Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Miikko sanoi:
täyttä arvausta mökkiä tuntematta mutta jäteilma pyrkii pakkaselle ainakin meillä kun on suodattimet tukossa. onko vaihdettu milloin?
toinen syy on ilmamäärien säädöt..JOS on säädetty ylipaineisrksi niin poistuva ilma ei riitä pitämään kennoa sulana..
Tuloilman säädön +18-19myötä nuo jäteilma pakkaset jo toista päivää ihan balansissa 0,0-0,5 asteikolla keikkunut, ja höyristin samaa luokkaa. Tuos ylempänä on IV mittauspöytäkirjan arvoja...
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Seuraillut tässä tätä topiccia, kun itse myös suhteellisen uusi käyttäjä.

Itsellä on lähes aina pakkasen puolella toi jäteilma, siinä -3 - -4 välillä. Olisi kiva myös saada toi lähemmäs nollaa.

Yhdistin oman laitteeni nettiin ja tähän Nibe Uplinkkiin. Miten saan kerättyä tällä tietoa koneen toiminnasta?
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Bati sanoi:
Seuraillut tässä tätä topiccia, kun itse myös suhteellisen uusi käyttäjä.

Itsellä on lähes aina pakkasen puolella toi jäteilma, siinä -3 - -4 välillä. Olisi kiva myös saada toi lähemmäs nollaa.

Yhdistin oman laitteeni nettiin ja tähän Nibe Uplinkkiin. Miten saan kerättyä tällä tietoa koneen toiminnasta?
Miten lie F470 osaako hyödyntää pakkasella olevaa jäteilma aa, vai onko jäässä.

Nibe uplink ssa on kk tilastot tallessa. Jos haluaa sieltä säilöä, pitää manuaalisesti ottaa talteen.

Itsellä on tuon perässä raspi lla domotizs+nibe uplink rpc. Ja domotizs puskee mittaus datan aws pilveen ilnfluxdb:n.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Nii olis se kiva tietää paljonko sulattelee. Tarviiko sen uplink sivuston olla auki, vai kerää varmaan iha muutenki sitä tietoa? Kun siellä nibe uplink sivustolla on joku Historia kohta, jossa on sitten joku tiedonkeruu juttu tai vastaava, niin siitä jotenkin saa tiedot ylös?
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Sieltä historia välilehdeltä, voi olla että vaatii premium maksun. Kerää aina omia aikojaan dataa.
 
H

hercules1953

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei vaadi maksullista versioo.
 

Liitteet

  • Sieppaa.JPG
    Sieppaa.JPG
    62,4 KB · Katsottu: 430
H

hercules1953

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei tarvitse olla tietsikka auki, tiedot tallentuvat Niben serveriin josta ne sitten saa luettua omalla koneella kun kirjautuu uplinkkiin.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

No niin arvot kääntyy positiivisempaan suuntaan kaikkinensa. Muutin Tulo vanha 50->uusi 51/ Poisto vanha 47->uusi 49.
Tuloilmapatteria ruuvasin et pysyy n.+20. Kokeilin +17-18-19 niin +20 ok itselle.
Jäteilma ja höyrystin ruvennut pysymään plussan puolella. Tämän hetken lukemat
Höyrystin +1,9
Poistoilma +22,3
Jäteilma +1,6
Tuloilma +20,1
Kompura +45,8
Sähkövastus 55,6
 
