska kompressorin ei tarvitse pysähdellä.

Lämmityksen.pysäytys +25

Jos ulkona on +24C, niin kone lämmittää. Tarvitsetko ihan oikeasti? ;)

Lämpökäyrä 4-0
Pienin menolämpötila +30
Oma käyrä
-30 +45
-20 +40
-10 +35
0 +32
+10 +26
+20 +15

Nämä häiritsevät. Lattialämmitystalossa pitäisi olla lämpökäyrä yleensä siinä kakkosen paikkeilla, ei nelosella. Nyt jos ei tuolla olisi tuota rajoitusta +34C, niin lattiasi niin sanotusti halkeilisivat pilalle ensimmäisten pakkasten tultua. Nämä ovat patterilämmityksen käyriä ja aivan liian kuumaa vettä (taloon tulee oikeasti todella kuuma). Omassa talossani lattiassa menee esim. -20C:ssä +32C vesi, aivan uudessa talossa voisi kuvitella vieläkin kylmempää vettä. 0C:ssä joku 25C vesi lienee useimmissa taloissa myös aivan riittävä.

Tuloilma +26,6

Laske jonnekin 18-19C paikkeille.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Laske jonnekin 18-19C paikkeille.

Tässä tuloilmassa kandee ottaa huomioon ilman jäähtyminen kanavissa. jos ilma jäähtyy vaikkapa ~3c, alkaa se olla jo liian vilposta. ainakin omaan makuun.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Burman
Toi pysäytys +25 on tossa siks noin korkea et kesällä rykäsen kierrot kiinni ja termarit nolliin paitsi pesuhuone sauna akselilla eli sinne jää kierto auki ja jos katkasu lämmitykselle alhasempi niin suomen kesässä saattaa käydä flaxi ja kesälukema +20 jolloin loppuu lämmitys ja kylpyhuoneen lattia kylmä. Eli kesällä pidän kierron siellä auki että lattia kuivaa!
Ja kiitoksia vinkistä ton käyrän suhteen säädän sen kakkoselle ku kotio pääsen ja ruuvailen tota patteriventtiiliä että tuloilma laskee.
Ja paljonkohan poistoa tarviis lisätä et jäte tärähtäs plussan puolelle?!? Tai siis tuloa ja poistoa muuttaa et kombinaatio olis poistavampi eli keskustelee keskenään.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Toi poiston tehostaminen kannattaa varmaan duunaa eka ennen ku enempiä patteriventiiliä ruuvailee lisää ?!?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Toi poiston tehostaminen kannattaa varmaan duunaa eka ennen ku enempiä patteriventiiliä ruuvailee lisää ?!?

F470:ssa poisto ja tulo eivät ole kiinteästi suhteessa toisiinsa, vaan kaikki tapahtuu vesisäiliön kautta. Eli voit säätää tuota patteriventtiiliä ihan vapaasti. Poiston määrän suhteen kiinnostavaa on se mitä LVI-mittauksissa on säädetty (paljonko siellä on litrat että noin pahasti kuin -6,3C heittää pakkaselle?).
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Tässä tuloilmassa kandee ottaa huomioon ilman jäähtyminen kanavissa. jos ilma jäähtyy vaikkapa ~3c, alkaa se olla jo liian vilposta. ainakin omaan makuun.

Niin, toki se riippuu siitä miten itse tuntee, mutta jostain on aina lähdettävä liikenteeseen. Jos juuri rakennetussa talossa alkaa ~3C jäähtymään putkistossa ilma, niin mielestäni se kuulostaa jo aika omituiselta. Toisekseen, kun poisto näyttäisi olevan jotain ~23C luokkaa ja sisälämpötila alempi, niin en usko että lämpötila noin pahasti laskisi putkistossa. Tai miksi vain tulossa laskisi jos poistossa näyttää olevan ihan normaalia lukemaa.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tai onko heittää prosenttimäärää maltillisesta nostosta. ?!? Lasken ite noi luvut tulolle ja poistolle...
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Aa näköjään vastasit jo ku prosentti kyselyn laitoin. Mutta joo siis noi luvut jäte ja anturista olikin juuri sulatuksen jälkeen ja luvut tasaantu
Anturi 0.1
Jäte 0.3

Kaivan IV mittaus pöytäkirjan tos ku kotiin pääsen niin ihmetellään sitten lisää
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Aa näköjään vastasit jo ku prosentti kyselyn laitoin. Mutta joo siis noi luvut jäte ja anturista olikin juuri sulatuksen jälkeen ja luvut tasaantu