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Moi. Itselläni ollut nyt reilu vuoden uudessa omakotitalossa (115neliötä) tuo niben f470. Sähköä mennyt n.12 000kw vuodessa, takkaa käytetty pari kertaa vikkossa pakkasilla. Muuten tuntuisi säädöt olevan kohdillaan, mutta tuota tuloilmaa en saa millään alas, korkkia käännetty useasti ja aina pyörii 22-24c. Tällä hetkellä ulkona -3c ja korkki auki alle kierroksen n.3/4, Ilmanvaihto 45%, poistoilma 22.7, höyrystin 2.7 jäteilma 2.6 ja tuloilma näyttää 24c. Onko tuolla väliä kun noin korkea ja miten muuten saisi laskettua kun ei tuolla korkin kiristämisellä tipu?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kyllä se pakosti tippuu (jos termostaatti on kunnossa), tosin täysin kiinni sitä ei saa laittaa kun sitten jäätyy rikki. Kyllä tuota voi vielä hieman enemmän kiinni laittaa (sulla on joko kiertovesi todella kuumaa tai tosi korkea kiertonopeus, jonka takia se nousee niin hyvin pienelläkin avonaisuudella).
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Omatalo sanoi:
Moi. Itselläni ollut nyt reilu vuoden uudessa omakotitalossa (115neliötä) tuo niben f470. Sähköä mennyt n.12 000kw vuodessa, takkaa käytetty pari kertaa vikkossa pakkasilla. Muuten tuntuisi säädöt olevan kohdillaan, mutta tuota tuloilmaa en saa millään alas, korkkia käännetty useasti ja aina pyörii 22-24c. Tällä hetkellä ulkona -3c ja korkki auki alle kierroksen n.3/4, Ilmanvaihto 45%, poistoilma 22.7, höyrystin 2.7 jäteilma 2.6 ja tuloilma näyttää 24c. Onko tuolla väliä kun noin korkea ja miten muuten saisi laskettua kun ei tuolla korkin kiristämisellä tipu?

Tuota. Mikä on korkki?
Korkkiahan ei käännetä vaan korkki otetaan pois ja sieltä alta löytyy kuusiokoloavaimella käännettävä venttiili. Kuusiokoloavaimella olet pyöritellyt?
 
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Juuri tuolla kuusiokolo avaimella kääntänyt. Korkiksi nähnyt jossai sitä jonkun kutsuneen
 
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lattiassa kiersi tuolloin 28c vesi. On ollut ruuvi kiinni melkein kokonaan ja se silti aina yli 22c. Ja mistä tietää kiertoveden nopeudem, meinaatko tuota veden painetta, nyt n.1bar. Onko tuolla tuloilman lämmöllä sitten haitta vaikutusta kun pysyy noin korkealla?
 
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Okei. Pitää sit alkaa selvittää asiaa kun ei tuo ruuvin kiristämisellä tipu näköjään.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ja toisaalta kun lämpö tulee ilmasta, huone termostaatit pätkii kiertoa lattiassa. Eli lattiat kylmempiä
 
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Semmoinen huomio nyt tullut, kun olen laittanut ns. Takan sytytys asennon ilmanvaihtoon jolloin poistoilma 50% ja tulo 90% menee tuloilman lämpö 19c. Normaalisti on poisto 48% tulo 43% ja tuloilman lämpötila 23-24c.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Omatalo sanoi:
Semmoinen huomio nyt tullut, kun olen laittanut ns. Takan sytytys asennon ilmanvaihtoon jolloin poistoilma 50% ja tulo 90% menee tuloilman lämpö 19c. Normaalisti on poisto 48% tulo 43% ja tuloilman lämpötila 23-24c.
Ihan normaalia. Tuloilman lämmityspatterissa kiertää yhtä suurella kierrolla saman lämpöistä vettä kuin ennenkin, ts. patterin lämmitysteho on vakio ja kun patterin lävistävä ilmavirtaus kasvaa, niin ilma lämpenee vähemmän.

Tarkista sen kiertovesipumpun asetukset. Jos sinulla noin vuoden vanha F470, niin siinä on jo se uudempi kiertovesipumppu, jonka asetuksia minä en muista. Kiertovesipumpun asetuksia ei ainakaan tämän vanhemman F470:n käyttöohjekirjassa ole, vaan ne pitää googlata pumpun tyypin mukaan. Sieltä katsot, mikä asetus on tarkoitettu 1-kerroksiseen taloon lattialämmitykselle.

Ja jos ne pumpun asetukset on oikein, niin kyllä sitä "kossupullonkorkkia" voi vielä hiukan kiristää, että saat sen tuloilman lämpötilan alemmaksi. Meillä on noin 3/4 kierrosta auki, mutta lämmityspiirin vesi on näin 0-keleillä siinä 23 - 24oC tienoilla. Viimeksi eilen kun vilkaisin Niben huoltovalikkoa, oli tuloilman lämpötila +15.2oC, mutta meillä se lämpiää pari - kolme astetta putkistossa, ennen kuin se venttiilit kohtaa.
 
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Okei, kiitos neuvoista. Kiertovesipumppuun yritin etsiä jotain ohjeita mutta en kyllä löytänyt. Malli on Grundfos UPM3 Flex AS 15-70 ja jos oikein tulkitsin se on 100% kierrolla.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Omatalo sanoi:
Okei, kiitos neuvoista. Kiertovesipumppuun yritin etsiä jotain ohjeita mutta en kyllä löytänyt. Malli on Grundfos UPM3 Flex AS 15-70 ja jos oikein tulkitsin se on 100% kierrolla.
Mä en kanssa ole löytäny eli sama tieto asetuksista tulis tarpeeseen.!!
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Omatalo sanoi:
Okei, kiitos neuvoista. Kiertovesipumppuun yritin etsiä jotain ohjeita mutta en kyllä löytänyt. Malli on Grundfos UPM3 Flex AS 15-70 ja jos oikein tulkitsin se on 100% kierrolla.
Hei *Omatalo* ite hiffasin säätämisestä noiden kuvien ohjeista. Alotin jo topicin tästä pumpusta ja sen säätämisestä. Ja kuinka yllättävää talotehtaan jäljiltä pumpussa täydet 100 lasissa. Säädin nyt itelle ton 50-75% säädöt pumppuun. Jos nyt tuo lattiakkn kerkeis nappaa lämpöä ku ei vesi kierrä enää täydellä teholla. Tää meidän torppa on sen 100neliöö ja (valu) Käyränä 2 +3
 

Liitteet

  • Screenshot_20171223-091019.jpg
    Screenshot_20171223-091019.jpg
    73,1 KB · Katsottu: 589
  • Screenshot_20171223-091040.jpg
    Screenshot_20171223-091040.jpg
    72,8 KB · Katsottu: 547

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Hei *Omatalo* ite hiffasin säätämisestä noiden kuvien ohjeista. Alotin jo topicin tästä pumpusta ja sen säätämisestä. Ja kuinka yllättävää talotehtaan jäljiltä pumpussa täydet 100 lasissa. Säädin nyt itelle ton 50-75% säädöt pumppuun. Jos nyt tuo lattiakkn kerkeis nappaa lämpöä ku ei vesi kierrä enää täydellä teholla.

Mitä nopeammin vesi kiertää niin sitä suurempi on lämmönluovutuskyky. Lattialämmitys piirrustuksista pitäisi löytyä virtaama ja painehäviö mille systeemi on suunniteltu. Toi pumppu ei taida olla itsestään säätyvä?
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Espejot sanoi:
Mitä nopeammin vesi kiertää niin sitä suurempi on lämmönluovutuskyky. Lattialämmitys piirrustuksista pitäisi löytyä virtaama ja painehäviö mille systeemi on suunniteltu. Toi pumppu ei taida olla itsestään säätyvä?
Juu ei oo itsestään säätyvä.
Onko homma ns.balansissa jos paluuvesi on n.2 astetta menovettä kylmempää
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Eikös jokatapauksessa jakotukkien esisäätö ja/tai termostaattien ohjaamana toimilaitteet määritä lopullisen lattiassa kiertävän virtauksen.

Jakotukissa voi myös olla piirikohtaiset virtausmittarit ja jopa "päälinjan" virtaus mittari.