Varmasti, mutta jossain välissä se on kuitenkin saanut pakkaselle noin kovasti sen jäteilman - ja koska se ei pysäytä poistopuhallinta ennen sulatusta, niin kyllä se on ihan oikeastikin käynyt noin kylmällä ennen sulatusta. Tuonhan saa näkyviin parhaiten kun saat ulos ne tiedot (USB-tikulla tai Nibe uplinkilla kai onnistunee myös..).
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Varmasti, mutta jossain välissä se on kuitenkin saanut pakkaselle noin kovasti sen jäteilman - ja koska se ei pysäytä poistopuhallinta ennen sulatusta, niin kyllä se on ihan oikeastikin käynyt noin kylmällä ennen sulatusta. Tuonhan saa näkyviin parhaiten kun saat ulos ne tiedot (USB-tikulla tai Nibe uplinkilla kai onnistunee myös..).

Voiko olla eristyksessä falskaus?!? Talotehtaan kanssa tapeltiin noista oikeaoppisista eristämis hommista ja kondensio asiasta ja loppuviimein ne armafexit oli siellä ku tarpeeks jämäkästi rykäsin mielipiteeni pöytään. Siitä on onneks s-posti keskustelu tallella. Hei muuten missä tossa aparaatissa on se USB paikka ?!? Ja jos eristefalskaus epäily tulee vähänkin mieleen teillä tietävillä niin vinkit otetaan vastaan mistä todeta ja katsella koska vuositarkastus tulossa ja jos falskaus epäilyä vähänkään mielessä niin ilmasen asian talotehtaan suuntaan.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Voiko olla eristyksessä falskaus?!? Talotehtaan kanssa tapeltiin noista oikeaoppisista eristämis hommista ja kondensio asiasta ja loppuviimein ne armafexit oli siellä ku tarpeeks jämäkästi rykäsin mielipiteeni pöytään. Siitä on onneks s-posti keskustelu tallella. Hei muuten missä tossa aparaatissa on se USB paikka ?!? Ja jos eristefalskaus epäily tulee vähänkin mieleen teillä tietävillä niin vinkit otetaan vastaan mistä todeta ja katsella koska vuositarkastus tulossa ja jos falskaus epäilyä vähänkään mielessä niin ilmasen asian talotehtaan suuntaan.

Jos ei ole muuttunut hirveästi (en tiedä onko vuosimalleissa eroa), niin ohjauspaneelin alempi osa nousee ylös ja sen alla on ne USB/RJ45.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=48384.0;attach=27619;image
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mulla on sisäpinta-alaltaan n. 98m2 talo. Kuviin on laitettu Tuloilma on +44 l/s, Poistoilma -46 l/s. Nyt on -1 aste pakkasta ja jäteilma on -3,4. Onko tässä lukemassa jotain tehtävää?
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23596.0 tässä sw pohja jolla tarkastella käyriä?!?
 
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Hei

Itse käytän käyrää 2+1 ja on betonilaatta 140m2. Sinun tuloilman lämpötila on 26 asatetta säädä sitä kossupullon korkkia, että se olisi lähempänä +20 tuloilman lämpötilalle. kannattaisi ottaa niitä vastuksia enemmän mukaan ainakin katsoa mitä se vaikuttaa. katso se kiertovesipumppu millä nopeudella se käy.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lämmitäjä sanoi:
Hei

Itse käytän käyrää 2+1 ja on betonilaatta 140m2. Sinun tuloilman lämpötila on 26 asatetta säädä sitä kossupullon korkkia, että se olisi lähempänä +20 tuloilman lämpötilalle. kannattaisi ottaa niitä vastuksia enemmän mukaan ainakin katsoa mitä se vaikuttaa. katso se kiertovesipumppu millä nopeudella se käy.

Mistä toi nopeus tarkastetaan ?!?
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lämmitäjä sanoi:
avaat oven ja alhaalla läppä mangneetilla kiinni samalla näet paineen mittarista lattiapiiri.