Ja suunnitelmista tosiaan löytyy piirikohtaiset virtausarvot

Meillä meno-paluu dt tällä hetkellä 2.2astetta
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Siinä arvoja.
Valikossa 3/11
Meno +29,3
Paluu +26,7
Lask.menolämpötila +30
Käyrä 2 +3
2/11
Höyrystin +0,6
Poistoilma +22,2
Jäteilma +0,4
Tuloilma +19,9
Kompresspri 32,5
Sähkövastus 33,1
Pumppu tällä hetkellä kolmosella 50-75%
En osaa noita tulkita mutta talotehtaan jäljiltä pumppu paukutti nelosella eli 100% niin millä tasolla pumpun pitää olla noihin spekseihin nähden mitä kuvassa, ja nuo lämmöt?!?
 

Liitteet

  • IMG-20171223-WA0050.jpg
    IMG-20171223-WA0050.jpg
    56,4 KB · Katsottu: 468

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
En osaa noita tulkita mutta talotehtaan jäljiltä pumppu paukutti nelosella eli 100% niin millä tasolla pumpun pitää olla noihin spekseihin nähden mitä kuvassa, ja nuo lämmöt?!?

Tarvitset virtauksen selvittämiseksi jonkin mittarin, jakotukeissa on yleensä edes jonkinlaiset joista pystyt laskemaan paljonko menee vettä. Vaikka eivät välttämättä anna täysin tarkkaa lukemaa, niin kyllä ne auttavat suuruusluokassa.

693l/h ei ole kovin paljon tuollaiselle vesipumpulle, voi tulla jo hitaammallakin nopeudella täyteen. Tosin ihmettelen tuota UPM3 Flex AS:aa, jos sitä ei pysty suoraan Nibestä säätämään? Siinähän on nimittäin PWM-ohjaus. Tosin eipä se tainnut siinä sun yhdessä kuvassa olla ollenkaan liitetty..
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Osaatko sanoa Upponalle, paljonkos sulla on sähkönkulutus päivässä noilla asetuksilla? Ja mikä on ulkona keskilämpötila? Itsellä näyttäisi menevän vuoden kulutus 6500kw (kaikki sähkö).

Noista sulatuksista kun oli puhetta jonkun aikaa sitten, niin mulla sulattelee 4-5 kertaa päivässä -3 - +4 ulkolämpötiloissa, kun joka toinen päivä takkaa lämmittää. Tänään näyttäisi tulevan sulatuksia enemmän, kun venähti lämmitys kolmanteen päivään.

Lämpökäyrä 2 -2, ja tuloilma ruuvi vajaan kierroksen auki.

Poistoilmasuodatin (oikean puoleinen luukku) oli aikas likainen vaikka ei siitä kauaa ole kun sen puhdistin (1kk?)

Tässä hieman kuvilla tietoja koneesta. Onko niissä jotain ihmettelyn aiheita?
 

Liitteet

  • IMG_20171223_123858.jpg
    IMG_20171223_123858.jpg
    55 KB · Katsottu: 473
  • IMG_20171223_123908.jpg
    IMG_20171223_123908.jpg
    61,1 KB · Katsottu: 456
  • IMG_20171223_134133.jpg
    IMG_20171223_134133.jpg
    55,4 KB · Katsottu: 493
O

Omatalo

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Hei *Omatalo* ite hiffasin säätämisestä noiden kuvien ohjeista. Alotin jo topicin tästä pumpusta ja sen säätämisestä. Ja kuinka yllättävää talotehtaan jäljiltä pumpussa täydet 100 lasissa. Säädin nyt itelle ton 50-75% säädöt pumppuun. Jos nyt tuo lattiakkn kerkeis nappaa lämpöä ku ei vesi kierrä enää täydellä teholla. Tää meidän torppa on sen 100neliöö ja (valu) Käyränä 2 +3

Tuon kuvan myös löysin mutta tuo malli on eri kuin minulla. Ei noi ledien värit täsmää. :/
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Bati sanoi:
Osaatko sanoa Upponalle, paljonkos sulla on sähkönkulutus päivässä noilla asetuksilla? Ja mikä on ulkona keskilämpötila? Itsellä näyttäisi menevän vuoden kulutus 6500kw (kaikki sähkö).