Paineita 1,4
Pumpussa palaa yksi vihreä mollukka
Pihalla 0
Höyrystin -0,1
Poisto 23
Jäte -0,6
Tulo 24,6
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lämmitäjä sanoi:
Voit kokeilla nostaan pumpun tuottoa kakkoselle silloin virtaus on vähän suurempi katso mitä vaikuttaa ?
Pumppu kakkoselle ja käyrä myös?!? Pitäsköhän odotella mitä kakkoskäyrä ja pumppu vaikuttaa ennen ku lähtee tulopatteria kiristelee
 
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Laita siihen käyrään vielä lisää 2+1 ta 2+2 tosta nelosesta noin paljon alaspäin voi tuntua kylmältä aamulla näet jo vaikutusta. Jos tuntuu nolla kelillä viileätä niin käyrään saa kompensaatiota nollakelillä.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei prkl miten saan ton laskentapohjan avattua kun olen dataa nibestä tikulle ajanut...Kun en todellakaan ole tietokoneitten lahja maailmalle
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mutta joo aiheeseen tuo jäteilman painuminen tuolle tasolle mietityttää
Kossupulloa ruuvattu nyt eilisestä kierros kiinnipäin ja tuloilma edelleen 24
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Se on tehtaan jäliltä "selällään" eli täysin auki. käännä se kokonaan kiinni(myötäpäivään) sitten noin kierros auki.
Joskus täältä lukenut että joku 3/4 kierrosta auki on semmonen monelle hyvä.

Tuossahan on se riski että tuloilmapatteri jäätyy jos liian pienelle laittaa ja tulee kovapakkanen.

Edit: tuo tuloilman säätö reagoi aika nopeasti. Huoltotiedot valikko auki jossa näkyy tuloilma, sitten ruuvia pyörittelee. Reagoi odottaessa, tai vaikkapa kahvikupin aikana. Ei tartte aina vrk tuloksia odotella :)
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Omassa oli tehdas-asetuksilla tuloilma ruuvi kokonaan auki. Itse ruuvasin kokonaan kiinni ja avasin muistaakseni kierroksen verran (Kuukausia sitten). Tuloilma on 17-18 asteen tietämillä.

E: Ylempänä hyvin sama asia :)
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Se on tehtaan jäliltä "selällään" eli täysin auki. käännä se kokonaan kiinni(myötäpäivään) sitten noin kierros auki.
Joskus täältä lukenut että joku 3/4 kierrosta auki on semmonen monelle hyvä.

Tuossahan on se riski että tuloilmapatteri jäätyy jos liian pienelle laittaa ja tulee kovapakkanen.

Edit: tuo tuloilman säätö reagoi aika nopeasti. Huoltotiedot valikko auki jossa näkyy tuloilma, sitten ruuvia pyörittelee. Reagoi odottaessa, tai vaikkapa kahvikupin aikana. Ei tartte aina vrk tuloksia odotella :)
Mites toi pitääkö ottaa vallitseva ilmalämpötila huomioon esim nyt nollan paremalla puolella niin kiristää tuloilman 20 ettei kirraa nyt löysiä housuun ja pakkasella vedä jäähän vai vaikuttaako miten toi vallitseva ilman lämpötila tossa???
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Mites toi pitääkö ottaa vallitseva ilmalämpötila huomioon esim nyt nollan paremalla puolella niin kiristää tuloilman 20 ettei kirraa nyt löysiä housuun ja pakkasella vedä jäähän vai vaikuttaako miten toi vallitseva ilman lämpötila tossa???

Käsittääkseni suurin riski jäätymiselle tulee siinä jos kesäksi vääntää kokonaan kiinni ja sit syksyllä "unohtaa" aukaista.

Kolme asiaa vaikuttanee tuloilmanlämpötilaan:
-Sisääntulevan ilman lämpötila. eli ulkolämpötila.
-Tuloilman lämmityspatterin venttiilin säätö: Eli virtaus.
-Menoveden lämpö

Periaatteessa tuon menoveden lämmön säätyminen ulkolämpötilan mukaan pitäs kompensoida kylmempi ulkoilma.
Muistaakseni asentajan käsikirjassa neuvotaan säätämään tuloilman lämpötila "pikkupakkasella"
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Käsittääkseni suurin riski jäätymiselle tulee siinä jos kesäksi vääntää kokonaan kiinni ja sit syksyllä "unohtaa" aukaista.

Kolme asiaa vaikuttanee tuloilmanlämpötilaan:
-Sisääntulevan ilman lämpötila. eli ulkolämpötila.
-Tuloilman lämmityspatterin venttiilin säätö: Eli virtaus.
-Menoveden lämpö

Periaatteessa tuon menoveden lämmön säätyminen ulkolämpötilan mukaan pitäs kompensoida kylmempi ulkoilma.
Muistaakseni asentajan käsikirjassa neuvotaan säätämään tuloilman lämpötila "pikkupakkasella"

Kiitoksia mä lukasen manuaalista mitä tosta säätämisestä sanotaan, ja kun miettii niin loogisesti tulossa on talvi ja miinus asteet niin ennemin miinus merkkisellä uökoilmalla säätelee aparaatin patteri venaa.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Kiitoksia mä lukasen manuaalista mitä tosta säätämisestä sanotaan, ja kun miettii niin loogisesti tulossa on talvi ja miinus asteet niin ennemin miinus merkkisellä uökoilmalla säätelee aparaatin patteri venaa.

Voi sitä säätää jo nyt ja sitten tarkistaa vain se säätö pakkasella. Se pysyy kyllä ihan samoissa lukemissa jos lämpökäyrä on oikein.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

No niin käyrä 2+2 ja tuloilmapatterin ruuvia ruuvattu 4,5kierrosta kiinnipäin ja n.puoli kierrosta on varaa siinä enään. Arvot seuraavat
Höyrystin -2,8
Poistoilma +22,1
Jäteilma -4,6
Tuloilma +23
Kompressori +32
Sähkövastusanturi 44,9
IV-mittaus pöytäkirja Tulo 50% Poisto 47%
Tuloilma
+12 -> +11,2
+6 -> +6
+12 -> +11,9
+12 -> +11,2
+6 -> +6

Poistoilma
-12 -> -11,2
-12 -> -11,8
-8 -> -8,7
-8 -> -8,8
-6 -> -6,7
-6 -> -6,6
Mikä hitto tota jäteilmaa rykii noinkin pakkaselle ?!? Ulkona mittari Nollassa! Suodattimet vaihdoin eilen uudet!

Edit.Tuloilman todellinen hoenosäätö löyty sen vähä yli puolen kierroksen välistä eli nyt lukemat tuloilmalla 19,3. Mutta jäteilmat käväs -9 ja nyt sulattelee,
 
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Oletko tarkistanut onko moottoriventtiili automaatti asennossa vai käsin asennossa karan pitäisi liikkua. ? Onhan kone ilmattu ylhäältä ja alhaalta ?
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lämmitäjä sanoi:
Oletko tarkistanut onko moottoriventtiili automaatti asennossa vai käsin asennossa karan pitäisi liikkua. ? Onhan kone ilmattu ylhäältä ja alhaalta ?
Talotehtaan koijarit asensi eli en tiedä ilmauksesta, ja mistä tuon automaatti/käsiasennin pystyy tsekkaa?!?
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Mikä hitto tota jäteilmaa rykii noinkin pakkaselle ?!? Ulkona mittari Nollassa! Suodattimet vaihdoin eilen uudet!

Edit.Tuloilman todellinen hoenosäätö löyty sen vähä yli puolen kierroksen välistä eli nyt lukemat tuloilmalla 19,3. Mutta jäteilmat käväs -9 ja nyt sulattelee,

Kuinka usein sulattelee?
Joskus täällä joku suositteli että huippuunsa viritetty sulattelee kerran kaks per vrk. Eli silloin tällöin. Itse pyrkiny välttämään.
Suosittelen NibeUplinkin käyttöönottoa, näkee käppyrä muodossa suurimman osan mittauksia.

Jos koko ajan jäätyy/sulattelee, ehkä pieni ilmanvaihdon korotus paikoillaan; tulo/poisto suhde vaan pitää samana, eli saman verran molempiin lisää vaikkapa 2%
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Kuinka usein sulattelee?
Joskus täällä joku suositteli että huippuunsa viritetty sulattelee kerran kaks per vrk. Eli silloin tällöin. Itse pyrkiny välttämään.
Suosittelen NibeUplinkin käyttöönottoa, näkee käppyrä muodossa suurimman osan mittauksia.

Jos koko ajan jäätyy/sulattelee, ehkä pieni ilmanvaihdon korotus paikoillaan; tulo/poisto suhde vaan pitää samana, eli saman verran molempiin lisää vaikkapa 2%

Eilen mitä seurailin niin jäteilma ja höyrystin stabiloitu koko illaksi 0.0 kun säädin patteriventiilin tuloilman viimeset kierrokset niin että tuloilma on n.18.5-19.
Eli ei missään vaiheessa ollut miinus merkkiä kummankaan eessä, onko se sitten hyvä vai huono?!? . Ja aamulla sama homma eli 0.1, - 0,0 pyörivät sen mitä duuniin lähdön yhteydessä sitä stalkkasin . Täytys hommata tuo uplink.
 
M

Miikko

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

täyttä arvausta mökkiä tuntematta mutta jäteilma pyrkii pakkaselle ainakin meillä kun on suodattimet tukossa. onko vaihdettu milloin?
toinen syy on ilmamäärien säädöt..JOS on säädetty ylipaineisrksi niin poistuva ilma ei riitä pitämään kennoa sulana..
 