Noista sulatuksista kun oli puhetta jonkun aikaa sitten, niin mulla sulattelee 4-5 kertaa päivässä -3 - +4 ulkolämpötiloissa, kun joka toinen päivä takkaa lämmittää. Tänään näyttäisi tulevan sulatuksia enemmän, kun venähti lämmitys kolmanteen päivään.

Lämpökäyrä 2 -2, ja tuloilma ruuvi vajaan kierroksen auki.

Poistoilmasuodatin (oikean puoleinen luukku) oli aikas likainen vaikka ei siitä kauaa ole kun sen puhdistin (1kk?)

Tässä hieman kuvilla tietoja koneesta. Onko niissä jotain ihmettelyn aiheita?


Moroo!!
Kävin tsiikaa just sähkömittaria. 15 118kw menny sähköö siitä kun tuo sähkökaappi virrat sai.Rakentaminen alkoi 2016 alku syksyllä . Muutettiin asumaan tammikuussa 2017 ja toi sähkölukema sisältää rakennus aikasen sähkönkin. Ku tääl pyöri lämmittimet 2kpl 5kw läpi sen alku talven 2016-2017 plus remontti reiskojen käyttämän sähkön.


Eikä olla fanaattisena noita valoja pois päältä laiteltu vaan ihan normi elämää ilman panikointia jäikö ny valot jonnekin.

Säädöt rupee nyt vasta löytymään eli keväällä ollaan viisaampia miten homma rokkaa kun säädöt säädelty ees sinne päin. Eli eka talvi meni suunnileen tän talotehtaan oivallisella käyttöönoton perehdytyksellä " kaikki on hyvin kuha vihree valo palaa ja suodattimet vaihdat sillon tällön"
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

burmanm sanoi:
Tarvitset virtauksen selvittämiseksi jonkin mittarin, jakotukeissa on yleensä edes jonkinlaiset joista pystyt laskemaan paljonko menee vettä. Vaikka eivät välttämättä anna täysin tarkkaa lukemaa, niin kyllä ne auttavat suuruusluokassa.

693l/h ei ole kovin paljon tuollaiselle vesipumpulle, voi tulla jo hitaammallakin nopeudella täyteen. Tosin ihmettelen tuota UPM3 Flex AS:aa, jos sitä ei pysty suoraan Nibestä säätämään? Siinähän on nimittäin PWM-ohjaus. Tosin eipä se tainnut siinä sun yhdessä kuvassa olla ollenkaan liitetty..
Missä se mittari pitäs olla?!?
Mä en ymmärrä miks tou jäteilma painaa taas pakkaselle
Höyrystin -3,4
Jäte -5
Poisto +211
Tulo +20,6
Heti ku pakkanen kiristy -1 -> -4,5 niin rupes noi jäte ja höyrystin painaa pakkaselle
 

Liitteet

  • IMG_20171224_201933.jpg
    IMG_20171224_201933.jpg
    56,8 KB · Katsottu: 452

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tippuko poistoilma pakkasen myötä?

Tuohon jäätymiset taitaa vaikuttaa kolme asiaa. Poistoilma virta, poistoilman lämpötila ja kuinka paljon kompura imee tehoa irti.

Vimonen lienee about vakio. Ilmanvaihtoon et liene enää koskenut. Oisko sit poistoilma?

Lisää lämpöä, tai lisää poistoilmaa
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Tippuko poistoilma pakkasen myötä?

Tuohon jäätymiset taitaa vaikuttaa kolme asiaa. Poistoilma virta, poistoilman lämpötila ja kuinka paljon kompura imee tehoa irti.

Vimonen lienee about vakio. Ilmanvaihtoon et liene enää koskenut. Oisko sit poistoilma?

Lisää lämpöä, tai lisää poistoilmaa
[/quote



Ei tipu tuloilma , poisto ilmal askee kyllä. Poisto on nyt 47 tulo 50 paljon noita pitäs veivaa?!? Ja mistä se lämmönlisäys ny tapahtu tuol valikos???
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
vwg4 sanoi:
Tippuko poistoilma pakkasen myötä?

Tuohon jäätymiset taitaa vaikuttaa kolme asiaa. Poistoilma virta, poistoilman lämpötila ja kuinka paljon kompura imee tehoa irti.

Vimonen lienee about vakio. Ilmanvaihtoon et liene enää koskenut. Oisko sit poistoilma?

Lisää lämpöä, tai lisää poistoilmaa
[/quote



Ei tipu tuloilma laskee kyllä. Poisto on nyt 47 tulo 50 paljon noita pitäs veivaa?!? Ja mistä se lämmönlisäys ny tapahtu tuol valikos???
Mitä tuossa selasin topiccia taaksepäin on poistoilma sulla pyörinyt 22-23.ja vähän ylikin 23. Nyt on 21 ja risat.

Onko huoneilman lämpö pysyny samana?

Tuota poistoilman lämpötilaa ei kaiketi pysty säätämään. Riippuu huonelämpötilasta eritoten khh/ph/s tiloissa joista pääasiassa poistot sekä paljonko hukkuu matkalle putkistoon.

Ja hankala sanoa johtuuko ropleema tuosta...

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

vwg4 sanoi:
Mitä tuossa selasin topiccia taaksepäin on poistoilma sulla pyörinyt 22-23.ja vähän ylikin 23. Nyt on 21 ja risat.

Onko huoneilman lämpö pysyny samana?

Tuota poistoilman lämpötilaa ei kaiketi pysty säätämään. Riippuu huonelämpötilasta eritoten khh/ph/s tiloissa joista pääasiassa poistot sekä paljonko hukkuu matkalle putkistoon.

Ja hankala sanoa johtuuko ropleema tuosta...

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla

Poisto ilma tipahti samassa yhteydessä ku rupesin tuota tuloilmaa säätelemään alemmas.
Pihalla -7
Ja taas
Höyrystin -6,5
Poisto 21,6
Jäte -7,9
Tulo 20,4

IV tehot tulo 50 poisto 47.
En tiiä mille lukemille noi kannattas säätää että olis balansissa ja poisto ripeämpää jos sillä sais jäte ilman tasaantumaan. Talo tosiaan 100neliötä eli mitä lukemia muilla on noilla neliöillä?!?
En sitten tiiä pitäskö tilaa ihan IV säätö tänne ja kattos et miten ilma kulkee..
Onko suositella PK seutu hyvää kaveria?!?
 
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Jos noi sinun lukemat on koneen teho tietoja niin, tulo 40I/S ja Poisto lähes 40l/s huom nämä arvot katsoin niben asentajan käsikirjasta joka on 6v vanha en ole varma onko uudessa eritietoja.
Noiden arvojen valossa. Menisin huoltovalikkoon ja nostaisin 4% tuota poistoilman määrää ja seuraisin mitä tapahtuu. Sinun ilmamäärät on ihan ok.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lämmitäjä sanoi:
Jos noi sinun lukemat on koneen teho tietoja niin, tulo 40I/S ja Poisto lähes 40l/s huom nämä arvot katsoin niben asentajan käsikirjasta joka on 6v vanha en ole varma onko uudessa eritietoja.
Noiden arvojen valossa. Menisin huoltovalikkoon ja nostaisin 4% tuota poistoilman määrää ja seuraisin mitä tapahtuu. Sinun ilmamäärät on ihan ok.
Juu teho eli Tulo 50% Poisto 47%
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Lämmitäjä sanoi:
voisit nostaa ton poiston 52% ja katsoa miten pelaa.
Nyt taas ku keli pomppas nollaan niin jäte ja höyrystin stabiloitu plussan puolelle 0,6-0,9... En tiiä falskaako tuol joku tj
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Nyt taas ku keli pomppas nollaan niin jäte ja höyrystin stabiloitu plussan puolelle 0,6-0,9... En tiiä falskaako tuol joku tj [emoji848]
Poistoilma lämpö?

Mulla itellä tahtoo nollan kahta puolta jäätyillä. Pakkasella ei

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 